Имеется проектируемый склад, оборудованный системой автоматического пожаротушения. Заказчик настойчиво хочет чтобы я выполнил данную систему со смачивателем (причина его желания состоит в том, что проектировщик выпонивший данную систему ранее работал без ТУ и не учел, что существующие наружные сети просто не смогут выдать нужный объем воды, а резервуары с запасом воды поставить некуда). В соответствии с СП в случае применения смачивателя расход воды можно значительно уменьшить. Ранее АУПТ со смачивателем мне проектировать не приходилось. Буду рад если кто поделится либо опытом, либо литературой где об этом посмотреть можно. Так же интересует следующий вопрос-я так понимаю что смачиватель должен в каком либо резервуаре храниться и автоматически подаваться в воду при тушении пожара-где бы увидеть устройство этого самого узла системы?
|