Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка гидрантов на уже существующей водопроводной сети
Гость48
сообщение 23.11.2021, 9:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702



Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с расстановкой гидрантов. По факту на существующей водопроводной сети установлены 3 пожарных гидранта, чего, соответственно, мало. Расход воды на наружное пожаротушение более 15 л/с, а значит, расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки не менее чем от двух гидрантов. Возникает проблема с установкой гидрантов для зданий 28 и 29 в нижней правой части плана. Ведь там тупиковая линия более 200 м...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  план_с_гидрантами.jpg ( 229,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  план.jpg ( 223,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость48
сообщение 23.11.2021, 10:26
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702



Цитата(Гость48 @ 23.11.2021, 9:38) *
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с расстановкой гидрантов. По факту на существующей водопроводной сети установлены 3 пожарных гидранта, чего, соответственно, мало. Расход воды на наружное пожаротушение более 15 л/с, а значит, расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки не менее чем от двух гидрантов. Возникает проблема с установкой гидрантов для зданий 28 и 29 в нижней правой части плана. Ведь там тупиковая линия более 200 м...

есть 3 резервуара по 100 м3. Но по расчету нужен еще один резервуар. Подскажите,если предусмотреть еще один резервуар, гидранты можно не добавлять ?Прикрепленный файл  план_с_гидрантами.jpg ( 267,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Сообщение отредактировал Гость48 - 23.11.2021, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.11.2021, 12:41
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А что дают резервуары? Я так понимаю, они к сети не подключены. По какому расчёту надо 4? Не очень понятно, где существующие гидранты. Расстояния указать неплохо бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость48
сообщение 23.11.2021, 14:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702



Все что есть по объекту - данная схема водопроводной сети 80х годов... Резервуары металлические подземные по 100 м3.
Существующие гидранты (из всего 3) и резервуары отмечены на схеме.

Расчет такой: Для определения расходов воды на пожаротушение, в соответствии с СП8.13130.2020 п.5.3, принимается для здания требующего наибольшего расхода воды. Принимаем таким зданием одно из зданий птичника , IV степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С1, категория здания по взрывопожарной и пожар-ной опасности – В, строительный объем здания – 6739 м3.
В соответствии с табл. 3 СП8.13130.2020, требуемый расход воды на наружное пожаротушение – 25 л/с. Учитывая требования п.5.5 СП8.13130.2020, расход воды на наружное пожаротушение увеличивается на 10 л/с.
Следовательно, расход воды на наружное пожаротушение составляет: 25 л/с + 10 л/с (горючий утеплитель) = 35 л/с (126 м3/ч). Время тушения пожара – 3 часа. Необходи-мый противопожарный запас воды – 378 м3.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 273,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.11.2021, 16:19
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да, но резервуары же не подключены к сети. Вы посмотрите 123-ФЗ, можно ли вам вообще напрямую из резервуаров тушить без устройства водопровода с гидрантами.
Если нет, то нет никакой разницы, 0 резервуаров у вас или 4 или 6.
А к сети только башня подключена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость48
сообщение 25.11.2021, 16:28
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702



Буду уточнять данную информацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных