> вертикальный тепловой узел, возможно ли вертикальное расположение теплового узла
Ira-NUr
сообщение 8.10.2020, 17:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.7.2007
Пользователь №: 10235



Здравствуйте, коллеги. Кто-нибудь сталкивался с проектированием теплового узла, расположенного вертикально. насколько это возможно и удобно для обслуживания? Условия настолько стесненные, что негде развернуться. Монтажники предложили расположить его вертикально вдоль наружной стены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.10.2020, 17:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Что значит вертикальный тепловой узел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ira-NUr
сообщение 8.10.2020, 18:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.7.2007
Пользователь №: 10235



распределительные коллекторы расположены вертикально. Узел учета не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 8.10.2020, 18:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



А что мешает его спроектировать и смонтировать. Мне приходилось проектировать подобные узлы для домов, которые раньше имели только печи. Узел , поскольку небыло места для устройства теплоузла, пришлось размещать по лестницей и там его огораживать, подвала в доме небыло . Дом двухэтажный с одним входом на 8 квартир. Теплотрасса входила в здание как раз под ступеньками входа в подъезд и далее под лестничный марш на второй этаж. Там нет ничего сложного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ira-NUr
сообщение 8.10.2020, 19:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.7.2007
Пользователь №: 10235



тепловой узел очень массивный получается, здание площадью 2000 м2. 8 ответвлений на подаду и 8 -на обратку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 11.10.2020, 10:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вы кубик Рубика складывали?. Так и здесь . Берёте карандаш в руки и моделируете расположение вашего оборудования в заданном пространстве
с учётом удобства контроля и обслуживания, даже если понадобится приставная лестница, далее , если понравилось и удобно , в проект Просто в литературе нарисовано много стандартных или типовых узлов. У вас будет не типовой . Нормативная документация этого не запрещает. Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 13.10.2020, 20:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Цитата(Ira-NUr @ 8.10.2020, 21:29) *
тепловой узел очень массивный получается, здание площадью 2000 м2. 8 ответвлений на подаду и 8 -на обратку

Если совсем никак, запросите у какого-нибудь производителя блочный ТП, примените там паяные теплообменники, разнесите по помещениям узлы и гребенку. Есть варианты. По обслуживанию с монтажниками пообщайтесь - что им нужно. А то выяснится, что надо будет снимать насос 100 кг с высоты 3 м, например. По сливу теплоносителя подумайте, чтобы на голову не сливать в случае чего. Вместо кранов и затворов, возможно, лучше будет задвижки применить, т.к. краны частенько закисают при халатном обслуживании и возиться потом с ними на высоте - тоже задача нетривиальная.
Плюс по арматуре сразу прикиньте, какую можно располагать на вертикальных участках, а какую нет (РПД, клапаны с приводами).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных