Диаметр горизонтальной разводки ХВС от застройщика |
|
|
|
14.8.2021, 20:16
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.8.2014
Пользователь №: 241113

|
Имеем трёхкомнатную квартиру в 19 ти этажном доме на 4 этаже. Два санузла, газовый котел для отопления и ГВС. Ввод холодной воды идёт с общего коллектора в подъезде(фото во вложении, извините за качество) полипропиленовой трубой 20 с толщиной стенки 3.4 мм( т.е. проход. сечение 13.2мм). Труба залита в бетон пола подьезда. От коллектора до входа в мою квартиру 26 метров. Ремонт в квартире только начинаю и есть возможность что-то предпринять. Формучане, достаточно ли такого диаметра трубы? Закинул в калькулятор Шевелёва расходы пускай двух душевых леек одновременно(18 л/мин)- получил скорость уже более 0.7 м/с почти в три раза. Я правильно понимаю, что у меня будут проблемы с гидроударами и шумом? Какие аргументы предъявить застройщику? Может быть у кого был подобный опыт?
Сообщение отредактировал shaxter - 14.8.2021, 20:27
|
|
|
|
|
15.8.2021, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
https://sovet-ingenera.com/santeh/razvodka/...v-kvartire.htmlПосмотрите. И учтите , что Ду это внутренний диаметр трубы. А кроме приборов в примере есть ещё и посудомоечная машина и стиральная машина. Да , диапазон скоростей сейчас 0.8 - 1.2 м/с Так что диаметр внутренний диаметр подводки холодной воды к вашей квартире, который предлагают , исходя ,что и горячая вода готовится у вас в газовом бойлере , мал.
|
|
|
|
|
15.8.2021, 19:54
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.8.2014
Пользователь №: 241113

|
Зайдём немного с другой стороны... Подскажите, как бы считал расход воды проектировщик для данной квартиры? Климатический район-3тий.
|
|
|
|
|
16.8.2021, 8:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(shaxter @ 15.8.2021, 19:54)  Зайдём немного с другой стороны... Подскажите, как бы считал расход воды проектировщик для данной квартиры? Климатический район-3тий. От количества жителей расчёт. Вообще диаметр конечно занижен на один-два сортамента минимум. Если бы горячая вода подавалась по другой трубе - было бы терпимо. Котёл на ГВС будет плохо летом работать, циклически. Менять надо трубу или будете мучиться. Вообще это частая ошибка проектировщиков - делая проект дома с поквартирными котлами просто убирают трубы ГВС не пересчитывая диаметры ХВС под котлы. Застройщику экономия, жильцам проблемы.
|
|
|
|
|
16.8.2021, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
расчет системы делается на общее количество жителей дома. может занизили это количество и на одну квартиру получился расход в районе 0,25 л/с и по этому и получился диам. ф20. но этого конечно мало....я бы мин ф25 до котла закладывал.
|
|
|
|
|
16.8.2021, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
согласен с пластиком не менее Дн25. 32 конечно лучше, но не думаю, что на 4/19 этаже (скорее всего 4/10 из-за зонирования) могут быть проблемы с напором. но не нужно забывать и о счетчике, скорее всего на Ду15 буду большие потери и большая погрешность. по формулам получается условно 0,35-0,45л/с в зависимости от количества проживающих. нормативно обычно архитекторы этих проживающих через некую лазейку считают как 35м2 на 1 человека, то есть в вашей трешке допустим 70м2 расчетных людей будет 2, а на ваши 71,76м2 расчетных людей будет 2,05... и это число подставится в формулу для расчета, так что это вполне нормально. нормативно скорость должна быть до 1,5м/с, но рекомендуемо до 1,2м/с. так вот для Дн25 скорость будет уже свыше 1,3м/с, для Ду20 свыше 2м/с (явное нарушение) но тут вы должны исходить из того, что вы обыватель и ничего не знаете и посчитать не можете. затребуйте расчет общего потребления воды, в котором ваша квартира может быть обеспечена водоснабжением при числе жильцов (указать число жильцов, если не хотите сильно бодаться - 3 по числу комнат, при увеличении разница будет не большая). любой расчет который вы предоставите легко наглый застройщик развернет сказав, что это все не то и не так, а вы ответить не сможете ничего. либо найдите кто вам поможет это протащить. если сейчас целые конторы, которые за 15-20тр пишут грамотные замечания на приемке квартиры и застройщик потом исправляет их, вплость до сноса косых перегородок или замены помятых радиаторов. Нормативные ссылки: СП 30.13330.2016 (эта редакция должна распространяться на проектирование и монтаж вводимых сейчас объектов) 5.6.6 Диаметры трубопроводов внутренних водопроводных сетей следует принимать из условия максимального использования гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети. Расчет диаметров трубопроводов ведется по максимальным секундным расходам воды. При расчете диаметров рекомендуемая скорость движения воды в трубопроводах - 1,2 м/с. Максимальная скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с. если захотите посчитать и потом с этим расчетом идти, то СП 30.13330.2016 п.5.2.2.2, п.5.2.2.7. в этом случае сможете отстоять более-менее реальный расход по расходу уже по таблицам шевелева можно принять скорость и прикинуть потери напора (у вас на 15-45м напора больше из-за низкого этажа)
|
|
|
|
|
16.8.2021, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Можете сами по практиковаться да и другим будет интересно. Смотрите графы ,,расход общий,, Здесь есть вся база в формулах и таблицах для расчёта и подтверждения ваших выкладок ,если что Ну а практика для подобных систем с общей подводкой - не менее 20мм внутренний диаметр.
Сообщение отредактировал svoroponov - 16.8.2021, 11:42
|
|
|
|
|
16.8.2021, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Там в ехселе 4 потребителя , но у вас скорей 3 . подставьте - определится секундный расход. Ну а дальше по вашей таблице Шавелёва , задав скорость ( 0.8-1,2 м\с) ,но лучше меньшую или по формуле из приложения определите минимально допустимый внутренний диаметр вашей подводки к квартире.
|
|
|
|
|
16.8.2021, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Там в эхселе 4 потребителя , но у вас скорей 3 . подставьте - определится секундный расход. Ну а дальше по вашей таблице Шавелёва , задав скорость ( 0.8-1,2 м\с) ,но лучше меньшую или по формуле из приложения определите минимально допустимый внутренний диаметр вашей подводки к квартире. Эксель приложен просто для быстрого подсчёта. Взят на этом форуме.
Поскольку я работаю не в России , у нас привязка расчёта секундного расхода не по колличеству потребителей и вероятностью использования ими приборов, а по количеству установленных приборов , их оптимального расхода и использованию 2 формул. Одна , если величина до ... л\с и вторая если величина более ... л\с.Расчёт даже в ручном варианте быстрый. Ну и прочие как расчёт труб циркуляции ,магистралей и разводок а также минимальных диаметров по участкам и т.д.
|
|
|
|
|
16.8.2021, 16:39
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.8.2014
Пользователь №: 241113

|
Спасибо всем за ответы ... Мои расчеты, как от физ. лица, думаю застройщику побарабану... Попробую запросить у застройщика расчеты...главное, что пока это можно исправить малой "кровью"
Сообщение отредактировал shaxter - 16.8.2021, 16:39
|
|
|
|
|
16.8.2021, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
ну если 19-ти этажный дом прошел экспертизу с квартирными котлами и таким схемным решением по ОВ и ВК, то ... шансов почти никаких.Если только на периоде СМР подрядчик чего самовольно не поменял и это проскочило через ИГАСН незамеченным.Одно дымоотведение от котлов квартирных в 19-этажке....... целый марлезонский балет, не считая прочего даже не упомянутого.
|
|
|
|
|
16.8.2021, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Для настенных современных котлов стояки отвода выходящих газов не нужны. Отверстие в боковой стене для патрубка забора воздуха и выхода сгоревшего газа. Технологии однако ,труба в трубе.. Изменение в проекте диаметра подводки от распределительной гребёнки стояков или горизонтальной разводки на этажах к квартирам не составляет большого труда , тем более что и стоимость не очень сильно меняется, ведь это труба холодной воды из полипропилена . Там проблем не должно быть никаких. Ведь если есть , а она есть , ошибка при расчёте , то её лучше исправить сразу , а не потом когда начата эксплуатация дома и он заселён, Но если не удастся договорится по изменению проекта для увеличения внутреннего диаметра подводящей трубы, то существует ещё и интерес мастера бригады и монтажников. Только возможно за материалы немного переплатить придётся, правда не дорого .Но оно того стоит , чтобы потом не мучаться с шумами и скачками давления.
Сообщение отредактировал svoroponov - 16.8.2021, 19:45
|
|
|
|
|
16.8.2021, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Уточняю : Отверстие в стене дома для выхода ,,труба в трубе ,, от настенного котла на улицу. Ещё можно поинтересоваться , работают ли здания по этому проекту где либо в данном населённом пункте и сходить поговорить с жильцами или в обслуживающую дом фирму и поинтересоваться недостатками.
|
|
|
|
|
16.8.2021, 22:46
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.8.2014
Пользователь №: 241113

|
Дом уже сдан  трубы(20 ПП) уже закатаны в бетон под плитку в подъезде....попробую как то протащить вопрос с прокладкой новой трубы по потолку....посмотрим, что ответит застройщик на запрос по предоставлению расчета общего потребления воды. Подскажите, как грамотно сформулировать запрос, чтобы застройщик понял, что я от него хочу? Например, будет ли достаточно написать: " Прошу предоставить расчет общего потребления воды дома" или " Прошу предоставить расчет потребления воды на одного жильца нашего дома"? По котлам....коаксиальный дымоход в шахту( на плане видно в кухне-гостиной), выхлоп в трубу, которая идёт посредине шахты, забор воздуха из шахты... Косяков от застройщика масса.....короче, меньше знаешь, крепче спишь....я сон уже потерял
|
|
|
|
|
17.8.2021, 6:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Успокойтесь и не тратьте нервы. Дом на гарантии с момента сдачи в эксплуатацию 2 года (для России вроде так) . Поживите и посмотрите что проявится и возможно не только у вас. Коллективный иск от владельцев квартир лучше впечатляет и приводит к переделкам. Шум может быть не таким раздражающим. Единственная проблема - работа котла из-за перепадов давления может нарушаться вплоть до кратковременного отключения , особенно при пиках расхода коды в доме или в квартире.
|
|
|
|
|
17.8.2021, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(shaxter @ 16.8.2021, 22:46)  Подскажите, как грамотно сформулировать запрос, чтобы застройщик понял, что я от него хочу? Например, будет ли достаточно написать: " Прошу предоставить расчет общего потребления воды дома" или " Прошу предоставить расчет потребления воды на одного жильца нашего дома"? Гидравлический расчет систем ХВС и ГВС жилого дома.
|
|
|
|
|
17.8.2021, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(shaxter @ 16.8.2021, 22:46)  Дом уже сдан  трубы(20 ПП) уже закатаны в бетон под плитку в подъезде....попробую как то протащить вопрос с прокладкой новой трубы по потолку....посмотрим, что ответит застройщик на запрос по предоставлению расчета общего потребления воды. Подскажите, как грамотно сформулировать запрос, чтобы застройщик понял, что я от него хочу? Например, будет ли достаточно написать: " Прошу предоставить расчет общего потребления воды дома" или " Прошу предоставить расчет потребления воды на одного жильца нашего дома"? По котлам....коаксиальный дымоход в шахту( на плане видно в кухне-гостиной), выхлоп в трубу, которая идёт посредине шахты, забор воздуха из шахты... Косяков от застройщика масса.....короче, меньше знаешь, крепче спишь....я сон уже потерял  главный итог гидравлического расчета - общие потери напора, по которым подбирается насос или обосновывается его отсутствие (если давление сети больше, чем потери по расчету). вам это не интересно, так как этаж низкий, а насосы рассчитаны на подъем воды до верхнего этажа с учетом всех потерь и требуемого напора для смесителя. вас интересует скорость, а скорость напрямую зависит от расхода его, их вместе или по отдельности и требуйте. как вариант: прошу обосновать расчетом скорость воды на участке от главного стояка водоснабжения до квартирного котла. уведомляю вас, что в соответствии с СП 30.13330.2016 п.5.6.6 рекомендуемая скорость движения воды в трубопроводах - 1,2 м/с. Согласно СП 30.13330.2016 п.5.2.2.2 расход составляет не менее 0,4л/с, а скорость при таком расходе и через установленный трубопровод DN20*2,8 составляет около 2,5 м/с, что превышает рекомендуемое значение более чем в 2 раза, а нормативное ограничение (1,5м/с п.5.6.6) в 1,5 раза.вот после такого они должны бы изловчиться, что бы ответить и не остаться виноватыми. если будут все равно юлить, то нужно жаловаться в контору по надзору за управляющими компаниями, в каждом регионе они по своему называются, а те уже быстро вразумят управляйку. ну или по крайней мере припугните, что будете дальше жаловаться.
|
|
|
|
|
17.8.2021, 10:18
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.8.2014
Пользователь №: 241113

|
Цитата(jiexawcr @ 17.8.2021, 10:00)  главный итог гидравлического расчета - общие потери напора, по которым подбирается насос или обосновывается его отсутствие (если давление сети больше, чем потери по расчету). вам это не интересно, так как этаж низкий, а насосы рассчитаны на подъем воды до верхнего этажа с учетом всех потерь и требуемого напора для смесителя. вас интересует скорость, а скорость напрямую зависит от расхода его, их вместе или по отдельности и требуйте.
как вариант: прошу обосновать расчетом скорость воды на участке от главного стояка водоснабжения до квартирного котла. уведомляю вас, что в соответствии с СП 30.13330.2016 п.5.6.6 рекомендуемая скорость движения воды в трубопроводах - 1,2 м/с. Согласно СП 30.13330.2016 п.5.2.2.2 расход составляет не менее 0,4л/с, а скорость при таком расходе и через установленный трубопровод DN20*2,8 составляет около 2,5 м/с, что превышает рекомендуемое значение более чем в 2 раза, а нормативное ограничение (1,5м/с п.5.6.6) в 1,5 раза.
вот после такого они должны бы изловчиться, что бы ответить и не остаться виноватыми. если будут все равно юлить, то нужно жаловаться в контору по надзору за управляющими компаниями, в каждом регионе они по своему называются, а те уже быстро вразумят управляйку. ну или по крайней мере припугните, что будете дальше жаловаться. Все по полочкам!👍 Спасибо! Попробуем...только толщина стенки не 2.8, а ещё толще 3.4...
|
|
|
|
|
17.8.2021, 10:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(svoroponov @ 16.8.2021, 19:44)  Для настенных современных котлов стояки отвода выходящих газов не нужны. Отверстие в боковой стене для патрубка забора воздуха и выхода сгоревшего газа. Технологии однако ,труба в трубе.. Нужны. Вывод на фасад в многоэтажных новых домах не разрешается по нормам: Цитата 7.4. ..Устройство дымоотводов с выбросом в атмосферу от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену для вновь проектируемого и возводимого многоэтажного жилого здания не допускается.
7.5 При реконструкции и капитальном ремонте системы теплоснабжения существующего жилого фонда городских поселений, вызванном экономической или технической невозможностью дальнейшей эксплуатации централизованного теплоснабжения, при технико-экономическом обосновании перехода на поквартирную систему с использованием теплогенераторов типа "С" следует использовать вертикальную систему дымоотвода с выбросом выше кровли. При технической невозможности использования такой системы дымоудаления, подтвержденной актом обследования строительных конструкций, допускается применение горизонтальной коаксиальной системы подачи воздуха на горение и удаления дымовых газов от каждого теплогенератора через фасадную стену жилых домов до 5 этажей с количеством квартир не более 100 с технико-экономическим расчетом.
Компенсирующие мероприятия, повышающие надежность и безопасность при эксплуатации индивидуальной коаксиальной системы дымоудаления, следует проектировать в соответствии с приложением А. п.7.4. СП 282.1325800.2016
|
|
|
|
|
17.8.2021, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.8.2021, 10:34)  Нужны. Вывод на фасад в многоэтажных новых домах не разрешается по нормам:
СП 282.1325800.2016 кстати да. где-то на форуме было не помню про котлы или вытяжку от кухни. согласно наших вентиляционных норм окна являются приточной системой вентиляции, по этому нужно соблюдать расстояния до окон от вытяжек и само собой от дымоходов котлов, что то там 6-8-12 м цифры в голове, в любом случае выполнить невозможно в данном случае (многоквартирный жилой дом).
Сообщение отредактировал jiexawcr - 17.8.2021, 11:22
|
|
|
|
|
25.9.2021, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.8.2014
Пользователь №: 241113

|
Цитата(jiexawcr @ 17.8.2021, 10:00)  как вариант: прошу обосновать расчетом скорость воды на участке от главного стояка водоснабжения до квартирного котла. уведомляю вас, что в соответствии с СП 30.13330.2016 п.5.6.6 рекомендуемая скорость движения воды в трубопроводах - 1,2 м/с. Согласно СП 30.13330.2016 п.5.2.2.2 расход составляет не менее 0,4л/с, а скорость при таком расходе и через установленный трубопровод DN20*2,8 составляет около 2,5 м/с, что превышает рекомендуемое значение более чем в 2 раза, а нормативное ограничение (1,5м/с п.5.6.6) в 1,5 раза. Ну что, застройщик послал "лесом" мое заявление, сказав, что они прошли все проверки и т.д. Подскажите, какую документацию запросить, где будет указываться диаметр магистрали от коллектора до квартиры? Начнем с того что в проекте.
|
|
|
|
|
25.9.2021, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Альбом ,, Водопровод и канализация,, из технической документации на дом по адресу ...... Комплекты этих документов у застройщика , у эксплуатационной организации , в проектной организации и ещё передаётся в архив у местных властей ( надо уточнить , возможно там , у кого производилось согласование строительного проекта). Я думаю , российские ребята подскажут. У нас передаётся в архив Регистра строений. У застройщика просить наверное бесполезно . Он реализовал проектные данные . Начните с проектной организации. Это их творение . Попросите проверить правильность расчёта внутреннего диаметра трубопровода при общем расходе холодной воды от магистрали в квартиру и какой программой ваполнен расчёт. Сейчас многие проектные организации оставляют в своём архиве расчёты по дому на жёстких носителях , в том числе и техносистем.. Легко с них загрузить этот расчёт , проверить начальные настройки ,при необходимости перепровести расчёт и распечатать результат. А вообще действуйте согласно поста 15, так эффективнее.
Сообщение отредактировал svoroponov - 25.9.2021, 15:24
|
|
|
|
|
27.9.2021, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(shaxter @ 25.9.2021, 12:43)  Ну что, застройщик послал "лесом" мое заявление, сказав, что они прошли все проверки и т.д. Подскажите, какую документацию запросить, где будет указываться диаметр магистрали от коллектора до квартиры? Начнем с того что в проекте. с тем же вопросом обращайтесь в прокуратуру. если и там будут футболить, тогда в суд. пройденные проверки еще не говорят о работоспособности системы. да и возможно такие моменты как диаметр врезки квартирной в проектной документации не раскрывались
Сообщение отредактировал jiexawcr - 27.9.2021, 14:46
|
|
|
|
|
29.10.2021, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.8.2014
Пользователь №: 241113

|
Всем привет! Наметились небольшие подвижки... Заполучил вырезку из проекта, получил ответ на одно из писем. Ответ от застройщика советую почитать У кого какие предложения на ответ будут?
|
|
|
|
|
29.10.2021, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(shaxter @ 14.8.2021, 20:16)  Имеем трёхкомнатную квартиру в 19 ти этажном доме на 4 этаже. Два санузла, газовый котел для отопления и ГВС. Ввод холодной воды идёт с общего коллектора в подъезде(фото во вложении, извините за качество) полипропиленовой трубой 20 с толщиной стенки 3.4 мм( т.е. проход. сечение 13.2мм). Труба залита в бетон пола подьезда. От коллектора до входа в мою квартиру 26 метров. Ремонт в квартире только начинаю и есть возможность что-то предпринять. Формучане, достаточно ли такого диаметра трубы? Закинул в калькулятор Шевелёва расходы пускай двух душевых леек одновременно(18 л/мин)- получил скорость уже более 0.7 м/с почти в три раза. Я правильно понимаю, что у меня будут проблемы с гидроударами и шумом? Какие аргументы предъявить застройщику? Может быть у кого был подобный опыт? был случай.Но я был со стороны зака и перелопатили около 40-50 домов насчет нагрузки ГВС( с неё началось) и к ним и сети и ИТП и НС и ТУ- целая головная боль. Один на тот момент уже начал заселятся и стали проявлятся проблемы с водой. Но вы еще не учли, что и котел вам поставили из расчета на ГВС на эти два человека в трешке, хотя потом начнутся войны на малых детских площадках и за малое число парковочных мест и народ осознает ЧТО он купил.Сарай очти без воды, но ппросторней, а застройщик не захотел тратить денег ни а нормальное водоснабжение и сами сети, ни н ИТПс Насосной, ни н парковочные места все на ту же плотность населения( 2 чела в трешке- а в однушке половина чела должна жить?) и места в ДОУ и ДДУ и же магазы. ничего вы у себя не исправите, ведь следом все соседи такое будут делать и вы неминуемо смените оборудование и НС и далее упрется что вы вылезаете за расчетную нагрузку по ТУ от водоканала и так же по газу(греть то больше будете). Продавайте молча и быстро.Или всем домом вопите про обман с неуказанными нормами заселения принятыми в проектах и их пропустила экспертиза- вобщем вонь на всю область. еще и с индкотлами в 19 этажке.
|
|
|
|
|
29.10.2021, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(shaxter @ 29.10.2021, 19:52)  У кого какие предложения на ответ будут? Директор застройщика/УК: число жителей = числу комнат, то есть для 3-хкомнатной жителей = 2. И далее для двух жителей берем расход 0,3 л/с, который для одного жителя.
|
|
|
|
|
30.10.2021, 1:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(nagger @ 29.10.2021, 23:20)  Директор застройщика/УК: число жителей = числу комнат, то есть для 3-хкомнатной жителей = 2. И далее для двух жителей берем расход 0,3 л/с, который для одного жителя. как бы не ошибался в ответе застройщик, но воды на до больше не станет, парковок больше не появиться, детплощадок,ДОУ и ДДУ тоже и что б не сделал сейчас автор, то через полгода год заселятся все и всплывет совсем громко печальная весть и квартиру будет не продать уже.иллюзии на исправление .. очень утопичны- вводы воды переделывать, насосные переделывать, котлы всем жителям менять, электру на НС(и щит и кабели) менять, вобщем букет тот еще. Застройщик купит всех, что б отбрехиваться и весь экспертиза пропустила же и они начнут как то отмазывать себя, мол 2 чела на треху -красиво, чего вы набились тут вчетвером?Вы еще баушку из деревни выпишите себе. вобщем печалька и букет.При покупке казалось тюльпаны, а при начале пользования букет оказался венерологическим. и шумит вода пока еще воды хватает и давления тоже, потом появиться больше народу и свистеть перестанет и течь из крана тоже, если еще котел сможет терпеть такое давление на входе себя и работать, а не отключатся по давлению воды холодной. Доотлючается быстро, потом перестанет после отключений включаться, он же не часы, тик так делать систематически. Ну и + нестабильность давления на вводе шибко сложно смесителем регулировать- Т воды сильно плавает, даже, если оставить РД(4 этаж из 19- РД на вводе в квартиру, в шкафу возле счетчиков должны быть)
Сообщение отредактировал инж323 - 30.10.2021, 1:49
|
|
|
|
|
30.10.2021, 14:11
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Странная арифметика у директора УК: число жителей = числу комнат, 2=3
|
|
|
|
|
30.10.2021, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(shaxter @ 29.10.2021, 19:52)  Всем привет! Наметились небольшие подвижки... Заполучил вырезку из проекта, получил ответ на одно из писем. Ответ от застройщика советую почитать У кого какие предложения на ответ будут? Даже если руководствоваться странной логикой численности людей и расчетными расходами (л/ч и л/с), при расходе 0,3 л/с, скорости 1,49 м/с не получаем.
|
|
|
|
|
1.11.2021, 9:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(shaxter @ 29.10.2021, 19:52)  Всем привет! Наметились небольшие подвижки... Заполучил вырезку из проекта, получил ответ на одно из писем. Ответ от застройщика советую почитать У кого какие предложения на ответ будут? Попросите письменно объяснить как 3ком=2чел, а расход воды делённый на живое сечение трубы даёт 1,49м/с. Когда 0,0003м3/с:(3,14*(0,0132м)^2):4)=2,19 м/с. Включили дурочку они.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|