> ЭЛЕМЕНТЫ НА АКСОНОМЕТРИИ ГОСТ 21.609-2014, Рисунок Г.1 - Схема газоснабжения котельной
copora
сообщение 24.9.2021, 9:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.9.2021
Пользователь №: 396367



Здравствуйте.
Наткнулся в госте на аксонометрическую схему подключения газа к котлам типа ДЕ.
Стало интересно, что за элементы на ней показаны под цифрами 1, 2, 3.
Кто-нибудь знает?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок231.JPG ( 94,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 24.9.2021, 10:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Цитата(copora @ 24.9.2021, 10:58) *
Здравствуйте.
Наткнулся в госте на аксонометрическую схему подключения газа к котлам типа ДЕ.
Стало интересно, что за элементы на ней показаны под цифрами 1, 2, 3.
Кто-нибудь знает?

Добрый день,
1 - измерительная диафрагма - поагрегатный учет
2 - предохранительный клапан
3 - рампа горелки вкорее всего, но не факт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
copora
сообщение 24.9.2021, 10:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.9.2021
Пользователь №: 396367



Цитата(Gibadullina VV @ 24.9.2021, 10:01) *
Добрый день,
1 - измерительная диафрагма - поагрегатный учет
2 - предохранительный клапан
3 - рампа горелки вкорее всего, но не факт



С диафрагмой очень помогли, спасибо.
Нашел вот такой разрез. Но понятнее не стало smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0_02_05_cb070f88bda4cc23943de474e104a8e47e6177d33fff4236690e5900d7234f46_fcba954b56bb3137.jpg ( 215,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 24.9.2021, 10:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Цитата(copora @ 24.9.2021, 10:19) *
С диафрагмой очень помогли, спасибо.
Нашел вот такой разрез. Но понятнее не стало smile.gif

Этол врезки под приборы КИП - датчики давления и температуры, манометры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
copora
сообщение 24.9.2021, 11:28
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.9.2021
Пользователь №: 396367



Разобрался, оставлю тут информацию мб кому-то понадобится.
В соответствии с "Типовые проектные решения 903-01-193":
1 - Устройство для отбора импульса давления
2 - Малогабаритный предохранительный клапан
3 - Дроссельная заслонка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.9.2021, 16:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(copora @ 24.9.2021, 11:28) *
Разобрался, оставлю тут информацию мб кому-то понадобится.
В соответствии с "Типовые проектные решения 903-01-193":
1 - Устройство для отбора импульса давления
2 - Малогабаритный предохранительный клапан
3 - Дроссельная заслонка

Дополню:
1. Устройство отбора импульса давления от кольцевых камер сужающего устройства, давление измеряется до и после шайбы.
2. ПКН (ПКВ) предохранительный клапан низкого (высокого) давления, отсекает газ при срабатывании автоматики безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных