> SCADA чиллера
iredmont
сообщение 24.11.2020, 11:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384311



Добрый день, есть задача вывести в диспетчеризацию чиллер на базе контроллера Carel c.pCO.
В нем имеется 2 порта Ethernet, а значит общение настроить возможно.
Опыта в Scada очень мало, но научиться могу. С чего следует начать?
Есть тех. документация на чиллер, и некоторая документация на Carel.
Огромная просьба, помочь сопутствующими материалами, примерами и тд.
Вопросы ваши тоже будут уместны.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.11.2020, 12:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Карты Ethernet которые стоят в Carel настроены на передачу переменных ?

начните с этого, там программно если не ошибаюсь разрешается передача. SNMP и Modbus

А далее бюджет, можно эти оба протокола получить бесплатно в Scada а можно и за деньги...

Сообщение отредактировал manjey73 - 24.11.2020, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 24.11.2020, 13:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Документацию на чиллер и контроллер покажите для ознакомления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.11.2020, 13:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Всё зависит от производителя. Его и надо запрашивать через поставщика или представителя в регионе.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.11.2020, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iredmont
сообщение 24.11.2020, 15:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384311



контроллер на фото, производитель чиллера - Веза, серия акваМАКК-331

Сообщение отредактировал iredmont - 24.11.2020, 15:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cpco.jpg ( 214,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  carel_bms.pdf ( 5,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  OPC_carel.pdf ( 697,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.11.2020, 16:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Подключитесь по WEB и посмотрите есть ли там переменные. Вообще запросите у производителя чиллера карту регистров или OID-ы для SNMP протокола.

Последние можно браузером SNMP прочитать в принципе. тут главное потом понять что каждая переменная означает и в каком она формате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 24.11.2020, 17:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Документация ни о чем. Обзорные брошюры на совсем другую линейку продукта.

Запрашивайте у производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.11.2020, 21:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Судя по всему, раз слота для BMS - карты нет, что-то должно быть в RJ-45. Можно попробовать сниффернуть чисто для общего развития.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 24.11.2020, 22:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




В слот ставят опторазвязанный 485, по бедности можно и со встроенного BMS2 читать. Так что, Modbus RTU там должен быть. И Modbus ТСР на Ethernet тоже. Веб опять же. А вся экзотика типа BACnet, OPC, SNMP требует дополнительного программного плагина, который завод обычно не ставит для удешевления. Пользователь сам выбирает и платит за нужный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.11.2020, 23:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



svintus pCO-Web карта вроде как по умолчанию умеет SNMP если это контроллер чиллера от производителя, то там в программе все должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 24.11.2020, 23:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Плагин для SNMP раза в два минимум дешевле карты PCO WEB.

В контроллере Ethernet распаян на плате. Здесь РСО WEB в виде отдельной карты уже анахронизм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.11.2020, 11:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



svintus не суть важно, платная карта для контроллеров других серий или распаянная в контроллере сразу чуть за меньшие деньги в целом. ПО у них судя по документам очень похоже. И если производитель позаботился о переменных в программе, они должны предоставлять по ним данные, карту регистров для Modbus и список OID для SNMP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.trololo
сообщение 25.11.2020, 19:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846



У вас есть два варианта подключения - по modbus RTU (по 485, клеммы J25) либо по modbus TCP через какой-либо езернетовский порт. Но чтобы считывать данные , необходимо запросить карту регистров у производителя для той версии прошивки, которая зашита в контроллер.
в документации на контроллер описан один из вариантов "веб-диспетчеризации": возможно получить страничку с виртуальным дисплеем контроллера (WEB PGD) либо с помощью конструктора "Web Kit" создать свои странички..

Сообщение отредактировал mr.trololo - 25.11.2020, 19:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.11.2020, 19:45
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



причём версии карт могут отличаться не только для прошивок, но и для портов.
да и тогда там такая каша, с коллегой пришлось вычитывать что получится из регистров и потом МНТ по отображению на дисплее.. только так что-то удалось вытащить.
это был итальянский чиллер на кареле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных