> Вентиляция мангальной, вытяжная система не справляется с удалением дыма
Ira-NUr
сообщение 25.11.2020, 20:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.7.2007
Пользователь №: 10235



Добрый день! Прошу совета, как быть в следующей ситуации:
Над мангалом размером 1800х400 мм был установлен зонт 1800х400 мм, воздуховод диаметром 315 мм выведен на крышу (1 м) к вентилятору ВР 80-75 3,15 с двигателем АИР 71А4 (мощность двигателя 0,55кВт, производительность вентилятора 2,5-4 тыс. м3/ч, 1500 об/мин, 480Па). Вентилятор не справляется с удалением дыма, в комнате стоит дым. Что в этом случае можно предпринять? Помогите, кто сталкивался, советом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 25.11.2020, 20:15
Сообщение #2





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



1. Сопротивление всей вытяжки известно?

2. Высота установки зонта над мангалом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ira-NUr
сообщение 25.11.2020, 20:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.7.2007
Пользователь №: 10235



1. потери меньше 100 па
2. высота зонта над мангалом 35 см. мангал с трех сторон закрыт стальным листом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ira-NUr
сообщение 25.11.2020, 21:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.7.2007
Пользователь №: 10235



должно было быть как во вложенном файле, но вентиляционщик сделал по своему, от зонта вывел одним воздуховодом ф315 на крышу тремя отводами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ОВ.dwg ( 433,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.11.2020, 21:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Притока хватает для вытяжки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ira-NUr
сообщение 25.11.2020, 21:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.7.2007
Пользователь №: 10235



Приток неорганизованный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.11.2020, 0:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нет воздуха - нет тяги. Попробуйте открыть приток , окно или двери и посмотрите как тянет. Если хорошо, то надо думать об организованном притоке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных