Проблема с приточной установкой. |
|
|
|
|
9.4.2021, 20:36
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
Здравствуйте! Имеется приточная установка ВЕЗА на 35000 кубов. Разница между подачей и обраткой водяного калорифера 5градусов. Клапан в обвязке калорифера отсутствует, циркуляционный насос на подаче и байпас с регулировочным вентилем (закрыт всегда). На борту имеются Эл. Калориферы, за счёт них и работает на низких оборотах. Контроллер Siemens Sinco 700 управляет частотником и для поддержания температуры 24градуса работает на частоте 23-25Гц. Перепад от ИТП по манометрам отсутствует. Документация по калориферу потеряна, расход, мощность, сопротивление неизвестны. Буду еще искать информацию по нему. Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызван столь малый перепад температуры, куда копать? Есть догадки, но я не специалист в этой области, поэтому спрашиваю.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
9.4.2021, 21:06
|
Guest Forum

|
Большой расход воды через калорифер.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2021, 8:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
мало данных. начинать надо с понятия проектной документации и расчётных листов по оборудованию. и уже дальше принимать решение. это работа для специалистов. ищите, вызывайте.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2021, 9:17
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
Спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2021, 14:56
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
Подскажите, влияет ли завышенные расход на мощность водяного калорифера, какие он несёт минусы помимо высокой обратки.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
10.4.2021, 15:20
|
Guest Forum

|
Если сравнить дельту 20*C и дельту 5*С, то при одинаковом расходе, мощность будет меньше у калорифера с дельтой 5*С
Сообщение отредактировал Neowise - 10.4.2021, 15:21
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2021, 20:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Neowise @ 10.4.2021, 19:20)  Если сравнить дельту 20*C и дельту 5*С, то при одинаковом расходе, мощность будет меньше у калорифера с дельтой 5*С отнюдь. чем выше средняя температура т/о и чем выше расход воздуха, тем выше будет мощность т/о
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2021, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Копать надо в сторону нормальной установки - поставить регулирующий клапан на водяной калорифер, датчик обратки, прописать алгоритм в контроллере. С опытными спецами по эксплуатации можно и без документации какое-то время эксплуатировать, если опыта нет - лучше выключить установку от греха подальше, пока не заморозили или ещё чего.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
10.4.2021, 22:09
|
Guest Forum

|
Чтобы сделать дельту 5, не изменяя расход воды, в этом же калорифере, нужно уменьшить расход воздуха. .......... У ТС так и происходит, уменьшили расход воздуха частотником - дельта стала 5*С, т.е. расход воды большой для этой скорости воздуха. Если скорость воздуха увеличить, то дельта тоже увеличится.
Сообщение отредактировал Neowise - 10.4.2021, 22:21
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2021, 12:20
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
Перегретая обратка не проблема, свой ИТП. Увеличивая расход воздуха и дельту, понизим температуру приточного воздуха. Напрашивается вывод, что мощность калорифера не соответствует расходу воздуха. Установка так работает не один год, в защите термостаты по воздуху и по воде. Крайний север, ХМАО, зимой до - 45. Сеть 90/70. Разморозки не было.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
11.4.2021, 13:00
|
Guest Forum

|
Надо знать характеристики калорифера, чтобы о чем то продуктивно говорить.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2021, 15:08
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Valyanton @ 10.4.2021, 0:36)  Перепад от ИТП по манометрам отсутствует... куда копать? Здесь прошурфитесь. Может, ИТП мало чего выдает?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2021, 15:46
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
Спасибо всем! Буду искать информацию о калорифере. От неё и плясать.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
11.4.2021, 16:51
|
Guest Forum

|
Если не найдется, можно попробовать прикинуть характеристики. .... Некоторые можно уже сейчас определить. Например расход воды. Для этого нужно: 1. график воды подача/обратка 2. расход воздуха 3. температуру воздуха вход/выход
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2021, 6:36
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
Нашлись данные по калориферу. Мощность соответствует.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
17.4.2021, 7:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Valyanton @ 17.4.2021, 8:36)  Нашлись данные по калориферу. Мощность соответствует. Осталось посчитать и установить смесит. узел. .......... Строго говоря, мощность климатическим условиям не соответствует (в техданных нагрев воздуха -33/18*С)
Сообщение отредактировал Neowise - 17.4.2021, 7:15
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2021, 14:57
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
По тех данным до - 33 должен подогревать 44800 кубов до 18 градусов, чего он и близко не делает. Во всем диапазоне низких температур ПУ работает с производительностью 20000-25000 м3/куб удерживая температуру 24градуса с помощью ЭК. При отключении ЭК или повышении производительности температура воздуха летит вниз. Если проблема была бы в недостаточном расходе теплоносителя , то дельта Т была бы высокой? Или необязательно?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2021, 15:21
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
По тех данным до - 33 должен подогревать 44800 кубов до 18 градусов, чего он и близко не делает. Во всем диапазоне низких температур ПУ работает с производительностью 20000-25000 м3/куб удерживая температуру 24градуса с помощью ЭК. При отключении ЭК или повышении производительности температура воздуха летит вниз. Если проблема была бы в недостаточном расходе теплоносителя , то дельта Т была бы высокой? Или необязательно?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
17.4.2021, 15:33
|
Guest Forum

|
Сделайте нормальный см. узел и все будет ок. ............. Электрокалорифер как установлен , до или после вод. калорифера ? Какая мощность электрокалорифера ?
Сообщение отредактировал Neowise - 17.4.2021, 15:35
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2021, 22:35
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
Электрокалорифер 146 КВт. Установлен до водяного, предподогрев.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
18.4.2021, 6:37
|
Guest Forum

|
Небольшая дельта воды это потому что электрокалорифер греет. При полном расходе расходе воздуха (44800 м3/ч) вод. калорифера должно хватать до -33*С. При сниженном как сейчас, достаточно одного вод. калорифера. Чтобы заработало, нужно посчитать и установить нормальный смес. узел. Если не знаете, как посчитать, то могу посодействовать.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2021, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Valyanton @ 17.4.2021, 23:35)  Электрокалорифер 146 КВт. Установлен до водяного, предподогрев. Это хорошо, что до. Тогда водяной будет первой ступенью, а когда будет нехватка теплоносителя, будет включаться электронагреватель. Лучше бы конечно на твердотельном реле, было бы плавненько всё, но тут 146 кВт. На такую мощность скорей всего многоступенчатый электрокалорифер, но в Синко вроде эта программа есть. Скорей всего даже она была установлена, но когда автоматчик приехал и увидел этот цирк, пришлось ему вспотеть и всё переделать, чтоб хоть как-то работало. Вам вообще что не хватает? Воздуха, тепла? Или для ИТП надо понизить обратку?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.4.2021, 11:27
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2021, 15:37
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
Посодействуйте, если вас не затруднит. Не хватает тепла. Калорифер не отдаёт заявленную им мощность, при низкой дельте Т (5-7 градусов). Электро калорифер на э/м пускателях, управляются ТТS/6D (микропроцессорный регулятор). Регулятором управляет контроллер Siemens, сигналом 0-10 вольт (ПИ регулирование). Спасибо, что откликаетесь.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
19.4.2021, 20:01
|
Guest Forum

|
Напишите располагаемый перепад давления подача/обратка на смесит. узле калорифера и температурный график теплоснабжения. Нарисуйте как подключен смес. узел к итп или фото с листа проекта итп, можно весь проект.
Сообщение отредактировал Neowise - 19.4.2021, 20:02
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2021, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Без двух или трёх-ходового тяжело будет найти причину. Я вижу 4 варианта: 1. Нет съёма тепла. 2. Переразмеренный калорифер. 3. Вы вводите нас в заблуждение, не до конца понимая ситуацию на объекте. 4. Неправильная работа автоматики. 3-й вариант у меня возникает по работе постоянно, поэтому я рекомендую Вам пригласить специалиста-автоматчика по месту, опытный за какое-то время путём несложных испытаний выявит причину. И их тоже надо кормить, а то разбегутся по другим профессиям, и количество таких тем на форумах сильно увеличится, ведь вентиляцию никто не отменял))) По первому варианту - попробуйте на плюсовой наружной температуре разогнать частотники на максимум - увеличится ли дельта и какая будет температура приточного воздуха, подачи и обратки воды. Сначала осмотреть калорифер на предмет пыли, грязи, продуть пылесосом. Не мешало бы чем-то померить расход через него, может и внутри подзабился и какие-то ветки не работают. Посмотреть фильтры на входах воды и воздуха для исключения этих факторов.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.4.2021, 20:20
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2021, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Valyanton @ 11.4.2021, 13:20)  Перегретая обратка не проблема, свой ИТП. Увеличивая расход воздуха и дельту, понизим температуру приточного воздуха. Напрашивается вывод, что мощность калорифера не соответствует расходу воздуха. Установка так работает не один год, в защите термостаты по воздуху и по воде. Крайний север, ХМАО, зимой до - 45. Сеть 90/70. Разморозки не было. Какой город? И да, почему в ТО вода, а не глюколь????? Цитата(Neowise @ 17.4.2021, 16:33)  Сделайте нормальный см. узел и все будет ок. ............. Электрокалорифер как установлен , до или после вод. калорифера ? Какая мощность электрокалорифера ? Естественно ДО! Зачем он после нужен?))))))))))))))) Байпасная линия случайно не открыта на вентиляции?))))) Цитата(Valyanton @ 19.4.2021, 16:37)  Посодействуйте, если вас не затруднит. Не хватает тепла. Калорифер не отдаёт заявленную им мощность, при низкой дельте Т (5-7 градусов). Посмотри баймасную линию в вентмашине, есть она или нет. Если есть, то проверь положение заслогки, возможно она открыта и тупо циркулирует воздух до калорифера. Цитата(kosmos440o @ 18.4.2021, 12:18)  Это хорошо, что до. Тогда водяной будет первой ступенью, а когда будет нехватка теплоносителя, будет включаться электронагреватель.  вы регион смотрели? Электроподогрев первый греет воздух, включается при Т нар. ниже -20 например и предостеригает водяной от замерзания.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2021, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Filini74 @ 20.4.2021, 21:27)   вы регион смотрели? Электроподогрев первый греет воздух, включается при Т нар. ниже -20 например и предостеригает водяной от замерзания. Такой вариант тоже имеет право быть, но автоматически лучше. Может быть и при -20, а может и при -15, или при -25, вторая ступень будет включаться, когда 1-я отработала всё, что могла.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.4.2021, 21:56
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2021, 3:55
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Valyanton @ 19.4.2021, 19:37)  Посодействуйте, если вас не затруднит. "Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж....." P.S. можно фото. P.P.S. можно видео. P.P.S. для молодежи можно сториз или стрим. P.P.P.S. Ну и очевидные моменты типа: - установлен ли проектный насос, - в том ли направлении установлен и в нужную ли сторону вращается насос, - открыты ли полностью все задвижки на трубопроводах теплоснабжения (включая ИТП), - не зажат ли балансировочник (если есть), - не подключен ли регулирующий выход контроллера вместо клапана на электронагреватель, - не замораживался и не ремонтировался ли калорифер, - почему не смонтирован трехходовой на обвязке (может, какая ситуация была?) проверены?
Сообщение отредактировал Lex - 21.4.2021, 4:05
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2021, 4:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(kosmos440o @ 20.4.2021, 22:54)  Такой вариант тоже имеет право быть, но автоматически лучше. Может быть и при -20, а может и при -15, или при -25, вторая ступень будет включаться, когда 1-я отработала всё, что могла. еще раз - электроподогрев стоит первым, он предназначен для доведения Т наружного воздуха до минимальной Т включения водяного, нет ни каких вариантов))))))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 7:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Filini74 @ 20.4.2021, 23:27)  Электроподогрев первый греет воздух, включается при Т нар. ниже -20 например и предостеригает водяной от замерзания. Включать первым электрокалорифер в первой последовательности не экономично. Экономично его запускать во второй последовательности. ....... Интересный момент возникает, когда включена продувка электрокалорифера при выключении установки.
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 7:59
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2021, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 8:54)  Включать первым электрокалорифер в первой последовательности не экономично. Экономично его запускать во второй последовательности. рука лицо.......Он не для догрева воздуха после водяного, он для ЗАЩИТЫ водяного от замерзания, какая нафиг экономия?))))) Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 8:54)  ....... Интересный момент возникает, когда включена продувка электрокалорифера при выключении установки. вент установка выключается ТОЛЬКО после продувки электрокалорифера,
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 14:08
|
Guest Forum

|
Цитата рука лицо.......Он не для догрева воздуха после водяного, он для ЗАЩИТЫ водяного от замерзания, какая нафиг экономия?))))) Физически он может стоять первым, а включаться в случае нехватки мощности вод. калорифера во второй последовательности. Т.е. будет существенная экономия. Цитата вент установка выключается ТОЛЬКО после продувки электрокалорифера, А что будет с водяным калорифером во время продувки электрокалорифера ?
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 14:24
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2021, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 390
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
В описании электрокалорифера четко указано - блок подготовки воздуха. Обычно, в таких случаях ставится датчик температуры за преднагревателем по ходу воздуха, который и контролирует не ниже -33С перед водяным Т/О, для данного случая. Чой-то от автора нигде упоминания о показаниях этого датчика нет, но, сигнал управления на ЭК - 0-10в. Можно предположить, что контроллер осуществляет трех-ступенчатое последовательное ( эл-во, вода, снижение расхода воздуха) регулирование по Т притока. В какой последовательности здесь подключены теплообменники, можно только гадать, пока автор не внесет ясность.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 15:18
|
Guest Forum

|
Электрокалорифер видимо накрутили так, что он работает всегда.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2021, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 15:08)  А что будет с водяным калорифером во время продувки электрокалорифера ? Ни чего не будет. Автоматика отслеживает Тобр с калорифера и увеличивает расход теплоносителя при падении температуры теплоносителя или воздуха ниже уставок. Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 16:18)  Электрокалорифер видимо накрутили так, что он работает всегда. если такое сотворили, то идиотизм высшей степени.....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 18:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 18:56)  Ни чего не будет. Автоматика отслеживает Тобр с калорифера и увеличивает расход теплоносителя при падении температуры теплоносителя или воздуха ниже уставок. Если наружная -33*С или меньше , то расход теплоносителя максимальный и его недостаточно, а электрокалорифер в продувке. Как быть ?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2021, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 19:26)  Если наружная -33*С или меньше , то расход теплоносителя максимальный и его недостаточно, а электрокалорифер в продувке. Как быть ? Блин, вы издеваетесь? Задержка по таймеру, например на продувку эл.калорифера 5 секунд после отключения питания на нем. Т обратки всегда отслеживается, начинает падать Т воды, система понимает, что эл.калорифер остыл и нужно выключать вентилятор, закрывать створки на притоке, включать прогрев водяного и переводить машину в дежурный режим.)))) Вы же сами пишите, что энергии не хватает)))))))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 19:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 20:47)  Блин, вы издеваетесь? Задержка по таймеру, например на продувку эл.калорифера 5 секунд после отключения питания на нем. Т обратки всегда отслеживается, начинает падать Т воды, система понимает, что эл.калорифер остыл и нужно выключать вентилятор, закрывать створки на притоке, включать прогрев водяного и переводить машину в дежурный режим.)))) Вы же сами пишите, что энергии не хватает))))))) Электрокалорифер 140 кВт, продувка 5 сек недостаточно, скорее 5 мин , как минимум. На улице -40*С, электрокалорифер в продувке, а водной недостаточен (до -33*С). Как быть ?
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 19:14
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2021, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:13)  Электрокалорифер 140 кВт, продувка 5 сек недостаточно, скорее 5 мин , как минимум. на выходе из эл.калорифера в -40 притока темпертура в районе -20, зачем его вообще продувать?))))) Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:13)  На улице -40*С, электрокалорифер в продувке, а водной недостаточен. Как быть ? вы упорно забываете про автоматику)))))))) У вас что, она работает только в определенные моменты?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 19:36
|
Guest Forum

|
Хоть какая автоматика мощности не добавит. Утверждали, что электрокалорифер нужен чтобы не замерз водяной при -40 и вот ситуация, когда водяной в работе и через него проходит поток воздуха , а электрокалорифер отключен. Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:18)  на выходе из эл.калорифера в -40 притока темпертура в районе -20, зачем его вообще продувать?))))) Это когда поток воздуха с -40*, а если его выключить, то увидим светящиеся тэны с температурой 500*С с которыми надо что то делать.
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 19:37
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2021, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:33)  Хоть какая автоматика мощности не добавит. Утверждали, что электрокалорифер нужен чтобы не замерз водяной при -40 и вот ситуация, когда водяной в работе и через него проходит поток воздуха , а электрокалорифер отключен. такой вариант невозможен. Это все прописывается в алгоритме работы. Например: один водяной может работать только при Т наружного воздуха -20 и выше, если Т наружного ниже, то включаем элект. Если Эл не работает, то машина не включается и выдает команду "Авария электрокалорифера" Это один из вариантов. Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:36)  Это когда поток воздуха с -40*, а если его выключить, то увидим светящиеся тэны с температурой 500*С с которыми надо что то делать. Как у вас ТЭНы могут нагреваться при отсутствии потока воздуха??? Датчики перепада давления куда делись? Снижается поток воздуха ниже уставки, ТЭНы сразу отключаются от питания.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 19:42
|
Guest Forum

|
Ну какже, например - если электрокалорифер работал, то его надо продуть, а такой большой минут 5 минимально. При этом на улице стало -40, а водяной с -33. Че будет
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2021, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:42)  Ну какже, например - если электрокалорифер работал, то его надо продуть, а такой большой минут 5 минимально. При этом на улице стало -40, а водяной с -33. Че будет Зачем его продувать, если из него воздух -30 выходит??????
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 19:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:42)  Как у вас ТЭНы могут нагреваться при отсутствии потока воздуха??? Датчики перепада давления куда делись? Снижается поток воздуха ниже уставки, ТЭНы сразу отключаются от питания. Тепловая инерция. При работе на -40 тэны охлаждались потоком, поток отключили (без продувки или с недостаточной продувкой), чем будут охлаждаться разогретые до 500*С тэны. Сработают термостаты перегрева и будет авария. Хорошо, если еще не поплавится че нибудь.
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 19:48
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2021, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:46)  Тепловая инерция. При работе на -40 тэны охлаждались потоком, поток отключили (без продувки или с недостаточной продувкой), чем будут охлаждаться разогретые до 500*С тэны. Сработают термостаты перегрева и будет авария. Хорошо, если еще не поплавится че нибудь. что мешает контролировать Т после электрокалорифера или применить таймер для продувки?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 19:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:50)  что мешает контролировать Т после электрокалорифера или применить таймер для продувки? А как же вод. калорифер будет работать при продувке, электрокалорифер то отключен. Дилемма: или электрокалорифер с недостаточной продувкой и перегревом камеры или водяной калорифер на грани заморозки. ......... Время продувки в меню программы устанавливается при наладке. Как у ТС работает во время продувки с полумертвым вод. калорифером вообще малопонятно.
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 20:02
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2021, 21:22
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
Всем, Доброго здоровья! ЭК работает по Т притока. Да, он работает всегда т.к. водяной калорифер не справляется. При достижении заданной температуры он отключается. ЭК поддерживает температуру в заданных значениях путем включения и отключения своих ступеней. Частотник также работает по Т притока, увеличивая частоту при достижении заданной температуры В этом и задача, заставить работать водяной калорифер, чтобы увеличить производительность и разгрузить ЭК. Касательно вопросов выше. Водяной калорифер менялся два года назад. Причина замены, истёк паспортный срок эксплуатации. С трехходовым мутная история кто-то говорит что не подошёл, кто-то что потеряли, давно было и неправда. Обнаружил что между корпусом водяного калорифера и боковой стенкой установки имеется зазор где-то 25см, который должен быть зашитым. Через него был подсос холодного воздуха Будем зашивать, смотреть. По манометрам в ИТП перепад отсутствует. Сеть 95 /70. Схемы, фото выложу. На схеме диаметр трубы указан не верно, по факту от ИТП до узла 150мм, от узла до ПУ 80мм.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 21:47
|
Guest Forum

|
Веза делает иногда байпасирование калорифера по воздуху. Выглядит как регулируемая заслонка внутри установки.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2021, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.4.2021, 22:10
|
Guest Forum

|
Предварительно Располагаемый перепад давления =0, расход 24,7 м3/ч Смес. узел ду 65 Насос расход 24,7 м3/ч , напор 50 кПа (проверить существующий) 3-х ходовой клапан Kvs 160 Балансировочник STAF 65 (проверить существующий)
Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 22:18
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2021, 4:10
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(kosmos440o @ 22.4.2021, 2:01)  Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40. Я бы тоже так сделал. Цитата(Valyanton @ 22.4.2021, 1:22)  Всем, Доброго здоровья! За картинки спасибо. Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе, чтобы не припозориться. Но еще несколько уточнений: - на остальных ответвлениях в ИТП перепад тоже нулевой? - остальные потребители ИТП нормально работают с точки зрения тепла? - в ИТП не было никаких "реконструкций"?
Сообщение отредактировал Lex - 22.4.2021, 4:13
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2021, 4:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:55)  А как же вод. калорифер будет работать при продувке, электрокалорифер то отключен. Дилемма: или электрокалорифер с недостаточной продувкой и перегревом камеры или водяной калорифер на грани заморозки. продувать до определенной мТ после электрокалорифера, выше про датчик температуры писал Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22)  Всем, Доброго здоровья! ЭК работает по Т притока. Да, он работает всегда т.к. водяной калорифер не справляется. так вам водяной нужно менять, ЭК включается только в сильные морозы. Вы там еще не разорили собственника объекта?)))) Электричество в России дорогое. Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22)  В этом и задача, заставить работать водяной калорифер, чтобы увеличить производительность и разгрузить ЭК. так проверьте его теплопроизводительность при данных параметрах теплоносителя. Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22)  Касательно вопросов выше. Водяной калорифер менялся два года назад. Причина замены, истёк паспортный срок эксплуатации. С трехходовым мутная история кто-то говорит что не подошёл, кто-то что потеряли, давно было и неправда. выходит вообще смесительного узла нет, раз смогли "потерять")))) Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22)  По манометрам в ИТП перепад отсутствует. Сеть 95 /70. Схемы, фото выложу. На схеме диаметр трубы указан не верно, по факту от ИТП до узла 150мм, от узла до ПУ 80мм. если перепада нет, тогда что вы еще ищите???? Начните с того, что обеспечьте проток жидкости нормальный, возможно для начала этого хватит. Цитата(kosmos440o @ 21.4.2021, 23:01)  Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40. ага, правда воздуха хватать не будет в помещениях, но тож ерунда, мы же не систему заставляем работать как нужно, а водяной калорифер))))))) Лучше совсем вентилятор отключить, тогда водяной будет работать без ЭК и в -70)))) Спасибо, посмешили. Цитата(kosmos440o @ 21.4.2021, 23:01)  Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40. замерзает не при продувке, не вносите свои условия в первоначальные))) Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 23:10)  Предварительно Располагаемый перепад давления =0, расход 24,7 м3/ч Смес. узел ду 65 Насос расход 24,7 м3/ч , напор 50 кПа (проверить существующий) 3-х ходовой клапан Kvs 160 Балансировочник STAF 65 (проверить существующий) марку водяного калорифера еще можно?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.4.2021, 6:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Filini74 @ 22.4.2021, 6:44)  марку водяного калорифера еще можно? Выше по тексту.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2021, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Lex @ 22.4.2021, 4:10)  Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе... Скромно, благородно. На днях думал такую штуку, автоматчик должен понимать буквально во всём, и в гидравлике и теплофизике, очень знаниеёмкая профессия, иначе не поймёшь почему не работает, как оно должно работать.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.4.2021, 7:36
|
Guest Forum

|
Цитата(kosmos440o @ 22.4.2021, 0:01)  Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40. Хорошее предложение.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.4.2021, 8:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.4.2021, 9:26)  Скромно, благородно.
На днях думал такую штуку, автоматчик должен понимать буквально во всём, и в гидравлике и теплофизике, очень знаниеёмкая профессия, иначе не поймёшь почему не работает, как оно должно работать. Когда то давно спрашивал у шефа - почему я должен разбираться в косяках всех разделов. все вроде делали свое, получили деньги, ну и делайте дальше. Причем тут автоматика, а если я главный по пусконаладке, то пусть сдадут мне свою работу, например предъявят расход воды через калорифер. Давай мне тыкать в проект, манометры , балансировочники и пр. , а прибора то у них нет (расходомера). Ответил - предъявите мне кубы расчетные воды и воздуха, а также перегрев и переохлаждение по фреону (таких слов они не знают), потом дальше будем разговаривать. Делаю вроде и получаю только за свой раздел , а приходится разбираться с другими, типа почему обмерзает испаритель. (на самом деле знаю, почем он обмерзает). Почему приходится, потому что датчик обмерзания у меня срабатывает, типа у тебя срабатывает, ты и разбирайся, а у нас ничего не срабатывает и т.д. и т.п. ...... Во время пуска наладки и пр. кто то должен разбираться во всем.
Сообщение отредактировал Neowise - 22.4.2021, 8:32
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.4.2021, 8:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 10:14)  Почему приходится, потому что датчик обмерзания у меня срабатывает, типа у тебя срабатывает, ты и разбирайся, а у нас ничего не срабатывает и т.д. и т.п. Вернул им должок, плохо грел калорифер. Обвинили как водится автоматику. Снял привод, открыл руками клапан. - Греет ? - Нет Ну и разбирайтесь. Наезд не удался. ...... Давно заметил-обвиняют в первую очередь автоматику. и не только в ОВ
Сообщение отредактировал Neowise - 22.4.2021, 8:42
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2021, 11:10
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 8:38)  Давно заметил-обвиняют в первую очередь автоматику. и не только в ОВ Неужели вам незнаком мем "Автоматика - гогно"?  PS. Ув. Filini74, вам бы повторить хотя бы школьный курс физики. Не говоря уже о студенческих порах.
Сообщение отредактировал Ashihara - 22.4.2021, 11:11
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2021, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
Цитата(Ashihara @ 22.4.2021, 12:10)  PS. Ув. Filini74, вам бы повторить хотя бы школьный курс физики. Не говоря уже о студенческих порах.  Может быть Вы мне подскажите, что конкретно я забыл и мне нужно повторить, а не сольетесь как два предыдущих "учителя"? Ну там формулу хотябы, в которой будет сказано, что невозможно температурное равновесие среди двух объемов воды
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2021, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393

|
Байпасирования нет. Перепад отсутствует на подаче и обратке гребенки ИТП. На ней сидят ещё три приточки. Одна приточно-вытяжная, с роторным рекуператором, с ней все хорошо, работает как часы. Остальные две, гардеробная и сварочное место, производительность небольшая, работают нормально. Да, смесительного узла нет, один циркуляционный. Производительность установки не по проекту, но её хватает, со слов людей работающих в цеху, в летнее время просят не увеличивать производительность установки, хотя её, по понятным причинам, летом можно разгонять до проекта. Без неё работать нельзя, Цех покраски втулок нефтепровода. Выбег вентилятора после отключения 3 минуты, защиты по перегреву, давления воздуха есть. Электроэнергию для нужд производства не жалеем, на общем фоне потребления базы, оно малозначимо. Понятно что сеть не отлажена, нет перепада, проблема с циркуляцией. Почему дельта Т на калорифере низкая, при недостаточном расходе она должна быть высокая? Или нет? Или циркуляция присутствует не во всех трубках, рядах.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2021, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Lex @ 22.4.2021, 4:10)  Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе, чтобы не припозориться. Меня как автоматчика тоже смущают картинки, очень смущают, первый раз такое вижу Я бы первым делом полез смотреть на конструкцию теплообменника и правильно ли его подключили. Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 8:38)  Давно заметил-обвиняют в первую очередь автоматику. и не только в ОВ  ну так ..это же у нас защиты всякие срабатывают и мешают работать. Вот мы и виноваты Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 8:14)  Во время пуска наладки и пр. кто то должен разбираться во всем. Ну...тут как бы если смотреть пункт первы (во всем виновата автоматика) то если не хочешь бегать и пытаться исправить автоматику приходится выучить и остальные разделы, что бы быстренько найти на кого же спихнуть работу
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2021, 13:28
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Valyanton @ 22.4.2021, 17:09)  Байпасирования нет. Перепад отсутствует на подаче и обратке гребенки ИТП. На ней сидят ещё три приточки. Одна приточно-вытяжная, с роторным рекуператором, с ней все хорошо, работает как часы. Остальные две, гардеробная и сварочное место, производительность небольшая, работают нормально. Да, смесительного узла нет, один циркуляционный. Производительность установки не по проекту, но её хватает, со слов людей работающих в цеху, в летнее время просят не увеличивать производительность установки, хотя её, по понятным причинам, летом можно разгонять до проекта. Без неё работать нельзя, Цех покраски втулок нефтепровода. Выбег вентилятора после отключения 3 минуты, защиты по перегреву, давления воздуха есть. Электроэнергию для нужд производства не жалеем, на общем фоне потребления базы, оно малозначимо. Понятно что сеть не отлажена, нет перепада, проблема с циркуляцией. Почему дельта Т на калорифере низкая, при недостаточном расходе она должна быть высокая? Или нет? Или циркуляция присутствует не во всех трубках, рядах. Продублируйте (или создайте новую, если повторяться нельзя) вопрос (с картинками) в ветке Вентиляции - там технологи тусят - их тоже надо послушать. Сдается мне "дело не в бобине...", т.е. не в автоматике.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.4.2021, 14:41
|
Guest Forum

|
Перепад на входе итп должен быть и достаточно большой, иначе приточки влиять друг на друга будут.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
23.4.2021, 8:12
|
Guest Forum

|
Не мешало бы выяснить перепад давления теплоносителя приходящего на итп. Не может быть, чтобы перепад равнялся нулю. Это не гидрострелка в коттедже.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|