> где брать запчасти, нет маркировки производителя, упаковки, сертификата
baxel
сообщение 28.1.2022, 14:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649



Коллеги, помогите разобраться в ситуации...
Купили электроды поджига и ионизации, для горелки Dreizler M1001 Profi. Горелка старенькая, но работает и на замену, как обычно, денег нет.
Купленные новые электроды, сделаны неизвестно где (маркировки, упаковки и т.п. нет) дают сбои в работе горелки. При попытке подрегулировать зазор, или угол наклона, лопается изолятор, или металл в месте отсутствия нагрева.
На вид-это явный контрафакт!
Продавец отклоняет все доводы.
Прошу совета знающих людей
Спасибо

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  срез_металла_нового_и_старого_электродов.jpg ( 354,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  электрод_поджига_купленный_в_компании_Марк.jpg ( 967,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  зазор_электрода_поджига_купленного_в_компании_Марк.jpg ( 843,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.1.2022, 15:49
Сообщение #2





Guest Forum






А как определили, что причина в электродах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baxel
сообщение 7.2.2022, 10:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649



На электроде поджига зазор превышает рекомендованный изготовителем горелки на 4-5мм.
Как я писал ранее, при попытке изменить, рушится изолятор.
Электрод ионизации становится предельно хрупким, после 2 недель в пламени.

P.S. я знаю, что температура влияет на свойство металла и хрупкость увеличивается, но мне удалось согнуть под 90 градусов электрод с другого котла, который проработал 10 лет, на фото внизу.
Режим горения в норме - с него и начали.
Причину удалось найти, но потратили 5 дней, в пустую (кривые кирпичи)
Причина в электроде поджига.

Сообщение отредактировал baxel - 7.2.2022, 10:33
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных