Всем привет.
Такая ситуация, помещение на первом этаже БЦ. смежное с другими помещениями. Печатаем на принтере и если открываем двери окна соседи начинают жаловаться, что к ним приходит запах.
При открытых дверях окнах поток идет в помещение.
Хотим поставить вместо одного стеклопакета вытяжной вентилятор, но непонятно, как он будет бороться с входящим потоком....
Как решаются такие задачи?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 23.4.2021, 19:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!
Скорее всего, в здании Вашего бизнес-центра преобладает вытяжка над притоком. Поэтому, при открытом окне запахи от вас уходят в другие помещения.
Вытяжной вентилятор нехватку притока в здании не решит.

Вам поможет собственная приточно-вытяжная моноблочная установка с подпотолочная рекуператором, и закрывать двери в помещение. Тогда соседей не будут беспокоить запахи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 0:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных