Вентиляция в бункере циклотрона, Радиоактивные газы и аэрозоли циклотрона |
|
|
|
5.10.2021, 21:59
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.10.2020
Пользователь №: 382348

|
Добрый день, коллеги! Столкнулся с такой темой как вентиляция в бункере циклотрона Надеюсь, вы также сталкивались Суть заключается в следующем: в САНПиН написано, что вытяжная вентиляция должна быть с верхней и нижней зоны помещения в соотношение 2/3 и 1/3 соответственно. Связано это с выходом радиоактивных газов и аэрозолей. Вопрос: как радиоактивные газы и аэрозоли попадают в зону помещения, если циклотрон - это замкнутое оборудование с постоянно циркулирующим охлаждающим водяным контуром. Прошу прощения, что немного отклоняюсь от темы вентиляции, хочу понять как именно это происходит, и, надеюсь, что Вы сталкивались с этим и способны объяснить. P.S. в САНПиН 3288 сказано, что спецвентиляция необходимо, т.к. "радиоактивные газы и аэрозоли, образующиеся при облучении компонентов воздуха и вещества, поступающие в него из облучаемых конструкционных элементов, а также из активированной воды, охлаждающей узлы ускорителя" Заранее спасибо
|
|
|
|
|
7.10.2021, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Вы задаете правильные вопросы, но проверять будут именно на соответствие проектных решений нормам. Поэтому, лучше сделать так, как требует СаНПиН.
|
|
|
|
|
8.10.2021, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Вентиляция из бункера циклотрона и из тамбуров бункера циклотрона. Причём в рабочем и в ремонтных режимах. По заданию ТХ.
|
|
|
|
|
8.10.2021, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
в принципе аналогично вентиляции помещений "рубашки" реактора на АЭС. Фильтрация и выброс через трубу с проверкой на рассеяние. Трубу на любой АЭС видели- она не дымовая, а именно вентиляционная по сути как раз для воздуха из таких мест вокруг реактора.
|
|
|
|
|
8.10.2021, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Да. Все выбросы через помещение газоочистки с фильтрами делали. И общий выброс в трубу.
|
|
|
|
|
9.10.2021, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.10.2020
Пользователь №: 382348

|
Спасибо, коллеги, за комментарии! Понял, что задание необходимо ждать от ТХ, а технолог, в свою очередь, выдаст задание относительно рекомендаций напрямую от производителя и специфики изготавливаемых радионуклидов. Вопрос №1: Возможно, есть у кого-либо задание от ТХ с описанием или объемом радиоактивных газов и аэрозолей? Очень хочу посмотреть на него. Вопрос №2: Как я также понял, пучок стабилизированных позитронов попадает в мишень и т.д., а вот нестабилизированные минуют ее и, возможно, этот самый пучок через неплотности попадает в воздух, окружающий циклотрон, происходит реакция с воздухом, образуя радиоактивные газы и аэрозоли, так? Вопрос №3: Очень хочется поподробнее узнать: как от активированной воды внутри охлаждающего циклотрон трубопровода происходит загрязнение окружающего воздуха. Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
9.10.2021, 23:07
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
надеюсь вы в вузе столкнулись с такой темой, а не на работе ход ваших мыслей и подход в корне не верный советами воспользоваться вы не сможете т.к. не обладаете никаким опытом в данной сфере если вы все же по работе столкнулись с данной тематикой, подумайте о тех для кого вы это проектируете и откажитесь
|
|
|
|
|
11.10.2021, 9:40
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.10.2020
Пользователь №: 382348

|
Цитата(ivan-l-ing @ 9.10.2021, 23:07)  надеюсь вы в вузе столкнулись с такой темой, а не на работе ход ваших мыслей и подход в корне не верный советами воспользоваться вы не сможете т.к. не обладаете никаким опытом в данной сфере если вы все же по работе столкнулись с данной тематикой, подумайте о тех для кого вы это проектируете и откажитесь Попрошу тогда объяснить Ваш верный подход. Готов выслушать любое мнение и точку зрения на данную тематику.
|
|
|
|
|
11.10.2021, 21:58
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Правильно заданный вопрос это 50% ответа говорящий об опыте и знаниях вопрошающего. вы не можете даже вопрос задать вы не понимаете зачем и для каких режимов проектируете системы о чем еще можно говорить и вы не ответили на вопрос вы инженер или студент
|
|
|
|
|
14.10.2021, 21:40
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.10.2020
Пользователь №: 382348

|
Добрый день! В рамках Вуза Поэтому и прошу Вас помочь с данной тематикой. Если у кого-либо есть задание от ТХ на разработку систем вентиляции для циклотрона, попрошу приложить сюда) Хотелось бы увидеть принципы проектирования таких систем, расчет воздухообмена, возможно, текстовую часть.
Попрошу не указывать на неосведомленность в данной теме, она присутствует. Если бы был осведомлен, то смысл задавать вопросы? Поделился бы уже готовой информацией. Проблема не решится от таких сообщений. Спасибо. В моем случае это происходит как мнение, рожденное на основе доступных источников. Если Вы более осведомлены или же имеете догадки на данную тематику, то попрошу Вас отписать)
|
|
|
|
|
16.10.2021, 21:32
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
слишком сложная тема для студента, попросите по возможности замену а так почитайте МУ 2.2.8/2.6.1.67-02
|
|
|
|
|
16.10.2021, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ivan-l-ing @ 16.10.2021, 21:32)  слишком сложная тема для студента, попросите по возможности замену а так почитайте МУ 2.2.8/2.6.1.67-02 ну как бы не совсем и неподьемная- вот курс лекций препода ВУЗовского (МГУ, Игорь Николаевич) и еще они гулятся запросто, но "Курс элементарной физики" Савельева надо знать назубок перед чтением лекций этих. http://profbeckman.narod.ru/NIL17.pdf гуглить на Бекман Игорь Николаевич.
|
|
|
|
|
17.10.2021, 0:00
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
студенты тгв которые в вентиляции не разбираются затащат левый фундаментальный курс самостоятельно ага где они в гипах все
|
|
|
|
|
  |