Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Применение трехходового клапана
Anton_1000
сообщение 18.8.2021, 17:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.9.2016
Пользователь №: 304530



Здравствуйте. Приобрели 3-х ходовой клапан HFE3, электропривод AMB 182 и ТРМ32 с датчиками. Подключение клапана по классической схеме смешения потоков (А) от котла, (В) обратки и подачи в контур отопления (АВ). Согласно требования теплотехника поток (А) от котла не должен быть перекрыть более чем на 10%, а поток (В) перекрываться полностью. Т.е. от котла всегда существует небольшая протечка. ТРМ32 не имеет входов для датчика положения, электропривод крутиться строго на 90 град. Каким образом ограничить полное перекрытие потока (А)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.8.2021, 18:15
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Anton_1000 @ 18.8.2021, 17:59) *
Подключение клапана по классической схеме смешения потоков (А) от котла, (В) обратки и подачи в контур отопления (АВ).

Не "классическая", а дебильная схема. thumbdown.gif

Цитата(Anton_1000 @ 18.8.2021, 17:59) *
электропривод крутиться строго на 90 град.

Что делать электропривод? Крутиться? Он правильно делать. rolleyes.gif

Цитата(Anton_1000 @ 18.8.2021, 17:59) *
Каким образом ограничить полное перекрытие потока (А)?

Проще всего было бы смонтировать байпас из трубочки соответствующей Kv или поставить такой электропривод, у которого можно настроить выключение в требуемом положении.
Можно, конечно, "нагородить огород" с подсчётом суммы длительностей импульсов и т.д...

Сообщение отредактировал tiptop - 18.8.2021, 18:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.8.2021, 18:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Если котел жаротрубный, то требование теплотехника можно игнорировать. Если котел водотрубный, типа RS-A, то между котлом и клапаном обязательна установка насоса рециркуляции, обеспечивающего минимальный (согласно паспорта котла) расход через котел. Трех ходовой же должен нормально работать, вплоть до полного перекрытия котловой воды в теплое время года. Впрочем, для жаротрубника такой насос тоже не помешает. А теплотехника своего - в топку, как Сергея Лазо.
Не верь типтопу дары приносящему! biggrin.gif

Сообщение отредактировал Галиев - 18.8.2021, 18:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.8.2021, 19:19
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 18.8.2021, 18:15) *
дебильная схема. thumbdown.gif


Да уж...
11 лет назад я был более сдержан в выражениях. rolleyes.gif

Модная тепломеханическая схема

Цитата(Галиев @ 18.8.2021, 18:36) *
Если котел водотрубный, типа RS-A, то между котлом и клапаном обязательна установка насоса рециркуляции

Ой, держите меня семеро! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.8.2021, 19:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Коллега, что Вас так рассмешило? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.8.2021, 20:32
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 18.8.2021, 19:51) *
Коллега, что Вас так рассмешило? dry.gif

Сравнительно недавно, в апреле, общались на тему рециркуляции:

Обоснование замены рециркуляционных насосов

Виноват, непонятно объясняю... tomato.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 18.8.2021, 20:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.8.2021, 15:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 18.8.2021, 20:32) *
Сравнительно недавно, в апреле, общались на тему рециркуляции:

Обоснование замены рециркуляционных насосов

Виноват, непонятно объясняю... tomato.gif

Видимо, кто-то друг друга недопонял.
Моя рекомендация о установке насоса рециркуляции предполагает, что при работе трехходового клапана на полный подмес, этот насос сохранит минимально допустимый расход воды через котел. RS-A тем нехороши, что пока до вынесенного за пределы котла датчика температуры дойдет нагретая вода, над горелкой уже парообразование и гидроудары, ажно страшно становится. ohmy.gif Мы это проходили, и схему как у ТС налаживали - выставляли концевики так, что бы треть сечения клапана со стороны котла не закрывалась, при этом температура котловой воды вылетала за 120 Цельсия, и в теплое время года температурный график не соблюдался, шел сильный перетоп.
Мы тогда обсуждали нашу рацуху - трех ходовый открыли полностью, а ТРМ 32 прицепили на управление пуск/стоп котла. А не стали сами ставить насос рециркуляции по той причине, что смогли наладить отпуск тепла по температурному графику без трехходового клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных