> Размещение автоматики (контроль перелива) в подземном кессоне, лучше ли избежать
Viktor2021
сообщение 25.7.2021, 21:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.3.2021
Пользователь №: 388533



Добрый вечер!

Буду благодарен за помощь и советы от профессионалов!

На уличный плавательный водоем (800 м2 и более 600 кубов) предусмотрен контроль перелива, в случае выпадения обильных осадков.
Возможно сделать в ручном режиме, тогда придется визуально отслеживать перелив в чаше и запрыгивать в кессон, чтобы переключить вентиль вручную на перелив.

Или рассматриваем сделать через автоматику. Через электродный датчик уровня в чаше, установку блока управления в переливе в кессоне с электроприводом.

Вопрос: насколько разумно использовать автоматику в данном случае с установкой в подземном кессоне? Кессон не утепляется, не предусмотрено ни вентилирование там, не предусмотрен монтаж контура заземления в нем.

То есть просто бетонный кессон с последующей заливкой верха и оставления места под люк.

Стоит ли использовать? и насколько это надежное, практичное и безопасное решение?

С уважением, Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 26.7.2021, 4:48
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Viktor2021 @ 26.7.2021, 1:30) *
Добрый вечер!

Буду благодарен за помощь и советы от профессионалов!

На уличный плавательный водоем (800 м2 и более 600 кубов) предусмотрен контроль перелива, в случае выпадения обильных осадков.
Возможно сделать в ручном режиме, тогда придется визуально отслеживать перелив в чаше и запрыгивать в кессон, чтобы переключить вентиль вручную на перелив.

Или рассматриваем сделать через автоматику. Через электродный датчик уровня в чаше, установку блока управления в переливе в кессоне с электроприводом.

Вопрос: насколько разумно использовать автоматику в данном случае с установкой в подземном кессоне? Кессон не утепляется, не предусмотрено ни вентилирование там, не предусмотрен монтаж контура заземления в нем.

То есть просто бетонный кессон с последующей заливкой верха и оставления места под люк.

Стоит ли использовать? и насколько это надежное, практичное и безопасное решение?

С уважением, Виктор

ИМХО
- как автоматчик, я за то, чтобы автоматики было меньше, если всё можно сделать "естественным путем" - почему вместо КОНТРОЛЯ перелива не сделать просто ПЕРЕЛИВ (уклонами, водостоками и т.п.), чтобы лишняя вода сама сразу утекала куда нужно ?
- визуально отслеживать можно, а если дождь ночью - круглосуточное дежурство?
- электродный датчик в чаше - решение не очень - возможны ложные срабатывания от волн и пр.
- кессон не утепляется - автоматику можно подобрать с широким темп. диапазоном, к тому же зимой она будет не работать, а храниться,
вентилирование нужно людям, а не автоматике, заземление в кессоне можете сами сделать - штыри в землю через дно,
автоматику можно сделать в герметичном корпусе - даже затопление выдержит, а вот электропривод задвижки в таком же исполнении подобрать - проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.7.2021, 6:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Автоматика (хотя бы слаботочная часть) должна быть 24 V через трансформатор. Минус 24В заземлить собственным заземлением. Силовая часть через УЗО 10 мА.
Датчик уровня надо использовать ультразвуковой (или поплавковый на худой конец), чтобы исключить попадание потенциала в жидкость.
Приводы я обматывал целлофановым пакетом (2 слоя) - придумайте улучшение.

Сделать диспетчеризацию, пусть специально назначенный диспетчер отслеживает. Или инженер по удалёнке и СМС.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.7.2021, 6:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 26.7.2021, 9:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



В этом бассейне плавают? Все эти поплавки и электроды могут быть травмоопасны.
Для контроля перелива в приямке я использовал импульсную трубку и прессостат. Когда уровень повышается, давление воздуха в трубке вызывает срабатывание прессостата и он включает насос. Ну как в стиральной машине. Сам прессостат можно разместить в кессоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2021
сообщение 26.7.2021, 18:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.3.2021
Пользователь №: 388533



Цитата(Lex @ 26.7.2021, 4:48) *
ИМХО
- как автоматчик, я за то, чтобы автоматики было меньше, если всё можно сделать "естественным путем" - почему вместо КОНТРОЛЯ перелива не сделать просто ПЕРЕЛИВ (уклонами, водостоками и т.п.), чтобы лишняя вода сама сразу утекала куда нужно ?
- визуально отслеживать можно, а если дождь ночью - круглосуточное дежурство?
- электродный датчик в чаше - решение не очень - возможны ложные срабатывания от волн и пр.
- кессон не утепляется - автоматику можно подобрать с широким темп. диапазоном, к тому же зимой она будет не работать, а храниться,
вентилирование нужно людям, а не автоматике, заземление в кессоне можете сами сделать - штыри в землю через дно,
автоматику можно сделать в герметичном корпусе - даже затопление выдержит, а вот электропривод задвижки в таком же исполнении подобрать - проблема.



Спасибо! Да, я тоже склоняюсь к тому, что лучше избежать !

Цитата(Kotlovoy @ 26.7.2021, 9:37) *
В этом бассейне плавают? Все эти поплавки и электроды могут быть травмоопасны.
Для контроля перелива в приямке я использовал импульсную трубку и прессостат. Когда уровень повышается, давление воздуха в трубке вызывает срабатывание прессостата и он включает насос. Ну как в стиральной машине. Сам прессостат можно разместить в кессоне.


Да, там будут плавать в летний период.

спасибо за предложение!

Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных