Здравствуйте. Прошу помощи со следующим вопросом. Выявлен перелом
в сварном соединении на газопроводе среднего давления . Перелом в несколько раз превышает допустимое значение – 3 мм
(Сварка, термообработка и контроль трубных
систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического
оборудования. РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с), п. 6.2.7).

Каким образом может быть устранено замечание? Каковы требования к организации, которая будет исправлять недостатки(проводить сварочные работы)? Нужно ли документальное оформление внесенных изменений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 1.6.2021, 19:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Наверняка в проекте допущенная несоосность не предусматривалась. Нужно демонтировать участок и выполнить монтаж в соответствии с проектом. Организация должна иметь допуск на эти работы (СРО, сварщики аттестованные НАКС в соответствующей области). По документации нужно в паспорт трубопровода внести сведения о выполненном ремонте

Сообщение отредактировал Twonk - 1.6.2021, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.6.2021, 12:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



СРО вовсе не обязательно.
Сварной шов, справа от стрелки ужасен до безобразия. Какой технадзор пропустил такое?!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedor3111967
сообщение 2.6.2021, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275904



Провести физический метод контроля сварных соединений, по результатам контроля выполнить ремонт сварных соединений или их переварку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных