Всем здравствуйте. У нас в городе установили очистные сооружения, модульные мбр контейнерного типа, при повышении дозы ила по сухому больше 4гр.на 1л. Мембраны забиваются очень сильно. Падает производительность в два раза. Промывка ведется раз в месяц только гипохлоритом, первые 2-4часа,производительность в норме, а затем начинает падать...дозу ила уменьшили до 2гр....проводили промывку каждый день в течении недели ..результат тот же...по паспорту гипохлорит 12%-ый,мы промываем 8%-ым. Может ли влиять на промывку концентрация гипохлорита? Может что еще посоветуете?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 21.1.2022, 5:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 915
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Здравствуйте, а что по этому поводу думают поставщики сооружений и производители мембран?
Это же хозбыт? Анализы вход-выход делаете? с какой периодичностью и всё ли там в норме при 2 г/л?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 21.1.2022, 8:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Цитата(Dalita @ 21.1.2022, 3:53) *
Всем здравствуйте. У нас в городе установили очистные сооружения, модульные мбр контейнерного типа, при повышении дозы ила по сухому больше 4гр.на 1л. Мембраны забиваются очень сильно. Падает производительность в два раза. Промывка ведется раз в месяц только гипохлоритом, первые 2-4часа,производительность в норме, а затем начинает падать...дозу ила уменьшили до 2гр....проводили промывку каждый день в течении недели ..результат тот же...по паспорту гипохлорит 12%-ый,мы промываем 8%-ым. Может ли влиять на промывку концентрация гипохлорита? Может что еще посоветуете?...

Здравствуйте.
Опишите Ваш МБР, какие мембраны стоят? как происходит, со слов производителя, нормальный режим эксплуатации? моете только гипохлоритом, или еще какую химию применяете?
" в городе установили очистные сооружения, модульные мбр контейнерного типа" какая у Вас производительность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 22.1.2022, 23:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Dalita @ 21.1.2022, 3:53) *
Всем здравствуйте. У нас в городе установили очистные сооружения, модульные мбр контейнерного типа, при повышении дозы ила по сухому больше 4гр.на 1л. Мембраны забиваются очень сильно. Падает производительность в два раза. Промывка ведется раз в месяц только гипохлоритом, первые 2-4часа,производительность в норме, а затем начинает падать...дозу ила уменьшили до 2гр....проводили промывку каждый день в течении недели ..результат тот же...по паспорту гипохлорит 12%-ый,мы промываем 8%-ым. Может ли влиять на промывку концентрация гипохлорита? Может что еще посоветуете?...

когда мы проектировали мбр, производители (разные) прописывали обратную промывку очищенной водой. Если мне не изменяет память, несколько раз в час. Так что уточните подробно по всем режимам промывки

Сообщение отредактировал miter - 22.1.2022, 23:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kg2383
сообщение 6.3.2022, 15:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.2.2022
Пользователь №: 401472



Несколько причин могут быть
1. Система аэрации в блоке MBR
2. Обратная промывка может быть каждый цикл а это каждые 10 минут
В каком городе и кто подрядчик/ производитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 30.3.2022, 8:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



У тореевских мембран соотношение времени фильтрации к времени водовоздушной промывки был 9 к 1, фильтооцикл пробовал от одной до 10 минут, большой разницы не было. химическая промывка проводилась раз в месяц. за те полгода что я был на объекте (с перерывами, понятно), заметного ухудшения производительности не произошло. Хотя, по данным разведки laugh.gif работали мембраны на много меньше (в разы) срока, указанного в проспекте. Основная причина - недостаточная эффективность работы решёток: они пропускали колючие предметы типа рыбьих косточек, которые прокалывали мембраны.

У вас что за мембраны? производитель, эскизно конструкцию,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 30.3.2022, 9:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 915
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646



Об этом поставщик и заказчик настоятельно не рекомендует упоминать в социальных сетях и сми. И это печально для такого форума, для заказчиков в целом и вообще всего общества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 21:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных