> Контроллер C. Pco carel. Авария
Valyanton
сообщение 15.10.2021, 18:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Всем доброго здоровья! . Подскажите, пожалуйста! Контроллер C.PCO carel выдаёт "Авария питания по ркф". Что это за авария. В мануале не нашёл, схемы на шкаф нету. Блок питания на контроллер выдаёт 29в
переменки. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 15.10.2021, 18:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



ну прежде всего надо сказать, что это контроллер свободно-программируемый.
поставщик щита что угодно мог записать в программу контроллера и контроллер может выдавать и делать , что угодно.

Однако если исходить из здравой логики, то он пытается сказать вам об ошибке на реле контроля фаз (ркф).
Посмотрите там, в щите у вас должно быть что-то похожее на это.
Это реле нужно для отслеживания правильности последовательности фразировки и уровня входного (как правило трёхфазного) напряжения.
С выхода этого реле, скорее всего, затянут сухой контакт на ваш контроллер Carel. И с него то, скорее всего, контроллер и получает эту аварию.
Я думаю вам всего-то нужно просто найти правильную фазировку (последовательность фаз) на вводном питании и переподключить вводное питание соответственно. Если вы уверены, что фазировка у вас правильная, то попробуйте разобраться почему не сработало это реле.
Можете попробовать также замкнуть (или разомкнуть в зависимости от сборки) тот вход на контроллере, на который это реле завязано, чтобы убедиться, что проблема именно в этом...

Сообщение отредактировал PuzanZero - 15.10.2021, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyanton
сообщение 16.10.2021, 13:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Да, реле есть. Спасибо Большое! Буду проверять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных