	 |  Шум элеваторного узла в многоквартирном доме |  |  |  
	
		|  | 
				  17.9.2021, 10:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 17.9.2021
 Пользователь №: 396096
 
 
 
  
 | 
				Мы живем в многоквартирном доме II-49 (модификация II-49/Ю вариант П). В 2017 году в доме был капитальный ремонт, с тех пор в отопительный сезон у нас шум и гул в системе отопления. Мы оставляли многочисленные заявки в управляющую компанию, но они так и не смогли найти причины шума, а следовательно, и устранить его, вместо этого избрали тактику винить во всем наши биметаллические радиаторы, которые мы установили вместо старых забитых "гармошек" в 2015 году.
 Гул усиливается во второй половине дня, достигает пика ближе к ночи, передается по перекрытиям (если приложить ухо к стене, отчетливо слышно звук работы "агрегата"), утром шум не такой интенсивный и когда приходят представители УК, они считают нас ненормальными.
 
 Это все продолжается уже очень долго и не решается, потому что УК убедило Префектуру в том, что это не в подвале шумит, а у нас в голове, и мы получаем одни и те же ответы каждый раз, что причина шума в наших радиаторах.
 
 Возможно, у кого-то была похожая проблема с шумом элеваторного узла и кто-то ее решил и может подсказать, что может быть причиной ? Когда у нас "убирают обратку", шум становится значительно меньше. Может, есть какие-то способы шумоизоляции труб в подвале, какой-нибудь материал, который был бы прослойкой между трубами и стеной, чтобы этот шум хотя бы по перекрытиям не передавался? Или, может быть, есть какие-то проверенные компании, которые проконсультируют по этому вопросу?
 
 Буду благодарна за ваши советы и помощь!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2021, 11:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 128
 Регистрация: 9.4.2020
 Из: Белгород
 Пользователь №: 375476
 
 
 
  
 | 
				Вы поменяли радиаторы с чугунных на биметалл в 2015г. и до капитального ремонта, который случился в 2017г., шумов не было? Даже уже исходя из логики УК не может сетовать на тип радиаторов.А шум какого агрегата Вы слышите? Гул насоса? Или вибрации? Или как теплоноситель течет по трубам/радиаторам?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2021, 11:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 17.9.2021
 Пользователь №: 396096
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Автокадов @ 17.9.2021, 11:01)  Вы поменяли радиаторы с чугунных на биметалл в 2015г. и до капитального ремонта, который случился в 2017г., шумов не было? Даже уже исходя из логики УК не может сетовать на тип радиаторов.А шум какого агрегата Вы слышите? Гул насоса? Или вибрации? Или как теплоноситель течет по трубам/радиаторам?
 Были стальные конвекторы, мы поменяли на биметаллические. Шумы до капремонта если и были, то незначительные, мы их не замечали. С логикой наша УК не дружит, уже во все органы доложила, что дело в наших биметаллических радиаторах, мы даже готовы были менять обратно на гармошку, но Жилищник все лето наши заявки отпинывал. В комнате звук, как будто чайник закипает. Если приложить ухо к стене, то какой-то звук работающего механизма, не сказать, что похоже на насос. Если трогать трубы, которые идут к радиатору, то они вибрируют (и очень горячие), как будто в них идет сильное бурление. Воздух мы спускали через краны Маевского, сами радиаторы нам тоже снимали и промывали, в них ничего не было. У нас стояки в стенах, соседская стена тоже гудит.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2021, 12:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 128
 Регистрация: 9.4.2020
 Из: Белгород
 Пользователь №: 375476
 
 
 
  
 | 
				Шум внутри отопительных приборов и трубопроводов говорит о том, что скорее всего превышены рекомендуемые скорости движения теплоносителя. Возможно он передается на ограждающие конструкции, т.к. стояки внутри стен.Почему скорость стала больше, навскидку:
 1) Уменьшили диаметры труб при КапРемонте
 2) Поставили насос бОльшей производительности
 3) И то и другое вместе.
 
 
 Не очень понимаю, что значит -  ....Когда у нас "убирают обратку"....
 Что Вы имеете ввиду?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2021, 12:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 17.9.2021
 Пользователь №: 396096
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Автокадов @ 17.9.2021, 12:14)  Шум внутри отопительных приборов и трубопроводов говорит о том, что скорее всего превышены рекомендуемые скорости движения теплоносителя. Возможно он передается на ограждающие конструкции, т.к. стояки внутри стен.Почему скорость стала больше, навскидку:
 1) Уменьшили диаметры труб при КапРемонте
 2) Поставили насос бОльшей производительности
 3) И то и другое вместе.
 
 
 Не очень понимаю, что значит -  ....Когда у нас "убирают обратку"....
 Что Вы имеете ввиду?
 До замены у нас был вот такой конвектор   Как я это понимаю, это вентиль на трубе, через которую теплоноситель попадает обратно в котел после того, как он прошел все этажи. Они его немного закручивают. Это, похоже, снижает скорость теплоносителя в системе и уменьшает шум. С этим бороться как-то можно?
				Сообщение отредактировал elena-val - 17.9.2021, 12:42 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2021, 14:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1368
 Регистрация: 28.6.2005
 Из: Estonia
 Пользователь №: 918
 
 
 
  
 | 
				Скорей всего причина в элеваторе , но разбираться надо на месте.Если радиаторы очень горячие  а на улице  плюсовая температура , то что то с соплом элеватора , плохое смешивание .
 
 
 
 Сообщение отредактировал svoroponov - 17.9.2021, 14:30
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.9.2021, 19:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 168
 Регистрация: 5.12.2019
 Пользователь №: 369773
 
 
 
  
 | 
				УВАЖАЕМАЯ ELENA! То, что Вы в ходе капремонта поменяли отопительные приборы одного типа на другие - не может быть причиной появления шума в системе отопления. Для того. чтобы указать правильно на причину шума -слишком мало информации. Прежде всего надо знать схему ИТП Вашего дома: с элеватором, с насосами или независимая. Надо обратиться в управляющую компанию ( УК), чтобы Вам обеспечили доступ в ИТП и посмотреть параметры: давление и температуру в подающем и обратном трубопроводах,  заодно Вы послушаете есть ли шум в самом теплопункте.  Если у Вас ИТП с элеватором, то шум устраняется прочисткой или заменой сопла на сопло с большим диаметром. Иногда, слишком "умные" сантехники ставят заглушку на трубопровод подмеса элеватора, полагая, что делают доброе дело. Типа - не будет подмеса с обратки - батареи будут горячей. ИДИОТЫ.  В общем, начинайте искать причину шума с ИТП. Заодно, узнайте в УК, какие трубы меняли при капремонте. Какой диаметр был труб до ремонта и какой стал после него. В крайнем случае, пригласите независимого эксперта - тепловика.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 