Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Использование парового калорифера на теплоносителе горячая вода
Puh2020
сообщение 7.11.2020, 19:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.8.2020
Пользователь №: 380263



Здравствуйте уважаемые специалисты! Имеется калорифер паровой в свое время решили отказаться от пара и перейти на горячую воду будет ли греть калорифер при переводе его на теплоноситель (горячую воду) какие могут возникнуть проблемы, возможно потребуется переобвязка калорифера. Возможно ли воббще использование парового калорифера на теплоносителе-горячая вода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 7.11.2020, 22:51
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Можно, отчего же нельзя-то. Работают же паровые котлы в водогрейном режиме. Вопросы будут с чем.
1. Разрешенное давление.
2. Производительность тепловая под вопросом, поскольку температура прибора при работе с водой явно будет ниже, чем под паром. Теплоотдача от потока воды внутри прибора, также будет кратно ниже, чем при конденсации пара. Эти числа в принципе отличаются на один-два порядка, точнее надо знать параметры теплоносителей. Давление пара, температуры воды.
3. Трубопроводы пересчитать надо будет, диаметры ввода-вывода, потому как расход теплоносителя возрастет во много раз по отношению к пару/конденсату.
4. Сопротивление калорифера, чтобы обеспечить через него потребный расход теплоносителя, может понадобиться дополнительный насос.
5. Схема движения воды в калорифере, надо чтобы не было никаких застойных зон, если он греет наружный воздух - там может прихватить и лопнуть.
В общем, задачка интересная. Считайте, спрашивайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.11.2020, 23:15
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Машинист @ 7.11.2020, 22:51) *
2. Производительность тепловая под вопросом, поскольку температура прибора при работе с водой явно будет ниже, чем под паром. Теплоотдача от потока воды внутри прибора, также будет кратно ниже, чем при конденсации пара. Эти числа в принципе отличаются на один-два порядка

Максимум - на один порядок (в 10 раз). dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 8.11.2020, 10:39
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А не играет большой роли. Определяющим в формуле k будет коэффициент теплоотдачи по воздушной стороне, а он не меняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Puh2020
сообщение 8.11.2020, 14:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.8.2020
Пользователь №: 380263



площади поверхности теплообмена калорифера может не хватать для нагрева воздуха и температура теплоносителя не более 70 С с котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 8.11.2020, 14:48
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Пока нет конкретики, одни гадания и теория. В этом мы сильны традиционно)
Вы знаете расход воздуха, который надо нагреть, и на сколько греть? Марку калорифера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 8.11.2020, 15:59
Сообщение #7





Guest Forum






При равной мощности, площадь нагрева для воды , должна быть минимум в два раза больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 9.11.2020, 6:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Neowise @ 8.11.2020, 17:59) *
При равной мощности, площадь нагрева для воды , должна быть минимум в два раза больше.

Вот прямо так и должна!? В теплопередаче на калориферах самым "трудным" местом является отдача тепла от трубок воздуху. Поэтому-то и применяют оребрение как способ интенсификации процесса. И если для случая воды будет возможным подвести требуемую мощность к трубкам и гидравлически это будет увязано с возможностями теплосетей, то существующий калорифер сможет обеспечить необходимую мощность.
Топикстартеру - направьте запрос изготовителю существующего аппарата

Цитата(Puh2020 @ 8.11.2020, 16:34) *
площади поверхности теплообмена калорифера может не хватать для нагрева воздуха и температура теплоносителя не более 70 С с котельной

Может хватить, а может и не хватить, тем более с новыми исходными данными. Хотя бы здесь написали бы, сколько сейчас установленная мощность, характеристики и расход теплоносителя (вход/выход) и воздуха (вход/выход), конструкция по трубам - сколько ходов, сколько труб в одном ходе и всего, размер труб. Существующий К аппарата. А то получается как у Гоголя: ""Вишь ты", сказал один другому, "вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?" -- "Доедет", отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" -- "В Казань не доедет", отвечал другой"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 18:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных