> Решение по отведению грунтовых вод, Решение по отведению грунтовых вод
senyukovich19
сообщение 4.10.2021, 13:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365826



Добрый день, формучане!
Нужна очень Ваша помощь!
Есть условный объект, уже построенный, заложен ниже уровня грунтовых вод, весь в гидроизоляции.
Видимо где-то нарушена гидроизоляция, Заказчик попросил решить проблему, путем отведения грунтовых вод от этого места с помощью дренажа, но при этом есть особенности:
1. Дренажная труба должна находиться на уровне плиты фундамента.
2. С плитой нельзя ничего делать (выполнить приямок нельзя, чтобы отвести воду)
3. Регулирующую емкость нельзя предусмотреть, так как придется трубу поднимать на уровень, что опять же нельзя

Все нельзя - это хотелки заказчика, пытаемся донести, что невозможно, говорят: "думайте")))

Решение по сбору грунтовых вод придумали, место, где скапливаются грунтовые воды чуть на возвышенности и движутся вниз (видно по месту, внизу и скапливается вода). В месте на возвышенности предусматриваем демонтаж участка и установку по периметру дренажной трубы в геотекстиле. Вот встает моя головная боль, как отвести воду с этого участка, если он в уровень плиты и ничего с ним нельзя сделать...

Помогите добрые люди))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 4.10.2021, 14:05
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(senyukovich19 @ 4.10.2021, 13:39) *
Вот встает моя головная боль, как отвести воду с этого участка, если он в уровень плиты и ничего с ним нельзя сделать...

Перекачивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senyukovich19
сообщение 4.10.2021, 14:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365826



Конечно же возникает вопрос
Как?
демонтированный участок будет снова забетонирован, там только добавится труба в геотекстиле и все
все будет на уровне плиты
как перекачивать-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 4.10.2021, 14:23
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(senyukovich19 @ 4.10.2021, 14:14) *
Конечно же возникает вопрос
Как?
демонтированный участок будет снова забетонирован, там только добавится труба в геотекстиле и все
все будет на уровне плиты
как перекачивать-то?

Из трубы дренажной куда все потечет то?

Вы бросили трубу в геотекстиле и все. прекрасно. Течь оно куда будет?

Сообщение отредактировал ViC - 4.10.2021, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senyukovich19
сообщение 4.10.2021, 14:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365826



В этом и вопрос))
куда ее можно кинуть, чтобы отвести воду
труба лежит, условно говоря, на полу, отметка 0.000
как-то надо воду вывести на отметку + 4.000
УГЛУБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 4.10.2021, 14:52
Сообщение #6


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



ничо не пониль, но дико интересно

а) геотекстиль на связных грунтах очень быстро закольматируется
б) депрессионая воронка, конечно уменьшит водоприток, но таки полная защита это водопонижение + гидроизоляция
в) если место дырки известно и грунты высокофильтрационные, можно точечно отсасывать воду так, чтобы кривая депрессии перекрыла дырку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senyukovich19
сообщение 4.10.2021, 14:59
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365826



а) какие Ваши предложения? если не геотекстиль
б) не подойдет, ничего нельзя делать с уровнем 0.000
в) место протечки неизвестно

Если бы можно было что-то делать с уровнем ниже 0.000, то решили бы давно проблемы, засчет бурения скважин и водопонижения, но увы, нужно решение, как отвести с 0.000 воду, без устройства любых аккумулирующих емкостей

Можно было бы поставить напрямую насос, но встает другой вопрос, на какой расход его подбирать... по грунтовым водам ничего неизвестно, точнее известно одно - они там везде (это Питер - детка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 4.10.2021, 15:22
Сообщение #8


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(senyukovich19 @ 4.10.2021, 14:59) *
а) какие Ваши предложения? если не геотекстиль

Можно было бы поставить напрямую насос, но встает другой вопрос, на какой расход его подбирать... по грунтовым водам ничего неизвестно, точнее известно одно - они там везде (это Питер - детка)


а) двухслойный обратный фильтр: песок+щебенка гранитная

б) Питер, помню помню, делал у вас водопонижение на Сампсониевском.
Расход то определяется по результатам фильтрационных расчетов. Я одного не могу понять: почему ниже нормы осушения нельзя опуститься?
учитывая зону высачивания на стенках, уровень пониженной воды (что в дрене, что в артезианском колодце) всегда должен быть ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senyukovich19
сообщение 4.10.2021, 15:33
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365826



а) Спасибо, учту)
б) да потому что Заказчик уперся с этой плитой, мол нельзя ее трогать и точка

Результатов фильтрационных расчетов просто нет mellow.gif

я пытался заказчику объяснить, но вот он сказал так: "Вы проектировщики же, так спроектируйте мне" tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 4.10.2021, 15:39
Сообщение #10


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(senyukovich19 @ 4.10.2021, 15:33) *
Результатов фильтрационных расчетов просто нет mellow.gif


Типа "ну тыж космонафт, покажи гравитацию" smile.gif

Кароче, рассказываю что надо сделать:

А) найти в фондах или заказать изыскания. Получить по ним литологические колонки по грунтам и изогипсам угв .
Б) посадить на разрез здание
В) открыть питерский РМД по дренажам
Г) по нему создать расчетную схему водопонижения

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senyukovich19
сообщение 4.10.2021, 15:47
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365826



По грамотному конечно, да
но так ка подтопление локальное, хотят все решить внутри здания
решение проблемы затянется при таком случае на пару месяцев точно, хотелось бы быстрее решить все и меньшими потерями

Вряд ли будут проводить работы по водопонижению всего участка строительства

Спасибо за решение, но если бы все было так просто, то я бы тут не спрашивал совета у людей))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 4.10.2021, 15:57
Сообщение #12


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(senyukovich19 @ 4.10.2021, 15:47) *
но так ка подтопление локальное, хотят все решить внутри здания
решение проблемы затянется при таком случае на пару месяцев точно, хотелось бы быстрее решить все и меньшими потерями


а ничего не сделают.
Единственно что на ум приходит: затопленные подвалы у меня отец спасал тем, что изнутри обмазывал прорастающей изоляцией типа Акватрон 6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.10.2021, 14:18
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(senyukovich19 @ 4.10.2021, 15:33) *
а) Спасибо, учту)
б) да потому что Заказчик уперся с этой плитой, мол нельзя ее трогать и точка

Результатов фильтрационных расчетов просто нет mellow.gif

я пытался заказчику объяснить, но вот он сказал так: "Вы проектировщики же, так спроектируйте мне" tomato.gif

схему накидайте, мало что понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 5.10.2021, 14:53
Сообщение #14


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Водяной @ 5.10.2021, 14:18) *
схему накидайте, мало что понятно


я с 10го раза понял так:
а) вода высачивается сквозь ограждающую конструкцию внутрь подвала
б) стекает по разуклонке пола подвала в место понижения
в) там собирается некими перворированными трубками и насосом откачивается

но все это как-то на любителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных