Здравствуйте!

Надо установить датчики тёплых полов, управляемые своими реле из котельной. 1 датчик - одно реле. Удаление самого дальнего датчика составляет 20 метров. Датчик цифровой, с кабелем 3 метра
Реле Меандр ТР-М03 ACDC36-265В УХЛ4 с датчиком ТД-2 ( DS18B20 Dallas Semiconductor (Maxim) ) .
Кабель выбрал пожарный неэкранированный с двумя витыми медными парами жил по 0.5мм в жиле.
И вот вопрос в том, будет ли этот датчик работать корректно на удалении от реле-регулятора 20 метров?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 27.5.2021, 14:11
Сообщение #2


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Надо чтобы работало. Чтобы... таво, в общем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.5.2021, 14:21
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вчера вечером как раз такой соединял с кабелем. smile.gif

Прикрепленный файл  DS18B20_на_кабеле1.jpg ( 178,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22


...Но я выбрал МКЭШ 3×0,5. rolleyes.gif

Прошу прощения за оффтоп!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 27.5.2021, 14:32
Сообщение #4


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Всё в порядке. Понял. Спасибо!
Только что позвонил заказчик с объекта, где я устанавливал такое реле. Он по моей просьбе вставил 75 метров сигнального кабеля 2х2(0,51). Сообщил, что реле сначала показало ERR (от неожиданности наверное blink.gif ), и сразу выдало текущую температуру без изменений.
Всё. Ещё раз спасибо! Значит так и будем делать. (Таки 20 метров, это ж не 75 huh.gif )

Типтоп, если не секрет, насколько в Вашем случае удалён датчик?

Сообщение отредактировал altsem - 27.5.2021, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.5.2021, 14:44
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(altsem @ 27.5.2021, 14:32) *
Типтоп, если не секрет, насколько в Вашем случае удалён датчик?

Он пока ещё нигде не работает.

Но думаю, что первый влияющий фактор - это не длина линии, а интенсивность помех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 27.5.2021, 15:15
Сообщение #6


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(tiptop @ 27.5.2021, 14:44) *
Он пока ещё нигде не работает.

Но думаю, что первый влияющий фактор - это не длина линии, а интенсивность помех.

Ну это скорее всего, к вопросу о витой паре. Не зря она применяется в сигнальных кабелях.
Меня только ещё волновало наличие экранирующей оплётки. Но старый заказчик успокоил, что такие кабели тоже есть, но что это о другом

Сообщение отредактировал altsem - 27.5.2021, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.5.2021, 16:31
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 27.5.2021, 14:21) *
Вчера вечером как раз такой соединял с кабелем.

Из тонкой пластмассы сделал оправку для этого DS18B20, чтобы потом притянуть его к трубе хомутиком:

Прикрепленный файл  DS18B20_на_кабеле5.jpg ( 135,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


Цитата(altsem @ 27.5.2021, 15:15) *
Ну это скорее всего, к вопросу о витой паре.

Витая пара - это "волновое сопротивление".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 27.5.2021, 17:03
Сообщение #8


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



О нём и сказал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 27.5.2021, 17:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



найдите схемку усилитель для данных датчиков. Видел в нете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 27.5.2021, 18:05
Сообщение #10


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Понял. Поищем. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 27.5.2021, 18:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(tiptop @ 27.5.2021, 16:31) *
Из тонкой пластмассы сделал оправку для этого DS18B20, чтобы потом притянуть его к трубе хомутиком:

Прикрепленный файл  DS18B20_на_кабеле5.jpg ( 135,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11



Витая пара - это "волновое сопротивление".

У пластмассы плохая теплопроводность, будет большая инерция. Я заделывал датчики в медные кабельные наконечники. Рассверливал, чтобы датчик входил максимально плотно, вставлял с термопастой. Либо вклеивал эпоксидкой. Ушко формовал по диаметру трубы, на которую предполагалась установка датчика.
Не сам придумал, увидел на каком-то оборудовании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.5.2021, 18:51
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kotlovoy @ 27.5.2021, 18:10) *
У пластмассы плохая теплопроводность, будет большая инерция.

Нет, у меня "без посредников". wink.gif

Прикрепленный файл  DS18B20_на_кабеле6.jpg ( 118,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Правда, мне нужно учитывать, что пластмасса кабель-канала довольно термопластична: только для "бытовых" температур. Если же предполагать применение для 115 градусов, то можно попробовать сделать такое из тонкого стеклотекстолита.

Цитата(Kotlovoy @ 27.5.2021, 18:10) *
Я заделывал датчики в медные кабельные наконечники. Рассверливал, чтобы датчик входил максимально плотно, вставлял с термопастой. Либо вклеивал эпоксидкой. Ушко формовал по диаметру трубы, на которую предполагалась установка датчика.
Не сам придумал, увидел на каком-то оборудовании.

Интересный вариант.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derip
сообщение 27.5.2021, 22:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907



Цитата(altsem @ 27.5.2021, 14:32) *
Всё в порядке. Понял. Спасибо!
Только что позвонил заказчик с объекта, где я устанавливал такое реле. Он по моей просьбе вставил 75 метров сигнального кабеля 2х2(0,51). Сообщил, что реле сначала показало ERR (от неожиданности наверное blink.gif ), и сразу выдало текущую температуру без изменений.
Всё. Ещё раз спасибо! Значит так и будем делать. (Таки 20 метров, это ж не 75 huh.gif )

Типтоп, если не секрет, насколько в Вашем случае удалён датчик?

Конечно.. 75 - это в моем понимании много)))
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 28.5.2021, 0:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



1. зачем колхозить датчики если они есть готовые в корпусе (металическая гильза)
2. чего то меня терзают смутные сомненья в адекватности производителя реле.
т.к. даже вики знает что 2х0,75 не самый лучший кабель для 1-wire

Цитата(derip @ 27.5.2021, 22:21) *
Конечно.. 75 - это в моем понимании много)))

много это декларируемые производителем датчика 300м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 28.5.2021, 10:12
Сообщение #15


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(tiptop @ 27.5.2021, 18:51) *
Интересный вариант.


Я такое ещё в советских системах видел, там терморезюк, диод или транзистор заделывали с пастой в наконечник с ушком, а ушко привинчивали куда надо. Или совали куда надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 28.5.2021, 15:04
Сообщение #16


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(yozik @ 28.5.2021, 0:00) *
много это декларируемые производителем датчика 300м

Ах 300!?... А я-то думал!.. clap.gif

Сообщение отредактировал altsem - 28.5.2021, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.5.2021, 12:05
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 27.5.2021, 14:21) *
...Но я выбрал МКЭШ 3×0,5. rolleyes.gif

...И ошибся. dry.gif У МКЭШ сравнительно высокая погонная ёмкость.
Сейчас дома подключил DS18B20 на этом 10-метровом кабеле к контроллеру TEPLOCOM TC-1B. Температура индицируется стабильно.

Всё же для такой длины я лучше буду использовать "кабель для видеонаблюдения" (в общей оболочке РК-75 и пара проводов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 31.5.2021, 10:31
Сообщение #18


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(tiptop @ 29.5.2021, 12:05) *
...И ошибся. dry.gif У МКЭШ сравнительно высокая погонная ёмкость.
Сейчас дома подключил DS18B20 на этом 10-метровом кабеле к контроллеру TEPLOCOM TC-1B. Температура индицируется стабильно.

Всё же для такой длины я лучше буду использовать "кабель для видеонаблюдения" (в общей оболочке РК-75 и пара проводов).

Ну то-есть пришёл к крайнему варианту под названием "делай, как следует из букваря"

Сообщение отредактировал altsem - 31.5.2021, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.5.2021, 11:46
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(altsem @ 31.5.2021, 10:31) *
Ну то-есть пришёл к крайнему варианту под названием "делай, как следует из букваря"

Пока что нет такого букваря, в котором написано: "Присоединяйте DS18B20 радиочастотным кабелем". rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.5.2021, 20:37
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 29.5.2021, 12:05) *
Всё же для такой длины я лучше буду использовать "кабель для видеонаблюдения" (в общей оболочке РК-75 и пара проводов).

Присоединил:

Прикрепленный файл  DS18B20_на_кабеле_КВК_В_2х0_5М.jpg ( 145,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Прикрепленный файл  DS18B20_на_кабеле_КВК_В_2х0_5М_.jpg ( 156,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Измеритель ёмкости MY6243 показал, что у 11 метров радиочастотного кабеля в КВК-В-2x0,5М ёмкость где-то 700 пФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 1.6.2021, 10:19
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Были случаи, когда регулятор в ИТП требовал подключать датчики последовательно, друг за другом. Крайний датчик, обычно Тнаружн, при длине кабеля примерно 30 метров - не читался. Кабель был КММ. При частичной замене на обычную "лапшу" (ТРП) вопрос решался.
Емкость кабеля, стало быть, имеет влияние. Волновыми свойствами кабеля не заморачивались. Витой пары, чтобы проверить, не было. Да и зачем она, если ТРП дёшево снимал проблему. Силовых проводок рядом не было, так что наводок от них не наблюдалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.6.2021, 14:20
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vandr @ 1.6.2021, 10:19) *
Крайний датчик, обычно Тнаружн, при длине кабеля примерно 30 метров - не читался. Кабель был КММ.

Наверное, из-за ёмкости.
Про КММ:
Цитата
Электрическая ёмкость рабочей пары должна быть не более 72 пФ/м для сечения 0,12 мм2
и не более 83 пФ/м для сечения 0,35 мм2.


...А его ёмкость "жила-экран", скорее всего, в разы выше. sad.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 1.6.2021, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 1.6.2021, 14:48
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Да, при общей емкости линии выше какого-то значения, фронты импульсов "заваливаются" настолько, что контроллер не читает эту "кашу", в которую превратился меандр.
Может, отчасти, из-за этого два из четырех местных ведущих производителей регуляторов перешли на терморезистивные ТСП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.6.2021, 17:03
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vandr @ 1.6.2021, 14:48) *
контроллер не читает эту "кашу", в которую превратился меандр.

Только не меандр, а "прямоугольники". wink.gif

Меандр - это частный случай "прямоугольников" (скважность 2). bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 1.6.2021, 21:09
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Квадратная шина (I²C) предназначена для соединения микросхем (inter-integrated circuit), а не для передачи по кабелю между устройствами. Т.е. как правило в пределах одного прибора. Максимальная ёмкость - 400 пФ, что ограничивает и длину шины, и количество подключенных устройств. Поэтому применение этих термодатчиков на расстоянии десятков метров - на свой страх и риск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.6.2021, 21:27
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kotlovoy @ 1.6.2021, 21:09) *
Квадратная шина (I²C)

В этой теме речь идёт о "1-Wire". unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 1.6.2021, 21:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(tiptop @ 1.6.2021, 21:27) *
В этой теме речь идёт о "1-Wire". unsure.gif

А, ну да!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 18:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных