> Расчет наружного водопровода, Расчет наружного водопровода
togus
сообщение 3.11.2020, 11:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Добрый день. Для одного объекта необходимо запроектировать объединенный кольцевой водопровод. От места врезки прокладывается 2 линии водопровода (протяженность сети порядка 1 км). При расчете объединенной сети в режиме пожаротушения необходимо учитывать аварию на одном из 2-х линий водопровода? (СП 8.13130.2009 п. 8.2 При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 3.11.2020, 12:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Давно я гидравлику не считала. А что, при гидравлическом расчете кольцевой сети объединенного водопровода учитывается и пожар и авария? Если учитывается, то дайте ссылку где об этом сказано. Ваша ссылка на недействующий СП 8.13130.2009. Нынче уже действует СП8.13130.2020, а там п.8.2 совсем другой: "8.2 Расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей систем водоснабжения населенных пунктов следует выполнять для характерных режимов подачи воды по СП 31.13330.".
Учитывается категория системы по степени обеспеченности подачи воды, расход на пожар (от количества одновременных пожаров) - это да.
Авария на аварию не считается, т.е. либо считаете аварию, либо пожар.

Сообщение отредактировал Любовь - 3.11.2020, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 3.11.2020, 14:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Нашла пункт СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5)


7.9 Для систем водоснабжения населенных пунктов расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:

в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение;

в сутки среднего потребления - среднего часового расхода;

в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода.

Проведение расчетов для других режимов водопотребления, а также отказ от проведения расчетов для одного или нескольких из указанных режимов проводится при обосновании достаточности проведенных расчетов для выявления условий совместной работы водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей при всех характерных режимах водопотребления.

Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.

Т.е. аварией могу пренебречь и считать линии водопровода на расход Q/2 для каждой линии в режиме пожара? Если учитывать аварию , то потери в напоре приличные и необходимо ставить станцию повышения давления, что существенно увеличивает стоимость проекта


"СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" что-то до безобразия урезали в новой редакции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 3.11.2020, 14:17
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Любовь @ 3.11.2020, 12:27) *
Давно я гидравлику не считала. А что, при гидравлическом расчете кольцевой сети объединенного водопровода учитывается и пожар и авария? Если учитывается, то дайте ссылку где об этом сказано. Ваша ссылка на недействующий СП 8.13130.2009. Нынче уже действует СП8.13130.2020, а там п.8.2 совсем другой: "8.2 Расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей систем водоснабжения населенных пунктов следует выполнять для характерных режимов подачи воды по СП 31.13330.".
Учитывается категория системы по степени обеспеченности подачи воды, расход на пожар (от количества одновременных пожаров) - это да.
Авария на аварию не считается, т.е. либо считаете аварию, либо пожар.



СП 31.13330.2012
11.2 При прокладке водоводов в две и более линий необходимость устройства переключений между ними следует определять в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать на 30 % от расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику, на пожарные нужды - согласно требованиям [1], [12].

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 3.11.2020, 15:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(ViC @ 3.11.2020, 14:17) *
СП 31.13330.2012
11.2 При прокладке водоводов в две и более линий необходимость устройства переключений между ними следует определять в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать на 30 % от расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику, на пожарные нужды - согласно требованиям [1], [12].

И в чем я не права? Или: таки что вы мне этим имеете сказать?

Цитата(togus @ 3.11.2020, 14:15) *
Нашла пункт СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5)


7.9 Для систем водоснабжения населенных пунктов расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:

в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение;

в сутки среднего потребления - среднего часового расхода;

в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода.

Проведение расчетов для других режимов водопотребления, а также отказ от проведения расчетов для одного или нескольких из указанных режимов проводится при обосновании достаточности проведенных расчетов для выявления условий совместной работы водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей при всех характерных режимах водопотребления.

Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.

Т.е. аварией могу пренебречь и считать линии водопровода на расход Q/2 для каждой линии в режиме пожара? Если учитывать аварию , то потери в напоре приличные и необходимо ставить станцию повышения давления, что существенно увеличивает стоимость проекта


"СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" что-то до безобразия урезали в новой редакции

В чего сами себе противоречите? Только что выписали и ВЫДЕЛИЛИ жирным шрифтом и тут же опять про аварию пишите.
Кольцевая сеть считается на 100% пропуск пожарного расхода и расходов на другие нужды с учетом категории системы. КАТЕГОРИЯ СИСТЕМЫ. п. 7.4 СП 31.13330.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 3.11.2020, 16:03
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Любовь @ 3.11.2020, 16:40) *
И в чем я не права? Или: таки что вы мне этим имеете сказать?

Что допускается снижение на подачу хоз-пит и производственного потребления, но не пожара.

Цитата(Любовь @ 3.11.2020, 16:40) *
В чего сами себе противоречите? Только что выписали и ВЫДЕЛИЛИ жирным шрифтом и тут же опять про аварию пишите.
Кольцевая сеть считается на 100% пропуск пожарного расхода и расходов на другие нужды с учетом категории системы. КАТЕГОРИЯ СИСТЕМЫ. п. 7.4 СП 31.13330.

Вы когда кольцо считаете, то как пожарный расход по трубам распределяете? Половините "пожар" или же полный расход на каждое полукольцо считаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 3.11.2020, 16:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(ViC @ 3.11.2020, 16:03) *
Что допускается снижение на подачу хоз-пит и производственного потребления, но не пожара.


Вы когда кольцо считаете, то как пожарный расход по трубам распределяете? Половините "пожар" или же полный расход на каждое полукольцо считаете?

Так это от категории системы и зависит.
Система объединенного водопровода должна пропускать 100% расход на пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 3.11.2020, 17:43
Сообщение #8


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Любовь @ 3.11.2020, 13:27) *
Давно я гидравлику не считала. А что, при гидравлическом расчете кольцевой сети объединенного водопровода учитывается и пожар и авария? Если учитывается, то дайте ссылку где об этом сказано. Ваша ссылка на недействующий СП 8.13130.2009. Нынче уже действует СП8.13130.2020, а там п.8.2 совсем другой: "8.2 Расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей систем водоснабжения населенных пунктов следует выполнять для характерных режимов подачи воды по СП 31.13330.".
Учитывается категория системы по степени обеспеченности подачи воды, расход на пожар (от количества одновременных пожаров) - это да.
Авария на аварию не считается, т.е. либо считаете аварию, либо пожар.


Цитата(Любовь @ 3.11.2020, 17:59) *
Так это от категории системы и зависит.
Система объединенного водопровода должна пропускать 100% расход на пожаротушение.


Повторю свой вопрос:
Вы когда кольцо считаете, то как пожарный расход по трубам распределяете? Половините "пожар" или же полный расход на каждое полукольцо считаете (на одну трубу 100% пожар)?

Суть то та же, что и по одной ветке водовода 100% пропустить при первой категории водоснабжения.
Я об этом толкую, может не совсем понятно выражаю свои мысли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 3.11.2020, 22:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



При расчете кольца, я половиню расход и пускаю на каждое полуколтцо, потом увязываю.Может я не верно изначально сыормулировала свой вопрос, но меня смутили пункты СП, упомянутые выше. От точки врезки в сушествующую сеть, до кольца ( объединенный водопровод) идет 2 линии. И у меня были сомнения,как их считать (q/2 или q по одной ветке, учитывать ли аварию на данной линии) Что из нашей дискуссии и норматива я поняла, что считаю одну линию на q/2. Поправьте меня, если не права. Буду благодарна за любую критику и помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 3.11.2020, 23:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



togus, а зачем тебе ДВЕ нитки, если ты каждую хочешь на ку/2 рассчитать? - тяни одну. А если две - то ку 100%-пожарных по каждой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 4.11.2020, 9:57
Сообщение #11


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Давайте сравним два пункта в разных редакциях.

СП 8.13130.2009:
8.2 При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100 %.

В СП 8.13130.2020 идет ссылка на СП 31 13330.2012:
8.3 При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется по СП 31.13330.

СП 31 13330.2012:
11.2 При прокладке водоводов в две и более линий необходимость устройства переключений между ними следует определять в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать на 30 % от расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику, на пожарные нужды - согласно требованиям [1], [12].

Вывод: нужды пожаротушения нужно обеспечивать!

ПыСы: Никаких авария на аварию. Не ищите уловок. Пожаротушение это расчетный режим работы сети водоснабжения. И задача инженера обеспечить подачу воды на тушение при любых условиях. Перестаньте играться понятиями и жонглировать предложениями. Осознайте, что "пожар" это не шутки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.11.2020, 11:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Тут надо понять, водоводы или не водоводы.
И это разные вопросы, а) какой расход должна пропустить ветка и б) считать ли схему на макс. хп+пожар с аварией.

Сообщение отредактировал nagger - 4.11.2020, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 5.11.2020, 1:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Считаю половину расхода (пожар+хоз-быт, аварию не учитываю) на пропуск каждой ветки. Схема нарисована условно от рукиПрикрепленный файл  20201105_010936.jpg ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 285


Сообщение отредактировал togus - 5.11.2020, 1:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.11.2020, 2:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Как ты соотносишь аварию и половину расхода, я не понимаю.
И ответь, зачем тебе две нитки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 5.11.2020, 8:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Согласно сп31.13330 11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;

для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м;

Про аварию я писала уже выше и другие участники форума дали разъяснение. Вварию я не учитываю в момент пожара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.11.2020, 10:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



И что?

Кстати. Ветка от НС-2 если встанет в аварию или на профилактику, что будет с твоим новым объединенным водопроводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 5.11.2020, 12:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Цитата(togus @ 5.11.2020, 9:04) *
Согласно сп31.13330 11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;

для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м;

Про аварию я писала уже выше и другие участники форума дали разъяснение. Вварию я не учитываю в момент пожара


Как можно не учитывать аварию в момент пожара? Разве пожар будет ждать, когда окончится ремонт ветки?
Расход на пожар при аварии должен быть обеспечен полностью, расходы на хоз-пит и технологию могут быть снижены до допускаемого предела. То есть, из гидранта отберут условные 10л/с, напор в момент пожара снизится, соответственно и расход у потребителя тоже, но не более чем на допускаемую величину.

Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 5.11.2020, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.11.2020, 15:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Ох. Что, нет коллег, которые разрабатывали и согласовывали схемы водоснабжения?
Цитата(Александр_Кузнецов @ 5.11.2020, 12:32) *
Как можно не учитывать аварию в момент пожара? Разве пожар будет ждать, когда окончится ремонт ветки?
Расход на пожар при аварии должен быть обеспечен полностью, расходы на хоз-пит и технологию могут быть снижены до допускаемого предела. То есть, из гидранта отберут условные 10л/с, напор в момент пожара снизится, соответственно и расход у потребителя тоже, но не более чем на допускаемую величину.

Да так. Не можно, а нужно не учитывать - перечитай, на какие режимы рассчитывается схема и когда нужно учитывать аварию.
Вопрос в другом: какой расход принимать в каждой из этих двух километровых макаронин при пожаре? или по-другому, учитывать ли при расчете схемы на пожар, что макаронин две. Если считать на одну - у ТС не хватает напора. Если увеличить диаметр, санитарка пострадает, поди. Я вообще не пойму, эти две нитки между кольцом и водоводом, куда врезаются, - кольцо или тупик, автор разъяснений не даёт.
И еще если учесть, что схемно врезка в один водовод... Пробовали тут как-то теоретизировали, может ли водовод подать воду в обратную сторону - не помню, чем закончилось. Что еще в ТУ написано никто не знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.11.2020, 23:02
Сообщение #19


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3634
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(togus @ 5.11.2020, 3:11) *
Считаю половину расхода (пожар+хоз-быт, аварию не учитываю) на пропуск каждой ветки. Схема нарисована условно от рукиПрикрепленный файл  20201105_010936.jpg ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 285

Имеется в виду, видимо, что это большое кольцо такое от НС-2. И в камере на подключении 5 задвижек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 6.11.2020, 9:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Врезаются в кольцо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.11.2020, 19:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(togus @ 6.11.2020, 9:18) *
Врезаются в кольцо

Тогда думаю, что формально ты была бы права и аварию при расчете на пожар можно не учитывать, если бы эти две нитки не являются водоводами.

Как схема движения воды выглядит? По одной нитке туда, по другой обратно? Всегда? Или всегда по обеим нитка в сторону нового кольца?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.11.2020, 7:45
Сообщение #22


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3634
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(togus @ 5.11.2020, 3:11) *
Прикрепленный файл  20201105_010936.jpg ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 285

Я в таких случаях брал это как водоводы, потому что считал, что это чисто трубопроводы для транспорта из А в Б - то бишь для водоснабжения сети района или села. Смотря какой объект, конечно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevsk-ivan
сообщение 11.11.2022, 10:43
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Коллеги, добрый день!
Снова подниму тему, так как к единому мнению не пришли.
На сегодняшний день что указано в нормативке:

1. СП 8.13130.2020
- 8.2 Расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей систем водоснабжения населенных пунктов следует выполнять для характерных режимов подачи воды по СП 31.13330.
- 5.11 Расчетный расход воды объединенного водопровода на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, предусмотренные СП 31.13330.
В случаях, когда по условиям технологического процесса возможно использование производственной воды на пожаротушение, следует предусматривать установку гидрантов на сети производственного водопровода дополнительно к гидрантам, установленным на сети противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый расход воды на пожаротушение.
- 7.7 При выключении одной всасывающей линии насосной станции остальные следует рассчитывать на пропуск полного расчетного расхода воды на тушение пожара.

2. СП 31.13330.2021
- 7.9 Для систем водоснабжения поселения или городского округа расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:
- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение;
- в сутки среднего потребления - среднего часового расхода;
- в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода.
Для выявления индивидуальных особенностей совместной работы водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей в характерных режимах водопотребления целесообразно проведение дополнительных расчетов с использованием соответствующих сертифицированных программных комплексов.
Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.
- 11.2 При прокладке водоводов в две и более линий необходимость устройства переключений между ними следует определять в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать на 30% расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику, на пожарные нужды - согласно [5], [11].

Итого: в расчете учитываем макс расходы на хоз.пит., уменьшенные на 30% + макс расход на пожар + аварию. Правильно? И все это необходимо пропустить через одну трубу из двух в 100% объеме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevsk-ivan
сообщение 11.11.2022, 11:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Цитата(vasilevsk-ivan @ 11.11.2022, 17:43) *
Коллеги, добрый день!
Снова подниму тему, так как к единому мнению не пришли.
На сегодняшний день что указано в нормативке:

1. СП 8.13130.2020
- 8.2 Расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей систем водоснабжения населенных пунктов следует выполнять для характерных режимов подачи воды по СП 31.13330.
- 5.11 Расчетный расход воды объединенного водопровода на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, предусмотренные СП 31.13330.
В случаях, когда по условиям технологического процесса возможно использование производственной воды на пожаротушение, следует предусматривать установку гидрантов на сети производственного водопровода дополнительно к гидрантам, установленным на сети противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый расход воды на пожаротушение.
- 7.7 При выключении одной всасывающей линии насосной станции остальные следует рассчитывать на пропуск полного расчетного расхода воды на тушение пожара.

2. СП 31.13330.2021
- 7.9 Для систем водоснабжения поселения или городского округа расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:
- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение;
- в сутки среднего потребления - среднего часового расхода;
- в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода.
Для выявления индивидуальных особенностей совместной работы водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей в характерных режимах водопотребления целесообразно проведение дополнительных расчетов с использованием соответствующих сертифицированных программных комплексов.
Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.
- 11.2 При прокладке водоводов в две и более линий необходимость устройства переключений между ними следует определять в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать на 30% расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику, на пожарные нужды - согласно [5], [11].

Итого: в расчете учитываем макс расходы на хоз.пит., уменьшенные на 30% + макс расход на пожар + аварию. Правильно? И все это необходимо пропустить через одну трубу из двух в 100% объеме



А вообще получается какая-то фигня. Значит когда сеть ремонтируют, то снижать расходы на В1 можно, а когда происходит пожар, то нельзя? Очень странно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 13.11.2022, 12:22
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(vasilevsk-ivan @ 11.11.2022, 11:46) *
А вообще получается какая-то фигня. Значит когда сеть ремонтируют, то снижать расходы на В1 можно, а когда происходит пожар, то нельзя? Очень странно


а в чем проблема то?

Снижать расходы на пожар не имеете права, а поскольку отбор идет из общего трубопровода, то считается обеспечение 100% потребности пожар+хоз-пит, аварийный режим при этом не рассматривается.

При аварии на водоводе считаете ремонтные участки и камеры переключения таким образом, чтобы группа насосов при изменившейся гидравлической характеристики сети могли обеспечить не менее 70% хоз-пит потребления, пожар при этом не рассматриваете

Сообщение отредактировал Aerl - 13.11.2022, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevsk-ivan
сообщение 14.11.2022, 2:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Цитата(Aerl @ 13.11.2022, 19:22) *
а в чем проблема то?

Снижать расходы на пожар не имеете права, а поскольку отбор идет из общего трубопровода, то считается обеспечение 100% потребности пожар+хоз-пит, аварийный режим при этом не рассматривается.

При аварии на водоводе считаете ремонтные участки и камеры переключения таким образом, чтобы группа насосов при изменившейся гидравлической характеристики сети могли обеспечить не менее 70% хоз-пит потребления, пожар при этом не рассматриваете


Почему не рассматривается авария + пожар? Разве такого не может произойти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 14.11.2022, 7:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(vasilevsk-ivan @ 14.11.2022, 2:37) *
Почему не рассматривается авария + пожар?

Согласно п.7.9 СП 31.13330.2021.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 82,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 14.11.2022, 8:55
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(vasilevsk-ivan @ 14.11.2022, 2:37) *
Почему не рассматривается авария + пожар? Разве такого не может произойти?


Во-первых этот вопрос стоит адресовать составителям норм, пока в действующем СП приведен такой пункт, рассматривать такой случай завышая диаметры и производ-ти насосов себе дороже.
Во-вторых, речь о том чтобы совпали: авария + макс. час + максимальный расчетный пожар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 14.11.2022, 9:58
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



По аналогии, кажется, с СП 30, там есть указание, что во время пожара расходы на хоз-пит водопровод не учитывается, нет разве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.11.2022, 10:02
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(GreyBrain @ 14.11.2022, 9:58) *
По аналогии, кажется, с СП 30, там есть указание, что во время пожара расходы на хоз-пит водопровод не учитывается, нет разве?

Нет, учитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevsk-ivan
сообщение 14.11.2022, 11:01
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Благодарю за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipperlight
сообщение 22.1.2025, 19:27
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604



Доброго времени суток, коллеги! Всё-таки я так и не понял, как считать.
Определяю требуемый напор в сети от точки врезки до диктующего прибора, расположенного в здании. Для расчета потерь по длине трубопроводов какой расход принять?
1. По длинной (аварийной) стороне до здания с 70% от максимального хоз-питьевого расхода + макс пожар
2. По короткой стороне с максимальным хоз-питьевым расходом + макс пожар
Или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.1.2025, 6:10
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(kipperlight @ 22.1.2025, 19:27) *
Доброго времени суток, коллеги! Всё-таки я так и не понял, как считать.
Определяю требуемый напор в сети от точки врезки до диктующего прибора, расположенного в здании. Для расчета потерь по длине трубопроводов какой расход принять?
1. По длинной (аварийной) стороне до здания с 70% от максимального хоз-питьевого расхода + макс пожар
2. По короткой стороне с максимальным хоз-питьевым расходом + макс пожар
Или как?

Схему приложите, а то непонятно, что считаете, сети или ввод в здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipperlight
сообщение 23.1.2025, 10:12
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604



Вот две схемы: при аварии (по длинной стороне) и при нормальном режиме водопотребления

Цитата(aminopower @ 23.1.2025, 6:10) *
Схему приложите, а то непонятно, что считаете, сети или ввод в здание.


Дело в том, что школа расположена на 42м выше ВПНС + потери по длине трубопровода и мы выскакиваем за 60м после ВПНС, а значит должны ставить регуляторы давления на бОльшую часть потребителей поселка... Что очень не хочется эксплуатирующей организации))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчетная_схема_при_аварии.jpg ( 182,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  Расчетная_схема_при_норм_режиме.jpg ( 205,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.1.2025, 10:35
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 12:12) *
Дело в том, что школа расположена на 42м выше ВПНС + потери по длине трубопровода и мы выскакиваем за 60м после ВПНС, а значит должны ставить регуляторы давления на бОльшую часть потребителей поселка... Что очень не хочется эксплуатирующей организации))

Совсем ничего не понятно.
ВПНС это что-какая то насоснная станция или что?
А во вторых что мешает в самой удаленной точке (так понял что это школа) в подвале поставить свою насосную установку повышения давления? (чтобы хоть как то уменьшить напор в аружных сетях). Или это уже существующее здание? Ситуацию подробнее опишите-какая задача стоит, что сделать надо, какие исходные данные...
А так-я бы считал по наиболее длинному пути (на самый критический вариант где потери напора больше всего)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.1.2025, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipperlight
сообщение 23.1.2025, 10:55
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604



ВПНС- водопроводная повысительная насосная станция. В подвале школы ставить установку не вариант, так как помимо школы есть еще потребители в том районе.
Задача стоит выполнить водопроводные сети на поселок от точки подключения с гарантированным напором 40м вод столба. Сети рассчитаны на хоз-питье и на пожаротушение. Вопрос стоит в том как считать напор в сетях. Тоже изначально посчитал "по наиболее длинному пути (на самый критический вариант где потери напора больше всего)", но что-то меня смутило и решил написать сюда за подтверждением или опровержением свое точки зрения.
Уточнить, пожалуйста, про расходы. Какие вы бы брали для расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.1.2025, 11:07
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 10:55) *
ВПНС- водопроводная повысительная насосная станция. В подвале школы ставить установку не вариант, так как помимо школы есть еще потребители в том районе.
Задача стоит выполнить водопроводные сети на поселок от точки подключения с гарантированным напором 40м вод столба. Сети рассчитаны на хоз-питье и на пожаротушение. Вопрос стоит в том как считать напор в сетях. Тоже изначально посчитал "по наиболее длинному пути (на самый критический вариант где потери напора больше всего)", но что-то меня смутило и решил написать сюда за подтверждением или опровержением свое точки зрения.
Уточнить, пожалуйста, про расходы. Какие вы бы брали для расчета?

У вас это такая тупиковая линия ф250? Или вы просто так диктующий участок выделили, по вашему видению? Это ведь сети на весь поселок? То есть есть путевые расходы? Что такое 20%, 40%? Это узловые расходы какие-то?

Сообщение отредактировал aminopower - 23.1.2025, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipperlight
сообщение 23.1.2025, 11:10
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604



Цитата(aminopower @ 23.1.2025, 11:07) *
У вас это такая тупиковая линия ф250? Или вы просто так диктующий участок выделили, по вашему видению? Это ведь сети на весь поселок? То есть есть путевые расходы?

нет, не тупиковая. Да, верно, диктующее направление. Да есть путевые расходы, я их вычитаю по участкам (розовым показаны проценты)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.1.2025, 11:13
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 12:55) *
Уточнить, пожалуйста, про расходы. Какие вы бы брали для расчета?

У вас сети кольцевые? Вы распределение потоков делали? Что значит какие расходы?
Я бы для расчета взял секундные расходы на хоз питьевые нужды проходящие по участку и проверил бы еще каждый участок на пропуск противопожарного расхода в сумме с секудным на хоз-питьевые нужды. Соответственно и напор бы посчитал и для обычного режима и для пожара в период максимального водопотребления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.1.2025, 11:17
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 11:10) *
нет, не тупиковая. Да, верно, диктующее направление. Да есть путевые расходы, я их вычитаю по участкам (розовым показаны проценты)

У вас одно кольцо по трассировке получается? Если кольцевая сеть, то нужно расчет без учета выключения участков, т.е. нужна увязка сети. Напор определять по СП31 от этажности застройки. А, вообще, нужно читать Абрамова, у вас подход неверный в расчете.

Сообщение отредактировал aminopower - 23.1.2025, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.1.2025, 11:23
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 13:10) *
нет, не тупиковая. Да, верно, диктующее направление. Да есть путевые расходы, я их вычитаю по участкам (розовым показаны проценты)

А гидранты на наружных сетях есть? Какие то сильно длинные участки у вас-неужели при этом получается что при отключении одного участка отключается не более пяти гидрантов? Цельной картины не вижу-что существует, что проектируется, что и где планируется поставить (те же гидранты) и проч... Просто какие то два рисунка с отдельными линиями...При расстановке гидрантов стоит так же учесть что расстояние от гидранта до самого дальнего объекта надо не по прямой мерять, а по твердым покрытиям (читайте-по тротуарам и дорогам), чтобы не пришлось пожарным при пожаре через чьи то заборы (если это частная застройка) прыгать и рукава тянуть.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.1.2025, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipperlight
сообщение 23.1.2025, 16:27
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604



спасибо всем за ответы. Начал читать Абрамова и смотреть примеры расчётов Конюшкова. Приуныл от сложности расчетов, как всегда нужно всё вчера. Может подскажите какие-нибудь автоматизированные системы для расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.1.2025, 7:59
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 16:27) *
Может подскажите какие-нибудь автоматизированные системы для расчета?

ZuluHydro
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2025, 8:36
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 18:27) *
спасибо всем за ответы. Начал читать Абрамова и смотреть примеры расчётов Конюшкова. Приуныл от сложности расчетов, как всегда нужно всё вчера. Может подскажите какие-нибудь автоматизированные системы для расчета?

C ZuluHydro (да и с другими автоматизированными системами для наружного водопровода) не сталкивался (для внутрянки-да, для наружной ливневки-да, для водопровода-точно нет), но просто подумал-как не зная методики рассчета (не проделав все вручную) сразу садиться и работать в электронной программе? А если при вводе данных какую либо ошибку или опечатку допустите и вовремя не заметите? А если сама система даст сбой? И еще много всяких "если"... Мне кажется не зная расчета в данном случае нельзя быть уверенным в результате... Когда первый раз начинаю делать рассчет всегда стараюсь делать его вручную, а потом уже искать автоматизацию или просто в эксельформулы набивать. Да-первый раз будет медленно, да-будет немало исправлений и корректироваок, но это ВЫ сами посчитали и проверили, а не кто то (в данном случае-программа) это за Вас сделала. Да и если вопросы возникнут (у заказчика или у эксперта) Вы тогда сможете уже дать рассчеты и показать каким образом вышли на ту или иную цифру...
В дополнение могу предложить таблицы Шевелева и таблицы Добромыслова Они необходимы для подбора диаметра труб и определения потерь напора по длине трубопроводов из различных материалов.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2025, 8:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  таблица_Шевелева.pdf ( 4,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  Таблицы_Добромыслова.rar ( 15,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 24.1.2025, 9:24
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 23:27) *
Может подскажите какие-нибудь автоматизированные системы для расчета?

Epanet 2

Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 15:36) *
для наружной ливневки-да


Не подскажете что за программа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2025, 10:03
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(naivemite @ 24.1.2025, 11:24) *
Не подскажете что за программа?

если точнее то это не программа а сайт где можно расчет сделать
ссылка на сам расчет
а вот вообще весь набор инструментов (расчетов) с данного сайта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipperlight
сообщение 24.1.2025, 10:05
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 8:36) *
C ZuluHydro (да и с другими автоматизированными системами для наружного водопровода) не сталкивался (для внутрянки-да, для наружной ливневки-да, для водопровода-точно нет), но просто подумал-как не зная методики рассчета (не проделав все вручную) сразу садиться и работать в электронной программе? А если при вводе данных какую либо ошибку или опечатку допустите и вовремя не заметите? А если сама система даст сбой? И еще много всяких "если"... Мне кажется не зная расчета в данном случае нельзя быть уверенным в результате... Когда первый раз начинаю делать рассчет всегда стараюсь делать его вручную, а потом уже искать автоматизацию или просто в эксельформулы набивать. Да-первый раз будет медленно, да-будет немало исправлений и корректироваок, но это ВЫ сами посчитали и проверили, а не кто то (в данном случае-программа) это за Вас сделала. Да и если вопросы возникнут (у заказчика или у эксперта) Вы тогда сможете уже дать рассчеты и показать каким образом вышли на ту или иную цифру...
В дополнение могу предложить таблицы Шевелева и таблицы Добромыслова Они необходимы для подбора диаметра труб и определения потерь напора по длине трубопроводов из различных материалов.

Таблицы, конечно, есть.
По поводу расчета вручную. Может у вас есть хотя бы пример такого расчета, чтобы я мог ориентироваться на него?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 24.1.2025, 10:19
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(kipperlight @ 24.1.2025, 10:05) *
Таблицы, конечно, есть.
По поводу расчета вручную. Может у вас есть хотя бы пример такого расчета, чтобы я мог ориентироваться на него?


Шевелева берите только формулы, совсем недавно уже разбирали здесь, что сами таблицы уже не релевантны

По ручному счету вечером посмотрю, была пара объектов. Сам по себе если с эксель на ты, то все вполне считается за выходные со стаканчиком в руке, сам процесс увязки с одним источником не то чтобы сильно сложный на мой взгляд

Сообщение отредактировал Aerl - 24.1.2025, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2025, 10:32
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(kipperlight @ 24.1.2025, 12:05) *
По поводу расчета вручную. Может у вас есть хотя бы пример такого расчета, чтобы я мог ориентироваться на него?

К сожалению не могу ничего скинуть...Не хочу неприятностей по поводу интеллектуальной собственности...

Цитата(Aerl @ 24.1.2025, 12:19) *
Шевелева берите только формулы, совсем недавно уже разбирали здесь, что сами таблицы уже не релевантны

А какие таблицы сейчас релевантны например для стальных труб (учитывая что на эти самые трубы бывают разные ГОСТы)? А то на моих объектах только сталь применяется (в основном ГОСТы 10704 и 8732...), разным полимерным трубам туда дорога закрыта...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2025, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 24.1.2025, 11:14
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 10:32) *
К сожалению не могу ничего скинуть...Не хочу неприятностей по поводу интеллектуальной собственности...


А какие таблицы сейчас релевантны например для стальных труб (учитывая что на эти самые трубы бывают разные ГОСТы)? А то на моих объектах только сталь применяется (в основном ГОСТы 10704 и 8732...), разным полимерным трубам туда дорога закрыта...


Формулы из Шевелева в эксель и вперед. Вариаций расчетного внутреннего диаметра у стали слишком много, да и то, если сталь с внутренним защитным покрытием например цпп, то я бы глянул в сторону СП чугунных труб, там есть коэффициенты шероховатости для цпп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2025, 11:30
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 24.1.2025, 13:14) *
Формулы из Шевелева в эксель и вперед.

А потом по каждому участку предоставить обоснование рассчетом в экспертизу. А если учесть что у нас каждый объект проходит две экспертизы-во геммороя то будет. rolleyes.gif (его у нас и так с разными другими рассчетными обоснованиями хватает. rolleyes.gif )

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2025, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.1.2025, 11:33
Сообщение #52


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44858
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 10:32) *
К сожалению не могу ничего скинуть...Не хочу неприятностей по поводу интеллектуальной собственности...

Что за 20 лет работы не одного расчета не сохранилось? Который уже никому не интересен. Кроме ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2025, 11:39
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 24.1.2025, 13:33) *
Что за 20 лет работы не одного расчета не сохранилось? Который уже никому не интересен. Кроме ТС.

Под руками нет сейчас. А возможно и дома не сохранилось (комп накрывался и все его содержимое терялось). Увязку делать приходилось но не так часто

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2025, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.1.2025, 11:47
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Aerl @ 24.1.2025, 11:14) *
Формулы из Шевелева в эксель и вперед. Вариаций расчетного внутреннего диаметра у стали слишком много, да и то, если сталь с внутренним защитным покрытием например цпп, то я бы глянул в сторону СП чугунных труб, там есть коэффициенты шероховатости для цпп

Приложение В СП 31.13330.2021
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.1.2025, 12:00
Сообщение #55


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44858
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 10:32) *
А какие таблицы сейчас релевантны например для стальных труб (учитывая что на эти самые трубы бывают разные ГОСТы)? А то на моих объектах только сталь применяется (в основном ГОСТы 10704 и 8732...), разным полимерным трубам туда дорога закрыта...

Брадиса таблицы сейчас ревалантны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2025, 12:13
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 20618
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 24.1.2025, 14:00) *
Брадиса таблицы сейчас ревалантны.

Это вечное.))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2025, 12:18
Сообщение #57


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 10:32) *
А какие таблицы сейчас релевантны например для стальных труб (учитывая что на эти самые трубы бывают разные ГОСТы)? А то на моих объектах только сталь применяется (в основном ГОСТы 10704 и 8732...), разным полимерным трубам туда дорога закрыта...

Таблицы на полимерных ещё веселее работают. Без учёта SDR. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 24.1.2025, 13:32
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2025, 12:18) *
Таблицы на полимерных ещё веселее работают. Без учёта SDR. smile.gif


Ну не, у Добромыслова толщина стенки прописана, в пособии к СП399 таблицы привязаны к SDR
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2025, 15:07
Сообщение #59


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aerl @ 24.1.2025, 13:32) *
Ну не, у Добромыслова толщина стенки прописана, в пособии к СП399 таблицы привязаны к SDR

А у старых Шевелёва 1984 года -нет. Тогда и букв таких не знали.. В начале указано, что на 0,4 МПа диаметр 500, но кто же начало читает? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.1.2025, 17:28
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Я один в #34 колец не вижу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.1.2025, 17:54
Сообщение #61


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3634
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 12:32) *
А какие таблицы сейчас релевантны например для стальных труб (учитывая что на эти самые трубы бывают разные ГОСТы)? А то на моих объектах только сталь применяется (в основном ГОСТы 10704 и 8732...), разным полимерным трубам туда дорога закрыта...

Никакие. Считай по формулам. Расчёт в экспертизу представишь, уж в табличной форме, какой там геморрой-то? Ни разу не было гемора. В таблице - длина участка, диаметр с толщиной, расход, потери.
Upd: ну вот, да, таблицы Брадиса ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.1.2025, 21:33
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(nagger @ 24.1.2025, 17:28) *
Я один в #34 колец не вижу?

Если
Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 11:10) *
не тупиковая

значит-кольцевая)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.1.2025, 0:39
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В целом: не нравятся большие потери и низкие напоры - увеличь диаметр до 300-350.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.1.2025, 9:46
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Aerl @ 24.1.2025, 10:19) *
Шевелева берите только формулы, совсем недавно уже разбирали здесь, что сами таблицы уже не релевантны

По ручному счету вечером посмотрю, была пара объектов. Сам по себе если с эксель на ты, то все вполне считается за выходные со стаканчиком в руке, сам процесс увязки с одним источником не то чтобы сильно сложный на мой взгляд



Если по расчету еще актуально то вот что нашел, делал лет 5 назад, на фиктивные кольца 6-10 лучше не смотрите, там пришлось немного пилить напильником, было 5 источников с якобы фиксированным напором (беда в исходных данных)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Гидр_расчет.__Пожаротушение_.xlsx ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  Приложение_1_л1_.pdf ( 114,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipperlight
сообщение 29.1.2025, 11:35
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604



Цитата(Aerl @ 27.1.2025, 9:46) *
Если по расчету еще актуально то вот что нашел, делал лет 5 назад, на фиктивные кольца 6-10 лучше не смотрите, там пришлось немного пилить напильником, было 5 источников с якобы фиксированным напором (беда в исходных данных)

Спасибо, что выложили расчет. Но не понятно зачем его запаролили, ведь вся соль посмотреть зависимости в строках таблиц, чтобы определить закономерности, но это невозможно сделать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.1.2025, 13:25
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(kipperlight @ 29.1.2025, 11:35) *
Спасибо, что выложили расчет. Но не понятно зачем его запаролили, ведь вся соль посмотреть зависимости в строках таблиц, чтобы определить закономерности, но это невозможно сделать)))

Лайф-хак: загружашь таблицу в гугл-щитс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2025, 14:50
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(kipperlight @ 29.1.2025, 11:35) *
Спасибо, что выложили расчет. Но не понятно зачем его запаролили, ведь вся соль посмотреть зависимости в строках таблиц, чтобы определить закономерности, но это невозможно сделать)))


честно говоря не знал, что он запоролен. Разблокировал, видать поставил защиту, чтобы заказчик ручонками не лазил куда не надо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Гидр_расчет.__Пожаротушение_разблок.xlsx ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных