сообщение 20.2.2022, 23:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Добрый день.
Делаю проект наружных сетей. Нужно врезаться в действующий водопровод ПЭ 400мм трубой ПЭ225 мм. Кроме седелок есть ещё какие-то варианты? Седелки таких размеров очччень проблемотично найти...
Если допустим отключить действующий водопровод и слить его и потом сделав разрез вварить в неё тройник - так можно сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 20.2.2022, 23:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Лучше фланцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 20.2.2022, 23:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Цитата(nagger @ 20.2.2022, 23:40) *
Лучше фланцы.

Что Вы имеете ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.2.2022, 0:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Фланцевый вчшг тройник.
На худой конец - фланцевый тройник из пэ.
Как ты сварной тройник вваришь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 21.2.2022, 7:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(nagger @ 21.2.2022, 0:53) *
Как ты сварной тройник вваришь?

Электромуфтовая сварка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 21.2.2022, 18:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



проблем с седловым отводом 400 на 225 нет. Стоят дорого, но есть и швейцарские и турецкие и т.п.
Проблема в советчиках! Предлагают применить фланцы, но при это даже не задумываются как к действующему полиэтиленовому трубопроводу эти фланцы прикрепить. Ещё веселее предлагать тройник из ВЧШГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.2.2022, 19:45
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Речь шла о слитии трубопровода в 1 посте. Вырезать катушку, приварить встык к концам трубопровода втулки под фланец, вставить фланцевый тройник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.2.2022, 22:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(aminopower @ 21.2.2022, 7:38) *
Электромуфтовая сварка?

Как я понимаю, это хорошо подойдёт на новой трубе. На уже лежащей - надо надвигать. Можно ли муфтой елозить по трубе, не знаю.
Цитата(Ferdipendoz @ 21.2.2022, 19:45) *
Речь шла о слитии трубопровода в 1 посте. Вырезать катушку, приварить встык к концам трубопровода втулки под фланец, вставить фланцевый тройник

Всё верно (кроме катушки: не катушку, а кусок трубы; чего катушку вырезать - её разболтить надо).

Цитата(Дружок @ 21.2.2022, 18:59) *
Ещё веселее предлагать тройник из ВЧШГ.

Чем тебе чугуниевый фасон не люб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 21.2.2022, 22:46
Сообщение #9


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Nasttya @ 20.2.2022, 23:33) *
Добрый день.
Делаю проект наружных сетей. Нужно врезаться в действующий водопровод ПЭ 400мм трубой ПЭ225 мм. Кроме седелок есть ещё какие-то варианты? Седелки таких размеров очччень проблемотично найти...
Если допустим отключить действующий водопровод и слить его и потом сделав разрез вварить в неё тройник - так можно сделать?


муфта ПФРК спасет отца русской демократии. а на ПЭ трубу она даже с зубчиками есть, встает - надега!
помнится я мастеру из МВК даже импортный подгон сделал Waga MULTI JOINT. Спас он меня: из своих загашников муфту ставил.

примеры смотреть тут https://www.ctpl.ru/catalog/detali_i_uzly_t...lnye_uzly_pfrk/
на ютубе есть видосы "как монтировать" пока не залочили ютуб, быстро осмотреть laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.2.2022, 23:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Спецовая пфрк должна быть - для пнд труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 22.2.2022, 6:40
Сообщение #11


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Дружок @ 21.2.2022, 20:59) *
Предлагают применить фланцы, но при это даже не задумываются как к действующему полиэтиленовому трубопроводу эти фланцы прикрепить.

Цитата(aminopower @ 21.2.2022, 9:38) *
Электромуфтовая сварка?

нормально электромуфты ставятся.
на той же эл.муфте и фланец приваривается
тройник на лежащей трубе лучше фланцевый. Электросварной не надвинуть.
Прикрепленный файл  изображение.jpg ( 92,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39

Но самое удобное в монтаже - седелка.


Сообщение отредактировал nick2 - 22.2.2022, 6:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 22.2.2022, 18:28
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(nagger @ 22.2.2022, 0:28) *
Всё верно (кроме катушки: не катушку, а кусок трубы; чего катушку вырезать - её разболтить надо).

Это привычка просто, в нефтянке катушкой называют кусок трубы, не обязательно с фланцами. Так и пишут в документации: вырезка катушки, вварка катушки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 22.2.2022, 20:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Катушка - отрезок трубы с приваренными фланцами. Разрезаете трубопровод , привариваете фланцы к обрезам трубы, в которую вы хотите чегото поставить. Вставляете заранее сваренную катушку , прокладки в межфланцевые соединения и стягиваете болтами с гайками. Предполагается как временное решение с последующей установкой чего либо другого - задвижка фланцевая , тройник фланцевый и так далее
А вот врезается на сварке отрезок трубы .
Для пластиковых труб , вырезаете участок. К концам основной трубы привариваете буртики с фланцами и вставляете между фланцами что вам необходимо , на пример тройник в данном случае .
Но если труба уже работает , то тут уже давали решение - рассекаете трубопровод и применяете тройник фланцевый и две муфты ПФРК .
Там варить ничего не надо , просто надвинуть и при затяжке болтов соединения происходит уплотнение . Главное грамотно расчитать вырез нужного отрезка трубы



Сообщение отредактировал svoroponov - 22.2.2022, 20:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.2.2022, 11:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Ferdipendoz @ 22.2.2022, 18:28) *
Это привычка просто, в нефтянке катушкой называют кусок трубы, не обязательно с фланцами. Так и пишут в документации: вырезка катушки, вварка катушки

Понял, спасибо - будем знать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 23.2.2022, 19:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Чудно! Так легко приваривают фланцы к полиэтиленовым трубам. Ну да, естественно, приваривают втулку под фланец (буртик).
И это к действующей трубе!.
Теперь посмотрим порядок работ.
Перекрываем поток воды и осушаем участок трубы.
Вырезаем катушку. привариваем втулки под фланец. А, как? Если приваривать встык нагретым инструментом, то подумайте сколько места понадобиться для того, чтобы разместить в котловане сварочную машину.
Если муфтой с ЗН, то это проще. Но, ещё более просто приварить тройник, вместо катушки (если не хочеться примнять седловой отвод). Те же две муфты с ЗН, что потребуются для приварки втулок.под фланцы.
В результате, для монтажа полиэтиленового тройника понадобиться: тройник и две муфтф с ЗН.
Для монтажа тройника с фланцами: тройник с фланцами и две полиэтиленовые втулки по фланец, два фланца и две муфты с ЗН,
Какой путь порекомендуете "господа-советчики"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 23.2.2022, 21:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Один хрен ставить задвижку делать камеру. Поэтому для врезки и дальнейшего обслуживания нужет тройник из ВЧШГ и задвижка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.2.2022, 0:59
Сообщение #17


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Дружок @ 23.2.2022, 21:18) *
Какой путь порекомендуете "господа-советчики"?

без фланцев Вы не посадите врезку на трубу.
Любой другой путь требует раздвинуть концы труб в стороны, потом опять свести обратно.
Закопанную трубу 400, чтобы развести, надо действительно откопать до котлована.
А посадить электросварные муфты можно в колодце диаметром 1,5 м, а если постараться, то и 1,0 м.
Фотография выше - это врезка в действующую трубу ф100, с отводом ф63, колодец 1,0 м.
Со строительством колодца для обслуживания.
Прикрепленный файл  IMG_1b4b41a02e0dd41589536ac6b952d967_V.jpg ( 239,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  20190805_175446_колодец_очищ.jpg ( 4,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25


Прикрепленный файл  20190805_191729_колодец_очищ.jpg ( 4,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  20190805_192646_колодец_очищ.jpg ( 5,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16


Прикрепленный файл  20190805_203351_траншея_очищ.jpg ( 3,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  20190808_185059_колодец_очищ.jpg ( 4,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7


врезку делали в уже построенном колодце
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.2.2022, 2:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nick2 @ 24.2.2022, 0:59) *
без фланцев Вы не посадите врезку на трубу.
Любой другой путь требует раздвинуть концы труб в стороны, потом опять свести обратно.
Закопанную трубу 400, чтобы развести, надо действительно откопать до котлована.
А посадить электросварные муфты можно

именно можно посадить электромуфту не сдвигая края, но тройник нужен безфланцевый с гладким концом под такую же трубу. и закопанную трубу, существующую, конечно же откопать, вырезать кусок под длину тройника того с гладкими концами и натянув на существующие гладкие концы родной трубы муфти вставить тройник и сбить с существующих концов на тройник муфты и запаивать их. Муфта ж по гладкой трубе ползет сколь надо.Ну и так, да, колодец и всё остальное. хотя вот лично не люблю колодцы ф1000., только на к1 терплю.
Хотя и приметил среди артистов массу мелкий мужичков, которых хорошо б загнать в колодец какой ф1000 и там бы он нам показал свои умения артистично. А то, чего это звезды на льду только, чем звезды в колодце звучит не круче? Олешко, Деревянко и прочие, вас ждут в районах эксплуатации сетей водоотведения и снабжения!!!!!Ваш артистизм востребован там народом!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 24.2.2022, 11:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если вы планируете ставить колодец , то и трубу можно раскопать по дальше для выполнения сварки . Я ,если бы мы этого не делали , не писал бы. Если колодец пластиковый , то конечные стыки за его пределами.
Да , электросварные муфты при соответствующей подотовке трубы можно надвигать полностью на трубу с дальнейшей (возвратом) поправкой позиции для сварки .Но если есть возможность , то лучше муфтами ПФРК

Кстати , мы располагали один раз сварочную стыковочную машину (стыковая сварка ) на трубах ,,вверх ногами,,. И раз пять , боком.

Сообщение отредактировал svoroponov - 24.2.2022, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.2.2022, 12:27
Сообщение #20


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(svoroponov @ 24.2.2022, 13:12) *
Кстати , мы располагали один раз сварочную стыковочную машину (стыковая сварка ) на трубах ,,вверх ногами,,. И раз пять , боком.

все мы в одних школах учились.
Западные производители за голову хватаются от нашей смекалки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 11:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных