> Требуемое давление воды на вводе в жилых домах
Luk_voda
сообщение 21.6.2022, 10:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.6.2022
Пользователь №: 406141



Здравствуйте. Подскажите как рассчитать требуемое давление воды на вводе в жилой дом согласно обновленным СП Внутреннее и наружное водоснабжение.

Согласно СП 31.13330.2021:
5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода поселения или города при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности свободный напор следует принимать по пункту 8.21 СП 30.13330.2020.

Согласно СП 30.13330.2020:
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).

Если, к примеру, берем 9-этажный дом, без насоса, раньше согласно старым СП давление в максимальный водоразбор на вводе составляло - 42 м. То как рассчитать сейчас, учитывая вот эти 20 м на самой верхней отметке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 21.6.2022, 12:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
Примечания
1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330.

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5)
Как рассчитать напор? По формуле (14) из СП 30.13330.2020 пункт 8.27.
Вы хотите без исходных данных определить требуемый напор по новым правилам навскидку? Не ясно, к чему вам это нужно.
Если для себя посчитал бы так: Требуемый напор = высота этажа х количество этажей + разница отметок высот ввода водопровода до пола первого этажа + 20 м вод. ст. + потери напора до самой удаленной точки при расчетном расходе (по гидравлическому расчету)

Сообщение отредактировал GreyBrain - 21.6.2022, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luk_voda
сообщение 21.6.2022, 16:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.6.2022
Пользователь №: 406141



Допустим, есть дом - 9-этажный, советской постройки, насос никогда не стоял. Какой напор на вводе должен обеспечивать ресурсник согласно правил? Распространяются ли обновленные своды правил на старые здания и дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.6.2022, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Luk_voda @ 21.6.2022, 16:55) *
Допустим, есть дом - 9-этажный, советской постройки, насос никогда не стоял. Какой напор на вводе должен обеспечивать ресурсник согласно правил? Распространяются ли обновленные своды правил на старые здания и дома?

откройте договор с этим абонентом и увидите- какой гарантированный напор обещал водоканал этому абоненту.
Вы пересчет гидравлики сетей водопровода делаете или что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.6.2022, 21:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2634
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Luk_voda @ 21.6.2022, 16:55) *
Допустим, есть дом - 9-этажный, советской постройки, насос никогда не стоял. Какой напор на вводе должен обеспечивать ресурсник согласно правил? Распространяются ли обновленные своды правил на старые здания и дома?

Какой есть. Это уже дело управляйки, чтобы на последнем этаже была вода, а на первом краны не вышибало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 18:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных