	 |  VRF. Шум модуля электронного клапана , Fujitsu серия V |  |  |  
	
		|  | 
				  27.8.2021, 19:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 192
 Регистрация: 10.7.2011
 Пользователь №: 114833
 
 
 
  
 | 
				Коллеги, подскажите, пожалуйста, если сталкивались. Каков характер шума модуля электронного клапана. Который для внутреннего блока компактного настенного типа и устанавливается на линии жидкости. 
 Из инструкции: Работающий модуль электронного клапана является источником шума, поэтому не рекомендуется устанавливать его непосредственно в жилом помещении.
 
 Что за шум? Периодичность? Щелчок, раз в час? в 10 минут?
 Есть ли необходимость его шумоизолировать, если он в подшивном потолке в помещении с постоянным пребыванием людей.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2021, 19:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				1. Где Вы этот антиквариат серии V нашли?2. Шум от протекающего через ЭРВ фреона. Может быть булькающий звук.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2021, 20:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 192
 Регистрация: 10.7.2011
 Пользователь №: 114833
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SSA @ 27.8.2021, 19:54)  1. Где Вы этот антиквариат серии V нашли? Так получилось) Куплено в 2009, ждало своего часа, сейчас монтируется и запускается Цитата(SSA @ 27.8.2021, 19:54)  2. Шум от протекающего через ЭРВ фреона. Может быть булькающий звук. Модули устанавливаются в помещениях кухни общепита. Для работников, целый день пребывающих в них, звук приемлемый?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2021, 20:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				Норм. На фоне вытяжка может быть и не слышно. Это не спальня.Но, по секрету скажу, серия  V - редкостное ...амно. Вряд ли проработает хотя бы год.
 
 Сообщение отредактировал SSA - 27.8.2021, 20:47
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2021, 20:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 192
 Регистрация: 10.7.2011
 Пользователь №: 114833
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SSA @ 27.8.2021, 20:45)  Норм. На фоне вытяжка может быть и не слышно. Это не спальня. Спасибо Цитата(SSA @ 27.8.2021, 20:45)  Вряд ли проработает хотя бы год.   за это тоже - может быть, одной неожиданностью в жизни будет меньше)
				Сообщение отредактировал mandarin13 - 27.8.2021, 21:00 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2021, 21:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				А наружные блоки какие? 72, 90, 126 или комбинаторка?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2021, 21:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 192
 Регистрация: 10.7.2011
 Пользователь №: 114833
 
 
 
  
 | 
				Одна система 126+90+72, вторая 72+72.А что с этим оборудованием не так? Может можно на стадии монтажа соломки подстелить?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.8.2021, 20:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				Не проработанная схема и алгоритмы возврата масла.Особенно в комбинаторках.
 Компрессоры -  расходный материал.
 FGL даже не стали ее модернизировать, а сразу перешли на VII, а потом на VIII, которая, ИМХО, в настоящий момент лучшая из всех производителей по гидравлике (схема+алгоритмы работы).
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.8.2021, 7:48 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата(mandarin13 @ 28.8.2021, 1:23)  Одна система 126+90+72, вторая 72+72.А что с этим оборудованием не так? Может можно на стадии монтажа соломки подстелить?
 для начала хотя бы сделать всю гидравлику строго по чертежу, а потом не включать по малу блоков разом никогда. а еще лучше установить ЦПУ и заблокировать все ПДУ.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.8.2021, 16:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1697
 Регистрация: 17.7.2007
 Из: Msk
 Пользователь №: 10062
 
 
 
  
 | 
				QUOTE (SSA @ 27.8.2021, 20:45)  Норм. На фоне вытяжка может быть и не слышно. Это не спальня.Но, по секрету скажу, серия  V - редкостное ...амно. Вряд ли проработает хотя бы год.
 Ну гавно не гавно, а ЭРВ там никогда не шумели, только если азота не напихать в контур). QUOTE (SSA @ 28.8.2021, 20:01)  Не проработанная схема и алгоритмы возврата масла.Особенно в комбинаторках.
 Компрессоры -  расходный материал.
 FGL даже не стали ее модернизировать, а сразу перешли на VII, а потом на VIII, которая, ИМХО, в настоящий момент лучшая из всех производителей по гидравлике (схема+алгоритмы работы).
 Нормально там все с возвратом масла... Там в другие косяки..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.8.2021, 16:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 192
 Регистрация: 10.7.2011
 Пользователь №: 114833
 
 
 
  
 | 
				Цитата(airwave @ 31.8.2021, 16:22)  Там в другие косяки.. Какие?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.8.2021, 21:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				Цитата(airwave @ 31.8.2021, 18:22)  Нормально там все с возвратом масла... Там в другие косяки.. Конечно, конечно. Только компрессора мрут без масла.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.9.2021, 10:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1697
 Регистрация: 17.7.2007
 Из: Msk
 Пользователь №: 10062
 
 
 
  
 | 
				QUOTE (SSA @ 31.8.2021, 21:45)  Конечно, конечно. Только компрессора мрут без масла. в 99% случаев клинят с маслом.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.9.2021, 10:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1697
 Регистрация: 17.7.2007
 Из: Msk
 Пользователь №: 10062
 
 
 
  
 | 
				QUOTE (mandarin13 @ 31.8.2021, 16:28)  Какие? Кривые испарители и расположение датчиков в компактных кассетах и смешной объем ОЖ в наружном блоке для 28-40 кВт 4 л это вообще как?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.9.2021, 10:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Модератор_2
 Сообщений: 690
 Регистрация: 17.2.2011
 Из: Москва
 Пользователь №: 94929
 
 
 
  
 | 
				Цитата(airwave @ 1.9.2021, 10:39)  Кривые испарители и расположение датчиков в компактных кассетах и смешной объем ОЖ в наружном блоке для 28-40 кВт 4 л это вообще как? 4литра? Ведь считали наверное что хватит. Но этот объём ОЖ ограничивает режим работы компрессора.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.9.2021, 11:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1697
 Регистрация: 17.7.2007
 Из: Msk
 Пользователь №: 10062
 
 
 
  
 | 
				QUOTE (Alex2001 @ 1.9.2021, 10:56)  4литра? Ведь считали наверное что хватит.Но этот объём ОЖ ограничивает режим работы компрессора.
 Не хватает... Там просто тесно из-за дурацкой конструкции корпуса с S серии. В ней был мелкий ресивер на 4 л и ОЖ на 10 л. В V серии тупо поменяли их местами. Ресивер стал на 10 л, а ОЖ 4 л. Вот который нужен на 20-30 л как у всех нормальных VRF там тупо не влезет. Габариты-с. Учитывая, что в контуре бывает по 50-60 кг R410A в трех наружных блоках, то 4 л это курам на смех)). 
				Сообщение отредактировал airwave - 1.9.2021, 11:09 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.9.2021, 12:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 868
 Регистрация: 15.5.2008
 Из: Воронеж
 Пользователь №: 18735
 
 
 
  
 | 
				QUOTE (SSA @ 31.8.2021, 21:45)  Конечно, конечно. Только компрессора мрут без масла. Мрут как раз с маслом...все в клине, масло слеза комсомолки, и весь объем.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.9.2021, 7:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 3.8.2007
 Пользователь №: 10444
 
 
 
  
 | 
				Цитата(airwave @ 1.9.2021, 7:39)  Кривые испарители и расположение датчиков в компактных кассетах Ну это должны быть совсем старые кассеты первых выпусков. Если серийный номер больше примерно 7700, то с ними всё норм. А так да, из-за них хватало проблем. Из своего опыта: - если в системе не было деффектных компактных кассет; - система не комбинаторная; - система была смонтирована как надо (диаметры, положение рефнетов, пайка "под азотом", опрессовка, вакуумирование, заправка по весам). То такие системы не имели проблем. Знаю V-шки, работающие с 2010 г., в которых всё нормально с компрессорами.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.9.2021, 7:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 3.8.2007
 Пользователь №: 10444
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SSA @ 28.8.2021, 18:01)  FGL даже не стали ее модернизировать, а сразу перешли на VII, а потом на VIII, которая, ИМХО, в настоящий момент лучшая из всех производителей по гидравлике (схема+алгоритмы работы). Ну как не стали модернизировать. Версиии прошивки, а значит и алгоритм работы менялся на протяжении всего срока жизни. Первые прошивки, которые мне попались были с номером 05-06, а последние поставки закончились с номером 15 (или 16 точно уже не помню). Т.е. они боролись за неё до последнего, постоянно что-то "допиливая"     Каждая новая плата управления наружным блоком была лучше чем предыдущая.      И к концу они уже даже стали несовместимы между собой. Т.е. собирая комбинаторную систему наружка с прошивкой скажем "07" не заработает в одном контуре с наружкой с прошивкой "15".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.9.2021, 20:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				Косметика может скрыто возраст, но не инвалидность.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.9.2021, 13:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1697
 Регистрация: 17.7.2007
 Из: Msk
 Пользователь №: 10062
 
 
 
  
 | 
				QUOTE (K-D-V @ 23.9.2021, 7:40)  Ну как не стали модернизировать. Версиии прошивки, а значит и алгоритм работы менялся на протяжении всего срока жизни. Первые прошивки, которые мне попались были с номером 05-06, а последние поставки закончились с номером 15 (или 16 точно уже не помню). Т.е. они боролись за неё до последнего, постоянно что-то "допиливая"     Каждая новая плата управления наружным блоком была лучше чем предыдущая.      И к концу они уже даже стали несовместимы между собой. Т.е. собирая комбинаторную систему наружка с прошивкой скажем "07" не заработает в одном контуре с наружкой с прошивкой "15".Товарищ Николай? Глубоко копаете     Мало кто про это знает вообще то. Жаль объем  ОЖ нельзя увеличить версией прошивки).
				Сообщение отредактировал airwave - 27.9.2021, 13:41 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |