Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Поддерживать разную температуру и влажность в соседних помещениях
Arket
сообщение 22.3.2021, 7:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 375586



Такая вот задача... не задача )))

Одни знакомые попросили придумать как решить их вопрос.

Дано :

Комната 56м.кв потолок 5.3м (одна стена наружняя)
Нужно поддерживать
Т=18...25С
Влажность от 65% (могу выставить нужную себе)
Причем эти характеристики нужны не всегда... раз в день, на пример, включить систему и чтоб она за 30мин сделала нужные условия.

+

Соседняя комната 4.5м.кв потолок 2.5м
Нужно поддерживать всегда.
Т=18...22С
Влажность 95-100 %


Отопления как такового в малой комнате нет, тепло через стены заходит.
В большой какие то регистры.
Тепловыделения от оборудования нет.

В межсезонье (когда не топят) температура 18-20С

====================
Видится мультисплит.
И видимо инверторный, поскольку комнатный большой будет работать эпизодически.
И на мелкую комнату надо какой то совсем маломощный блок (с ходу таких не нашел).


Два блока увлажнения выходит.

А зимой надо будет охлаждать забортным воздухом (чтоб не насиловать кондиционер + экономия электричества)... фрикулинг можно сделать в общем то.










Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arket
сообщение 22.3.2021, 7:53
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 375586



Да... вентиляции какой либо в помещениях нет.
И не планируют (это их заморочки).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.3.2021, 8:35
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



за информацию спасибо, а вопрос-то в чем? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arket
сообщение 22.3.2021, 8:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 375586



Сам думал )))

Верное/рабочее ли решение описано?

+
Есть ли канальные внутренние блоки на столь малое помещение?

---------
Для малого помещения брать воздух из большого и до увлажнять, охлаждать при необходимости.

Т.е. вент канал в нем блок кондиционера, увлажнитель. После увлажнителя видится догреватель (чтоб вода в канале не стояла).


п.с.
Вообще бы некий увлажнитель/испаритель поставить непосредственно в малую комнату.
Есть такие пром решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 23.3.2021, 20:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Arket @ 22.3.2021, 8:52) *
Вообще бы некий увлажнитель/испаритель поставить непосредственно в малую комнату.
Есть такие пром решения?

Любой подходящий парогенератор с нахлобучкой-парораспределителем, пучок автоматики и море счастья.
(я везде "Арктос" леплю, можно Carel, да блин, можно негра с кружкой воды поставить и чтобы он через каждые 30 секунд набирал в рот воды и делал так - "П-Ф-Ф-Ф"!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 4:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных