> Интернет-кафе- вентиляция, Подскажите нормы для проектирования Интернет-кафе
Гость_Janeair_*
сообщение 19.2.2007, 14:57
Сообщение #1





Guest Forum






Какая кратность воздухообмена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 19.2.2007, 15:03
Сообщение #2


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Блин, а можно поподробнее суть вопроса. Куча факторов, например число машин...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Janeair_*
сообщение 19.2.2007, 16:55
Сообщение #3





Guest Forum






32 машины. Воздухообмен брать как для кафе - по людям? Или на ассимиляцию теплоизбытков от машин?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 19.2.2007, 17:11
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



освещение в кафе естественное? курить разрешено?
считайте на людей и на машины, а затем принимайте большее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Janeair_*
сообщение 19.2.2007, 17:12
Сообщение #5





Guest Forum






спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Janeair_*
сообщение 19.2.2007, 17:24
Сообщение #6





Guest Forum






в помещении не курят. А какую брать разницу температур при расчете на ассимиляцию от компов. Т.к. Если от людей по 35м3/ч - 1120м3/ч на 32 чел. А если считать, что теплоизбытки от компов 300Вт, то 300*32=9600, L=9600*0.24*1.2*1.163*?= (думаю это больше значение получится). Подскажите какую разницу температур брать. Если в Помещении +18С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 19.2.2007, 17:50
Сообщение #7


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



а что мешает сделать классическую (на мой взгляд) раскладку - свежий воздух по саннормам на посетителей + ассимиляция теплопритоков кондишном? по-моему усё элементарно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALK
сообщение 21.2.2007, 3:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976



Цитата(Janeair @ Feb 19 2007, 17:24 )
А если считать, что теплоизбытки от компов 300Вт, то 300*32=9600, L=9600*0.24*1.2*1.163*?= . Подскажите какую разницу температур брать. Если в Помещении +18С

Согласен с е.о.l.

Без кондиционирования вы не обойдётесь, да и это легче в эксплуатации будет. Приток расчитать на кол-во человек.

Непонял, как это L=Q*0.288*1.163*...

Помоему формула L=Q/c p dt,

А как насчёт остальных теплопоступлений?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shop-window
сообщение 1.3.2007, 23:17
Сообщение #9


Проектировщик ОВиК


Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 28.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6328



Делал интернет-кафе, принимал 60 кубов на человека, как для людей находящихся более 2-х часов безвылазно ( ато и сутки - геймеры). И ставил сплиты для лета. Заказчик до сих пор спасибо говорит. Хотя когда делали жутко ругался, за расточительность по электричеству. rolleyes.gif
а формула действительно L=Q/c p dt
С уважением Алексей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 23:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных