kaktuz32
сообщение 9.6.2021, 13:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561



Доброго времени суток.
Хотел бы спросить знающих людей, можно ли использовать моноблочные адиабатные увлажнители в помещениях ЦОД и серверных (с прямым подводом воды)?
Сталкивался ли кто нибудь с таким? Каковы риски (выпадение конденсата и т.д.)
(помещение серверной маленькое, прецизионники не помещаются, поэтому всерьез рассматривается вариант охлаждения канальными кондиционерами и
увлажнение моноблочными адиабатными установками)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 9.6.2021, 21:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Сначала слить конденсат в дренаж, а потом добавить влаги в помещение?
Я правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.6.2021, 21:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Малая серверная без вентиляции - серверу наружный воздух ненужен. Поэтому влажность воздуха практически постоянная. Хотите увлажнить - поставьте открытую банку с водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuz32
сообщение 10.6.2021, 8:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561



Цитата(Hrenogubka @ 9.6.2021, 21:34) *
Сначала слить конденсат в дренаж, а потом добавить влаги в помещение?
Я правильно понимаю?


Да.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuz32
сообщение 10.6.2021, 10:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561



Цитата(jota @ 9.6.2021, 21:39) *
Малая серверная без вентиляции - серверу наружный воздух ненужен. Поэтому влажность воздуха практически постоянная. Хотите увлажнить - поставьте открытую банку с водой.


Если кондиционеры забирают влажность из воздуха и сливают ее в дренаж, то как она может быть постоянной?
В помещениях ЦОД запрещается устанавливать емкости с открытым зеркалом воды. Даже отопление идет с помощью электрических конвекторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.6.2021, 15:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, если начальная Т 18*С и влажность 50%, то будет конденсат пока не установится равновесие где-то 30% при Т 20*С и потом конденсата не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 10.6.2021, 16:06
Сообщение #7





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(jota @ 10.6.2021, 15:27) *
Да, если начальная Т 18*С и влажность 50%, то будет конденсат пока не установится равновесие где-то 30% при Т 20*С и потом конденсата не будет.


Сплит системы (бытовые) и прецизионники имеют разные параметры при конденсации влаги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.6.2021, 17:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Зависит от типа фреона и давления в системе, но температура поверхности испарителя несильно отличается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuz32
сообщение 11.6.2021, 8:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561



Понял. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 11.6.2021, 15:36
Сообщение #10





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(jota @ 10.6.2021, 17:37) *
Зависит от типа фреона и давления в системе, но температура поверхности испарителя несильно отличается.


Расход воздуха отличается сильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.6.2021, 15:50
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И что? От этого кубометр воздуха при 20 градусов станет весить 2 кг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных