> Гараж это склад?, Резервирование в гараже и электрическое отопление
inanre
сообщение 14.1.2022, 17:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2020
Пользователь №: 381792



Добрый день,

Искала подобный вопрос не нашла.
У меня есть отдельно стоящий гараж, назначение - хранение спецтехники. Эксперт ссылаясь на приложение Д Д.11 СП 60-13330 "Отопление" пишет, что электрическое отопление устанавливать нельзя в гараже. Я так поняла это п. "б" Д.11 "Электрическая и газовая для помещений категорий В1-В4 (кроме складов категорий В1-В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 С (в соответствии с 4.6, 6.4.14 и 6.4.15)"

И, что необходимо делать резервирование вытяжной системы (пункт также для складов), согласно СП 60-13330 п. 7.2.20 "Системы механической общеобменной вытяжной вентиляции следует предусматривать для помещений складов с выделением вредных газов и паров, предусматривая резервную систему механической вытяжной вентиляции на требуемый воздухообмен и размещая местное управление системами при входе. Допускается предусматривать системы общеобменной вентиляции с естественным побуждением при выделении вредных газов и паров 3-го и 4-го классов опасности, если они легче воздуха"

Но стоянки- это же не склад, из СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей определения п.3.3 и п.3.12

п. 3.3 гараж: Здание и сооружение, помещение для стоянки, хранения, ремонта и технического обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Может быть как частью жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением.
3.12 помещение для хранения: Основное помещение стоянки автомобилей, по назначению и использованию не относящееся к складским помещениям.

Гараж на одну машину.
И по ОНТП-01-91 (который сейчас не входит в доказательную базу ФЗ-384) 2.3 Для подземных гаражей-стоянок вместимость более 25 машиномест предусматривать установку резервного приточного или вытяжного вентилятора. Указанные выше данные необходимо учитывать при экспертизе проектной документации. Т.е. раньше делали резервирование только для подземных гаражей.

Подскажите, пожалуйста, стоит ли пытаться ссылаться на эти нормы или соглашаться) Кто может сталкивался.. Буду благодарна за помощь rolleyes.gif

Сообщение отредактировал inanre - 14.1.2022, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.1.2022, 17:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



См. последний абзац п. 6.1.1 СП 113.13330.2016
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.1.2022, 17:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



в плане вентиляции гараж это склад
Цитата
6.1.1 .......
.......
В стоянках автомобилей требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по взрывопожарной и пожарной опасности к категории В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inanre
сообщение 14.1.2022, 18:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2020
Пользователь №: 381792



Цитата(ИОВ @ 14.1.2022, 17:39) *
См. последний абзац п. 6.1.1 СП 113.13330.2016


Спасибо большое!!!!
Грусть, конечно, но да, склад

Цитата(Composter @ 14.1.2022, 17:39) *
в плане вентиляции гараж это склад


Да, увы, но так спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derip
сообщение 14.1.2022, 22:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907



Цитата(inanre @ 14.1.2022, 17:30) *
Подскажите, пожалуйста, стоит ли пытаться ссылаться на эти нормы или соглашаться) Кто может сталкивался.. Буду благодарна за помощь rolleyes.gif

Да, нужно ссылаться.
Как сказали уже Выше, гараж по вентиляции - это склад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grusha
сообщение 15.1.2022, 23:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.11.2010
Пользователь №: 81494



А почему вы ссылаетесь на старый СП 60.13130.2016, сейчас действующий СП 60.13130.2020, в котором в приложении Б расписано о возможности применения электрического отопления для гаража.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.1.2022, 23:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(grusha @ 15.1.2022, 23:41) *
А почему вы ссылаетесь на старый СП 60.13130.2016, сейчас действующий СП 60.13130.2020, в котором в приложении Б расписано о возможности применения электрического отопления для гаража.

Вы неправильно применяете понятия старый/новый в отношении актуализированных СП.
ТС пишет о замечаниях Экспертизы по ПД. В ПД применяются нормы, действовавшие на момент заключения Договора на проектирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 6:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных