> Контруклон наружной канализации. Методы исправления
vk ov
сообщение 25.3.2021, 15:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.3.2021
Пользователь №: 388776



Добрый день, интересует такой вопрос: Каким способом бестраншейной прокладки труб стоит исправить контруклон наружной дворовой сети канализации? Буквально пара участков по 12-15 метров. Переложить трубу открытым способом не вариант, грунты неустойчивые + трубы располагаются на глубине 7-8 метров.
А чтобы кинуть их параллельно надо устанавливать новые колодцы.
Метод санации, как мне кажется, тоже не очень подойдет, труба то просела.
Если кто сталкивался, разъясните мне этот вопрос, пожалуйста. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.3.2021, 16:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Нормальная такая дворовая сеть на глубине 7-8м. Исполниловку чтоли приложите)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vk ov
сообщение 25.3.2021, 17:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.3.2021
Пользователь №: 388776



Цитата(Aerl @ 25.3.2021, 16:35) *
Нормальная такая дворовая сеть на глубине 7-8м. Исполниловку чтоли приложите)


да вот сама жду ее. По проекту глубина составляла 3-4 метра, но некоторые участки по факту сделаны до 7-8 метров.
Есть пара участков с контруклонами на глубине 4м, а вот один как раз на 7-8м. Так что решение для разных глубин необходимо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.3.2021, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



По-моему, проще раскопать и переложить. Или оставить, как есть.
Откуда вообще мысль, что контруклон можно исправить бестраншейно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vk ov
сообщение 26.3.2021, 12:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.3.2021
Пользователь №: 388776



Цитата(nagger @ 26.3.2021, 11:07) *
По-моему, проще раскопать и переложить. Или оставить, как есть.
Откуда вообще мысль, что контруклон можно исправить бестраншейно?


Оставить как есть не вариант, там просадки на 100% диаметра труб
Я предположила мало ли есть какой-то вариант, в полях не работала так что вот и пытаюсь тут спросить) мало ли кто сталкивался с таким
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.3.2021, 12:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Штольня, микрощит по забутованной трубе; возможно, продавливание 1200. Но это всё на участках 12-15 м... одни котлованы сожрут минимум половину при ширине бОльшей, чем траншея.
Как их уложили на такой глубине изначально? Что за грунты? УГВ?

Сообщение отредактировал nagger - 26.3.2021, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vk ov
сообщение 26.3.2021, 14:27
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.3.2021
Пользователь №: 388776



Цитата(nagger @ 26.3.2021, 12:34) *
Штольня, микрощит по забутованной трубе; возможно, продавливание 1200. Но это всё на участках 12-15 м... одни котлованы сожрут минимум половину при ширине бОльшей, чем траншея.
Как их уложили на такой глубине изначально? Что за грунты? УГВ?

Изначально проколом прокладывали. Грунты пески пылеватые, плотные; пески мелкие плотные, супеси пластичные водонасыщенные УГВ - 3 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.3.2021, 14:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(vk ov @ 26.3.2021, 14:27) *
Изначально проколом прокладывали

Что еще за прокол? Установка какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vk ov
сообщение 26.3.2021, 15:20
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.3.2021
Пользователь №: 388776



Цитата(nagger @ 26.3.2021, 14:51) *
Что еще за прокол? Установка какая?

метод прокладки труб - прокол. Грунт прокалывается с помощью специальной трубы, оснащённой наконечником, выполненным в виде бура. Прокалывание производится на небольшое расстояние. Какая конкретно установка сказать не могу, такой информации нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 26.3.2021, 16:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(vk ov @ 26.3.2021, 15:20) *
метод прокладки труб - прокол. Грунт прокалывается с помощью специальной трубы, оснащённой наконечником, выполненным в виде бура. Прокалывание производится на небольшое расстояние. Какая конкретно установка сказать не могу, такой информации нет.


ГНБ? если он, то я ниразу не удивлен контруклонам

Сообщение отредактировал Aerl - 26.3.2021, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.3.2021, 17:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Чего он там бурит, если трубу "колют"? Как это увязывается хоть и с дурацким, но всё-таки сп 249?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных