Здравствуйте.
Вопрос по подключению c.pco mini enhanced к plantvisor.
Установлено свободная прошивка для вентиляции.
Стояли рСО2. По мере выхода из строя меняем на c.pco mini.
Plantvisor тоже древний 2005 года.
Протокол Carel.
В схеме щита изменения минимальны.
Состав приточка, вытяжка, t приточки, t обратки, термостат, датчики фильтров приточки и вытяжки.
Датчики остались старые + добавлен датчик t обратной воды.
Ну и вопрос.
Возможно ли подключение к старому Plantvisor и что для этого нужно сделать?
Увидит Plantvisor контроллер при условии добавления нового датчика t обратной воды?
Если присвоить контроллеру старый номер, протокол, скорость обмена Plantvisor увидит контроллер.
Понимаю что вопросы дилетанта.
Наставьте на путь истинный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 19.11.2020, 20:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91935
Примерно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zauruss
сообщение 20.11.2020, 4:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2020
Пользователь №: 377514



narcom Спасибо.
Теперь есть над чем думать.
И вспоминать как 20 лет назад писал сайты:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.11.2020, 8:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Установленная программа - на 99% CRSTDrAHAQ.

Поддержки протокола Carel в ней нет. Только Modbus RTU/TCP & BACnet IP
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zauruss
сообщение 20.11.2020, 12:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2020
Пользователь №: 377514



svintus и Вам спасибо.
Да программа CRSTDrAHAQ.
Какие могут быть варианты решения проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.11.2020, 13:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Что еще из оборудования подключено к Plantvisor?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zauruss
сообщение 20.11.2020, 14:38
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2020
Пользователь №: 377514



Чиллер, котельная, вент. машины. Протокол Carel.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.11.2020, 17:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Какая модель Плантвизор? Фото, например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zauruss
сообщение 20.11.2020, 17:47
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2020
Пользователь №: 377514



plantvisor старый. Запуск в эксплуатацию 2005 год.
Завтра буду на предприятии. Сфотографирую.
Контроллеры рСО2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 21.11.2020, 11:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Стандартная программа для вентиляции протокол Carel не поддерживает.

Если установка PlantVisor 2005 года, то это скорее всего PlantVisor Enhanced в виде ПО, установленного на компьютер, а не готового сервера.
Он соответственно не поддерживает modbus.

Чтобы заработало, Вам нужно разработать индивидуальное ПО для контроллеров с поддержкой протокола Carel. И при программировании учесть чтобы адреса переменных старого контроллера pCO2 и нового c.pco совпадали.
Адреса старого можно найти в конфигурационных файлах PlantVisor на ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.11.2020, 20:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Проблема в том, что вас изначально посадили на кукан проприетарного ПО. Не хочу влезать в Кареловский огород, но если СКАДА не поддерживает ни одного открытого протокола, даже Модбас, то может есть смысл начать с неё? Поставить в диспетчерской 2-й компьютер с нормальной СКАДой, от него монитор рядом со старым, и повенткамерно переходить уже на неё? При необходимости в старые РСО-шки пихаются платки с модбасом или багнетом, вот и все проблемы. Система диспетчеризации должна быть гибкой, масштабируемой и развиваемой, а на одном закрытом протоколе далеко не уедешь.

Тогда можно будет взять любой контроллер, тот же Сегнетикс, Корригу, Овен, да и Карел, взять готовые примеры визуализации и ОРС, либо заказать разработку в любой фирме без привязки к вендору и никакой головной боли. Фридом, он лучше чем нефридом, не зря руководство страны как-то заметило.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.11.2020, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 21.11.2020, 21:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(kosmos440o @ 21.11.2020, 19:46) *
Проблема в том, что вас изначально посадили на кукан проприетарного ПО. Не хочу влезать в Кареловский огород, но если СКАДА не поддерживает ни одного открытого протокола, даже Модбас, то может есть смысл начать с неё? Поставить в диспетчерской 2-й компьютер с нормальной СКАДой, от него монитор рядом со старым, и повенткамерно переходить уже на неё? При необходимости в старые РСО-шки пихаются платки с модбасом или багнетом, вот и все проблемы. Система диспетчеризации должна быть гибкой, масштабируемой и развиваемой, а на одном закрытом протоколе далеко не уедешь.

Тогда можно будет взять любой контроллер, тот же Сегнетикс, Корригу, Овен, да и Карел, взять готовые примеры визуализации и ОРС, либо заказать разработку в любой фирме без привязки к вендору и никакой головной боли. Фридом, он лучше чем нефридом, не зря руководство страны как-то заметило.


В общем случае, согласен. Плантвизор 2005 года - это уже музейный экспонат. И оставшиеся у вас РСО2 тоже скоро ласты склеят. Производитель заложил срок службы в среднем 10 лет, по статистике, полтора -два срока работает.

Как вариант, посмотрите в сторону BOSS или BOSSmini. Поддержка Carel, Modbus RTU/TCP, BACnet IP. Графика HTML5 со всеми свистоперделками на любой вкус, инструмент рисования бесплатный.
Плюс этого решения - на промежуточном этапе можно иметь новое оборудование, подключенное по Modbus, и старое, подключенное по Carel. Ваша новая программа для вентиляции уже имеет файл *xml для интеграции.

Если, что, не реклама. Карел я лично не продаю, но, активно пользуюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zauruss
сообщение 22.11.2020, 16:00
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2020
Пользователь №: 377514



Спасибо уважаемые.

Теперь есть над чем думать.
Фридом, он лучше чем не фридом:) Буду осваивать.
Поставлю 2-й компьютер и СКАД.
По часовому возле каждой машины не поставишь smile.gif
Осталось объяснить необходимость руководству.
Думал даже сделать конвертер из Carel в Modbus на STM. Но нет знаний по протоколам. хотя железка выходит простой и не дорогой (так как я ее представляю).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dopi
сообщение 23.11.2020, 22:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96840



берете контроллер Carel c.pco mini (он у вас уже есть). пишете под него программу для приточки (или кто-то).
в качестве протокола выбираете протокол Carel.

только в новой программе нужно указать адреса переменных и типы данных как в рСО2 + адрес самого контроллера.
узнать их можно либо в документации к рСО2 или в Plantvisor.
и Plantvisor увидит контроллер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 24.11.2020, 6:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Как вариант, обратиться в Carel Russia, в готовой стандартной программе вывести определенные переменные на протокол Carel. Быстрое решение вопроса, но, только в краткосрочной перспективе. Все равно встанет в будущем вопрос совместимости, когда старое железо посыпется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 17.4.2025, 10:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Подскажите а где брать стандартные программы для вентиляции для mini?
тот же CRSTDrAHAQ где скачать можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных