	 |  Проблема с настройкой Danfoss ECL 310 |  |  |  
	
		|  | 
				  21.1.2022, 7:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Вроде бы ничего не меняли, но началось такое на регуляторе:  ecl310_колеб.jpg  ( 229,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35 С чем это связано? Что поменять? Колеблется температура подачи отопления  (S3 и R3). Трубы из-за этого щелкают.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2022, 8:38 |  
		| 
 Универсал
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5212
 Регистрация: 5.12.2008
 Из: Россия, Тюмень
 Пользователь №: 26323
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ts_s @ 21.1.2022, 9:28)  Вроде бы ничего не меняли, но началось такое на регуляторе:  ecl310_колеб.jpg  ( 229,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35 С чем это связано? Что поменять? Колеблется температура подачи отопления  (S3 и R3). Трубы из-за этого щелкают.Попробуйте последовательно. 1. Снизить  К пропорциональный. 2. Вернуть К обратно и снизить И Интегральный. Обычно раскачивает систему коэф. пропорциональный. Проверьте подпитку в систему. Задача комплексная, мало данных
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Neowise_* | 
				  21.1.2022, 9:24 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Сначала железо проверить. Потом попробавать выяснить,  когда и зачем настройки меняли, если меняли. Потом можно занятся наладкой.  Само ничего не происходит, что то поменялось.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2022, 18:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Neowise @ 21.1.2022, 13:24)  Само ничего не происходит, что то поменялось. температура уличная поменялась
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2022, 19:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nick2 @ 21.1.2022, 12:38)  Проверьте подпитку в систему. нет подпитки ща ковырялся - влияние ограничение обратки вводит регулятор в ступор, с другой стороны ограничение комнатной, целый день курчу параметры ничего не меняется. выбрал влияние обратки 0 остановилось вроде  ecl310_колеб2.jpg  ( 273,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Neowise_* | 
				  21.1.2022, 19:05 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Выключить интегральный коэффициент. Затем понемногу  уменьшать пропрциональный коэффициент, пока колебания не станут затухающими, запомнить значение. Измерить период колебаний, запомнить значение. Написать на форум, что было и что получилось.
				
 Сообщение отредактировал Neowise - 21.1.2022, 19:10
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2022, 19:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Neowise @ 21.1.2022, 23:05)  Выключить интегральный коэффициент. каким образом?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2022, 19:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Ограничение обратки выключил, осталось только влияние комнатной, колебания прошли, но обратку-то надо снижать  ecl310_колеб3.jpg  ( 356,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25 При этом комнатная превышение на 0.3 градуса, но регулятор продолжает повышать подачу
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Neowise_* | 
				  21.1.2022, 20:37 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ts_s @ 21.1.2022, 21:14)  каким образом? Сделать его оч. большим. Цитата(ts_s @ 21.1.2022, 21:55)  Ограничение обратки выключил, осталось только влияние комнатной, колебания прошли, но обратку-то надо снижать  ecl310_колеб3.jpg  ( 356,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25 При этом комнатная превышение на 0.3 градуса, но регулятор продолжает повышать подачуА какие колебания прошли на графике ? Я бы отключил все ограничения. сделал регулирование по обратке и сначала бы так настроил.  Ограничения при настрйке мешают. Конкретно с ECL не работал. Надо получить затухающие колебания, потом измерить и ввести новые коэффициенты.  Метод Циглера-Никольса
				Сообщение отредактировал Neowise - 21.1.2022, 20:43 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2022, 20:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Neowise @ 22.1.2022, 0:37)  Сделать его оч. большим.
 
 А какие колебания прошли на графике ?
 см конец картинки, рыжий пунктир R3 - это требуемая подача, сплошная S3 - которая в системе сейчас темно-зеленая R5 и S5 соответственно обратка красная наверху - комнатная t (S2 и R2) (ось справа)
				Сообщение отредактировал ts_s - 21.1.2022, 20:49 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Neowise_* | 
				  21.1.2022, 20:54 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				В инструкции есть описание настройки.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2022, 21:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Neowise @ 22.1.2022, 0:54)  В инструкции есть описание настройки. Я видел это Критический период в моем случае это 60-80 минут (см. картинку), это 4800 с. А там максимум выставляется 999 с. Может я что не так понял конечно
				Сообщение отредактировал ts_s - 21.1.2022, 21:03 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Neowise_* | 
				  21.1.2022, 21:08 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				На графике  не критический период, а влияние регулятора ограничения обратки.Надо сначала без ограничителя настроить.
 С ограничителем он будет периодически пытаться снизить Т обратки.
 Возможно, что никакой проблемы нет.
 
 Сообщение отредактировал Neowise - 21.1.2022, 21:10
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.1.2022, 3:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3074
 Регистрация: 30.9.2010
 Из: Иркутск
 Пользователь №: 74376
 
 
 
  
 | 
				Ограничение обратки в нормально настроенной системе теоретически не должно срабатывать. Может, есть смысл понизить график в этой точке, кто-то недобирает тепло.Также надо изначально посмотреть статическое давление в системе, ну и динамическое тоже. Они не должно быть слишком большими или маленькими, система начинает ступорить и может даже гудеть, или наоборот, работать взахлёб плюс может завоздушиться. Желательно вообще мониторить давления и поддерживать балансировку. Ну и вообще у Вас настроено на быстрые изменения, в прошлой теме я Вам давал медленные настройки, не ставили? Если, конечно, это не ГВС, там подача скачет по расходу.
 
 Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.1.2022, 3:06
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.1.2022, 4:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3074
 Регистрация: 30.9.2010
 Из: Иркутск
 Пользователь №: 74376
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kosmos440o @ 22.1.2022, 4:01)  Ну и вообще у Вас настроено на быстрые изменения, в прошлой теме я Вам давал медленные настройки, не ставили? А, сорри, это я не Вам писал там. Но Вы в той теме какие-то чудовищные настройки дали ТСу, сами тоже такие используете?  Вот эти имеется ввиду: Зона пропорц. 250K Время интегрир. 300-600 s Нейтральн. зона 2-3 К
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.1.2022, 8:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kosmos440o @ 22.1.2022, 8:00)  А, сорри, это я не Вам писал там. Но Вы в той теме какие-то чудовищные настройки дали ТСу, сами тоже такие используете? Вот эти имеется ввиду:
 Зона пропорц. 250K
 Время интегрир. 300-600 s
 Нейтральн. зона 2-3 К
 Да они были, работало норм, пока немного не подправили график по обратке, ибо было холодно около 0 (она сильно придавливала). С ним тоже работало норм, но при достижении стабильной -10 началось колебание. Убрал влияние обратки (поставил везде 0), осталось влияние комнатной, колебания прекратились, но комнатная превышена от заданной.  ecl310_колеб4.jpg  ( 214,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8 Цитата(kosmos440o @ 22.1.2022, 7:01)  Ограничение обратки в нормально настроенной системе теоретически не должно срабатывать. к сожалению в здании есть офисы которые гадят в систему, завышая обратку на 1-3 градуса, что-то сделать с ними не реально. Балансировочника на них нет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Neowise_* | 
				  22.1.2022, 10:30 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Так понял, много помещений, куда комнатный датчик поставили ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.1.2022, 12:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Neowise @ 22.1.2022, 14:30)  Так понял, много помещений, куда комнатный датчик поставили ? В помещении жилконторы, там температура адекватна дому. Если там 25 то и в большинстве квартир 22-25. Опять включил ограничение обратки. Макс влияние выставил -0.5. Время интегрирования 999 с. И все равно началось:  ecl310_колеб5.jpg  ( 248,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8 Не совсем понятно откуда система берет R3 = 62.8 градусов (см скрин), и потом до нее пытается поднять температуру подачи. По графику  Т подачи должна быть 60 градусов. К тому же есть превышение температуры в помещении. Но оно тоже почему-то не влияет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Neowise_* | 
				  22.1.2022, 14:45 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ts_s @ 22.1.2022, 14:24)  . К тому же есть превышение температуры в помещении. Но оно тоже почему-то не влияет. В меню что стоит, регулирование по Тобратки или по Т комнатная ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.1.2022, 22:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Neowise @ 22.1.2022, 18:45)  В меню что стоит, регулирование по Тобратки или по Т комнатная ? Оба включены и влияние  обратки и комнатной. Сейчас глянул архив ECL колебания начались после повышения мин значения Тобр  днем ранее (т.к. при темп около 0 становилось холодно) и после снижения уличной Т до температуры около -10 град. и когда Тобр фактическая сравнялась с Тобр требуемой:  ecl310_колеб7.jpg  ( 340,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Neowise_* | 
				  22.1.2022, 22:19 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Коэфф. влияния попробовать подобрать, чтобы увидеть реакцию на изменение,  только не оба сразу. По отдельности, один сначала отключить.Вообще эти два параметра поддержание  Т ком и ограничение Тобр противоречат друг другу.
 
 Сообщение отредактировал Neowise - 22.1.2022, 22:25
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.1.2022, 20:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Neowise @ 23.1.2022, 2:19)  Коэфф. влияния попробовать подобрать, чтобы увидеть реакцию на изменение,  только не оба сразу. По отдельности, один сначала отключить.Вообще эти два параметра поддержание  Т ком и ограничение Тобр противоречат друг другу.
 да вот и не пойму, по идее там было и превышение Ткомн и превышение Тобратки, а температура подачи росла вверх, хотя оба влияния должны его снижать. Влияние Тобр отключил, стабилизировалось все и нет превышения обратки практически. При этом Ткомн влияет очень слабо (понизил в настройках) и на полградуса снижается 2 дня  ecl310_колеб8.jpg  ( 350,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Neowise_* | 
				  24.1.2022, 21:01 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Попробуйте теперь увеличивать влияние Ткомн.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2022, 22:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Итог эксперимента. В общем, при отключенном влиянии "огр. обратного" пока полет нормальный. Регулирование по температуре в помещении (см. график).  ecl310_колеб9.jpg  ( 281,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5 Проблема видимо заключается в том, что одновременно действует несколько факторов, и неправильно задана для этой системы и уличной температуры воздуха температура обратки R5. По факту при такой заданной температуре в помещении обратка S5 всегда получается выше, чем задано в пункте "огр. обратного" (см. график - везде обратка превышает расчетное). Соответственно, при включенном влиянии "огр. обратного" регулятор пытается S5 понизить, снижая подачу, при этом "огр. комнатного", видимо имеет на этот счет свое мнение и повышает, и далее процесс зацикливается с учетом инертности системы.  Не понятным осталось только то, почему при сильном снижении обратки (ниже заданной темепературы обратки S5<R5) регулятор пытается опять задрать ее, поднимая подачу, при отключенном "мин. влиянии обратного" (заводские 0.0, допустима любая низкая обратка) и при этом в данный же момент при фактической температуре в помещении S2, превышающем заданное значение R2. В инструкции к ключу (см скриншот выше) рассказывается про иные колебания - быстрые, когда система нестабильна и подача "плавает" по синусоиде где время между пикам маленькое. Такое тоже было (время между пикам несколько десятков секунд), проблема решается очень просто увеличением значения зоны пропорциональности:   ecl310_колеб6.jpg  ( 229,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6 Температура в помещении регулируется, но очень долго, несколько суток снижалось до уставки на 0.4 градуса, при этом выставлено время оптимизации для Ткомн 10 s, влияние макс. -5.0 и мин. 4.0. К сожалению, даже имея тепловую автоматику, запроектированную в проекте многоквартирного дома, далеко не все могут настроить системы на оптимальную работу. В целом данфосовский ECL Portal и архив данных, конечно, очень сильно помогает в настройке регулятора.
				Сообщение отредактировал ts_s - 2.2.2022, 22:28 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2022, 22:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 17.2.2020
 Из: томск
 Пользователь №: 373198
 
 
 
  
 | 
				Да забыл, по сути влияет три фактора:
 1. заданный температурный график температуры подачи,
 2. ограничение обратки,
 3. ограничение комнатного.
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 