У меня такой вопрос, надо проложить магистральную трубу Unipipe Plus диаметром 16 мм для нужд отопления под потолком подвала. По расчету нужна изоляция 30 мм. Подходят только цилиндры из минеральной ваты. Но они диаметром 15 мм и 18 мм. Какой выбрать? И если выбрать 18 мм, как зазор между изоляцией и трубой повлияет на качество изоляции?
И вопрос номер два, если использовать цилиндры, то лучше поставить пресс отводы, чтобы аккуратно одеть на трубы цилинры ваты или же она хорошо гнётся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 12.3.2021, 4:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте. Я бы взял в Вашем случае цилиндры 15 мм. 1 мм роли не сыграют, при одевании на трубу "уплотнится". Зато "сидеть" будет плотно, без зазоров. Берите цилиндры с продольным швом, в монтаже будет проще. Если сильно сомневаетесь, можете придти с куском трубы и попробовать "одеть" оба размера изоляции. Встречный вопрос - почему подходят только цилиндры из минваты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий2
сообщение 12.3.2021, 8:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 22.10.2018
Пользователь №: 349816



Цитата(FonViZZin @ 12.3.2021, 4:26) *
Здравствуйте. Я бы взял в Вашем случае цилиндры 15 мм. 1 мм роли не сыграют, при одевании на трубу "уплотнится". Зато "сидеть" будет плотно, без зазоров. Берите цилиндры с продольным швом, в монтаже будет проще. Если сильно сомневаетесь, можете придти с куском трубы и попробовать "одеть" оба размера изоляции. Встречный вопрос - почему подходят только цилиндры из минваты?

Просто в магазинах в округе есть только они. Хотя где-то вроде были еще и маты из ваты. Возможно они подошли бы лучше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Махан
сообщение 12.3.2021, 9:30
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.8.2019
Пользователь №: 363782



Добрый день. Я бы не советовал брать цилиндры меньшего диаметра, так как на шве появится зазор. И как показывает опыт убрать вы его не сможете, так как плотность у цилиндров довольно высокая. Для изоляции фасонных частей трубопроводов лучше применять элементы изоляции. И ставьте пресс углы.

Сообщение отредактировал Махан - 12.3.2021, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 12.3.2021, 10:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Махан, Вы изоляцию из цилиндров руками сами монтировали? Плотности точно хватит сжать на 1 мм без ущерба шву, причем сжимать особо и не придется. Если конечно, речь не про плотность выше 150 кг/м3.

Сообщение отредактировал FonViZZin - 12.3.2021, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Махан
сообщение 12.3.2021, 13:26
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.8.2019
Пользователь №: 363782



Цитата(FonViZZin @ 12.3.2021, 10:28) *
Махан, Вы изоляцию из цилиндров руками сами монтировали? Плотности точно хватит сжать на 1 мм без ущерба шву, причем сжимать особо и не придется. Если конечно, речь не про плотность выше 150 кг/м3.

Монтировал. Я как раз и имел ввиду высокую плотность. и зазор на шве будет от 3 до 5мм. Шов будут заклеивать алюминиевым скотчем (потому как цилиндры фольгированные видимо будут), а он не любит напряжения ( 3-4 месяца и отклеится). Если не фольгированные и будут применять какой-то покровный слой наматывая его очень плотно то проблем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 12.3.2021, 13:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Мы всегда бандажами или проволокой стягиваем. Помимо алюминиевого скотча (если он есть). Ещё стараемся использовать цилиндры с "замком".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Махан
сообщение 12.3.2021, 13:35
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.8.2019
Пользователь №: 363782



Ёще очень сильно смущает толщина изоляции для прокладки в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 12.3.2021, 13:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Если это трубы отопления с 80 гр. и выше, то вполне адекватная толщина. По расчету для стальных труб у меня меньше 30 мм никогда не выходило. В тонкой трубе сложнее удержать тепло. Это я про расчет по нормам плотности теплопотерь. Если расчет по методике недопущения ожогов - там толщина меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.3.2021, 22:40
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Энергофлекса в магазинах в округе нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных