> Проблема связи RS485, MOXA 1150 и ОВЕН АС4
Raziel538
сообщение 20.1.2022, 12:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.1.2022
Пользователь №: 400693



Добрый день. Есть плата для преобразователя частоты для подключения по RS-485. Проектировалась на основе уже имеющихся плат. Возникли некоторые трудности с подключением. В качестве основной микросхемы использовалось несколько полудуплексных дифф.пп:ADM485,MAX85ESA+ и max485CSA. Работа на ПК производится через ОВЕН OPC,в качестве конвертера интерфейса использовались MOXA 1150 и ОВЕН АС4,тут и начинаются проблемы. Все осциллограммы замерялись, как по открытию драйвера на прием и передачу, так и на вход интерфейса А-В, связь стабильная и не прерывается при подключении через MOXA и подтяжке резистор 390 Ом от линии В на GND,амплитуды сигнала +- одинаковые, связь есть как на прием, так и на чтение, с АС4 не работает ни в какую: были перепробованы все возможные варианты подключения и номиналы согласующих сопротивлений, длинна кабеля до 1 м в обоих случаях, испробовал все возможные варианты настройки портов и ОВЕНА, связи нет - нет ответа от устройства, хотя передача идет. Сам овеновский конвертер жив, проверялся в то же время в работе с другими устройствами. По всем даташитам диф ПП обвязка практически одинаковая, пробовал менять номиналы резисторов и конденсаторов, в каких-то случаях сигнал становился лучше, в каких-то наоборот-совсем пропадал. С данным интерфейсом работаю не так давно,возможно что не хватило знаний или понимания.
Может у кого-то была похожая проблема, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.1.2022, 13:01
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



эт вам лучше на форум электронщиков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.1.2022, 14:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Raziel538 @ 20.1.2022, 12:08) *
Добрый день. Есть плата для преобразователя частоты для подключения по RS-485. Проектировалась на основе уже имеющихся плат. Возникли некоторые трудности с подключением. В качестве основной микросхемы использовалось несколько полудуплексных дифф.пп:ADM485,MAX85ESA+ и max485CSA. Работа на ПК производится через ОВЕН OPC,в качестве конвертера интерфейса использовались MOXA 1150 и ОВЕН АС4,тут и начинаются проблемы. Все осциллограммы замерялись, как по открытию драйвера на прием и передачу, так и на вход интерфейса А-В, связь стабильная и не прерывается при подключении через MOXA и подтяжке резистор 390 Ом от линии В на GND,амплитуды сигнала +- одинаковые, связь есть как на прием, так и на чтение, с АС4 не работает ни в какую: были перепробованы все возможные варианты подключения и номиналы согласующих сопротивлений, длинна кабеля до 1 м в обоих случаях, испробовал все возможные варианты настройки портов и ОВЕНА, связи нет - нет ответа от устройства, хотя передача идет. Сам овеновский конвертер жив, проверялся в то же время в работе с другими устройствами. По всем даташитам диф ПП обвязка практически одинаковая, пробовал менять номиналы резисторов и конденсаторов, в каких-то случаях сигнал становился лучше, в каких-то наоборот-совсем пропадал. С данным интерфейсом работаю не так давно,возможно что не хватило знаний или понимания.
Может у кого-то была похожая проблема, спасибо.

Может дело в подтяжке В через резистор на GND, что это за резистор, в чём его смысл. В некоторых случаях помогает объединение GND разных устройств между собой.

А протокол связи соблюдается, может разные протоколы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovksextra
сообщение 20.1.2022, 14:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2019
Пользователь №: 356734



Гадание на кофейной гуще. Выложили бы схему того, что напаяли.

Сообщение отредактировал vovksextra - 20.1.2022, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.1.2022, 16:29
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если с одним работает, а с другим нет, то тут масса вариантов. начиная с того, что какое-то одно, и необязательно то, что работает, находится "вне категорий" и кончая какой-то банальной неисправностью.

у меня были проблемы при связи с пч vlt51 из-за отсутствия подтяжки и терминатора при длине линии менее 1метра. проблема решалась свитчем на пч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raziel538
сообщение 20.1.2022, 16:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.1.2022
Пользователь №: 400693



Прикладываю схемуПрикрепленный файл  Schematic_Schem_2022_01_20__2_.png ( 49,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kodiak
сообщение 21.1.2022, 9:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182



В процессе работы, необходимо управлять направлением передачи, клеммы RE,DE.
В противном случае ADM 485 будет работать как нипель (туда дуй, оттуда ... ничего).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ADM485.jpg ( 34,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 22.1.2022, 3:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Овен АС4 это глючное устройство, принёсшее много гемора автоматчикам в своё время, лет 5-10 назад. Достаточно погуглить "Овена АС4 проблема". Там изначально косячный драйвер или неудачная микросхема преобразователя. Может вообще винду вырубить нахрен. Не думал, что кто-то ещё его покупает.

Цитата(Raziel538 @ 20.1.2022, 17:58) *
Прикладываю схемуПрикрепленный файл  Schematic_Schem_2022_01_20__2_.png ( 49,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53

Это что за чудо-человек проектировал?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.1.2022, 3:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных