теплоотдача конвекторов |
|
|
Гость_Пятница_*
|
16.2.2007, 23:23
|
Guest Forum

|
Добрый день Подскажите пож-та: имеем однотрубную систему с ЕЦ с верхней разводкой. Конвектора типа Универсал. Тепла от них не хватает. Как лучше и как увеличится теплоотдача если - нарастить их последовательно в длину - монтировать друг над другом?
|
|
|
|
Гость_xenon_*
|
17.2.2007, 18:15
|
Guest Forum

|
Думаю:"От перемены мест слагаемых сумма не изменится". Волнует Ваше ЕЦ. ЕЦ- штука нежная. При увеличении сопротивления системы отпления, в связи с установкой дополнительных приборов, может остановиться вообще. Может быть имеет смысл увеличить температуру и расход горячей воды, сделав из ЕЦ принудительную циркуляцию.
|
|
|
|
Гость_Пятница_*
|
19.2.2007, 0:14
|
Guest Forum

|
Слышал такое - если ставить в ряд последовательно тпелоотдача увеличится в 2 раза. если ставить последовательно друг над другом, то только в 1,5 раза. ЕЦ - стояки - к трубам не дотронешься. Еть еще проблема, но о ней позже.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
19.2.2007, 9:53
|
Guest Forum

|
Если вы смонтируете их друг над другом то чем выше будет располагаться конвектор тем меньше тепла будет отдавать, т.к. нагревать он будет воздух нагретый предидущим конвектором , за счет естественной циркуляции поднимающийся в верх. и вот вопросик : теплоотдача увеличиться в 1,5 -2 раза от чего ? по сравнении счем ?
|
|
|
|
Гость_Пятница_*
|
19.2.2007, 12:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Pavlik @ Feb 19 2007, 09:53 ) и вот вопросик : теплоотдача увеличиться в 1,5 -2 раза от чего ? по сравнении счем ? Конктретынй пример- вопрос: 1. стоит конвектор - 1,18 кВт. Ставим сверху такой же - теплоотдача нижнего - 1,18, верхнего, который нагревает нагретый воздух -какая? В 2 раза увеличит он мощь нижнего или в 1,5? Или в 2,5 за счет нагрева теплого воздуха от нижнего? 2. стоит конв. 1,18 - ставим второй такой же в длину - тепломощь от 2-х суммарная в 2 раза?
|
|
|
|
|
19.2.2007, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
поставьте друг над другом, а подсоедините параллельно.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
19.2.2007, 16:37
|
Guest Forum

|
Расположенные друг над другом буду давать меньше тепла,чем в один ряд, а на сколько считать нада. я б советовал в длину, но разница между этими вариантами не большая, все равно прирост относительно одного будет чуть меньше чем в 2 раза. мнения разделелись ждем еще кого-нить
|
|
|
|
|
20.2.2007, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
А примеры отапливаемых помещений, будьте любезны... Чем тщательнее, тем лучше!!!
|
|
|
|
Гость_Пятница_*
|
20.2.2007, 19:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexplumb @ Feb 20 2007, 15:01 ) А примеры отапливаемых помещений, будьте любезны... Чем тщательнее, тем лучше!!!  Этто Вы что имели в виду?
|
|
|
|
|
20.2.2007, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
[QUOTE]примеры отапливаемых помещений[QUOTE]Спальня, гостиная, кухня, ванная, коридор, холл, гараж, кладовая и т.д. Где-то нужно прибор заменить на больший, где- то можно просто сверху добавить. А может цирк.насосик даст облегчение всей системе?
|
|
|
|
Гость_Пятница_*
|
20.2.2007, 23:51
|
Guest Forum

|
[quote=Alexplumb,Feb 20 2007, 20:11 ] [QUOTE]примеры отапливаемых помещений[QUOTE]Спальня, гостиная, кухня, ванная, коридор, холл, гараж, кладовая и т.д. Где-то нужно прибор заменить на больший, где- то можно просто сверху добавить. А может цирк.насосик даст облегчение всей системе? [/quote] А во всех помещениях. а насос есть
Прикрепленные файлы
_____.tif ( 14,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
22.2.2007, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
В Щекине есть пример гладкотрубных регистров 100-го диаметра. Теплоотдача регистров уставновленных в ряд и друг над другом отличаются если память не изменяет 0,46 экм и о,51экм на 1м трубы. Думается все таки, что, это связано с механизмом теплопередачи от более нагретого к менее нагретому. И чем больше разница температур тем выше теплоотдача прибора. Верхние трубы омываются уже подогретым воздухом соответсвенно остывают меньше. А раз так то количество тепла отдают разное.
|
|
|
|
|
25.2.2007, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Из картинки видно, что не работают приборы с регулирующими кранами перед ними и несмещенными замыкающими участками, а также прибор на сцепке. Уберите для начала краны, т.к. теплоотдачу конвекторов можно регулировать воздушным клапаном, и сместите или вообще уберите замыкающие участки. Должно полегчать. В вашей ситуации, ИМХО, лучше подключать один под другим, чем сцепкой, во всех случаях.
|
|
|
|
Гость_Пятница_*
|
26.2.2007, 10:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexplumb @ Feb 25 2007, 17:09 ) Из картинки видно, что не работают приборы с регулирующими кранами перед ними и несмещенными замыкающими участками, а также прибор на сцепке. Уберите для начала краны, т.к. теплоотдачу конвекторов можно регулировать воздушным клапаном, и сместите или вообще уберите замыкающие участки. Должно полегчать. В вашей ситуации, ИМХО, лучше подключать один под другим, чем сцепкой, во всех случаях. Спасибо, вы правы - 2-й этаж и малый в прихожей. Вот я и хочу переделать: поставить сверху - увеличить мощность; убрать шаровые краны; убрать перемычки на 2-м, принудительно направив поток; аналогично изменить соединение на 1-м. Ищу мастера - газосварщика. Тех. процесс- срезать, сварить на улице, поставить. не подскажете?
|
|
|
|
|
  |