Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> обратная тяга в сборном вент-канале, мкд с теплым чердаком
i2d
сообщение 16.12.2021, 18:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2019
Пользователь №: 370784



есть задача восстановить тягу в общем вент. канале кухонь жилого дома. Сейчас наблюдаем перетоки с кухни в сан. узел.
Помимо обхода квартир на предмет приточки, как лучше прогреть сам вент. канал? закупорить его сверху на какое-то время? закрыть временно соседний (санузел), чтобы все пошло через кухонный?
дом 20 этажей. В секции на тех. этаже двери закрыты, Температура низкая, ниже других секций, прохладно там. Секция на три квартиры.
или быть может уменьшить само отверстие выхода воздуха на улицу всей секции? Жалобы на холодную обратную тягу уже с середины дома по одному из вент-каналов.

ps да, "теплый чердак", сборные каналы соединяются через чердак в один выход на улицу 2х2 метра, квартирные каналы - через сателиты в общий сборный

Сообщение отредактировал i2d - 16.12.2021, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 16.12.2021, 19:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



На сколько % заселена секция?
Приток в квартиры предусмотрен?
Какое сечение каналов-спутников?
Сечение шахт на всех секциях одинаковое?
Если на чердаке стать под вентшахту ощущается холодный поток сверху? Часть шахты работает на вытяжку, часть - на приток?
Незадымляемая л/кл холодная или теплая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 16.12.2021, 20:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Проверяли, нет ли вытяжных вентиляторов(вытяжных зонтов с вентиляторами) подключенных к шахте в квартирах на кухне?
Нет ли перекрытий кухонной шахты?

Сообщение отредактировал WAKO - 16.12.2021, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 16.12.2021, 20:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Здесь вентиляторы не причем.
Воздух поступает холодный, т.е. с улицы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.12.2021, 21:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(trubo4ist @ 16.12.2021, 20:52) *
Здесь вентиляторы не причем.
Воздух поступает холодный, т.е. с улицы.

ТС указал:
Цитата(i2d @ 16.12.2021, 18:33) *
В секции на тех. этаже ... Температура низкая, ниже других секций, прохладно там. Секция на три квартиры.

Скорее, не хватает воздуха для обогрева "тёплого чердака". Может, расчёт был неверный. Вытяжной воздух на чердаке остывает, опрокидывается, затягивает наружный из выт. шахты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 16.12.2021, 23:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(ИОВ @ 16.12.2021, 21:46) *
Вытяжной воздух на чердаке остывает, опрокидывается, затягивает наружный из выт. шахты.

Именно это и имел в виду.
Потому вытяжки не причем.
А вот отсутствие притока - прямая причина недогрева чердака. Либо завышенное сечение шахты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.12.2021, 0:04
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(i2d @ 16.12.2021, 22:33) *
есть задача восстановить тягу в общем вент. канале кухонь жилого дома. Сейчас наблюдаем перетоки с кухни в сан. узел.
Помимо обхода квартир на предмет приточки, как лучше прогреть сам вент. канал? закупорить его сверху на какое-то время? закрыть временно соседний (санузел), чтобы все пошло через кухонный?
дом 20 этажей. В секции на тех. этаже двери закрыты, Температура низкая, ниже других секций, прохладно там. Секция на три квартиры.
или быть может уменьшить само отверстие выхода воздуха на улицу всей секции? Жалобы на холодную обратную тягу уже с середины дома по одному из вент-каналов.

ps да, "теплый чердак", сборные каналы соединяются через чердак в один выход на улицу 2х2 метра, квартирные каналы - через сателиты в общий сборный

установите крышный вент, это самое простое и самое дешевое что вы можете сделать в этой ситуации. вытяжной воздух прогреет каналы за какое-то время. перекрытие потока проблему не решит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 17.12.2021, 0:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(LordN @ 17.12.2021, 0:04) *
установите крышный вент, это самое простое и самое дешевое
На шахту 2000х2000?
Вент с минимальным расходом под 7000 кубов не потребует камеру шумоглушения?
Дешевле - ничего не делать. Если выяснится, что секция почти не заселена.
Цитата(LordN @ 17.12.2021, 0:04) *
перекрытие потока проблему не решит

Почему же?
Если у секции на 6 квартир и на 3 одинаковая шахта, то уменьшение сечения очень даже может помочь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.12.2021, 0:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(trubo4ist @ 17.12.2021, 0:15) *
На шахту 2000х2000?
Вент с минимальным расходом под 7000 кубов не потребует камеру шумоглушения?
Дешевле - ничего не делать. Если выяснится, что секция почти не заселена.

Если у секции на 6 квартир и на 3 одинаковая шахта, то уменьшение сечения очень даже может помочь...

Шумоглушитель обязательно потребуется. Кроме того, при механике вентилятор д.б. с резервом, т.к. вентиляция круглосуточная и круглогодичная.

Может, проектировщики не проводили расчёт утеплителя на кровле и утеплителя перекрытия над квартирами (этот может быть или отсутствовать по расчёту) для каждой секции с разным количеством квартир, а приняли по одному расчёту единое решение для всех секций. Тогда дело не в сечении шахты, а в толщине утеплителя на покрытии и перекрытии.
А размер шахты, конечно, тоже надо сравнить с другими секциями, в которых квартир больше и всё нормально. Может, и шахты приняты единообразно, тогда в этой секции, действительно, стОит сечение уменьшать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.12.2021, 2:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Тут с колвом воздуха\квартир не очень понятно.При 20 этажах и 6 и более квартир воздуха с теплоизбытками хватает доя ТЧ с "обычными" стенами.А если квартир мало, то и воздуха мало, но и в каких условиях ТИ должна работать и её теперь с какой стороны приделывать? Шапкой на чердак? Изнутри совсем не фонтан. СО городить странно. Убирать ТИ с магистралей СО, если есть, тоже не хорошо.
Мерзнет чердак и не получается он теплым. Реально или шахту уменьшить, что б подвижный теплый не давал холодному тяжелому сваливаться в шахту или какой дефлектор городить, что б хоть ветер помогал малому колву теплого воздуха не давать холодному сваливаться в шахту.
Вообще народ все таки не очень пользуется умело окнами с плотными притворами- чаще всего закрыто и ВЕ вытягивать нечего.Периодические проветривания квартир не спасают теплые чердаки и нет им теплопритока с удаляемым воздухом.
Доча любит всё закупорить и еще и вентиляторы в СУ повключать, а потом гадают чего это булькает странно в три месяца не работающем сплите.А окно открываешь и булькать перестает. Или когда в сплит принудительно для сифона воды нальешь.Тоже перестает булькать на неделю.Но уговорить хотя б на зимнее проветривание ставить окна бесполезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 17.12.2021, 10:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 571
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(trubo4ist @ 17.12.2021, 3:15) *
На шахту 2000х2000?
Вент с минимальным расходом под 7000 кубов не потребует камеру шумоглушения?

Поставить несколько осевых вентиляторов. И резерв будет и сквозь них может воздух проходить если вдруг отключат. Ну и чтобы шума не было частотниками снизить обороты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
i2d
сообщение 20.12.2021, 13:12
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2019
Пользователь №: 370784



Цитата(trubo4ist @ 16.12.2021, 19:32) *
На сколько % заселена секция?

большинтсво живет. 5 лет дому
Цитата(trubo4ist @ 16.12.2021, 19:32) *
Приток в квартиры предусмотрен?

нет, через окна только и щелевые клапана, где они есть

Цитата(trubo4ist @ 16.12.2021, 19:32) *
Какое сечение каналов-спутников?

по бетонному вент. блоку с одним спутником. 100х300 вроде как сечение спутника.

Цитата(trubo4ist @ 16.12.2021, 19:32) *
Сечение шахт на всех секциях одинаковое?

да. и общие шахты одинаковые и вент блоки одинаковые по всему дому. В этой секции две ванны и две кухни. Оказывается всего две квартиры, площадь ~80 метров на этаж.
Кухни опрокидываются то одна, то вторая. На чердаке смотрел.

Цитата(trubo4ist @ 16.12.2021, 19:32) *
Если на чердаке стать под вентшахту ощущается холодный поток сверху? Часть шахты работает на вытяжку, часть - на приток?

задувает периодически, да, если стоять под ней. ну по ощущениям.

Цитата(trubo4ist @ 16.12.2021, 19:32) *
Незадымляемая л/кл холодная или теплая?

лестница холодная, выходы на нее с балконов отдельно
пожарка дымоудаления в квартирных холлах, но клапана все закрыты на этажах


Цитата(WAKO @ 16.12.2021, 20:50) *
Проверяли, нет ли вытяжных вентиляторов(вытяжных зонтов с вентиляторами) подключенных к шахте в квартирах на кухне?
Нет ли перекрытий кухонной шахты?

еще нет, хочу камеру запустить в ближайшее время, чтобы исключить врезки в сборный канал

Цитата(ИОВ @ 17.12.2021, 0:59) *
Может, проектировщики не проводили расчёт утеплителя на кровле и утеплителя перекрытия над квартирами (этот может быть или отсутствовать по расчёту) для каждой секции с разным количеством квартир, а приняли по одному расчёту единое решение для всех секций. Тогда дело не в сечении шахты, а в толщине утеплителя на покрытии и перекрытии.
А размер шахты, конечно, тоже надо сравнить с другими секциями, в которых квартир больше и всё нормально. Может, и шахты приняты единообразно, тогда в этой секции, действительно, стОит сечение уменьшать

по факту и утепление кровли/чердака одинаково по всему дому. Как и площадь вытяжных шахт на кровлю. В этой секции всего две квартиры. Хотя есть другие подъезды с такой же конфигурацией квартир, там на чердаке тепло и хорошо.

Цитата(инж323 @ 17.12.2021, 2:01) *
Тут с колвом воздуха\квартир не очень понятно.При 20 этажах и 6 и более квартир воздуха с теплоизбытками хватает

2 квартиры ~80 метров площади на этаж в той секции, уточнил.

Цитата(инж323 @ 17.12.2021, 2:01) *
Мерзнет чердак и не получается он теплым. Реально или шахту уменьшить, что б подвижный теплый не давал холодному тяжелому сваливаться в шахту или какой дефлектор городить, что б хоть ветер помогал малому колву теплого воздуха не давать холодному сваливаться в шахту.
Вообще народ все таки не очень пользуется умело окнами с плотными притворами- чаще всего закрыто и ВЕ вытягивать нечего.Периодические проветривания квартир не спасают теплые чердаки и нет им теплопритока с удаляемым воздухом.

да, похоже там собрались не любители притока
один говорит "сделайте мне вытяжку, но окна открывать я не буду, мне холодно" )) ну да ладно, это лирика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.12.2021, 14:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(i2d @ 20.12.2021, 13:12) *
да, похоже там собрались не любители притока
один говорит "сделайте мне вытяжку, но окна открывать я не буду, мне холодно" ))

Без притока нет и вытяжки - нЕчем чердак тёплым сделать.
Всё очень логично - в отсутствие организованного любым возможным способом притока одна из 2-х вытяжных шахт в квартирах будет работать на вытяжку, другая на приток. Безвоздушного пространство (только вытяжка) организовать в квартирах не получится. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 22.12.2021, 8:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Цитата(i2d @ 20.12.2021, 17:12) *
да, похоже там собрались не любители притока
один говорит "сделайте мне вытяжку, но окна открывать я не буду, мне холодно" )) ну да ладно, это лирика.

КИВы в стену им сделайте и накажите не закрывать dry.gif если проблема только в этом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 22.12.2021, 8:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(i2d @ 20.12.2021, 13:12) *
большинтсво живет. 5 лет дому
Можно считать, что дом заселен...
Цитата(i2d @ 20.12.2021, 13:12) *
нет, через окна только и щелевые клапана, где они есть
Всё как обычно...
Цитата(i2d @ 20.12.2021, 13:12) *
по бетонному вент. блоку с одним спутником. 100х300 вроде как сечение спутника.
Если это реальное сечение, то он сильно завышено.
Цитата(i2d @ 20.12.2021, 13:12) *
да. и общие шахты одинаковые и вент блоки одинаковые по всему дому. В этой секции две ванны и две кухни. Оказывается всего две квартиры, площадь ~80 метров на этаж.

Тогда сечение шахты можно уменьшать. Правда, придется это делать методом научного тыка.
Вот что еще забыл спросить: а дом разновысокий? Если да, то рядом с этой секцией есть более высокая?
Цитата(i2d @ 20.12.2021, 13:12) *
задувает периодически, да, если стоять под ней. ну по ощущениям.
Значит, сечение шахты не соответствует количеству отходящего воздуха. Либо наоборот: мало воздуха.
Цитата(i2d @ 20.12.2021, 13:12) *
лестница холодная, выходы на нее с балконов отдельно

Жаль. Можно было бы попробовать приоткрыть дверь с лестницы на чердак и, возможно, проблема бы решилась.
Цитата(i2d @ 20.12.2021, 13:12) *
хочу камеру запустить в ближайшее время, чтобы исключить врезки в сборный канал
Здесь причина совсем в другом.
Цитата(i2d @ 20.12.2021, 13:12) *
по факту и утепление кровли/чердака одинаково по всему дому. Как и площадь вытяжных шахт на кровлю. В этой секции всего две квартиры. Хотя есть другие подъезды с такой же конфигурацией квартир, там на чердаке тепло и хорошо.

Если есть возможность, то сделайте замер скорости воздуха выходящего из шахт на чердак. И сравните с такой же секцией, но безпроблемной. Или хотя бы сравните по ощущениям. Если потоки приблизительно равны, то либо ошиблись с теплоизоляцией ограждающих конструкций, либо ищите неплотности, через которые на чердак может проникать холодный воздух. У меня похожее было: тянуло из венткамеры дымоудаления (или подпора) и на одном, ближнем, стояке опрокидывалась тяга.
Если потоки явно разные, то поможет только приток в квартиры.
Сведения по высоте секций все равно актуальны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.12.2021, 8:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(trubo4ist @ 22.12.2021, 8:31) *
Если потоки приблизительно равны, то либо ошиблись с теплоизоляцией ограждающих конструкций...

Ещё имеет значение - средняя секция или торцевая. В торцевой стен у тёплого чердака больше, это надо учитывать в расчётах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 22.12.2021, 9:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Это само собой, но сейчас изоляцию все равно проверить не реально.
В Рекомендациях по проектированию ТЧ, насколько я помню, изоляцию чердака рекомендуется принимать как для квартир. Если это соблюдено, то проблем быть не должно, т.к. квартира она тоже торцевая и промерзать не должна. Соответственно и чердак не должен.

Все же приоритетная версия недостаток притока и(или) Зона Ветрового Подпора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.12.2021, 10:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Если это реальное сечение, то он сильно завышено.

стандартное для вентблоков.

Все должно работать. Откуда-то воздух на чердак снаружи попадает. Скорее всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.12.2021, 10:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(trubo4ist @ 22.12.2021, 9:56) *
Это само собой, но сейчас изоляцию все равно проверить не реально.
В Рекомендациях по проектированию ТЧ, насколько я помню, изоляцию чердака рекомендуется принимать как для квартир. Если это соблюдено, то проблем быть не должно, т.к. квартира она тоже торцевая и промерзать не должна. Соответственно и чердак не должен.

Я не про промерзание.
Для ТЧ составляется тепловой баланс, по которому и рассчитывается ТИ на кровле и перекрытии. Если расчёт выполнялся только для средней секции, и по ней приняли толщину ТИ везде, то толщина ТИ в торцевой секции окажется заниженной, а температура будет ниже расчётной - ухудшаются условия вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 22.12.2021, 10:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(Амиго @ 22.12.2021, 10:10) *
стандартное для вентблоков.

Стандартное - д=140-150мм.
А здесь почти вдвое больше.

Цитата(ИОВ @ 22.12.2021, 10:13) *
Я не про промерзание.
Я имел в виду переохлаждение.
Цитата(ИОВ @ 22.12.2021, 10:13) *
Для ТЧ составляется тепловой баланс, по которому и рассчитывается ТИ на кровле и перекрытии. Если расчёт выполнялся только для средней секции, и по ней приняли толщину ТИ везде, то толщина ТИ в торцевой секции окажется заниженной, а температура будет ниже расчётной - ухудшаются условия вентиляции.

Да. Про кровлю я забыл. В голове держал только стены.
Привык работать с серийными домами, а там кровля в заводском исполнении. Здесь же изоляцию скорее всего делали по месту...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.12.2021, 10:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Стандартное - д=140-150мм.

Это как раз нестандартно. ДСКшные вентблоки мне только попадались с круглыми спутниками.
Все остальные серии имеют плоские спутники.
Впрочем спорим о ерунде. Эвивалентный диаметр плоского спутника 300*100 =150 мм


Цитата
Если расчёт выполнялся только для средней секции, и по ней приняли толщину ТИ везде, то толщина ТИ в торцевой секции окажется заниженной, а температура будет ниже расчётной - ухудшаются условия вентиляции.

трансмиссионые потери при таких кратностях(больше 4-5) вряд ли влияют. Где-то на чердаке подсасывает.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.12.2021, 14:00
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 22.12.2021, 10:30) *
трансмиссионые потери при таких кратностях(больше 4-5) вряд ли влияют. Где-то на чердаке подсасывает.

Может и подсасывает - нужно пройтись по чердаку со свечкой, отклонение в месте подсоса будет заметным.
Но выше уже были вопрос/ответ:
Цитата(trubo4ist @ 16.12.2021, 19:32) *
Если на чердаке стать под вентшахту ощущается холодный поток сверху? Часть шахты работает на вытяжку, часть - на приток?

Цитата(i2d @ 20.12.2021, 13:12) *
задувает периодически, да, если стоять под ней. ну по ощущениям.

Т.е. из шахты нар. воздух поступает, пусть и периодически.

Откуда на чердаке 4-5 крат? В квартирах около 1,5 крата. площадь чердака больше, чем площадь квартир. Зато высота меньше. 1,5-2 крата там примерно. Если в квартирах всё позакрывали, то вообще меньше одного крата - не хватает тёплого выт. воздуха для обогрева чердака. Вытяжка остывает, падает вниз, затягивает нар. холодный воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.12.2021, 14:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Откуда на чердаке 4-5 крат?

секция максимум 500 м2 -> объем 1500 м3 -> при расходе 7000 м3/ч получается 4,67 крат.
Цитата
Если в квартирах всё позакрывали

Да, тоже вариант. Но 20 заселенных этажей сильно врядли.

У нас бывает такое когда зимой сдается дом. Люди постепенно заселяются и как итог замерзшие фановые трубы каналыги и шахты Ве. Но когда дом заселен, на второй сезон таких проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quality_Fil
сообщение 24.12.2021, 18:19
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.2.2021
Пользователь №: 387262



Друзья проблема примерно такого же рода. Если что извините что спрашиваю в этой теме. Есть новопостроенный частный дом вентканалы из полнотелого кирпича с сечением отверстий 150-150 мм. Во всех комнатах все нормально кроме одной, задувает обратно через шахту. В чем может быть причина и как ее можно решить ? Проблема с вентиляцией в санузле, отличия от других комнат, в ней нет окна и нет отопления . В остальных комнатах стоит по радиатору отопления. Труба утеплена минватой 50 мм, начиная с чердака и до самого верха. Фото прикладываю, заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы т.к к вентиляции прямого отношения не имею.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1640358335658.jpg ( 2,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 25.12.2021, 9:29
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



А где нибудь в доме есть механическая вентиляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quality_Fil
сообщение 25.12.2021, 9:37
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.2.2021
Пользователь №: 387262



Цитата(Амиго @ 25.12.2021, 9:29) *
А где нибудь в доме есть механическая вентиляция?


Если вопрос про мой вопрос , то нет . Во всем доме естественная вентиляция через шахты вентканалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.12.2021, 9:41
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 25.12.2021, 9:29) *
А где нибудь в доме есть механическая вентиляция?

И без мех. вытяжки где-либо, если нет организованного притока в помещениях, где по словам ТС всё нормально, то м.б. задувание именно в комнате без отопления.
По-моему, надо сначала организовать приток в помещениях дома - приоткрыть окно или приточный клапан (если есть).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 25.12.2021, 9:56
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Если вопрос про мой вопрос , то нет . Во всем доме естественная вентиляция через шахты вентканалов.

Ну чаще всего в этом проблема. И это самый простой ответ. smile.gif
Если нет то надо дальше разбираться. Смотреть есть ли приток, смотреть куда этот воздух из этого канала уходит. Выведен ли этот канал выше конька. Конструкцию зонта и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.12.2021, 10:41
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 25.12.2021, 9:56) *
... смотреть куда этот воздух из этого канала уходит. Выведен ли этот канал выше конька. Конструкцию зонта и пр.

ТС указал:
Цитата(Quality_Fil @ 24.12.2021, 18:19) *
... отличия от других комнат, в ней нет окна ...

Так что уходить может только в другие помещения дома и далее вытяжку их них.
Если притока в помещения дома нет, то конструкция зонта и уровень верха канала значения уже не имеют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derip
сообщение 25.12.2021, 14:59
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907



Цитата(selbultekov @ 22.12.2021, 8:08) *
КИВы в стену им сделайте и накажите не закрывать dry.gif если проблема только в этом

Всегда же найдутся люди, которые будут говорить - мне дует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных