> МОЭК некорректно проверяет отопительные приборы
Dmitriy Andreevi...
сообщение 27.1.2022, 0:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.6.2013
Из: Москва
Пользователь №: 195951



Добрый день.
Прошу написать кто сталкивался с такой проблемой и насколько требование МОЭК пересчитывать отопительные приборы справедливо.
При согласовании документации в МОЭК нам приходят замечания, чтобы мы указывали номинальную и реальную мощность прибора. Они проверяют, чтобы тепловая нагрузка на систему отопления равнялась суммарной реальной мощности отопительных приборов. Если не совпадает, то требуют менять проект.
Если взять пример: дом с вертикальной двухтрубной стояковой системой отопления. То при расчете прибора учитываются теплопоступления от трубопроводов (90%), соответственно при теплопотерях 1000 Вт, реальная мощность прибора может быть 600 Вт. Получается, что для такой системы отопления суммарная мощность приборов будет меньше на 40% чем тепловая нагрузка всей системы.
Другой пример. Дом с горизонтальной разводкой в полу (трубы в изоляции), подбираем приборы отопления на 15% больше требуемого по расчету согласно пункту 6.2.13. СП60.13330.2020, и получается что суммарные мощности приборов больше на 15% чем нагрузка на систему отопления.
То есть расчеты все правильные, подбор отопительных приборов правильный, а МОЭК требует корректировать правильный расчет, в 1 варианте увеличивать приборы, во втором варианте уменьшать приборы.
В дополнение: они при проверке считают реальную мощность по температурному графику из ИТП, без учёта остывания и всего остального.

Сообщение отредактировал Dmitriy Andreevich - 27.1.2022, 0:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 27.1.2022, 13:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Утверждённый проект - оффициальный документ. Самое простое в этом случае установка на домах теплосчётчиков с расчётом по месячно по фактическому потреблению.Сколько потребили столько и оплатили. Если есть конфликт то обращайтесь в суд
Если дом после сдачи в эксплуатацию в дальнейшем не утеплялся , то пересчитывать проект без серьёзных недостатков или реконструкции здания или системы отопления , выявленных при эксплуатации ,нет необходимости .
В проектах указывают расчётную отопительную нагрузку системы отопления, которая расчитывается из расчётных теплопотерь здания . Проборы расчитываются по мощности для компенсации данных потерь при обеспечении в здании заданных нормированных температур при расчётном графике теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.
Кроме того организация в которую вы обращаетесь должна вам указать на основании каких документов она выдвигает свои требования.И ещё , для того чтобы вам выдвигать требования организация сама должна была выполнить пересчёт имеющегося проекта для того чтобы судить о мощности радиаторов и превышении ими или не достаточности их мощности на основании действующих правил проектирования и действующих норм.. Попросите показать эти расчёты.

Сообщение отредактировал svoroponov - 27.1.2022, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 27.1.2022, 15:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



Скорее всего они правы. В случае проблем с отоплением никто в проект не смотрит. Проектная нагрузка и реальная эксплуатация может вообще не совпадать. В жилом помещении стояки могут быть зашиты и если в помещении температура нагретого воздуха снизится ниже нормы чем дотапливать или наоборот кто будет оплачивать перегрев. Вот к примеру, ресурсники подадут проектный расход на дом а в жилых комнатах не будет достигнута норма, то вина ляжет на поставщика, потому что если в доме нет теплосчётчика приходиться выставлять плату за теплопотребление по нормативу равным 1м2, в каждом регионе он свой. При этом в домах с приборами отопления установленных общедомовых помещениях (подъезды, подвал) плата не взимается.
Вот кто ни будь делая проект отопления разрабатывает мероприятия по наладке внутренней системы отопления или нет, а то потом приборы отопления с 15% запасом теплоотдачи потребляют больше а до последних радиаторов парное молоко доходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.1.2022, 16:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andfor @ 27.1.2022, 15:17) *
Скорее всего они правы. В случае проблем с отоплением никто в проект не смотрит. Проектная нагрузка и реальная эксплуатация может вообще не совпадать. В жилом помещении стояки могут быть зашиты и если в помещении температура нагретого воздуха снизится ниже нормы чем дотапливать или наоборот кто будет оплачивать перегрев. Вот к примеру, ресурсники подадут проектный расход на дом а в жилых комнатах не будет достигнута норма, то вина ляжет на поставщика, потому что если в доме нет теплосчётчика приходиться выставлять плату за теплопотребление по нормативу равным 1м2, в каждом регионе он свой. При этом в домах с приборами отопления установленных общедомовых помещениях (подъезды, подвал) плата не взимается.
Вот кто ни будь делая проект отопления разрабатывает мероприятия по наладке внутренней системы отопления или нет, а то потом приборы отопления с 15% запасом теплоотдачи потребляют больше а до последних радиаторов парное молоко доходит.

Проект СО согласовывают в МОЭКе перед монтажом и ни одно здание практически не может быть без счетчика. Его ставят даже те, кто имеет право не ставить- никому не нужны лишние споры о колве потребленного ресурса.
И весь полученный ресурс учтен на счетчике и отчего в доме холодно вопрос к УК, а не ресурсникам будет.
Тем более, что и УУТЭ согласовывается и ИТП тоже согласовывается в МОЭКе.
Хотя фраза "скорее всего они правы" скорее верна, чем не верна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriy Andreevi...
сообщение 28.1.2022, 16:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.6.2013
Из: Москва
Пользователь №: 195951



Возможно меня не так поняли. Проект нового строительства, теплосчетчик на здании будет, всё посчитано и сделано по нормам. Для подключения к теплосети требуется согласование МОЭК. МОЭК требует, чтобы суммарная мощность отопительных приборов равнялась тепловой нагрузке системы отопления. А это невозможно, так как при подборе отопительного прибора учитывается теплопоступления от труб, остывание теплоносителя (в двухтрубной системе), расположение прибора, подбор прибора с 10-15% запасом с терморегуляторами согласно нормам.
Допустим ещё пример: отапливаемое помещение на типовом этаже имеет теплопотери 200Вт, а мощность самого маленького приборы 270Вт. то есть разница уже в 26%. Вот по этим приборам уже не соответствие с нагрузками, уменьшить прибор нельзя он минимальный.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.1.2022, 18:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Для того ,чтобы приборы отопления в проекте соответствовали реальной отопительной нагрузке ,надо изменять или пересматривать нормативные документы по проектированию систем отопления и их эксплуатации. Ведь реальная отопительная нагрузка объекта выявляется только при эксплуатации.
Кроме того исходя из линеек типов радиаторов сложно выбрать радиатор аналогичный по мощности таплопотерям. Выбирают округляя ближайший ,в сторону увеличения мощности.При выборе радиаторов проектировщик выполняет пересчёт его теплоотдачи табличной до теплоотдачи согласно используемого задаваемого температурного графика отопительной системы здания . Для компенсации прочих потерь системы производят дополнительные расчёты или вводятся коэффициенты, исходя из наработанной статистики при эксплуатаци

Задача теплоснабжающей организации подать по договору проектный согласованный объём теплоносителя с необходимыми параметрами на принятый согласно проекта объект.Расчёты за тепло согласно прибора учёта. Вопрос я уже ставил , а на основании чего они заключают что мощность радиаторов с избытком или недостатком мощностей? По результатам эксплуатации?. И какое дело теплоснабжающей организации , выполняющей свои обязательства согласно договора , до положения дел у собственника объекта или его эксплатационной организации.
По этому требования МОЭК не законны или нам не верно в сообщении 1 подана информация. Лучше бы если приложили докемент с требованием. По скольку ,при описании своими словами, реальность может быть не верно описана.
Если требования такие от МОЭК есть в реальности , то им надо ставить памятник со словами ,, ДУРЬ НЕ ИСТРЕБИМА,,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.1.2022, 19:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Dmitriy Andreevich @ 28.1.2022, 16:46) *
Возможно меня не так поняли. Проект нового строительства, теплосчетчик на здании будет, всё посчитано и сделано по нормам.

Вы создавали тему для пожаловаться или для "найти у себя ошибки"? Какая у вас цель в данном случае?

Сообщение отредактировал инж323 - 28.1.2022, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.1.2022, 21:32
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Чтоб я ужаснулся.
Не знал о таком.
Работаю на своих заводах со своими котельными и не знал о таком. У меня самое главное, чтоб заказчику было тепло и сухо.
А тут такие страсти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.1.2022, 22:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Какие еще страсти? Никаких страстей вообще. А Балашовские и Дмитриевские ребята всегда себя высоко ставили. Работая над проектами надо и с людьми учиться работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.1.2022, 23:43
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Надо ещё в песню про Мослифт Москонцерт и Мосгаз пару слов про МОЭК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.1.2022, 23:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Машинист @ 28.1.2022, 23:43) *
Надо ещё в песню про Мослифт Москонцерт и Мосгаз пару слов про МОЭК.

Как будто вы с кем то из них работали или сталкивались, кроме Москонцерта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.1.2022, 0:02
Сообщение #12


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(инж323 @ 28.1.2022, 23:57) *
Как будто вы с кем то из них работали или сталкивались, кроме Москонцерта.

Нет, я по существу темы вижу, что говно. Ваше полное право аргументированно возразить, но вы же по каким-то причинам не спешите им воспользоваться. И мне они понятны. Но неинтересны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 29.1.2022, 22:47
Сообщение #13


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(инж323 @ 28.1.2022, 23:20) *
Какие еще страсти? Никаких страстей вообще. А Балашовские и Дмитриевские ребята всегда себя высоко ставили. Работая над проектами надо и с людьми учиться работать.

Балашов уже полгода как ушёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.1.2022, 22:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nik4t @ 29.1.2022, 22:47) *
Балашов уже полгода как ушёл.

это кардинално сменило проявления у сотрудников отдела?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 29.1.2022, 22:53
Сообщение #15


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Dmitriy Andreevich @ 27.1.2022, 1:17) *
Добрый день.
Прошу написать кто сталкивался с такой проблемой и насколько требование МОЭК пересчитывать отопительные приборы справедливо.
При согласовании документации в МОЭК нам приходят замечания, чтобы мы указывали номинальную и реальную мощность прибора. Они проверяют, чтобы тепловая нагрузка на систему отопления равнялась суммарной реальной мощности отопительных приборов. Если не совпадает, то требуют менять проект.
Если взять пример: дом с вертикальной двухтрубной стояковой системой отопления. То при расчете прибора учитываются теплопоступления от трубопроводов (90%), соответственно при теплопотерях 1000 Вт, реальная мощность прибора может быть 600 Вт. Получается, что для такой системы отопления суммарная мощность приборов будет меньше на 40% чем тепловая нагрузка всей системы.
Другой пример. Дом с горизонтальной разводкой в полу (трубы в изоляции), подбираем приборы отопления на 15% больше требуемого по расчету согласно пункту 6.2.13. СП60.13330.2020, и получается что суммарные мощности приборов больше на 15% чем нагрузка на систему отопления.
То есть расчеты все правильные, подбор отопительных приборов правильный, а МОЭК требует корректировать правильный расчет, в 1 варианте увеличивать приборы, во втором варианте уменьшать приборы.
В дополнение: они при проверке считают реальную мощность по температурному графику из ИТП, без учёта остывания и всего остального.

У Вас одна возможность - аргументировано со ссылками на конкретные пункты, конкретного нормативного документа доказывать правоту своего расчёта.
_____
Совсем последнее дело - писать сюда, на форум.
Вы чего ждёте от своего Поста? Что с Вами согласятся? И чем это Вам поможет?

Цитата(инж323 @ 29.1.2022, 23:51) *
это кардинално сменило проявления у сотрудников отдела?

Вы не поверите!
Проявления все те же самые.
Хоть будет фамилия Балашов, хоть Петров, хоть Васечкин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.1.2022, 22:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nik4t @ 29.1.2022, 22:53) *
Вы не поверите!
Проявления все те же самые.
Хоть будет фамилия Балашов, хоть Петров, хоть Васечкин.

хоть ФИО меняй, хоть адрес офиса- сути не меняет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriy Andreevi...
сообщение 30.1.2022, 7:57
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.6.2013
Из: Москва
Пользователь №: 195951



Цитата(инж323 @ 28.1.2022, 19:19) *
Вы создавали тему для пожаловаться или для "найти у себя ошибки"? Какая у вас цель в данном случае?


Цель создания темы, найти людей кто сталкивался с этим и что с этим делали. Так как это уже на протяжении двух лет точно длится. Моих аргументов при общении не хватает, либо не хотят слушать. Совершенно по другому понимают пункт 6.2.13 СП60.13330.2020, что нужно увеличивать именно мощность системы отопления на 10-15% и соответственно приборы, а не только приборы. Я пытаюсь доказать, но мне интересно я один только так пытаюсь или может кто-то ухитряется этот вопрос по-другому закрывать. Может быть реальные мощности подгоняют под их требование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 30.1.2022, 11:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Отопительные системы и должны иметь запас мощности.Когда то я встречал даже обоснование . Это на случай холодов ,больших чем нормативные для самой холодной пятидневки для данного региона, которые используются для расчётов.
Кроме того небольшой избыток мощности позволяет при необходимости перерегулировку системы в не большом диапазоне при изменении графика температуры теплоносителя при его понижении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.1.2022, 12:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Dmitriy Andreevich @ 30.1.2022, 7:57) *
Цель создания темы, найти людей кто сталкивался с этим и что с этим делали. Так как это уже на протяжении двух лет точно длится. Моих аргументов при общении не хватает, либо не хотят слушать. Совершенно по другому понимают пункт 6.2.13 СП60.13330.2020, что нужно увеличивать именно мощность системы отопления на 10-15% и соответственно приборы, а не только приборы. Я пытаюсь доказать, но мне интересно я один только так пытаюсь или может кто-то ухитряется этот вопрос по-другому закрывать. Может быть реальные мощности подгоняют под их требование.

так вы сами откройте тот п.6..2.13 и посмотрите про какой тепловой поток и от чего в этом пункте говорится. нашли про трубы и про теплоотдачу от них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 31.1.2022, 11:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Цитата(nik4t @ 29.1.2022, 22:53) *
Совсем последнее дело - писать сюда, на форум.
Вы чего ждёте от своего Поста? Что с Вами согласятся? И чем это Вам поможет?


А что так? Родина должна знать и дать достойную оценку своих героев:

Цитата(Машинист @ 29.1.2022, 0:02) *
Нет, я по существу темы вижу, что говно. Ваше полное право аргументированно возразить, но вы же по каким-то причинам не спешите им воспользоваться. И мне они понятны. Но неинтересны.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2022, 16:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(forrte @ 31.1.2022, 11:11) *
А что так? Родина должна знать и дать достойную оценку своих героев:

тоже откройте СП на п.6.2.13 и узнаете имя героя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 31.1.2022, 21:32
Сообщение #22


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



У меня нет слов, как эти споры достали. Ребята, вы бодаетесь два года, а моэк с этим живёт, и количество приборов они видят на расстоянии, достаточно или нет. Не открывая проекта.
Вы уверовали сегодня в теплоотдачу труб и подводок, а завтра её нет, они зашиты в стенку и греют стенку. Всё. Нет этой составляющей.
Вы приняли нулевой отдачу труб в полах, потому как "в изоляции", а она есть. В подъездах жара, а вы её приравняли к нулю. Мы отключаем радиаторное отопление в подъездах в тёплую погоду, потому что в МОПах нечем дышать становится. И это мало чем помогает, один черт, открывать окна приходится.
Чтобы нормально работать, надо слушать людей и слышать. Откройтесь реальному миру, проектировщики. Расчётами многое можно покрыть и обосновать, но практику не покроешь, она внесёт своё всё равно.

Сообщение отредактировал Машинист - 31.1.2022, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriy Andreevi...
сообщение 31.1.2022, 21:59
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.6.2013
Из: Москва
Пользователь №: 195951



Цитата(инж323 @ 30.1.2022, 12:32) *
так вы сами откройте тот п.6..2.13 и посмотрите про какой тепловой поток и от чего в этом пункте говорится. нашли про трубы и про теплоотдачу от них?

Вопрос не совсем понятен. Про трубы написано, что их нужно учитывать, да.
Пункт 6.2.13 относится к тепловому расчету отопительного прибора. Суть теплового расчета заключается в том, что нужно рассчитать требуемый номинальный тепловой поток прибора, с учётом теплопоступления от труб, температуры теплоносителя и других коэффициентов, после этого подобрать отопительный прибор с номинальным тепловым потоком больше на 10-15% чем требуемый номинальный тепловой поток отопительного прибора. (если на обвязке прибора стоят терморегуляторы).
Я согласен с тем, что мощность самой системы отопления нужно рассчитывать с запасом, так как есть потери тепла от трубопроводов в неотапливаемых помещениях, да и в целом. Но требование, чтобы сумма мощностей отопительных приборов равнялось мощности системы отопления, не обосновано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2022, 22:04
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Машинист @ 31.1.2022, 21:32) *
У меня нет слов, как эти споры достали. Ребята, вы бодаетесь два года, а моэк с этим живёт, и количество приборов они видят на расстоянии, достаточно или нет. Не открывая проекта.
Вы уверовали сегодня в теплоотдачу труб и подводок, а завтра её нет, они зашиты в стенку и греют стенку. Всё. Нет этой составляющей.
Вы приняли нулевой отдачу труб в полах, потому как "в изоляции", а она есть. В подъездах жара, а вы её приравняли к нулю. Мы отключаем радиаторное отопление в подъездах в тёплую погоду, потому что в МОПах нечем дышать становится. И это мало чем помогает, один черт, открывать окна приходится.
Чтобы нормально работать, надо слушать людей и слышать.

Лев, теперь понял о чем пестня в теме? Нормальные там люди сидят, хотя и живые и могут косяка дать, но общий выхлоп нормальный. И хоть помянул лишь двух начальников отделов, с каждым из которых ни разу не было непонимания, но и к самим инспекторам собственно почти не было вопросов. Почти, это лишь только в плане сроков рассмотрения, а не сути замечаний или техвопросов.
Так там еще и начальник была Ольга, та вообще грамотная женщина и понимающая и даже в весьма тонких вопросах и с хорошим знание текущих массовых косяков приведших к проблемам на объектах. дай ей Бог здоровья. Тоже наверное уже на пенсион ушла.
Одно время назад по заделам прошлых лет поперли в Экспертизу, уже построив объект почти. в принципе перед пуском тепла. Поехал мой инженер туда с комплектом ТС стадии П- начальница по теплу разнесла этот проект в пух и прах и Мишка вернулся с круглыми глазами и мол вот как её зовут. оказалось, моя бывшая главспец. созвонились и договорились, что принесем ей исполниловку с штампами МТК(тогда он был еще). Так через пару дней она звонит и спрашивает, мол а чего вы мне тогда бредятину ту приносили стадии "П"- ну а как, положено ж в Экспертизу П нести. Лан, хорошо, говорит, а вот к вашей исполниловке у меня нет замечаний, и проект видно нормальный был и исполнитель. Выдала положительное заключение по исполниловке. А говорит, стадию П более нигде не показывайте и не работайте с такими проектировщиками. Мусор сплошной, а не проект- вот тогда и родился мэм про пять кило бумаги и кило тонера насчет "ценных работ" некоторых проектировщиков, к которым часто "такие наглые и несправедливые замечания" порой дают. Увы и она на пенсии. А так Москва очень маленький город и все друг друга почти знают.
И это... а когда песня будет? Сроки могешь назвать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 31.1.2022, 22:09
Сообщение #25


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(инж323 @ 1.2.2022, 0:04) *

Так там еще и начальник была Ольга, та вообще грамотная женщина и понимающая и даже в весьма тонких вопросах и с хорошим знание текущих массовых косяков приведших к проблемам на объектах. дай ей Бог здоровья. Тоже наверное уже на пенсион ушла.

В Моэк-Проекте она.
Вернули с Пенсии.
За Согласования с Моэк отвечает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2022, 22:10
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nik4t @ 31.1.2022, 22:09) *
В Моэк-Проекте она.
Вернули с Пенсии.
За Согласования с Моэк отвечает.

Ну вот. Не дают покоя. Колкова Ольга Евгеньевна. Думал не вспомню.

Сообщение отредактировал инж323 - 31.1.2022, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriy Andreevi...
сообщение 31.1.2022, 22:18
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.6.2013
Из: Москва
Пользователь №: 195951



Цитата(Машинист @ 31.1.2022, 21:32) *
У меня нет слов, как эти споры достали. Ребята, вы бодаетесь два года, а моэк с этим живёт, и количество приборов они видят на расстоянии, достаточно или нет. Не открывая проекта.
Вы уверовали сегодня в теплоотдачу труб и подводок, а завтра её нет, они зашиты в стенку и греют стенку. Всё. Нет этой составляющей.
Вы приняли нулевой отдачу труб в полах, потому как "в изоляции", а она есть. В подъездах жара, а вы её приравняли к нулю. Мы отключаем радиаторное отопление в подъездах в тёплую погоду, потому что в МОПах нечем дышать становится. И это мало чем помогает, один черт, открывать окна приходится.
Чтобы нормально работать, надо слушать людей и слышать. Откройтесь реальному миру, проектировщики. Расчётами многое можно покрыть и обосновать, но практику не покроешь, она внесёт своё всё равно.

Это и пугает, что моэк с этим живёт и многие просто правят по их требованию отопительные приборы. Может как раз поэтому в домах жара или холодно. Если не учитывать теплопоступления от труб для подбора отопительного прибора в стояковой системе отопления, то перетоп точно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 31.1.2022, 22:22
Сообщение #28


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(инж323 @ 1.2.2022, 0:10) *
Ну вот. Не дают покоя. Колкова Ольга Евгеньевна. Думал не вспомню.

Иногда приходится самому есть ранее сваренный тобою суп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2022, 23:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Dmitriy Andreevich @ 31.1.2022, 22:18) *
Это и пугает, что моэк с этим живёт и многие просто правят по их требованию отопительные приборы. Может как раз поэтому в домах жара или холодно. Если не учитывать теплопоступления от труб для подбора отопительного прибора в стояковой системе отопления, то перетоп точно будет.

хоть 8 квт Оп ставьте в комнату- термостат на ОП прижмет Ж прибора и будет норм . нормированная Тв. Но за лишние установленные мощности могут спросить. А тепло от более низкотемпературного Оп более комфортное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.2.2022, 2:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Перетоп или недотоп ,если нет ограничения и коррекции по расходам на дома будет в любом случае. Есть дома ближние к теплоисточнику и есть домы крайние на ветках . Или вы даёте температуру нормальной по графику для дальних домов, тогда в ближних перетоп . Если в ближние , то в дальних недотоп. Потери на трассах никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.2.2022, 3:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(svoroponov @ 1.2.2022, 2:40) *
Перетоп или недотоп ,если нет ограничения и коррекции по расходам на дома будет в любом случае. Есть дома ближние к теплоисточнику и есть домы крайние на ветках . Или вы даёте температуру нормальной по графику для дальних домов, тогда в ближних перетоп . Если в ближние , то в дальних недотоп. Потери на трассах никто не отменял.

вы просто не в курсе с какими требованиями к ИТП согласовывает МОЭК проекты. и никакого перетопа\недотопа не будет- зарегулировано по самые "не балуй" и не согласовываемо без всего этого и не сдаваемо в эксплуатацию. Свой график выдает в СО ИТП и весьма точно и с погодным регулированием и с учетом. И на дальних и ближних абонентах всегда есть гарантированный в ТУ перепад, иногда даже излишний и требующий гашения. И даже можно запросить увеличение нагрузки, которое не потребует реальных перекладок теплосетей, поскольку с запасом нормальным ТС и кучей закольцовок и с нормальным состоянием, хоть и увеличение будет платным по ПП РФ.
а перетоп- вот только тот что в начале и конце отопсезона, вот тот будет оставаться. поскольку Т1 и Т2 по графику идут горизонтально, а теплопотери таки с повышением Тн.в. падают. и только на этом интервале от включения и до Т точки перелома графика. всё. иного нет. Да и этот перетоп термоголовками у ОП нейтрализуемый. вот так трудно живем.
Чуть похуже с теплом от ЦТП, но и там все точно так же зарегулировано, но вот дома могут быть чуть в разном состоянии от заявленного и имевшегося в них. и по усредненке идет на все дома этого ЦТП. Ну и еще и в старых типовушках нет термостатов у ОП. но не более того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.2.2022, 3:56
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А какой смысл РСО требовать занижения мощности отопительных приборов? Потребитель возьмёт больше? Всё равно есть ограничение в виде ТО (сильно больше расчётного он не выдаст) и регуляторов в ИТП. Окей допустим потребитель взял сверх расчётной нагрузки (устроили жильцы ташкент не +20, а +21) РСО получит за это денег за Гкал и штрафанет за превышение нагрузки т.е всё равно в прибыли. Ради чего тогда требовать занижения мощности отопительных приборов?

И такой вопрос в наших краях на обратке первичного контура на ТО ставят балансировочники для ограничения расхода сверх проектного), а в Москве наоборот их не применяют, что правильнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.2.2022, 4:53
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(cpt @ 1.2.2022, 3:56) *
А какой смысл РСО требовать занижения мощности отопительных приборов? Потребитель возьмёт больше? Всё равно есть ограничение в виде ТО (сильно больше расчётного он не выдаст) и регуляторов в ИТП. Окей допустим потребитель взял сверх расчётной нагрузки (устроили жильцы ташкент не +20, а +21) РСО получит за это денег за Гкал и штрафанет за превышение нагрузки т.е всё равно в прибыли. Ради чего тогда требовать занижения мощности отопительных приборов?

И такой вопрос в наших краях на обратке первичного контура на ТО ставят балансировочники для ограничения расхода сверх проектного), а в Москве наоборот их не применяют, что правильнее?

а с чего вы считаете, что занижение? Мне как счетчик на итп пару недель делали, верней налаживали с включенным теплом. А счетчик то все одно считает, даже будучи не сданным. Так вот пока налаживали и сдавали оплата шла по расчетному методу и вышла на 140 гиг за это время, а счетчик показал за это время 135 гиг. Метод расчетный очень точен или СО грамотно посчитана? Вот потому и смотрят за колвом всего в СО установленным- я ведь мог и не включать в розетку УУТЭ и иметь три месяца отопления по расчетному методу, а ОП наставить сколь угодно. а иной дядя Вася придет в ТСО и мол давай я половину суммы за месяц тепла в чемодане принесу, а ты мне включи пока тепло? Так сменилось несколько команд руководов в некоторых подразделениях ТСО.А сколь в портфеле то и от какой суммы половина? Потом ушлым стали видимый разрыв делать на трубе, дабы и самовольно не включали.

с балансировочниками- а черт его знает как правильней. и ставили и они были пустым балластом и ставили и оказались очень в жилу и не ставили и жалели о том и не ставили и радовались правильности выбора. однозначно не отвечу. Чаще было- как только какое то недопонимание у автора ОВ обнаруживаешь, то лучше ставить.Хотя и порой просто проговорить о недопонимании и оно уходит.Ранее, лет 20 назад увлекались всем этим и пихали куда только можно было, потом наелись, а потом иногда закладывали в смету как "финансовый запас" для чего либо непредвиденного. Как и частотники на венты ДУ. biggrin.gif а потом по Акту пересортицу на нужное меняешь и в пределе сметы уложился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 1.2.2022, 8:54
Сообщение #34


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(cpt @ 1.2.2022, 5:56) *
А какой смысл РСО требовать занижения мощности отопительных приборов?

Ради чего тогда требовать занижения мощности отопительных приборов?

Ради денег.
Согласование - это проверка проекта на соответствие нагрузкам прописанным в Приложении (Условиям Подключения) к Договору на Подключение.
По Договору Заказчик оплатил N-ое количество Гкал/ч, а проект он приносит на согласование с Отличным количеством Гкал/ч.
Либо корректируй договор допсоглашением, либо корректируй проект в части потребления на соответствие указанным в Условия Подключения = Купленным.
______
Если считать тепловыделения стояков…………
Тогда ГВС пересчитывайте в сторону Отопления, там стояк не тепловыделяет ничего?

Сообщение отредактировал nik4t - 1.2.2022, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.2.2022, 9:50
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Я это к той части когда просят уменьшить прибор до расчётной нагрузки без запаса в 10-15% или когда даже по типоразмерам меньше уже нет. (а в стране которой уже нет помнится было правило что если секционный радиатор по расчёту менее 3 секции все равно ставить 3 секции). А буквально недавно было требование по длине прибора не менее 50% от длины окна и приходилось увеличивать размер отопительного прибора.
По поводу договора, тоже есть граница балансовой принадлежности. С чего РСО должно волновать что за стенами ИТП?
Опять же есть ИТП с теплообменником с запасом поверхности в 15% на загрязнение это вроде никого не смущает.

По поводу балансиров, сам их ставил всегда по принципу что при открытом регулирующем клапане балансир настраивается на расчётный расход теплоносителя, а регулятор уже уменьшает расход при снижении нагрузки.
И если есть параллельные потребители в ИТП с разным сопротивлением то уравниваю их так же под расчётный расход.

Да в ИТП при это есть регулятор перепада, но его задачу всегда рассматривал как вспомогательный элемент при отклонении параметров сети от расчётных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 1.2.2022, 10:07
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Цитата(инж323 @ 31.1.2022, 16:22) *
тоже откройте СП на п.6.2.13 и узнаете имя героя.


Цитата(nik4t @ 1.2.2022, 8:54) *
Согласование - это проверка проекта на соответствие нагрузкам прописанным в Приложении (Условиям Подключения) к Договору на Подключение.
По Договору Заказчик оплатил N-ое количество Гкал/ч, а проект он приносит на согласование с Отличным количеством Гкал/ч.


Ну и каким образом п.6.2.13 хоть каким-то боком соотносится с утверждением, что суммарный тепловой поток отопительных приборов должен равняться "нагрузкам прописанным в Приложении (Условиям Подключения) к Договору на Подключение. По Договору Заказчик оплатил N-ое количество Гкал/ч" и т.д.?

Цитата(cpt @ 1.2.2022, 3:56) *
А какой смысл РСО...


Да смысл такой же, как везде. Когда людям даётся власть, и эта власть бесконтрольна, они начинают к нормативным требованиям примешивать свои хотелки. А потом хотелки уже идут впереди нормативных требований. И всё это под лозунгами "мы всегда так требовали", "все всегда выполняют".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 1.2.2022, 10:13
Сообщение #37


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(cpt @ 1.2.2022, 11:50) *

По поводу договора, тоже есть граница балансовой принадлежности. С чего РСО должно волновать что за стенами ИТП?

Во-первых, интересует. На основании того, что в системе вода РСО. И интересует так, что каждый год перед отопительным сезоном показываешь готовность системы и получаешь Акт допуска ИТП. Иначе тепло не дадут. Дадут конечно. Но, не дадут.

Во-вторых, речь идёт о договоре на Подключение нового (реконструируемого) объекта. Когда за это самое подключение Заказчик (Заявитель) платит десятки (а, иногда и сотни!) миллионов рублей, в зависимости от запрашиваемой им тепловой нагрузки и прочей технической «возможности».

Именно и это в том числе проверяет Эксперт Моэка при согласовании ПРОЕКТА.

Цитата(forrte @ 1.2.2022, 12:07) *
Ну и каким образом п.6.2.13 хоть каким-то боком соотносится с утверждением, что суммарный тепловой поток отопительных приборов должен равняться "нагрузкам прописанным в Приложении (Условиям Подключения) к Договору на Подключение. По Договору Заказчик оплатил N-ое количество Гкал/ч" и т.д.?

Я не буду отстаивать чьё либо мнение.
Свою позицию каждый может отстоять, сделав проект и сдав его Моэк.
____
Из пустого в порожнее.
Уже десяток лет.
На форумах.
____
Кроме того!
У Моэка отдельный отдел с юристами.
Вы можете обратиться в Суд и оспорить свои претензии. Это распространённая, обыденная практика для Моэка.


Сообщение отредактировал nik4t - 1.2.2022, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.2.2022, 10:38
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(nik4t @ 1.2.2022, 14:13) *
Во-первых, интересует. На основании того, что в системе вода РСО. И интересует так, что каждый год перед отопительным сезоном показываешь готовность системы и получаешь Акт допуска ИТП. Иначе тепло не дадут. Дадут конечно. Но, не дадут.


В системе отопления вода за которую уплачено (если имеете ввиду то взяли для заполнения и подпитки), что с ней происходит как бы не их дело. Вы же не отчитываетесь перед водоканалом что делаете с водой после водосчетчика.

Цитата(nik4t @ 1.2.2022, 14:13) *
Во-вторых, речь идёт о договоре на Подключение нового (реконструируемого) объекта. Когда за это самое подключение Заказчик (Заявитель) платит десятки (а, иногда и сотни!) миллионов рублей, в зависимости от запрашиваемой им тепловой нагрузки и прочей технической «возможности».
Именно и это в том числе проверяет Эксперт Моэка при согласовании ПРОЕКТА.


А вот тут интересно, есть ли у них на это право, они ведь поставляют тепло до границы здания с контролем по приборам учёта. Потребили вы больше заплатили штраф, всё в рамках закона, но на основании чего они лезут дальше ИТП?

Сообщение отредактировал cpt - 1.2.2022, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 1.2.2022, 10:48
Сообщение #39


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(cpt @ 1.2.2022, 12:38) *
В системе отопления вода за которую уплачено (если имеете ввиду то взяли для заполнения и подпитки), что с ней происходит как бы не их дело. Вы же не отчитываетесь перед водоканалом что делаете с водой после водосчетчика.

А вот тут интересно, есть ли у них на это право, они ведь поставляют тепло до границы здания с контролем по приборам учёта. Потребили вы больше заплатили штраф, всё в рамках закона, но на основании чего они лезут дальше ИТП?

Если Вы из Москвы, то Вы видели Условия Подключения и что в них прописано. Это ответ на второй вопрос.
Ответ на первый вопрос: если Вы из Москвы и с тепловыми пунктами и пр. знакомы хотя бы с 80-х годов (это ещё СССР), то почему Вы задаёте этот вопрос? Этому «вопросу» более 40 лет.
_____
Если Вы не из Москвы, тогда зачем Вам это?
У Вас по-другому. Ну, хорошо.

Сообщение отредактировал nik4t - 1.2.2022, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.2.2022, 11:01
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



я иногда делаю для Москвы, но местные застройщики имеют особенность выдавать свои ТУ и ТЗ на итп, а не МОЭК

Сообщение отредактировал cpt - 1.2.2022, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 1.2.2022, 12:17
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Цитата(nik4t @ 1.2.2022, 10:13) *
Именно и это в том числе проверяет Эксперт Моэка при согласовании ПРОЕКТА.
Я не буду отстаивать чьё либо мнение.
Свою позицию каждый может отстоять, сделав проект и сдав его Моэк.
____
Из пустого в порожнее.
Уже десяток лет.
На форумах.
____
Кроме того!
У Моэка отдельный отдел с юристами.
Вы можете обратиться в Суд и оспорить свои претензии. Это распространённая, обыденная практика для Моэка.
____
Если Вы не из Москвы, тогда зачем Вам это?
У Вас по-другому. Ну, хорошо.


Что "проверяет Эксперт Моэка", уже понятно.
То, что не из Москвы и в принципе вообщем-то фиолетово, тоже без вопросов.
Но интересно явление само по себе, да и отношение к этому явлению тоже.
Бывает так: руководил учреждением умный человек, позволял себе вольности из благих намерений и лучших побуждений и был большей частью прав. Но его давно уже нет, умных на его место не нашлось, а стиль работы остался. Сидят понторезы-дуремары и ловят пиявок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 1.2.2022, 12:32
Сообщение #42


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(инж323 @ 31.1.2022, 22:04) *
Лев, теперь понял о чем пестня в теме? Нормальные там люди сидят, хотя и живые и могут косяка дать, но общий выхлоп нормальный.
...
И это... а когда песня будет? Сроки могешь назвать?

Так песня давно и широко написана, исполняет её творческий коллектив "Несчастный случай", а называется песня " Над костром пролетает снежинка". Туда хотелось поначалу допеть про МОЭК, но пока отбой, пока рождается что-то на мотив "Новогодней" Сергея Трофимова:

На зданьи с надписью МОЭК какой-то добрый человек
Стихами пишет пожелания добра
А я с чекушкой под пальто спешу сказать им всем про то,
Что согласовывать проект давно пора...

Я знаю точно, растает лёд,
Согреет мощно мой тепловой расчёт,
Запас с коэффициентом принят не от балды,
Подписывай, туды-сюды laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.2.2022, 17:58
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(cpt @ 1.2.2022, 11:01) *
я иногда делаю для Москвы, но местные застройщики имеют особенность выдавать свои ТУ и ТЗ на итп, а не МОЭК

У вас кроме ТУ, будут Условия на подключение (это от ЦТП-МОЭКа) и + Задание на проектирование от тех. заказчика и + еще куча всего и начинать стоит с принципиальной схемы и сразу согласования применяемого оборудования с заком и МОЭКом (если имеете возможность). После такого согласования и отстаивания своих проектных решений и дебатов с инспектором сам проект уже согласовывается весьма не сложно и вопросы только " а к какому числу ориентировочно будет согласование". в принципе при такой схеме обсуждение пройдет по принципиальной схеме и править потом ничего не надо.
Возил проекты ТС и ИТП багажником(битком набит был) авто вывозя эти колва документации из офиса на тележке и подгоняя авто прям к входу. На руках столько не допереть было на метро или еще как. Обратно так же, но забирал в два приема чаще.

Только ведь все это снова- работа типа с железками, а контактируем с людьми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.2.2022, 18:10
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



в этом плане все просто пример есть оборудование данфос, броен, тепловизор (кстати почему его так любят в Москве?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.2.2022, 18:37
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



.......вы просто не в курсе с какими требованиями к ИТП согласовывает МОЭК проекты. и никакого перетопа\недотопа не будет- зарегулировано по самые "не балуй" и не согласовываемо без всего этого и не сдаваемо в эксплуатацию. Свой график выдает в СО ИТП и весьма точно и с погодным регулированием и с учетом. И на дальних и ближних абонентах всегда есть гарантированный в ТУ перепад, иногда даже излишний и требующий гашения......
Я руководил газовыми котольными, районными бойлерными и
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.2.2022, 18:48
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



ну требования моэк в тз похоже мне переписали, вроде ничего критичного, просто бумаги много
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.2.2022, 19:20
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



......вы просто не в курсе с какими требованиями к ИТП согласовывает МОЭК проекты. и никакого перетопа\недотопа не будет- зарегулировано по самые "не балуй" и не согласовываемо без всего этого и не сдаваемо в эксплуатацию. Свой график выдает в СО ИТП и весьма точно и с погодным регулированием и с учетом. И на дальних и ближних абонентах всегда есть гарантированный в ТУ перепад, иногда даже излишний и требующий гашения......

Я руководил газовыми котельными, районными бойлерными и ЦТП.
Вопрос -у вас два объекта с одинаковым графиком 95-70 градусов, один на расстоянии 100 метров, второй на расстоянии 1000 метров от теплоисточника. Я ограничил эти дома регуляторами с перепадом на них 1.5 Бара для обеспечения пректного расчётного расхода. Нормированные потери температуры на трассе 17 процентов . В домах установил теплосчётчики. А теперь вопрос - по какому графику на пример должна работать бойлерная или котельная , чтобы дальний дом работал по расчётному температурному графику и ближний тоже?
Правильно , график должен быть несколько повышенным в зависимости от температуры наружнего воздуха , чтобы компенсировать потери на трассе , чтобы обеспечить дальний дом графиком 95-70 .
Чтобы уравнять потребителей по тарифу на тепло не зависимо от дальности теплоисточника, нормативные потери вбиваются в тариф на теплоэнергию.Но вот перетоп в ближних к теплоисточнику объектах , если нет погодокорректирующей автоматики, гарантирован ,как бы кто этого не хотел и кто бы что бумагами не корректировал.
При заданных перепадах на домах со стоящими теплосчётчиками вообще нет проблем перетоп-недотоп , оплата согласно потребления по утверждённому тарифу. Если нет теплосчётчика , то по специальной формуле использующей среднюю температуру за месяц (можно и посуточно расчитывать ) и расчётную нагрузку на дом согласно проекта. По опыту учёта наших бухгалтерий - это всегда несколько выше , чем по теплосчётчику.
А МОЭК ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ КОРМУШКА , ГДЕ ЕЁ ЧЛЕНЫ ДЕЛАЮТ ВСЁ ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ ЕЁ ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОЕГО КОРМАНА.
Извените , превысил время , решил повторить

Сообщение отредактировал svoroponov - 1.2.2022, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.2.2022, 20:00
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сдается, что в Эстонии меньше народу, чем у МОЭКа абонентов. Да и не в курсе много вы , принятого в другой стране и крупной теплоснабжающей организации. У меня больше жителей в наших домах проживало оставшихся в эксплуатации у нас, чем в Эстонии. Аргумент ли это? А насчет вашего, "ах, так какой график будет2. вы просто так же не в курсе, что пр расчетном от источника 150\70 в последние лет 10 в ТУ идет для ИТР по подбору оборудования принимать сразу 130\70. Продолжить? Или эти азы просто можно знать, можно не знать, а можно и просто не догадываться о их существовании и не виду ТУ и УП вы просто о таком не в курсе, потому и не угадываете с предположениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 2.2.2022, 2:50
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Да эта лирика понятна, у на в городе график 150/70, со срезкой на 125, при том что возле ГРЭС-2 выше 115 не видели и при подборе ТО закладываю 105 градусов на подаче.
Удивительное дело что давление на вводе то еще хоть как то дают, а реальные температуры в подаче так до сих пор по закону вписывать в ТУ не заставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 8.2.2022, 23:21
Сообщение #50


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А зачем? Кому надо, тот реальные условия знает; для прочих - это индикатор: о, смотрите, новичок лезет, теплообменники на 150 градусов подобраны. Чётко по тех условиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.2.2022, 23:46
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Машинист @ 8.2.2022, 23:21) *
А зачем? Кому надо, тот реальные условия знает; для прочих - это индикатор: о, смотрите, новичок лезет, теплообменники на 150 градусов подобраны. Чётко по тех условиям.

а новичку слабо ТУ и УП прочитать? Там ведь давно " в последние лет 10 в ТУ идет для ИТП по подбору оборудования принимать сразу 130\70. Продолжить? ".
Хотя и принимая схему теплоснабжения в Москве такой(всё по независимой и схема закрытая) и типовухи через ЦТП с такими же свойствами, то понимали, что схема дороже, но и прочие схемы( электро и водо снабжения) так же должны быть сопряжены с такой же надежностью и обеспеченностью. Да, есть у схемы недостатки, но она вот такая вот уже лет 50-60 и созданы службы этим всем занимающиеся и живые все, хоть и были их реорганизации. И влезание новичка со стороны просто требует от согласователя такой кучи пояснений, что проще дурака включить и отвали, ибо пояснять долго и муторно.
и даже косяки в схеме известны(местные в каком то месте) и не знающий может взять участок под строительство и "вдруг" влететь на массу переделок по сетям или как ныне оплатив долевое не понимать, отчего все подрядчики отказываются делать проекты и сети в том месте( денег по долевому просто не хватит на все исправления старых косяков) и влетают на индивидуальный расчет тарифа на подключение и начинаются непонятки типа.( меня грабят и с таким тарифом я в убытке стану от стройки и мне тогда стройка не нужна эта!!!). Равно и к величине нагрузки абонента( к примеру до 2 гиг нормально все пройдет и исполнимо, а вот 3 гиги уже такое выведет к исполнению, что лучши изменить назначение объекта и снизить нагрузку, чем строить, ибо метры золотыми станут и проблемой станет реализация такого золотого объекта). Хотя и величины нагрузок привел абстрактные- может и 5 гиг и 20 гиг в это сравнении, а площадки хватит для объекта с нагрузкой 50-70 гиг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 9.2.2022, 0:06
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



У нас при СССР ТЭЦ имела график 150-70 , поссле распада СССР сразу перешли на 130-70 и все расчёты вели по этому графику.
Ну а для затравки - это делегации из Москвы и Сан- Петербурга , в том числе из больших теплоснабжающих организаций приезжали к нам для ознакомления и перенимания опыта современного теплоснабжения и не только они, а не на оборот. Это они у нас проходили курсы и обучение по проектированию и эксплуатации современных систем в своё время , и наши микрорайон привлекали для этого. И толку от того что в МОЭК много клиентов , масштабы организации могут и не делать руководство умнее.А если ещё туда по знакомству устраивают на тёплые места , то и требования могут появляться любые.
Кроме того даже опытные и вроде на своём месте по их мнению люди могут городить такую чушь что за них стыдно становиться.
Ну ещё , как проектировщик ,по посту 1 , если там написана правда , то МОЭК превышает полномочия с не обоснованными требованиями. По этому я обычно и прошу если возможно ,показать письмо с ответом. Чтобы не было того что требования искажены.

Сообщение отредактировал svoroponov - 9.2.2022, 0:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.2.2022, 0:17
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ага, перенимания опыта и все такое. А еще в возили некоторые фирмы проектировщиков и представителей заказчиков во всякие италии и германии. Ну чисто опыт перенять.
Чудесны Венеция и Милан по осени.А уж как хороши Мюнхен с Нюрнбергом и Тель-Авив. И такой вокруг опыт прям..... сил прям нет. Прям вот лопату бери и в мешок складывай и с собой вези куда хош.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 9.2.2022, 0:59
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



У нас они осенью были или весной - хмурое небо , слякоть да и сервиса такого как сейчас не было. Так что пахали в поте лица. Кстати им в основном фины лекции читали по проектированию , подбору .а мы с практикой знакомили и тренировали.В министерствах (департаментах ) знакомили с законодательной и прочей управленческой документацией.
И ещё. Для того чтобы делать что то на большом , надо что то отработать на малом и посмотреть что и как. На тот момент Эстония как раз как малое подходила. Москвичи прилетали на самолёте Газпрома, Петербуржцы поездом . Было много представителей из Сибири.Но их интересовала именно реконструкция жилого фонда - утепление , переход на системы из современных по тем меркам материаллов ну и так далее.Это было ещё до 2000 года. Делегация правительства Москвы была , но это уже гораздо позже, когда Собянин пришёл к управлению.
А нас в своё время фины учили , они же и спонсировали обучение .Велось и в Таллине и в Хельсинки. Зачёт проводился для нас - проектирование жилого дома в пригороде Турку , реального дома, правда руководил проектом фин . Мы потом нашей фирмой его и построили. Так сказать практика от а до я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.2.2022, 1:08
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



угу.Еще в начале 00-х начальников участков Мосгортепла в командировку возили, опыт перенять на Филиппины. На предприятия ни на какие не попали, но командировочные были приличными и позволяли там расслабляться от души. Фотки видел. И почти всех присутствовавших на фотках тоже. Но их подчиненные были уверены в том, что те ездили опыт перенять. Филипинцы же по теплу спецы огромные, да и напитки не дорогие там.
А вы верьте, вам можно. У вас огромный опыт по теплу хоть по Турку, хоть по любому другому городу. И финны проспонсируют. Сами то не ездили что ли? С рассказов других всё воспроизводите? Уксус бывает и очень сладкий- цена диктует и тот , кто платит.
Это вы еще зря выезды на комсомольскую учебу не вспомнили. Тоже классно обучение было. Такой опыт грандиозный.

Сообщение отредактировал инж323 - 9.2.2022, 1:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 9.2.2022, 1:21
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Да и ещё. МОЭК объединяет весь московский регион и Москву. У нас тоже захотели единоначалия , но в итоге было создано несколько фирм из бывшего советского наследия плюс приходят частники , строят теплоисточники и эти фирмы из бывших по мимо своей генерации покупают тепло для потребителей у новичков. Плюс газовики и электроэнергетики подключились. Все стремятся заработать на сбыте энергии того или иного типа.
Так что монополии у бывших теплоэнергетиков нет.
Если интересно - теплосчётчики все на балансе и обслуживании теплоснабжающей организации с момента здачи. Они предоставляют теплосчётчик , контролируют его установку , актируют и пломбируют. Проверки и ремонты его тоже за ними. При выходе из строя расчёт по формуле с учётом расчётной нагрузки и температуры воздуха по дням за месяц. По воде , если отдельный счётчик, по показаниям у за предыдущий месяц , когда теплосчётчик работал нормально. Статистика по типам домов и потребителям наработана большая.Замена не исправного в течении суток. Перерасходы тепла - такое понятие отсутствует , ну перерасход , ведь это деньги.
Тем более при массовом утеплении домов появляются не используемые мощности от теплоисточников . Так что это не является каким то криминалом.
Теперь по рсчётным формулам если не стоят теплосчётчики. Если при соблюдении температурного графика и нормированию расхода согласно тепловой нагрузки на входе согласно проекта , то показания по расчёту как правило несколько выше чем по прибору учёта, но в пределах 5-10 процентов.

Сообщение отредактировал svoroponov - 9.2.2022, 1:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.2.2022, 1:29
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



МОЭК только в Москве, в московском регионе его нет. По НМ частью МОЭК и частью еще несколько других ТСО. Они менее забюрокрачены, но требуют практически так же. Но отличия в некоторых процедурах по мероприятия проектирования, монтажа и сдачи и оформления договора на теплоснабжения порой очень существенны.
насчет монополии- скорее монополия закона по подключению и с некоторыми вариациями в пределах исполнения этого ПП РФ. Не везде жестко по договору подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 9.2.2022, 1:44
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Для инх323.
Я в советское время в погонах был, пилот-инструктор так сказать, но при развале пршлось переквалифицироваться и получить ещё одно высшее.Светить военное не хотелось .Получил гражданское образование.
Всё жизнь и работал и учился и других учил. Так что язвить не надо. А в Финляндии мы начали учиться поздно осенью . Уставали так ,что даже на экскурсии (редкие) не тянуло. Главное выспаться. Ну а спонсирование это от Европы через финов (чтобы эстонцы не разворовали) были выделены деньги на первый этап по реконструкции теплового хозяйства Эстонии. Нам их в руки не давали и гарантировали только после сдачи всего зарплату по фирме сохранённую. Всё. Питались не в ресторане а в кафе , так что разносолов небыло.Да и строительство в Финляндии при практике очень строго контролировалось. Строили новое а жили рядом в старом , под снос идущим, так что без комфорта , интузиазм был , это ведь наш задел на будущее был. Так что сертификат трудом зарабатывал -и проектироавание и осмечивание и надзор и контроль объекта. Зато практика на тот момент отменная , тем более фирма в которой работал была первая частная по эксплуатации и обслуживанию со своими таплоисточниками при этом разными , в республике.
Ну а МОЭК на сегодня в новую Москву не пришёл разве , не объединили всё региональное?

Сообщение отредактировал svoroponov - 9.2.2022, 1:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.2.2022, 3:24
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В НМ МОЭК пришел(объединив разные муниципальные котельные и сети и их обслуживающие организации), а в МО нет его. Но в НМ еще и были и есть другие ТСО, совсем отдельные от МОЭКа и они так и остались. Но может и есть планы их подмять под МОЭК.
Но и эти ТСО частью под газпромом сидят, как и сам МОЭК. Потому и .. гадать бестолку насчет планов.

Только вот эти ТСО.. массово были слабее, как в инженерном плане, так и бюрократическом. Запросто могли не понимать разницы и включить тепло после подписания Акта готовности ИТП и систем к отопсезону, даже не догадавшись о необходимости предьявления всего этого в РТН и получения разрешения на включение в эксплуатацию, да и сами не сдавали своего ничего в РТН. И каждая ТСО имела свои представления, даже о необходимости датчиков давления на УУТЭ, мол они сдадут нас, что мы не даем давление обещанное нами в ТУ( а датчики были уже обязательны в составе уутэ, но вот представители ТСО были не готовы к этому) и потом бегом бежали и просили и застройщики шли им навстречу ( smile.gif ) и с водой тоже( у некоторых и водоснабжение было в их ведении) подобные косячки и косяки. И полное непонимание требований к уровню оборудования, с каким то благоговейным отношением к всему импортному( а оно очень и очень разное) и порой с непониманием куда глядеть в документах и расчетах принимая их на рассмотрение и согласование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 9.2.2022, 3:55
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Спасибо за ответ .Интересно всё таки узнать как сейчас у соседей , ранее состоявшим в общем государстве, какие изменения в регионах моей родины
России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.2.2022, 4:18
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(svoroponov @ 9.2.2022, 3:55) *
Спасибо за ответ .Интересно всё таки узнать как сейчас у соседей , ранее состоявшим в общем государстве, какие изменения в регионах моей родины
России.

Недавно на ютубе натолкнулся на серию передач с ведущим Галкиным и там травят байки актерские.
Так вот был юбилей Плесецкой в Кремле и приехал импортный товарищ, балерун из первых величин, чествовать Майю. И вот уже афиши висят кто участвует и зрители в зал набиваются, а товарищ вышел на сцену и глянув на покрытие пола на сцене и говорит, нет, я на сцену не выйду и уперся. Помрежи и ассистенты его уговаривают, рассыпаются в аргументах, а он ни в какую. и тут приходят к Майе, которая уже грим кладет сценический, мол так и так, отказывает напрочь. майя- где он, сейчас я сама спрошу?. Приходят к товарищу этому и Майя начинает- Слушай, вот ты балетный первой величины, а я просто женщина в возрасте, все пришли на концерт тебя посмотреть, ты ж в афишах прописан, ну что ты упираешься. они ж (публика) уйду сразу с концерта. Тот- А, ну тогда я выйду. Майя поворачивается к помрежу и просто показывает язык.
С людями надо уметь говорить, даже если ты Майя, а не только если принес проект ИТП на согласование. И "говорить" надо искренне- веря в произносимое, иначе фальш уловят сходу.Щука- детсад, они там репетируют даже месяцами, а проектировщик ИТП экспромтом должен суметь обаять и не только он, а и много кто еще в сфере создания недвижимости. Больше всех приходится заказчику и во все стороны и громы метать и елей рассыпать, иначе ничего не сумеешь добиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 11.2.2022, 14:28
Сообщение #62


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(svoroponov @ 9.2.2022, 2:44) *
...
Ну а МОЭК на сегодня в новую Москву не пришёл разве , не объединили всё региональное?

Пришёл, не однозначно.
https://www.tsk-mosenergo.ru/about_company/
С одной стороны - яро и давно (в 2011). С другой стороны - ничего явного и запоминающегося за эти 11 лет не произошло.

Сообщение отредактировал nik4t - 11.2.2022, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.2.2022, 15:13
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nik4t @ 11.2.2022, 14:28) *
Пришёл, не однозначно.
https://www.tsk-mosenergo.ru/about_company/
С одной стороны - яро и давно (в 2011). С другой стороны - ничего явного и запоминающегося за эти 11 лет не произошло.

Ну тут как считать. Мне смена ПП РФ 83 на 307 много нервов стоила, хотя еще при собеседовании рассказывал о появившейся разнице, но не услышан оказался. Потом уже многократно повторял, но мол такие люди задействованы и всё пучком. Потом ни один договор не оформляется на постоянку и проблемы с долевым и с передачей сетей и срыв сроков по сдаче. и кого только не посещали с душеспасительными совещаниями. Но как только территория отошла в ведении ТСК, то (просто весь договор надо оформлять на втором этаже, а не начало договора на третьем и далее в сбыт и д.16 тогда), то дело не сдвигалось.Потом и В.С. туда перешел(он там совсем неподалеку живет), а теперь и вовсе на пенсию ушел. Но эти прям вот по старым замкадным частям Москвы и неразрывно связанные с нею части МО.И вторая часть по НМ с муниципальными котельными, типа Щербинка и Знамя Октября и вобщем опоясывающе вокруг Мкада.
А в той же Коммунарке, прям напротив ковидной клиники котельная вовсе не МОЭКовская и уже дважды расширялась с 13 года. Название их не помню- головная в Туле вроде, директорствовал там Долгих, но структура газпромовская дочкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx