> Вывод выхлопных газов от дизельных приводов пожарных насосов
QwertPV
сообщение 18.5.2021, 8:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175826



Есть одиночное здание насосной пожаротушения, в которой установлены два резервных насоса с приводом от дизельного двигателя.
Выхлоп обоих двигателей выведен через стену на отметке 1.8 м от земли.
Глаз режет ситуация. С одной стороны ничего страшного, а с другой стороны, все выбросы вроде как должны быть подняты выше уровня кровли.
Перерыл кучу нормативов, но не нашел ничего подходящего.
Эти резервные насосы с крайне малой вероятностью будут включены когда-либо, но тем не менее...
Стоит ли заморачиваться с переделкой или это ничего не нарушеает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.5.2021, 8:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если это сделано, значит, это решение прошло инстанции и согласования.
Если Вы за это ответственны, то лучше сделать так, как считаете правильным.
Если нет, то лучше пройти мимо - "спасибо" все равно не скажут, а процедура согласования и выбивания средств на выводы выше кровли довольно муторная. Тем более, что, как Вы правильно сказали, вероятность запуска этих дизелей довольно невысока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QwertPV
сообщение 19.5.2021, 9:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175826



Вопрос про то, могут ли потом МЧС или потребнадзор какой выставить штрафы при проверках на основании несоответствия нормам. Объект принят и введен в эксплуатацию.
Есть ли такие нормы в природе?
Есть претензия от буржуйской страховой, типа нужно вывести выхлоп выше конька крыши.
Надо им что-то отвветить, типа согласно п.ХХ СП Х.1330.2020 выхлоп выводить выше конька крыши необязательно. Пока норм подобных не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2021, 9:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(QwertPV @ 19.5.2021, 9:15) *
Есть претензия от буржуйской страховой, типа нужно вывести выхлоп выше конька крыши.
Надо им что-то отвветить, типа согласно п.ХХ СП Х.1330.2020 выхлоп выводить выше конька крыши необязательно. Пока норм подобных не нашел.

Полагаю, в определённом смысле страховая компания права - если пострадает работник, попавший под выхлоп по воле судьбы или своему головотяпству, то выплаты будет осуществлять эта страховая. На высоте 1,8 м от земли такой случай возможен - это и есть зона дыхания.
В нормах рассматривается штатная/постоянная работа дизеля, поэтому указание о выбросе выше кровли связано с рассеиванием вредностей. Здесь, как понимаю, иная ситуация - т.к. речь о выхлопе от резервных пож. насосов, то это, практически, аварийная ситуация на объекте. Поэтому полагаю, что такой выхлоп можно рассматривать аналогично указанию СП 60.13330.2016:
Цитата
10.5 ...
Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QwertPV
сообщение 19.5.2021, 15:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175826



Выхлоп выходит туда, где людям находиться не следует (здание отдельное, вокруг прохода не предусмотрено). Получить вред от выхлопа, это надо сильно постараться, больше вероятность головой удариться при обходе.

Цитата
Поэтому полагаю, что такой выхлоп можно рассматривать аналогично указанию СП 60.13330.2016:
Цитата
10.5 ...
Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.

Огромное спасибо! Очень надеюсь, что это прокатит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных