> Проблема с С2000-ПИ Болит
kosmos440o
сообщение 28.11.2020, 13:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Добрый день.
Нужно было внезапно подключить счётчик по 232 к СКАДЕ на 485-м. Решил взять по наличию в ближайшем СКУДном магазине это (грёбаное) устройство. По инструкции никаких особенностей не было обозначено.

На объекте обмен не пошёл, взял домой разбираться. Пока такая ситуация - когда мастер на стороне 232, обмен идёт. Когда мастер на стороне 485 - обмена нет. Питание и 24в и 5в подключал и вместе - без разницы. Изолированный, неизолированный 485- пофигу, работает только когда мастер на 232-м интерфейсе сидит. А мне нужно мастер на 485-м. Кто-нибудь работал с ними в таком ракурсе, так и должно быть?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 28.11.2020, 13:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный222.jpg ( 435,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 28.11.2020, 15:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Болит он такой Болид...
Лучше бы купили Овеновсий, там точно бы заработало, а от этих друзей можно ожидать все, что угодно. Он может просто быть не заточен под двунаправленную передачу изначально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 28.11.2020, 15:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Да вот решил разнообразить позы... В результате поимел сам себя...

Сообщение отредактировал kosmos440o - 28.11.2020, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 28.11.2020, 15:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Если надумаете еще разок, не советую покупать C2000-Ethernet, там тоже не все гладко, зато дешево и сердито smile.gif

MasterScada скорее всего выполнить опрос через него не осилит, разве что найти драйвер виртуального COM порта, который можно будет настроить на эту железку.

Работает только через UDP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 28.11.2020, 18:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(manjey73 @ 28.11.2020, 16:46) *
Если надумаете еще разок, не советую покупать C2000-Ethernet, там тоже не все гладко, зато дешево и сердито smile.gif

MasterScada скорее всего выполнить опрос через него не осилит, разве что найти драйвер виртуального COM порта, который можно будет настроить на эту железку.

Работает только через UDP.

Я как раз на этом объект поставил С2000-Етхернет, пришлось поиметь секс с этой железякой. Сразу стало жалко охранно-пожарную отрасль. Мастерскада работает, но не пошло 8Е1 никак, пришлось 1шт. заменить на ES2. UDP меня не смущает, нормально работает и соединение не надо отрабатывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 28.11.2020, 23:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Ну, мне не понравилось, что C2000-Ethernet работает только по UDP, так как в некоторых случаях надо устанавливать виртуальный COM порт, хотя сама Scada может работать и без виртуального COM порта легко и просто.
Изменить настройки только через RS232.

В общем за дешевизну приходится платить... но как дешевое решение вполне себе.

Сообщение отредактировал manjey73 - 28.11.2020, 23:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.12.2020, 19:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



А в чём проблемы с VCP работать? Я помню, как-то работал напрямую, так там over TCP не работало, только Модбус ТСР. Ещё какие-то проблемы были, щас уже не упомню. Поэтому бросил это дело, работаю только через VCP. Может, поэтому у Вас постоянные проблемы с глобальными сетями, что Вам этот несчастный DCOM не угодил? А, в Линуксе с этим глухо?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.12.2020, 19:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 4.12.2020, 15:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kosmos440o DCOM технология Microsoft, старая и древняя как г. мамонта. В Linux не поддерживалась никогда.
Сейчас OPC UA, но проблема с производителями, не все будут писать и под Windows и под Linux. По крайней мере ждать от Овена можно наверное вечность.

У меня проблемы с тем, что мой ноут в домене, я не смог настроить DCOM, чтобы OPC мог отдавать данные сразу двум пользователям. Овен даже не ответил. ну и народ кивает друг на друга. Производитель на администраторов сети, администраторы на производителя.

я не администратор, чтобы заниматься этими вещами, мне оно как собаке пятая нога. Я знаю как настроить IP адрес в оборудовании, как его прописать в Scada. Не хватало мне еще и с сетями разбираться и в доменах и их политиках.
И хуже всего, когда такие танцы с бубном произойдут у заказчика, где добиться изменений настроек сети, политик и прочего часто бывает просто невозможно, так как политики безопасности скидываются часто сверху из Москвы например.

VCP не проблема, только у Windows их кажется ограниченное количество, вот представьте себе централизованную систему с кучей объектов в опросе, и оп-па, вам портов в системе не хватило, что вы тут делать будете? Хотя так как большая часть работает поверх TCP то создавать кучу мусорных портов не было никакой необходимости...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 4.12.2020, 16:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Ну, 20-30 портов нормально работает. Да и есть разные примочки для увеличения. А VPN что, тоже не пропускает? Администратор так-то нужен в любом случае, порты там открыть и всё такое. Эту сеть туда, эту сюда. В общей локальной сети поработать и по глобалке. А так кто тебя к себе пустит, везде шлюзы стоят.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.12.2020, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.12.2020, 11:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



как бы маршрутизация, VPN тут не при чем. Все устанавливается на один ПК, виновник скорее всего доменный пользователь, так как такого локального нет в принципе то процессы OPC запускаются как будто от разных пользователей. А доменные политики не позволяют что-то настроить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 5.12.2020, 14:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(manjey73 @ 5.12.2020, 12:04) *
как бы маршрутизация, VPN тут не при чем. Все устанавливается на один ПК, виновник скорее всего доменный пользователь, так как такого локального нет в принципе то процессы OPC запускаются как будто от разных пользователей. А доменные политики не позволяют что-то настроить.

Инструкции по настройке DCOM для ОРС бродят по просторам интернета... Кажется у Инсата есть. Но я давненько не сталкивался с этими проблемами, хотя работаю с кучей объектов, поэтому и не подскажу. Хотя проблемы с видимостью компьютеров вообще бывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.12.2020, 14:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Пробовал создавать пользователя для DCOM, не помогло. И отдельного и повторял себя так сказать, не прокатывает фокус, полагаю, что хоть пользователи и имеют одно имя, но вот только у них разный UID скорее всего. То есть для системы это два отличающихся пользователя.

Откровенно забил на это, так как могу читать приборы без всяких OPC, единственное, надо на другом каком-то ПК поиграться, где реальный локальный пользователь, чтобы убедиться в своем предположении.

Повторюсь еще раз, иногда доменные политики недоступны для местных гуру Администрирования в регионах, так как навяливаются сверху и добиться решения данного вопроса это тот еще геморрой.

Сообщение отредактировал manjey73 - 5.12.2020, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.12.2020, 5:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Поставил преобразователь АС-3М Овен, всё заработало. Ещё пришлось обновить Modbus ОРС-сервер от Инсат, в 5-й версии у них возникли какие-то проблемы со скриптами Lua. Оперативно обновили, в течение 1 дня, прислали на почту ссылку на новый под мои ключи. (Чувствуется разница между самописными нонейм-дровами и работой специалистов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 30.12.2020, 9:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kosmos440o что, Инсат не алё через Болид оказался ? smile.gif не удивительно однако... хотя их usb-RS485 вполне нормальные.

и в чем разница? там один программист трудится над конкретным решением и самописцы тоже в одном лице трудятся smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных