Добрый день, коллеги! Никто из вас не сталкивался с подобными измерительными приборами? Расходомер, работающий на перепаде давления на диафрагме?
IMG_20200907_124735.jpg ( 4,32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 23
IMG_20200907_124727.jpg ( 4,43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 18Не подскажете, где можно отыскать подобный прибор, мне нужно подобрать аналог. Измеряемая среда - вода.
|
|
|
|
|
15.2.2021, 17:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Александр_Кузнецов @ 15.2.2021, 16:12)  Добрый день, коллеги! Никто из вас не сталкивался с подобными измерительными приборами? Расходомер, работающий на перепаде давления на диафрагме?
IMG_20200907_124735.jpg ( 4,32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 23
IMG_20200907_124727.jpg ( 4,43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 18Не подскажете, где можно отыскать подобный прибор, мне нужно подобрать аналог. Измеряемая среда - вода. Какое максимальное давление в трубопроводе и расчётный перепад? А то можно два преобразователя давления с токовым выходом и 2ТРМ1...
|
|
|
|
|
15.2.2021, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Я так понял вопрос именно в местном индикаторе расхода. В бытность эксплуатации на буржуйском проекте тоже такие встречались. На большом объекте было штуки три не более, на каких-то временных схемах. Удобно - оператор крутит вентиль по месту, сразу видит изменение расхода. Дешево - не нужны кабеля вторичны приборы, расширение системы автоматизации. Выдайте задание автоматчикам на местный расходомер, пускай ищут
|
|
|
|
|
15.2.2021, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
А не проще поставить ультразвуковой расходомер? И расход точнее будет.
|
|
|
|
|
15.2.2021, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602

|
Цитата(tiptop @ 15.2.2021, 18:40)  Какое максимальное давление в трубопроводе и расчётный перепад?
А то можно два преобразователя давления с токовым выходом и 2ТРМ1... Рабочее давление не более 6 атм, в разных точках давление будет разное, их несколько штук. Перепад давления все же хотелось бы поменьше, потерять не более 1м. С токовым выходом на данном объекте не имеет смысла ставить, так как заказчику нужна именно максимально простая схема. Основной вопрос в нахождении непосредственного аналога, а также в сведениях об установке - какую длину прямого трубопровода нужно выдержать до и после. Цитата(T-rex @ 15.2.2021, 19:20)  Я так понял вопрос именно в местном индикаторе расхода. В бытность эксплуатации на буржуйском проекте тоже такие встречались. На большом объекте было штуки три не более, на каких-то временных схемах. Удобно - оператор крутит вентиль по месту, сразу видит изменение расхода. Дешево - не нужны кабеля вторичны приборы, расширение системы автоматизации. Выдайте задание автоматчикам на местный расходомер, пускай ищут Да, именно так. К сожалению, хадание выдать не могу, требуется подобрать самому, наподобие подбора манометра. Цитата(dmchehow @ 15.2.2021, 20:11)  А не проще поставить ультразвуковой расходомер? И расход точнее будет. Нет, не проще, заказчик не пропустит. Нужна максимально простая схема. Их на данном объекте будет около 20 шт. Нужен именно показывающий, работающий по принципу манометра.
|
|
|
|
|
15.2.2021, 21:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Александр_Кузнецов @ 15.2.2021, 16:12)  Добрый день, коллеги! Никто из вас не сталкивался с подобными измерительными приборами? Расходомер, работающий на перепаде давления на диафрагме?
IMG_20200907_124735.jpg ( 4,32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 23Похоже на ДСП-780Н, ДСП-781Н. Наверное, их давно уже не выпускают...
|
|
|
|
|
15.2.2021, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Для автоматчиков есть отдельная ветка на форуме, попробуйте туда оставить запрос
|
|
|
|
|
15.2.2021, 21:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Оказывается, в более скромном виде их делают до сих пор:
104r.png ( 26,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1ДСП-160-М1
Сообщение отредактировал tiptop - 15.2.2021, 21:45
|
|
|
|
|
16.2.2021, 5:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
В принципе оно, только это индикатор разницы давлений. У расходомера квадратичная шкала должна быть. И топикстартер - помимо прибора нужно будет диаметр диафрагмы сосчитать
|
|
|
|
|
16.2.2021, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
исходя из условий... Цитата Перепад давления все же хотелось бы поменьше, потерять не более 1м. Цитата Нужна максимально простая схема. Их на данном объекте будет около 20 шт. Нужен именно показывающий, работающий по принципу манометра. если не дифманометр, может быть ротаметр?
Сообщение отредактировал Altelega - 16.2.2021, 10:01
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
16.2.2021, 18:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр_Кузнецов @ 15.2.2021, 18:12)  Не подскажете, где можно отыскать подобный прибор, мне нужно подобрать аналог. Измеряемая среда - вода. Дифманометр довольно дорогая и редкая вещь. Самое простое - пару манометров прикрутить или как tiptop написал.
|
|
|
|
|
16.2.2021, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Задача получить измерение расхода. Как потом оператору интерпретировать прямые показания разницы давлений в расход? ПОтом на диафрагмах не такие большие перепады возникают, их просто не считать будет двумя манометрами
|
|
|
|
|
16.2.2021, 21:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Судя по всему, приборов 2ТРМ1 нужна будет пара на канал измерения: один для вычисления разности, другой - для вычисления квадратного корня...
|
|
|
|
|
17.2.2021, 9:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Интересно... У того же Овена "преобразователь дифференциального давления в полевом корпусе", вроде бы, показывающий расход, предлагается меньше чем за 50 тыр. Я думал, что такие раза в 2 дороже...
Сообщение отредактировал tiptop - 17.2.2021, 9:40
|
|
|
|
|
17.2.2021, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
price_encont.xls ( 2,68 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5Все гораздо проще. Ни диафрагм, ни импульсных трубок.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
17.2.2021, 11:01
|
Guest Forum

|
За все про все > 1 млн. руб.
|
|
|
|
|
17.2.2021, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Цитата(Neowise @ 17.2.2021, 11:01)  За все про все > 1 млн. руб. Глупость комментариев стала привычной на этом форуме.
|
|
|
|
|
17.2.2021, 12:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Опять тут "twice banned"...
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
17.2.2021, 12:41
|
Guest Forum

|
500 т.р. на механике может запросто получится. Даже если максимально просто.
|
|
|
|
|
  |