насосная не может отсутствовать: 10 метров на струю, остается 18 м, еще пара метров высоты от точки врезки до 1 этажа, это 16/8=2м должен быть каждый этаж этаж и отсутствии потерь напора. даже теоретически невозможно обеспечить какой либо напор на 8 этаже.
резервных насосов нужно 2, все верно. думаю можно поставить 1 насосную чисто хозпитьевую (например 2+1) комплектную и рядом еще такой же отдельный насос, включаемый только при пожаре и падении давления, пуск от пожарного (сертифицированного) шкафа управления. это как бы то что вы и описали, но скорее всего будет сильно дешевле, чем готовое от производителя, так как не стандарт.
SV_vrn по категориям все логично: привели к СП8 практику, то есть 1 насос по СП8 требуется для 2 категории, вот и присвоили. в сп10 сказано 1 резервный, вот могут и спросить где он этот резервный, особенно учитывая поочередную смену резервного насоса в хозбытовых насосных.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 26.8.2021, 16:58
|