Расчет наружного водопровода, Расчет наружного водопровода |
|
|
|
|
3.11.2020, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152

|
Добрый день. Для одного объекта необходимо запроектировать объединенный кольцевой водопровод. От места врезки прокладывается 2 линии водопровода (протяженность сети порядка 1 км). При расчете объединенной сети в режиме пожаротушения необходимо учитывать аварию на одном из 2-х линий водопровода? (СП 8.13130.2009 п. 8.2 При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%.).
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2020, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422

|
Давно я гидравлику не считала. А что, при гидравлическом расчете кольцевой сети объединенного водопровода учитывается и пожар и авария? Если учитывается, то дайте ссылку где об этом сказано. Ваша ссылка на недействующий СП 8.13130.2009. Нынче уже действует СП8.13130.2020, а там п.8.2 совсем другой: "8.2 Расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей систем водоснабжения населенных пунктов следует выполнять для характерных режимов подачи воды по СП 31.13330.". Учитывается категория системы по степени обеспеченности подачи воды, расход на пожар (от количества одновременных пожаров) - это да. Авария на аварию не считается, т.е. либо считаете аварию, либо пожар.
Сообщение отредактировал Любовь - 3.11.2020, 12:27
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2020, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152

|
Нашла пункт СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5)
7.9 Для систем водоснабжения населенных пунктов расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:
в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение;
в сутки среднего потребления - среднего часового расхода;
в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода.
Проведение расчетов для других режимов водопотребления, а также отказ от проведения расчетов для одного или нескольких из указанных режимов проводится при обосновании достаточности проведенных расчетов для выявления условий совместной работы водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей при всех характерных режимах водопотребления.
Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.
Т.е. аварией могу пренебречь и считать линии водопровода на расход Q/2 для каждой линии в режиме пожара? Если учитывать аварию , то потери в напоре приличные и необходимо ставить станцию повышения давления, что существенно увеличивает стоимость проекта
"СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" что-то до безобразия урезали в новой редакции
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2020, 14:17
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Любовь @ 3.11.2020, 12:27)  Давно я гидравлику не считала. А что, при гидравлическом расчете кольцевой сети объединенного водопровода учитывается и пожар и авария? Если учитывается, то дайте ссылку где об этом сказано. Ваша ссылка на недействующий СП 8.13130.2009. Нынче уже действует СП8.13130.2020, а там п.8.2 совсем другой: "8.2 Расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей систем водоснабжения населенных пунктов следует выполнять для характерных режимов подачи воды по СП 31.13330.". Учитывается категория системы по степени обеспеченности подачи воды, расход на пожар (от количества одновременных пожаров) - это да. Авария на аварию не считается, т.е. либо считаете аварию, либо пожар. СП 31.13330.2012 11.2 При прокладке водоводов в две и более линий необходимость устройства переключений между ними следует определять в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать на 30 % от расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику, на пожарные нужды - согласно требованиям [1], [12].
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2020, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422

|
Цитата(ViC @ 3.11.2020, 14:17)  СП 31.13330.2012 11.2 При прокладке водоводов в две и более линий необходимость устройства переключений между ними следует определять в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать на 30 % от расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику, на пожарные нужды - согласно требованиям [1], [12]. И в чем я не права? Или: таки что вы мне этим имеете сказать? Цитата(togus @ 3.11.2020, 14:15)  Нашла пункт СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5)
7.9 Для систем водоснабжения населенных пунктов расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:
в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение;
в сутки среднего потребления - среднего часового расхода;
в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода.
Проведение расчетов для других режимов водопотребления, а также отказ от проведения расчетов для одного или нескольких из указанных режимов проводится при обосновании достаточности проведенных расчетов для выявления условий совместной работы водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей при всех характерных режимах водопотребления.
Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.
Т.е. аварией могу пренебречь и считать линии водопровода на расход Q/2 для каждой линии в режиме пожара? Если учитывать аварию , то потери в напоре приличные и необходимо ставить станцию повышения давления, что существенно увеличивает стоимость проекта
"СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" что-то до безобразия урезали в новой редакции В чего сами себе противоречите? Только что выписали и ВЫДЕЛИЛИ жирным шрифтом и тут же опять про аварию пишите. Кольцевая сеть считается на 100% пропуск пожарного расхода и расходов на другие нужды с учетом категории системы. КАТЕГОРИЯ СИСТЕМЫ. п. 7.4 СП 31.13330.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2020, 16:03
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Любовь @ 3.11.2020, 16:40)  И в чем я не права? Или: таки что вы мне этим имеете сказать? Что допускается снижение на подачу хоз-пит и производственного потребления, но не пожара. Цитата(Любовь @ 3.11.2020, 16:40)  В чего сами себе противоречите? Только что выписали и ВЫДЕЛИЛИ жирным шрифтом и тут же опять про аварию пишите. Кольцевая сеть считается на 100% пропуск пожарного расхода и расходов на другие нужды с учетом категории системы. КАТЕГОРИЯ СИСТЕМЫ. п. 7.4 СП 31.13330. Вы когда кольцо считаете, то как пожарный расход по трубам распределяете? Половините "пожар" или же полный расход на каждое полукольцо считаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2020, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422

|
Цитата(ViC @ 3.11.2020, 16:03)  Что допускается снижение на подачу хоз-пит и производственного потребления, но не пожара.
Вы когда кольцо считаете, то как пожарный расход по трубам распределяете? Половините "пожар" или же полный расход на каждое полукольцо считаете? Так это от категории системы и зависит. Система объединенного водопровода должна пропускать 100% расход на пожаротушение.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2020, 17:43
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Любовь @ 3.11.2020, 13:27)  Давно я гидравлику не считала. А что, при гидравлическом расчете кольцевой сети объединенного водопровода учитывается и пожар и авария? Если учитывается, то дайте ссылку где об этом сказано. Ваша ссылка на недействующий СП 8.13130.2009. Нынче уже действует СП8.13130.2020, а там п.8.2 совсем другой: "8.2 Расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей систем водоснабжения населенных пунктов следует выполнять для характерных режимов подачи воды по СП 31.13330.". Учитывается категория системы по степени обеспеченности подачи воды, расход на пожар (от количества одновременных пожаров) - это да. Авария на аварию не считается, т.е. либо считаете аварию, либо пожар. Цитата(Любовь @ 3.11.2020, 17:59)  Так это от категории системы и зависит. Система объединенного водопровода должна пропускать 100% расход на пожаротушение. Повторю свой вопрос: Вы когда кольцо считаете, то как пожарный расход по трубам распределяете? Половините "пожар" или же полный расход на каждое полукольцо считаете (на одну трубу 100% пожар)? Суть то та же, что и по одной ветке водовода 100% пропустить при первой категории водоснабжения. Я об этом толкую, может не совсем понятно выражаю свои мысли.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2020, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152

|
При расчете кольца, я половиню расход и пускаю на каждое полуколтцо, потом увязываю.Может я не верно изначально сыормулировала свой вопрос, но меня смутили пункты СП, упомянутые выше. От точки врезки в сушествующую сеть, до кольца ( объединенный водопровод) идет 2 линии. И у меня были сомнения,как их считать (q/2 или q по одной ветке, учитывать ли аварию на данной линии) Что из нашей дискуссии и норматива я поняла, что считаю одну линию на q/2. Поправьте меня, если не права. Буду благодарна за любую критику и помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2020, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
togus, а зачем тебе ДВЕ нитки, если ты каждую хочешь на ку/2 рассчитать? - тяни одну. А если две - то ку 100%-пожарных по каждой.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2020, 9:57
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Давайте сравним два пункта в разных редакциях.
СП 8.13130.2009: 8.2 При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100 %.
В СП 8.13130.2020 идет ссылка на СП 31 13330.2012: 8.3 При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется по СП 31.13330.
СП 31 13330.2012: 11.2 При прокладке водоводов в две и более линий необходимость устройства переключений между ними следует определять в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать на 30 % от расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику, на пожарные нужды - согласно требованиям [1], [12].
Вывод: нужды пожаротушения нужно обеспечивать!
ПыСы: Никаких авария на аварию. Не ищите уловок. Пожаротушение это расчетный режим работы сети водоснабжения. И задача инженера обеспечить подачу воды на тушение при любых условиях. Перестаньте играться понятиями и жонглировать предложениями. Осознайте, что "пожар" это не шутки!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2020, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Тут надо понять, водоводы или не водоводы. И это разные вопросы, а) какой расход должна пропустить ветка и б) считать ли схему на макс. хп+пожар с аварией.
Сообщение отредактировал nagger - 4.11.2020, 11:50
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2020, 1:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152

|
Считаю половину расхода (пожар+хоз-быт, аварию не учитываю) на пропуск каждой ветки. Схема нарисована условно от руки
20201105_010936.jpg ( 2,02 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 285
Сообщение отредактировал togus - 5.11.2020, 1:12
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2020, 2:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Как ты соотносишь аварию и половину расхода, я не понимаю. И ответь, зачем тебе две нитки?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2020, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152

|
Согласно сп31.13330 11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м;
Про аварию я писала уже выше и другие участники форума дали разъяснение. Вварию я не учитываю в момент пожара
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2020, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
И что?
Кстати. Ветка от НС-2 если встанет в аварию или на профилактику, что будет с твоим новым объединенным водопроводом?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2020, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602

|
Цитата(togus @ 5.11.2020, 9:04)  Согласно сп31.13330 11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м;
Про аварию я писала уже выше и другие участники форума дали разъяснение. Вварию я не учитываю в момент пожара Как можно не учитывать аварию в момент пожара? Разве пожар будет ждать, когда окончится ремонт ветки? Расход на пожар при аварии должен быть обеспечен полностью, расходы на хоз-пит и технологию могут быть снижены до допускаемого предела. То есть, из гидранта отберут условные 10л/с, напор в момент пожара снизится, соответственно и расход у потребителя тоже, но не более чем на допускаемую величину.
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 5.11.2020, 12:41
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2020, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Ох. Что, нет коллег, которые разрабатывали и согласовывали схемы водоснабжения? Цитата(Александр_Кузнецов @ 5.11.2020, 12:32)  Как можно не учитывать аварию в момент пожара? Разве пожар будет ждать, когда окончится ремонт ветки? Расход на пожар при аварии должен быть обеспечен полностью, расходы на хоз-пит и технологию могут быть снижены до допускаемого предела. То есть, из гидранта отберут условные 10л/с, напор в момент пожара снизится, соответственно и расход у потребителя тоже, но не более чем на допускаемую величину. Да так. Не можно, а нужно не учитывать - перечитай, на какие режимы рассчитывается схема и когда нужно учитывать аварию. Вопрос в другом: какой расход принимать в каждой из этих двух километровых макаронин при пожаре? или по-другому, учитывать ли при расчете схемы на пожар, что макаронин две. Если считать на одну - у ТС не хватает напора. Если увеличить диаметр, санитарка пострадает, поди. Я вообще не пойму, эти две нитки между кольцом и водоводом, куда врезаются, - кольцо или тупик, автор разъяснений не даёт. И еще если учесть, что схемно врезка в один водовод... Пробовали тут как-то теоретизировали, может ли водовод подать воду в обратную сторону - не помню, чем закончилось. Что еще в ТУ написано никто не знает.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2020, 23:02
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3634
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(togus @ 5.11.2020, 3:11)  Считаю половину расхода (пожар+хоз-быт, аварию не учитываю) на пропуск каждой ветки. Схема нарисована условно от руки
20201105_010936.jpg ( 2,02 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 285Имеется в виду, видимо, что это большое кольцо такое от НС-2. И в камере на подключении 5 задвижек
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2020, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152

|
Врезаются в кольцо
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2020, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(togus @ 6.11.2020, 9:18)  Врезаются в кольцо Тогда думаю, что формально ты была бы права и аварию при расчете на пожар можно не учитывать, если бы эти две нитки не являются водоводами. Как схема движения воды выглядит? По одной нитке туда, по другой обратно? Всегда? Или всегда по обеим нитка в сторону нового кольца?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2020, 7:45
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3634
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(togus @ 5.11.2020, 3:11) 
20201105_010936.jpg ( 2,02 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 285Я в таких случаях брал это как водоводы, потому что считал, что это чисто трубопроводы для транспорта из А в Б - то бишь для водоснабжения сети района или села. Смотря какой объект, конечно
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2022, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380

|
Коллеги, добрый день! Снова подниму тему, так как к единому мнению не пришли. На сегодняшний день что указано в нормативке:
1. СП 8.13130.2020 - 8.2 Расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей систем водоснабжения населенных пунктов следует выполнять для характерных режимов подачи воды по СП 31.13330. - 5.11 Расчетный расход воды объединенного водопровода на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, предусмотренные СП 31.13330. В случаях, когда по условиям технологического процесса возможно использование производственной воды на пожаротушение, следует предусматривать установку гидрантов на сети производственного водопровода дополнительно к гидрантам, установленным на сети противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый расход воды на пожаротушение. - 7.7 При выключении одной всасывающей линии насосной станции остальные следует рассчитывать на пропуск полного расчетного расхода воды на тушение пожара.
2. СП 31.13330.2021 - 7.9 Для систем водоснабжения поселения или городского округа расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует выполнять для следующих характерных режимов подачи воды: - в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение; - в сутки среднего потребления - среднего часового расхода; - в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода. Для выявления индивидуальных особенностей совместной работы водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей в характерных режимах водопотребления целесообразно проведение дополнительных расчетов с использованием соответствующих сертифицированных программных комплексов. Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается. - 11.2 При прокладке водоводов в две и более линий необходимость устройства переключений между ними следует определять в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать на 30% расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику, на пожарные нужды - согласно [5], [11].
Итого: в расчете учитываем макс расходы на хоз.пит., уменьшенные на 30% + макс расход на пожар + аварию. Правильно? И все это необходимо пропустить через одну трубу из двух в 100% объеме
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2022, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380

|
Цитата(vasilevsk-ivan @ 11.11.2022, 17:43)  Коллеги, добрый день! Снова подниму тему, так как к единому мнению не пришли. На сегодняшний день что указано в нормативке:
1. СП 8.13130.2020 - 8.2 Расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей систем водоснабжения населенных пунктов следует выполнять для характерных режимов подачи воды по СП 31.13330. - 5.11 Расчетный расход воды объединенного водопровода на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, предусмотренные СП 31.13330. В случаях, когда по условиям технологического процесса возможно использование производственной воды на пожаротушение, следует предусматривать установку гидрантов на сети производственного водопровода дополнительно к гидрантам, установленным на сети противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый расход воды на пожаротушение. - 7.7 При выключении одной всасывающей линии насосной станции остальные следует рассчитывать на пропуск полного расчетного расхода воды на тушение пожара.
2. СП 31.13330.2021 - 7.9 Для систем водоснабжения поселения или городского округа расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует выполнять для следующих характерных режимов подачи воды: - в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение; - в сутки среднего потребления - среднего часового расхода; - в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода. Для выявления индивидуальных особенностей совместной работы водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей в характерных режимах водопотребления целесообразно проведение дополнительных расчетов с использованием соответствующих сертифицированных программных комплексов. Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается. - 11.2 При прокладке водоводов в две и более линий необходимость устройства переключений между ними следует определять в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать на 30% расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику, на пожарные нужды - согласно [5], [11].
Итого: в расчете учитываем макс расходы на хоз.пит., уменьшенные на 30% + макс расход на пожар + аварию. Правильно? И все это необходимо пропустить через одну трубу из двух в 100% объеме А вообще получается какая-то фигня. Значит когда сеть ремонтируют, то снижать расходы на В1 можно, а когда происходит пожар, то нельзя? Очень странно
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2022, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(vasilevsk-ivan @ 11.11.2022, 11:46)  А вообще получается какая-то фигня. Значит когда сеть ремонтируют, то снижать расходы на В1 можно, а когда происходит пожар, то нельзя? Очень странно а в чем проблема то? Снижать расходы на пожар не имеете права, а поскольку отбор идет из общего трубопровода, то считается обеспечение 100% потребности пожар+хоз-пит, аварийный режим при этом не рассматривается. При аварии на водоводе считаете ремонтные участки и камеры переключения таким образом, чтобы группа насосов при изменившейся гидравлической характеристики сети могли обеспечить не менее 70% хоз-пит потребления, пожар при этом не рассматриваете
Сообщение отредактировал Aerl - 13.11.2022, 12:35
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022, 2:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380

|
Цитата(Aerl @ 13.11.2022, 19:22)  а в чем проблема то?
Снижать расходы на пожар не имеете права, а поскольку отбор идет из общего трубопровода, то считается обеспечение 100% потребности пожар+хоз-пит, аварийный режим при этом не рассматривается.
При аварии на водоводе считаете ремонтные участки и камеры переключения таким образом, чтобы группа насосов при изменившейся гидравлической характеристики сети могли обеспечить не менее 70% хоз-пит потребления, пожар при этом не рассматриваете Почему не рассматривается авария + пожар? Разве такого не может произойти?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(vasilevsk-ivan @ 14.11.2022, 2:37)  Почему не рассматривается авария + пожар? Согласно п.7.9 СП 31.13330.2021.
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 82,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 175
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(vasilevsk-ivan @ 14.11.2022, 2:37)  Почему не рассматривается авария + пожар? Разве такого не может произойти? Во-первых этот вопрос стоит адресовать составителям норм, пока в действующем СП приведен такой пункт, рассматривать такой случай завышая диаметры и производ-ти насосов себе дороже. Во-вторых, речь о том чтобы совпали: авария + макс. час + максимальный расчетный пожар.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
По аналогии, кажется, с СП 30, там есть указание, что во время пожара расходы на хоз-пит водопровод не учитывается, нет разве?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022, 10:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(GreyBrain @ 14.11.2022, 9:58)  По аналогии, кажется, с СП 30, там есть указание, что во время пожара расходы на хоз-пит водопровод не учитывается, нет разве? Нет, учитывается.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2022, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380

|
Благодарю за ответы
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2025, 19:27
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604

|
Доброго времени суток, коллеги! Всё-таки я так и не понял, как считать. Определяю требуемый напор в сети от точки врезки до диктующего прибора, расположенного в здании. Для расчета потерь по длине трубопроводов какой расход принять? 1. По длинной (аварийной) стороне до здания с 70% от максимального хоз-питьевого расхода + макс пожар 2. По короткой стороне с максимальным хоз-питьевым расходом + макс пожар Или как?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2025, 6:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(kipperlight @ 22.1.2025, 19:27)  Доброго времени суток, коллеги! Всё-таки я так и не понял, как считать. Определяю требуемый напор в сети от точки врезки до диктующего прибора, расположенного в здании. Для расчета потерь по длине трубопроводов какой расход принять? 1. По длинной (аварийной) стороне до здания с 70% от максимального хоз-питьевого расхода + макс пожар 2. По короткой стороне с максимальным хоз-питьевым расходом + макс пожар Или как? Схему приложите, а то непонятно, что считаете, сети или ввод в здание.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2025, 10:12
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604

|
Вот две схемы: при аварии (по длинной стороне) и при нормальном режиме водопотребления Цитата(aminopower @ 23.1.2025, 6:10)  Схему приложите, а то непонятно, что считаете, сети или ввод в здание. Дело в том, что школа расположена на 42м выше ВПНС + потери по длине трубопровода и мы выскакиваем за 60м после ВПНС, а значит должны ставить регуляторы давления на бОльшую часть потребителей поселка... Что очень не хочется эксплуатирующей организации))
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2025, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 12:12)  Дело в том, что школа расположена на 42м выше ВПНС + потери по длине трубопровода и мы выскакиваем за 60м после ВПНС, а значит должны ставить регуляторы давления на бОльшую часть потребителей поселка... Что очень не хочется эксплуатирующей организации)) Совсем ничего не понятно. ВПНС это что-какая то насоснная станция или что? А во вторых что мешает в самой удаленной точке (так понял что это школа) в подвале поставить свою насосную установку повышения давления? (чтобы хоть как то уменьшить напор в аружных сетях). Или это уже существующее здание? Ситуацию подробнее опишите-какая задача стоит, что сделать надо, какие исходные данные... А так-я бы считал по наиболее длинному пути (на самый критический вариант где потери напора больше всего)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.1.2025, 10:40
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2025, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604

|
ВПНС- водопроводная повысительная насосная станция. В подвале школы ставить установку не вариант, так как помимо школы есть еще потребители в том районе. Задача стоит выполнить водопроводные сети на поселок от точки подключения с гарантированным напором 40м вод столба. Сети рассчитаны на хоз-питье и на пожаротушение. Вопрос стоит в том как считать напор в сетях. Тоже изначально посчитал "по наиболее длинному пути (на самый критический вариант где потери напора больше всего)", но что-то меня смутило и решил написать сюда за подтверждением или опровержением свое точки зрения. Уточнить, пожалуйста, про расходы. Какие вы бы брали для расчета?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2025, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 10:55)  ВПНС- водопроводная повысительная насосная станция. В подвале школы ставить установку не вариант, так как помимо школы есть еще потребители в том районе. Задача стоит выполнить водопроводные сети на поселок от точки подключения с гарантированным напором 40м вод столба. Сети рассчитаны на хоз-питье и на пожаротушение. Вопрос стоит в том как считать напор в сетях. Тоже изначально посчитал "по наиболее длинному пути (на самый критический вариант где потери напора больше всего)", но что-то меня смутило и решил написать сюда за подтверждением или опровержением свое точки зрения. Уточнить, пожалуйста, про расходы. Какие вы бы брали для расчета? У вас это такая тупиковая линия ф250? Или вы просто так диктующий участок выделили, по вашему видению? Это ведь сети на весь поселок? То есть есть путевые расходы? Что такое 20%, 40%? Это узловые расходы какие-то?
Сообщение отредактировал aminopower - 23.1.2025, 11:09
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2025, 11:10
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604

|
Цитата(aminopower @ 23.1.2025, 11:07)  У вас это такая тупиковая линия ф250? Или вы просто так диктующий участок выделили, по вашему видению? Это ведь сети на весь поселок? То есть есть путевые расходы? нет, не тупиковая. Да, верно, диктующее направление. Да есть путевые расходы, я их вычитаю по участкам (розовым показаны проценты)
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2025, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 12:55)  Уточнить, пожалуйста, про расходы. Какие вы бы брали для расчета? У вас сети кольцевые? Вы распределение потоков делали? Что значит какие расходы? Я бы для расчета взял секундные расходы на хоз питьевые нужды проходящие по участку и проверил бы еще каждый участок на пропуск противопожарного расхода в сумме с секудным на хоз-питьевые нужды. Соответственно и напор бы посчитал и для обычного режима и для пожара в период максимального водопотребления.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2025, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 11:10)  нет, не тупиковая. Да, верно, диктующее направление. Да есть путевые расходы, я их вычитаю по участкам (розовым показаны проценты) У вас одно кольцо по трассировке получается? Если кольцевая сеть, то нужно расчет без учета выключения участков, т.е. нужна увязка сети. Напор определять по СП31 от этажности застройки. А, вообще, нужно читать Абрамова, у вас подход неверный в расчете.
Сообщение отредактировал aminopower - 23.1.2025, 11:19
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2025, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 13:10)  нет, не тупиковая. Да, верно, диктующее направление. Да есть путевые расходы, я их вычитаю по участкам (розовым показаны проценты) А гидранты на наружных сетях есть? Какие то сильно длинные участки у вас-неужели при этом получается что при отключении одного участка отключается не более пяти гидрантов? Цельной картины не вижу-что существует, что проектируется, что и где планируется поставить (те же гидранты) и проч... Просто какие то два рисунка с отдельными линиями...При расстановке гидрантов стоит так же учесть что расстояние от гидранта до самого дальнего объекта надо не по прямой мерять, а по твердым покрытиям (читайте-по тротуарам и дорогам), чтобы не пришлось пожарным при пожаре через чьи то заборы (если это частная застройка) прыгать и рукава тянуть.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.1.2025, 11:41
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2025, 16:27
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604

|
спасибо всем за ответы. Начал читать Абрамова и смотреть примеры расчётов Конюшкова. Приуныл от сложности расчетов, как всегда нужно всё вчера. Может подскажите какие-нибудь автоматизированные системы для расчета?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 16:27)  Может подскажите какие-нибудь автоматизированные системы для расчета? ZuluHydro
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 18:27)  спасибо всем за ответы. Начал читать Абрамова и смотреть примеры расчётов Конюшкова. Приуныл от сложности расчетов, как всегда нужно всё вчера. Может подскажите какие-нибудь автоматизированные системы для расчета? C ZuluHydro (да и с другими автоматизированными системами для наружного водопровода) не сталкивался (для внутрянки-да, для наружной ливневки-да, для водопровода-точно нет), но просто подумал-как не зная методики рассчета (не проделав все вручную) сразу садиться и работать в электронной программе? А если при вводе данных какую либо ошибку или опечатку допустите и вовремя не заметите? А если сама система даст сбой? И еще много всяких "если"... Мне кажется не зная расчета в данном случае нельзя быть уверенным в результате... Когда первый раз начинаю делать рассчет всегда стараюсь делать его вручную, а потом уже искать автоматизацию или просто в эксельформулы набивать. Да-первый раз будет медленно, да-будет немало исправлений и корректироваок, но это ВЫ сами посчитали и проверили, а не кто то (в данном случае-программа) это за Вас сделала. Да и если вопросы возникнут (у заказчика или у эксперта) Вы тогда сможете уже дать рассчеты и показать каким образом вышли на ту или иную цифру... В дополнение могу предложить таблицы Шевелева и таблицы Добромыслова Они необходимы для подбора диаметра труб и определения потерь напора по длине трубопроводов из различных материалов.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2025, 8:49
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 23:27)  Может подскажите какие-нибудь автоматизированные системы для расчета? Epanet 2 Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 15:36)  для наружной ливневки-да Не подскажете что за программа?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 10:05
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 8:36)  C ZuluHydro (да и с другими автоматизированными системами для наружного водопровода) не сталкивался (для внутрянки-да, для наружной ливневки-да, для водопровода-точно нет), но просто подумал-как не зная методики рассчета (не проделав все вручную) сразу садиться и работать в электронной программе? А если при вводе данных какую либо ошибку или опечатку допустите и вовремя не заметите? А если сама система даст сбой? И еще много всяких "если"... Мне кажется не зная расчета в данном случае нельзя быть уверенным в результате... Когда первый раз начинаю делать рассчет всегда стараюсь делать его вручную, а потом уже искать автоматизацию или просто в эксельформулы набивать. Да-первый раз будет медленно, да-будет немало исправлений и корректироваок, но это ВЫ сами посчитали и проверили, а не кто то (в данном случае-программа) это за Вас сделала. Да и если вопросы возникнут (у заказчика или у эксперта) Вы тогда сможете уже дать рассчеты и показать каким образом вышли на ту или иную цифру... В дополнение могу предложить таблицы Шевелева и таблицы Добромыслова Они необходимы для подбора диаметра труб и определения потерь напора по длине трубопроводов из различных материалов. Таблицы, конечно, есть. По поводу расчета вручную. Может у вас есть хотя бы пример такого расчета, чтобы я мог ориентироваться на него?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(kipperlight @ 24.1.2025, 10:05)  Таблицы, конечно, есть. По поводу расчета вручную. Может у вас есть хотя бы пример такого расчета, чтобы я мог ориентироваться на него? Шевелева берите только формулы, совсем недавно уже разбирали здесь, что сами таблицы уже не релевантны По ручному счету вечером посмотрю, была пара объектов. Сам по себе если с эксель на ты, то все вполне считается за выходные со стаканчиком в руке, сам процесс увязки с одним источником не то чтобы сильно сложный на мой взгляд
Сообщение отредактировал Aerl - 24.1.2025, 10:21
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(kipperlight @ 24.1.2025, 12:05)  По поводу расчета вручную. Может у вас есть хотя бы пример такого расчета, чтобы я мог ориентироваться на него? К сожалению не могу ничего скинуть...Не хочу неприятностей по поводу интеллектуальной собственности... Цитата(Aerl @ 24.1.2025, 12:19)  Шевелева берите только формулы, совсем недавно уже разбирали здесь, что сами таблицы уже не релевантны А какие таблицы сейчас релевантны например для стальных труб (учитывая что на эти самые трубы бывают разные ГОСТы)? А то на моих объектах только сталь применяется (в основном ГОСТы 10704 и 8732...), разным полимерным трубам туда дорога закрыта...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2025, 10:32
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 10:32)  К сожалению не могу ничего скинуть...Не хочу неприятностей по поводу интеллектуальной собственности...
А какие таблицы сейчас релевантны например для стальных труб (учитывая что на эти самые трубы бывают разные ГОСТы)? А то на моих объектах только сталь применяется (в основном ГОСТы 10704 и 8732...), разным полимерным трубам туда дорога закрыта... Формулы из Шевелева в эксель и вперед. Вариаций расчетного внутреннего диаметра у стали слишком много, да и то, если сталь с внутренним защитным покрытием например цпп, то я бы глянул в сторону СП чугунных труб, там есть коэффициенты шероховатости для цпп
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Aerl @ 24.1.2025, 13:14)  Формулы из Шевелева в эксель и вперед. А потом по каждому участку предоставить обоснование рассчетом в экспертизу. А если учесть что у нас каждый объект проходит две экспертизы-во геммороя то будет.  (его у нас и так с разными другими рассчетными обоснованиями хватает.  )
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2025, 11:32
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 11:33
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44858
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 10:32)  К сожалению не могу ничего скинуть...Не хочу неприятностей по поводу интеллектуальной собственности... Что за 20 лет работы не одного расчета не сохранилось? Который уже никому не интересен. Кроме ТС.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 24.1.2025, 13:33)  Что за 20 лет работы не одного расчета не сохранилось? Который уже никому не интересен. Кроме ТС. Под руками нет сейчас. А возможно и дома не сохранилось (комп накрывался и все его содержимое терялось). Увязку делать приходилось но не так часто
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2025, 11:47
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Aerl @ 24.1.2025, 11:14)  Формулы из Шевелева в эксель и вперед. Вариаций расчетного внутреннего диаметра у стали слишком много, да и то, если сталь с внутренним защитным покрытием например цпп, то я бы глянул в сторону СП чугунных труб, там есть коэффициенты шероховатости для цпп Приложение В СП 31.13330.2021
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 12:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44858
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 10:32)  А какие таблицы сейчас релевантны например для стальных труб (учитывая что на эти самые трубы бывают разные ГОСТы)? А то на моих объектах только сталь применяется (в основном ГОСТы 10704 и 8732...), разным полимерным трубам туда дорога закрыта... Брадиса таблицы сейчас ревалантны.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 24.1.2025, 14:00)  Брадиса таблицы сейчас ревалантны. Это вечное.))
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 12:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 10:32)  А какие таблицы сейчас релевантны например для стальных труб (учитывая что на эти самые трубы бывают разные ГОСТы)? А то на моих объектах только сталь применяется (в основном ГОСТы 10704 и 8732...), разным полимерным трубам туда дорога закрыта... Таблицы на полимерных ещё веселее работают. Без учёта SDR.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2025, 12:18)  Таблицы на полимерных ещё веселее работают. Без учёта SDR.  Ну не, у Добромыслова толщина стенки прописана, в пособии к СП399 таблицы привязаны к SDR
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 15:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 24.1.2025, 13:32)  Ну не, у Добромыслова толщина стенки прописана, в пособии к СП399 таблицы привязаны к SDR А у старых Шевелёва 1984 года -нет. Тогда и букв таких не знали.. В начале указано, что на 0,4 МПа диаметр 500, но кто же начало читает?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Я один в #34 колец не вижу?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 17:54
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3634
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 12:32)  А какие таблицы сейчас релевантны например для стальных труб (учитывая что на эти самые трубы бывают разные ГОСТы)? А то на моих объектах только сталь применяется (в основном ГОСТы 10704 и 8732...), разным полимерным трубам туда дорога закрыта... Никакие. Считай по формулам. Расчёт в экспертизу представишь, уж в табличной форме, какой там геморрой-то? Ни разу не было гемора. В таблице - длина участка, диаметр с толщиной, расход, потери. Upd: ну вот, да, таблицы Брадиса ))
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2025, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(nagger @ 24.1.2025, 17:28)  Я один в #34 колец не вижу? Если Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 11:10)  не тупиковая значит-кольцевая)
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2025, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
В целом: не нравятся большие потери и низкие напоры - увеличь диаметр до 300-350.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2025, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Aerl @ 24.1.2025, 10:19)  Шевелева берите только формулы, совсем недавно уже разбирали здесь, что сами таблицы уже не релевантны
По ручному счету вечером посмотрю, была пара объектов. Сам по себе если с эксель на ты, то все вполне считается за выходные со стаканчиком в руке, сам процесс увязки с одним источником не то чтобы сильно сложный на мой взгляд Если по расчету еще актуально то вот что нашел, делал лет 5 назад, на фиктивные кольца 6-10 лучше не смотрите, там пришлось немного пилить напильником, было 5 источников с якобы фиксированным напором (беда в исходных данных)
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2025, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604

|
Цитата(Aerl @ 27.1.2025, 9:46)  Если по расчету еще актуально то вот что нашел, делал лет 5 назад, на фиктивные кольца 6-10 лучше не смотрите, там пришлось немного пилить напильником, было 5 источников с якобы фиксированным напором (беда в исходных данных) Спасибо, что выложили расчет. Но не понятно зачем его запаролили, ведь вся соль посмотреть зависимости в строках таблиц, чтобы определить закономерности, но это невозможно сделать)))
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2025, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(kipperlight @ 29.1.2025, 11:35)  Спасибо, что выложили расчет. Но не понятно зачем его запаролили, ведь вся соль посмотреть зависимости в строках таблиц, чтобы определить закономерности, но это невозможно сделать))) Лайф-хак: загружашь таблицу в гугл-щитс...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2025, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(kipperlight @ 29.1.2025, 11:35)  Спасибо, что выложили расчет. Но не понятно зачем его запаролили, ведь вся соль посмотреть зависимости в строках таблиц, чтобы определить закономерности, но это невозможно сделать))) честно говоря не знал, что он запоролен. Разблокировал, видать поставил защиту, чтобы заказчик ручонками не лазил куда не надо
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|