> Проблема с приточной установкой.
Valyanton
сообщение 9.4.2021, 20:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Здравствуйте! Имеется приточная установка ВЕЗА на 35000 кубов. Разница между подачей и обраткой водяного калорифера 5градусов. Клапан в обвязке калорифера отсутствует, циркуляционный насос на подаче и байпас с регулировочным вентилем (закрыт всегда). На борту имеются Эл. Калориферы, за счёт них и работает на низких оборотах. Контроллер Siemens Sinco 700 управляет частотником и для поддержания температуры 24градуса работает на частоте 23-25Гц. Перепад от ИТП по манометрам отсутствует. Документация по калориферу потеряна, расход, мощность, сопротивление неизвестны. Буду еще искать информацию по нему. Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызван столь малый перепад температуры, куда копать? Есть догадки, но я не специалист в этой области, поэтому спрашиваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 9.4.2021, 21:06
Сообщение #2





Guest Forum






Большой расход воды через калорифер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.4.2021, 8:46
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



мало данных. начинать надо с понятия проектной документации и расчётных листов по оборудованию. и уже дальше принимать решение. это работа для специалистов. ищите, вызывайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 10.4.2021, 9:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 10.4.2021, 14:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Подскажите, влияет ли завышенные расход на мощность водяного калорифера, какие он несёт минусы помимо высокой обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 10.4.2021, 15:20
Сообщение #6





Guest Forum






Если сравнить дельту 20*C и дельту 5*С, то при одинаковом расходе, мощность будет меньше у калорифера с дельтой 5*С


Сообщение отредактировал Neowise - 10.4.2021, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.4.2021, 20:40
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Neowise @ 10.4.2021, 19:20) *
Если сравнить дельту 20*C и дельту 5*С, то при одинаковом расходе, мощность будет меньше у калорифера с дельтой 5*С

отнюдь.
чем выше средняя температура т/о и чем выше расход воздуха, тем выше будет мощность т/о
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.4.2021, 20:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Копать надо в сторону нормальной установки - поставить регулирующий клапан на водяной калорифер, датчик обратки, прописать алгоритм в контроллере. С опытными спецами по эксплуатации можно и без документации какое-то время эксплуатировать, если опыта нет - лучше выключить установку от греха подальше, пока не заморозили или ещё чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 10.4.2021, 22:09
Сообщение #9





Guest Forum






Чтобы сделать дельту 5, не изменяя расход воды, в этом же калорифере, нужно уменьшить расход воздуха.
..........
У ТС так и происходит, уменьшили расход воздуха частотником - дельта стала 5*С, т.е. расход воды большой для этой скорости воздуха.
Если скорость воздуха увеличить, то дельта тоже увеличится.

Сообщение отредактировал Neowise - 10.4.2021, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 11.4.2021, 12:20
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Перегретая обратка не проблема, свой ИТП. Увеличивая расход воздуха и дельту, понизим температуру приточного воздуха. Напрашивается вывод, что мощность калорифера не соответствует расходу воздуха. Установка так работает не один год, в защите термостаты по воздуху и по воде. Крайний север, ХМАО, зимой до - 45. Сеть 90/70. Разморозки не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 11.4.2021, 13:00
Сообщение #11





Guest Forum






Надо знать характеристики калорифера, чтобы о чем то продуктивно говорить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 11.4.2021, 15:08
Сообщение #12


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Valyanton @ 10.4.2021, 0:36) *
Перепад от ИТП по манометрам отсутствует...
куда копать?

Здесь прошурфитесь. Может, ИТП мало чего выдает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 11.4.2021, 15:46
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Спасибо всем! Буду искать информацию о калорифере. От неё и плясать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 11.4.2021, 16:51
Сообщение #14





Guest Forum






Если не найдется, можно попробовать прикинуть характеристики.
....
Некоторые можно уже сейчас определить. Например расход воды.
Для этого нужно:
1. график воды подача/обратка
2. расход воздуха
3. температуру воздуха вход/выход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 17.4.2021, 6:36
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Нашлись данные по калориферу. Мощность соответствует.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_20210416_223913.jpg ( 771,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 17.4.2021, 7:03
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Valyanton @ 17.4.2021, 8:36) *
Нашлись данные по калориферу. Мощность соответствует.

Осталось посчитать и установить смесит. узел.
..........
Строго говоря, мощность климатическим условиям не соответствует (в техданных нагрев воздуха -33/18*С)

Сообщение отредактировал Neowise - 17.4.2021, 7:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 17.4.2021, 14:57
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



По тех данным до - 33 должен подогревать 44800 кубов до 18 градусов, чего он и близко не делает. Во всем диапазоне низких температур ПУ работает с производительностью 20000-25000 м3/куб удерживая температуру 24градуса с помощью ЭК. При отключении ЭК или повышении производительности температура воздуха летит вниз. Если проблема была бы в недостаточном расходе теплоносителя , то дельта Т была бы высокой? Или необязательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 17.4.2021, 15:21
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



По тех данным до - 33 должен подогревать 44800 кубов до 18 градусов, чего он и близко не делает. Во всем диапазоне низких температур ПУ работает с производительностью 20000-25000 м3/куб удерживая температуру 24градуса с помощью ЭК. При отключении ЭК или повышении производительности температура воздуха летит вниз. Если проблема была бы в недостаточном расходе теплоносителя , то дельта Т была бы высокой? Или необязательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 17.4.2021, 15:33
Сообщение #19





Guest Forum






Сделайте нормальный см. узел и все будет ок.
.............
Электрокалорифер как установлен , до или после вод. калорифера ?
Какая мощность электрокалорифера ?

Сообщение отредактировал Neowise - 17.4.2021, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 17.4.2021, 22:35
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Электрокалорифер 146 КВт. Установлен до водяного, предподогрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 18.4.2021, 6:37
Сообщение #21





Guest Forum






Небольшая дельта воды это потому что электрокалорифер греет.
При полном расходе расходе воздуха (44800 м3/ч) вод. калорифера должно хватать до -33*С.
При сниженном как сейчас, достаточно одного вод. калорифера.
Чтобы заработало, нужно посчитать и установить нормальный смес. узел. Если не знаете, как посчитать, то могу посодействовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 18.4.2021, 11:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Valyanton @ 17.4.2021, 23:35) *
Электрокалорифер 146 КВт. Установлен до водяного, предподогрев.

Это хорошо, что до. Тогда водяной будет первой ступенью, а когда будет нехватка теплоносителя, будет включаться электронагреватель. Лучше бы конечно на твердотельном реле, было бы плавненько всё, но тут 146 кВт. На такую мощность скорей всего многоступенчатый электрокалорифер, но в Синко вроде эта программа есть. Скорей всего даже она была установлена, но когда автоматчик приехал и увидел этот цирк, пришлось ему вспотеть и всё переделать, чтоб хоть как-то работало.

Вам вообще что не хватает? Воздуха, тепла? Или для ИТП надо понизить обратку?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.4.2021, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 19.4.2021, 15:37
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Посодействуйте, если вас не затруднит. Не хватает тепла. Калорифер не отдаёт заявленную им мощность, при низкой дельте Т (5-7 градусов). Электро калорифер на э/м пускателях, управляются ТТS/6D (микропроцессорный регулятор). Регулятором управляет контроллер Siemens, сигналом 0-10 вольт (ПИ регулирование). Спасибо, что откликаетесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 19.4.2021, 20:01
Сообщение #24





Guest Forum






Напишите располагаемый перепад давления подача/обратка на смесит. узле калорифера и температурный график теплоснабжения.
Нарисуйте как подключен смес. узел к итп или фото с листа проекта итп, можно весь проект.

Сообщение отредактировал Neowise - 19.4.2021, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 19.4.2021, 20:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Без двух или трёх-ходового тяжело будет найти причину. Я вижу 4 варианта:
1. Нет съёма тепла.
2. Переразмеренный калорифер.
3. Вы вводите нас в заблуждение, не до конца понимая ситуацию на объекте.
4. Неправильная работа автоматики.
3-й вариант у меня возникает по работе постоянно, поэтому я рекомендую Вам пригласить специалиста-автоматчика по месту, опытный за какое-то время путём несложных испытаний выявит причину. И их тоже надо кормить, а то разбегутся по другим профессиям, и количество таких тем на форумах сильно увеличится, ведь вентиляцию никто не отменял)))
По первому варианту - попробуйте на плюсовой наружной температуре разогнать частотники на максимум - увеличится ли дельта и какая будет температура приточного воздуха, подачи и обратки воды. Сначала осмотреть калорифер на предмет пыли, грязи, продуть пылесосом. Не мешало бы чем-то померить расход через него, может и внутри подзабился и какие-то ветки не работают. Посмотреть фильтры на входах воды и воздуха для исключения этих факторов.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.4.2021, 20:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 20.4.2021, 21:27
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Valyanton @ 11.4.2021, 13:20) *
Перегретая обратка не проблема, свой ИТП. Увеличивая расход воздуха и дельту, понизим температуру приточного воздуха. Напрашивается вывод, что мощность калорифера не соответствует расходу воздуха. Установка так работает не один год, в защите термостаты по воздуху и по воде. Крайний север, ХМАО, зимой до - 45. Сеть 90/70. Разморозки не было.

Какой город? И да, почему в ТО вода, а не глюколь?????


Цитата(Neowise @ 17.4.2021, 16:33) *
Сделайте нормальный см. узел и все будет ок.
.............
Электрокалорифер как установлен , до или после вод. калорифера ?
Какая мощность электрокалорифера ?


Естественно ДО! Зачем он после нужен?)))))))))))))))

Байпасная линия случайно не открыта на вентиляции?)))))

Цитата(Valyanton @ 19.4.2021, 16:37) *
Посодействуйте, если вас не затруднит. Не хватает тепла. Калорифер не отдаёт заявленную им мощность, при низкой дельте Т (5-7 градусов).

Посмотри баймасную линию в вентмашине, есть она или нет. Если есть, то проверь положение заслогки, возможно она открыта и тупо циркулирует воздух до калорифера.


Цитата(kosmos440o @ 18.4.2021, 12:18) *
Это хорошо, что до. Тогда водяной будет первой ступенью, а когда будет нехватка теплоносителя, будет включаться электронагреватель.




blink.gif вы регион смотрели?
Электроподогрев первый греет воздух, включается при Т нар. ниже -20 например и предостеригает водяной от замерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 20.4.2021, 21:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Filini74 @ 20.4.2021, 21:27) *
blink.gif вы регион смотрели?
Электроподогрев первый греет воздух, включается при Т нар. ниже -20 например и предостеригает водяной от замерзания.

Такой вариант тоже имеет право быть, но автоматически лучше. Может быть и при -20, а может и при -15, или при -25, вторая ступень будет включаться, когда 1-я отработала всё, что могла.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.4.2021, 21:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 21.4.2021, 3:55
Сообщение #28


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Valyanton @ 19.4.2021, 19:37) *
Посодействуйте, если вас не затруднит.

"Нам бы схемку, аль чертеж,
мы б затеяли вертеж....."

P.S. можно фото.

P.P.S. можно видео.

P.P.S. для молодежи можно сториз или стрим.

P.P.P.S. Ну и очевидные моменты типа:
- установлен ли проектный насос,
- в том ли направлении установлен и в нужную ли сторону вращается насос,
- открыты ли полностью все задвижки на трубопроводах теплоснабжения (включая ИТП),
- не зажат ли балансировочник (если есть),
- не подключен ли регулирующий выход контроллера вместо клапана на электронагреватель,
- не замораживался и не ремонтировался ли калорифер,
- почему не смонтирован трехходовой на обвязке (может, какая ситуация была?)
проверены?


Сообщение отредактировал Lex - 21.4.2021, 4:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 4:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(kosmos440o @ 20.4.2021, 22:54) *
Такой вариант тоже имеет право быть, но автоматически лучше. Может быть и при -20, а может и при -15, или при -25, вторая ступень будет включаться, когда 1-я отработала всё, что могла.

еще раз - электроподогрев стоит первым, он предназначен для доведения Т наружного воздуха до минимальной Т включения водяного, нет ни каких вариантов))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 7:54
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Filini74 @ 20.4.2021, 23:27) *
Электроподогрев первый греет воздух, включается при Т нар. ниже -20 например и предостеригает водяной от замерзания.

Включать первым электрокалорифер в первой последовательности не экономично.
Экономично его запускать во второй последовательности.
.......
Интересный момент возникает, когда включена продувка электрокалорифера при выключении установки.

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 7:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 9:35
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 8:54) *
Включать первым электрокалорифер в первой последовательности не экономично.
Экономично его запускать во второй последовательности.

рука лицо.......Он не для догрева воздуха после водяного, он для ЗАЩИТЫ водяного от замерзания, какая нафиг экономия?)))))
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 8:54) *
.......
Интересный момент возникает, когда включена продувка электрокалорифера при выключении установки.

вент установка выключается ТОЛЬКО после продувки электрокалорифера,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 14:08
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата
рука лицо.......Он не для догрева воздуха после водяного, он для ЗАЩИТЫ водяного от замерзания, какая нафиг экономия?)))))

Физически он может стоять первым, а включаться в случае нехватки мощности вод. калорифера во второй последовательности.
Т.е. будет существенная экономия.

Цитата
вент установка выключается ТОЛЬКО после продувки электрокалорифера,

А что будет с водяным калорифером во время продувки электрокалорифера ?

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 21.4.2021, 15:00
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 390
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




В описании электрокалорифера четко указано - блок подготовки воздуха.
Обычно, в таких случаях ставится датчик температуры за преднагревателем по ходу воздуха, который и контролирует не ниже -33С перед водяным Т/О, для данного случая.
Чой-то от автора нигде упоминания о показаниях этого датчика нет, но, сигнал управления на ЭК - 0-10в.
Можно предположить, что контроллер осуществляет трех-ступенчатое последовательное ( эл-во, вода, снижение расхода воздуха) регулирование по Т притока. В какой последовательности здесь подключены теплообменники, можно только гадать, пока автор не внесет ясность.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 15:18
Сообщение #34





Guest Forum






Электрокалорифер видимо накрутили так, что он работает всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 16:56
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 15:08) *
А что будет с водяным калорифером во время продувки электрокалорифера ?

Ни чего не будет. Автоматика отслеживает Тобр с калорифера и увеличивает расход теплоносителя при падении температуры теплоносителя или воздуха ниже уставок.


Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 16:18) *
Электрокалорифер видимо накрутили так, что он работает всегда.

если такое сотворили, то идиотизм высшей степени.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 18:26
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 18:56) *
Ни чего не будет. Автоматика отслеживает Тобр с калорифера и увеличивает расход теплоносителя при падении температуры теплоносителя или воздуха ниже уставок.

Если наружная -33*С или меньше , то расход теплоносителя максимальный и его недостаточно, а электрокалорифер в продувке. Как быть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 18:47
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 19:26) *
Если наружная -33*С или меньше , то расход теплоносителя максимальный и его недостаточно, а электрокалорифер в продувке. Как быть ?

Блин, вы издеваетесь?
Задержка по таймеру, например на продувку эл.калорифера 5 секунд после отключения питания на нем.
Т обратки всегда отслеживается, начинает падать Т воды, система понимает, что эл.калорифер остыл и нужно выключать вентилятор, закрывать створки на притоке, включать прогрев водяного и переводить машину в дежурный режим.)))) Вы же сами пишите, что энергии не хватает)))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 19:13
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 20:47) *
Блин, вы издеваетесь?
Задержка по таймеру, например на продувку эл.калорифера 5 секунд после отключения питания на нем.
Т обратки всегда отслеживается, начинает падать Т воды, система понимает, что эл.калорифер остыл и нужно выключать вентилятор, закрывать створки на притоке, включать прогрев водяного и переводить машину в дежурный режим.)))) Вы же сами пишите, что энергии не хватает)))))))

Электрокалорифер 140 кВт, продувка 5 сек недостаточно, скорее 5 мин , как минимум. На улице -40*С, электрокалорифер в продувке, а водной недостаточен (до -33*С). Как быть ?

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 19:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:13) *
Электрокалорифер 140 кВт, продувка 5 сек недостаточно, скорее 5 мин , как минимум.

на выходе из эл.калорифера в -40 притока темпертура в районе -20, зачем его вообще продувать?)))))
Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:13) *
На улице -40*С, электрокалорифер в продувке, а водной недостаточен. Как быть ?

вы упорно забываете про автоматику))))))))
У вас что, она работает только в определенные моменты?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 19:36
Сообщение #40





Guest Forum






Хоть какая автоматика мощности не добавит. Утверждали, что электрокалорифер нужен чтобы не замерз водяной при -40 и вот ситуация, когда водяной в работе и через него проходит поток воздуха , а электрокалорифер отключен.

Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:18) *
на выходе из эл.калорифера в -40 притока темпертура в районе -20, зачем его вообще продувать?)))))

Это когда поток воздуха с -40*, а если его выключить, то увидим светящиеся тэны с температурой 500*С с которыми надо что то делать.

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 19:42
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:33) *
Хоть какая автоматика мощности не добавит. Утверждали, что электрокалорифер нужен чтобы не замерз водяной при -40 и вот ситуация, когда водяной в работе и через него проходит поток воздуха , а электрокалорифер отключен.

такой вариант невозможен. Это все прописывается в алгоритме работы.
Например: один водяной может работать только при Т наружного воздуха -20 и выше, если Т наружного ниже, то включаем элект. Если Эл не работает, то машина не включается и выдает команду "Авария электрокалорифера"
Это один из вариантов.

Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:36) *
Это когда поток воздуха с -40*, а если его выключить, то увидим светящиеся тэны с температурой 500*С с которыми надо что то делать.

Как у вас ТЭНы могут нагреваться при отсутствии потока воздуха??? Датчики перепада давления куда делись? Снижается поток воздуха ниже уставки, ТЭНы сразу отключаются от питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 19:42
Сообщение #42





Guest Forum






Ну какже, например - если электрокалорифер работал, то его надо продуть, а такой большой минут 5 минимально. При этом на улице стало -40, а водяной с -33.
Че будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 19:44
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:42) *
Ну какже, например - если электрокалорифер работал, то его надо продуть, а такой большой минут 5 минимально. При этом на улице стало -40, а водяной с -33.
Че будет

Зачем его продувать, если из него воздух -30 выходит??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 19:46
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:42) *
Как у вас ТЭНы могут нагреваться при отсутствии потока воздуха??? Датчики перепада давления куда делись? Снижается поток воздуха ниже уставки, ТЭНы сразу отключаются от питания.

Тепловая инерция.
При работе на -40 тэны охлаждались потоком, поток отключили (без продувки или с недостаточной продувкой), чем будут охлаждаться разогретые до 500*С тэны.
Сработают термостаты перегрева и будет авария. Хорошо, если еще не поплавится че нибудь.

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 21.4.2021, 19:50
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:46) *
Тепловая инерция.
При работе на -40 тэны охлаждались потоком, поток отключили (без продувки или с недостаточной продувкой), чем будут охлаждаться разогретые до 500*С тэны.
Сработают термостаты перегрева и будет авария. Хорошо, если еще не поплавится че нибудь.

что мешает контролировать Т после электрокалорифера или применить таймер для продувки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 19:55
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:50) *
что мешает контролировать Т после электрокалорифера или применить таймер для продувки?

А как же вод. калорифер будет работать при продувке, электрокалорифер то отключен. Дилемма: или электрокалорифер с недостаточной продувкой и перегревом камеры или водяной калорифер на грани заморозки.
.........
Время продувки в меню программы устанавливается при наладке.
Как у ТС работает во время продувки с полумертвым вод. калорифером вообще малопонятно.

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 21.4.2021, 21:22
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Всем, Доброго здоровья! ЭК работает по Т притока. Да, он работает всегда т.к. водяной калорифер не справляется. При достижении заданной температуры он отключается. ЭК поддерживает температуру в заданных значениях путем включения и отключения своих ступеней. Частотник также работает по Т притока, увеличивая частоту при достижении заданной температуры В этом и задача, заставить работать водяной калорифер, чтобы увеличить производительность и разгрузить ЭК. Касательно вопросов выше. Водяной калорифер менялся два года назад. Причина замены, истёк паспортный срок эксплуатации. С трехходовым мутная история кто-то говорит что не подошёл, кто-то что потеряли, давно было и неправда. Обнаружил что между корпусом водяного калорифера и боковой стенкой установки имеется зазор где-то 25см, который должен быть зашитым. Через него был подсос холодного воздуха Будем зашивать, смотреть. По манометрам в ИТП перепад отсутствует. Сеть 95 /70. Схемы, фото выложу. На схеме диаметр трубы указан не верно, по факту от ИТП до узла 150мм, от узла до ПУ 80мм.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20210420_113247.jpg ( 2,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  IMG_20210421_115543.jpg ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_20210421_115320.jpg ( 3,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG_20210420_114032.jpg ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  IMG_20210420_113604.jpg ( 3,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 21:47
Сообщение #48





Guest Forum






Веза делает иногда байпасирование калорифера по воздуху. Выглядит как регулируемая заслонка внутри установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.4.2021, 22:01
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 21.4.2021, 22:10
Сообщение #50





Guest Forum






Предварительно
Располагаемый перепад давления =0, расход 24,7 м3/ч
Смес. узел ду 65
Насос расход 24,7 м3/ч , напор 50 кПа (проверить существующий)
3-х ходовой клапан Kvs 160
Балансировочник STAF 65 (проверить существующий)

Сообщение отредактировал Neowise - 21.4.2021, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 22.4.2021, 4:10
Сообщение #51


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(kosmos440o @ 22.4.2021, 2:01) *
Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.

Я бы тоже так сделал.

Цитата(Valyanton @ 22.4.2021, 1:22) *
Всем, Доброго здоровья!

За картинки спасибо.
Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе,
чтобы не припозориться.
Но еще несколько уточнений:
- на остальных ответвлениях в ИТП перепад тоже нулевой?
- остальные потребители ИТП нормально работают с точки зрения тепла?
- в ИТП не было никаких "реконструкций"?

Сообщение отредактировал Lex - 22.4.2021, 4:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 22.4.2021, 4:44
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:55) *
А как же вод. калорифер будет работать при продувке, электрокалорифер то отключен. Дилемма: или электрокалорифер с недостаточной продувкой и перегревом камеры или водяной калорифер на грани заморозки.

продувать до определенной мТ после электрокалорифера, выше про датчик температуры писал




Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22) *
Всем, Доброго здоровья! ЭК работает по Т притока. Да, он работает всегда т.к. водяной калорифер не справляется.

так вам водяной нужно менять, ЭК включается только в сильные морозы. Вы там еще не разорили собственника объекта?)))) Электричество в России дорогое.
Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22) *
В этом и задача, заставить работать водяной калорифер, чтобы увеличить производительность и разгрузить ЭК.

так проверьте его теплопроизводительность при данных параметрах теплоносителя.
Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22) *
Касательно вопросов выше. Водяной калорифер менялся два года назад. Причина замены, истёк паспортный срок эксплуатации. С трехходовым мутная история кто-то говорит что не подошёл, кто-то что потеряли, давно было и неправда.

выходит вообще смесительного узла нет, раз смогли "потерять"))))

Цитата(Valyanton @ 21.4.2021, 22:22) *
По манометрам в ИТП перепад отсутствует. Сеть 95 /70. Схемы, фото выложу. На схеме диаметр трубы указан не верно, по факту от ИТП до узла 150мм, от узла до ПУ 80мм.

если перепада нет, тогда что вы еще ищите???? Начните с того, что обеспечьте проток жидкости нормальный, возможно для начала этого хватит.


Цитата(kosmos440o @ 21.4.2021, 23:01) *
Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.

ага, правда воздуха хватать не будет в помещениях, но тож ерунда, мы же не систему заставляем работать как нужно, а водяной калорифер)))))))
Лучше совсем вентилятор отключить, тогда водяной будет работать без ЭК и в -70)))) Спасибо, посмешили.

Цитата(kosmos440o @ 21.4.2021, 23:01) *
Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.

замерзает не при продувке, не вносите свои условия в первоначальные)))

Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 23:10) *
Предварительно
Располагаемый перепад давления =0, расход 24,7 м3/ч
Смес. узел ду 65
Насос расход 24,7 м3/ч , напор 50 кПа (проверить существующий)
3-х ходовой клапан Kvs 160
Балансировочник STAF 65 (проверить существующий)

марку водяного калорифера еще можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 22.4.2021, 6:46
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(Filini74 @ 22.4.2021, 6:44) *
марку водяного калорифера еще можно?

Выше по тексту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.4.2021, 7:26
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Lex @ 22.4.2021, 4:10) *
Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе...


Скромно, благородно.

На днях думал такую штуку, автоматчик должен понимать буквально во всём, и в гидравлике и теплофизике, очень знаниеёмкая профессия, иначе не поймёшь почему не работает, как оно должно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 22.4.2021, 7:36
Сообщение #55





Guest Forum






Цитата(kosmos440o @ 22.4.2021, 0:01) *
Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водяного хватит даже при -40.

Хорошее предложение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 22.4.2021, 8:14
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.4.2021, 9:26) *
Скромно, благородно.

На днях думал такую штуку, автоматчик должен понимать буквально во всём, и в гидравлике и теплофизике, очень знаниеёмкая профессия, иначе не поймёшь почему не работает, как оно должно работать.

Когда то давно спрашивал у шефа - почему я должен разбираться в косяках всех разделов.
все вроде делали свое, получили деньги, ну и делайте дальше.
Причем тут автоматика, а если я главный по пусконаладке, то пусть сдадут мне свою работу, например предъявят расход воды через калорифер. Давай мне тыкать в проект, манометры , балансировочники и пр. , а прибора то у них нет (расходомера). Ответил - предъявите мне кубы расчетные воды и воздуха, а также перегрев и переохлаждение по фреону (таких слов они не знают), потом дальше будем разговаривать.
Делаю вроде и получаю только за свой раздел , а приходится разбираться с другими, типа почему обмерзает испаритель. (на самом деле знаю, почем он обмерзает). Почему приходится, потому что датчик обмерзания у меня срабатывает, типа у тебя срабатывает, ты и разбирайся, а у нас ничего не срабатывает и т.д. и т.п.
......
Во время пуска наладки и пр. кто то должен разбираться во всем.

Сообщение отредактировал Neowise - 22.4.2021, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 22.4.2021, 8:38
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 10:14) *
Почему приходится, потому что датчик обмерзания у меня срабатывает, типа у тебя срабатывает, ты и разбирайся, а у нас ничего не срабатывает и т.д. и т.п.

Вернул им должок, плохо грел калорифер. Обвинили как водится автоматику.
Снял привод, открыл руками клапан.
- Греет ?
- Нет
Ну и разбирайтесь.
Наезд не удался.
......
Давно заметил-обвиняют в первую очередь автоматику.
и не только в ОВ

Сообщение отредактировал Neowise - 22.4.2021, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 22.4.2021, 11:10
Сообщение #58


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 8:38) *
Давно заметил-обвиняют в первую очередь автоматику.
и не только в ОВ


Неужели вам незнаком мем "Автоматика - гогно"? smile.gif


PS. Ув. Filini74, вам бы повторить хотя бы школьный курс физики. Не говоря уже о студенческих порах.

Сообщение отредактировал Ashihara - 22.4.2021, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 22.4.2021, 11:43
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(Ashihara @ 22.4.2021, 12:10) *
PS. Ув. Filini74, вам бы повторить хотя бы школьный курс физики. Не говоря уже о студенческих порах.



rolleyes.gif Может быть Вы мне подскажите, что конкретно я забыл и мне нужно повторить, а не сольетесь как два предыдущих "учителя"? dry.gif
Ну там формулу хотябы, в которой будет сказано, что невозможно температурное равновесие среди двух объемов воды rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 22.4.2021, 13:09
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Байпасирования нет. Перепад отсутствует на подаче и обратке гребенки ИТП. На ней сидят ещё три приточки. Одна приточно-вытяжная, с роторным рекуператором, с ней все хорошо, работает как часы. Остальные две, гардеробная и сварочное место, производительность небольшая, работают нормально. Да, смесительного узла нет, один циркуляционный. Производительность установки не по проекту, но её хватает, со слов людей работающих в цеху, в летнее время просят не увеличивать производительность установки, хотя её, по понятным причинам, летом можно разгонять до проекта. Без неё работать нельзя, Цех покраски втулок нефтепровода. Выбег вентилятора после отключения 3 минуты, защиты по перегреву, давления воздуха есть. Электроэнергию для нужд производства не жалеем, на общем фоне потребления базы, оно малозначимо. Понятно что сеть не отлажена, нет перепада, проблема с циркуляцией. Почему дельта Т на калорифере низкая, при недостаточном расходе она должна быть высокая? Или нет? Или циркуляция присутствует не во всех трубках, рядах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 22.4.2021, 13:21
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Lex @ 22.4.2021, 4:10) *
Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе,
чтобы не припозориться.

Меня как автоматчика тоже смущают картинки, очень смущают, первый раз такое вижу
Я бы первым делом полез смотреть на конструкцию теплообменника и правильно ли его подключили.
Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 8:38) *
Давно заметил-обвиняют в первую очередь автоматику.
и не только в ОВ

smile.gif ну так ..это же у нас защиты всякие срабатывают и мешают работать.
Вот мы и виноваты

Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 8:14) *
Во время пуска наладки и пр. кто то должен разбираться во всем.

Ну...тут как бы если смотреть пункт первы (во всем виновата автоматика)
то если не хочешь бегать и пытаться исправить автоматику
приходится выучить и остальные разделы, что бы быстренько найти на кого же спихнуть работу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 22.4.2021, 13:28
Сообщение #62


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Valyanton @ 22.4.2021, 17:09) *
Байпасирования нет. Перепад отсутствует на подаче и обратке гребенки ИТП. На ней сидят ещё три приточки. Одна приточно-вытяжная, с роторным рекуператором, с ней все хорошо, работает как часы. Остальные две, гардеробная и сварочное место, производительность небольшая, работают нормально. Да, смесительного узла нет, один циркуляционный. Производительность установки не по проекту, но её хватает, со слов людей работающих в цеху, в летнее время просят не увеличивать производительность установки, хотя её, по понятным причинам, летом можно разгонять до проекта. Без неё работать нельзя, Цех покраски втулок нефтепровода. Выбег вентилятора после отключения 3 минуты, защиты по перегреву, давления воздуха есть. Электроэнергию для нужд производства не жалеем, на общем фоне потребления базы, оно малозначимо. Понятно что сеть не отлажена, нет перепада, проблема с циркуляцией. Почему дельта Т на калорифере низкая, при недостаточном расходе она должна быть высокая? Или нет? Или циркуляция присутствует не во всех трубках, рядах.

Продублируйте (или создайте новую, если повторяться нельзя) вопрос (с картинками) в ветке Вентиляции - там технологи тусят - их тоже надо послушать.
Сдается мне "дело не в бобине...", т.е. не в автоматике.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 22.4.2021, 14:41
Сообщение #63





Guest Forum






Перепад на входе итп должен быть и достаточно большой, иначе приточки влиять друг на друга будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 23.4.2021, 8:12
Сообщение #64





Guest Forum






Не мешало бы выяснить перепад давления теплоносителя приходящего на итп. Не может быть, чтобы перепад равнялся нулю.
Это не гидрострелка в коттедже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных