Контроллеры Zont Для отопления, Кто-нибудь использовал |
|
|
|
3.8.2022, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Всем доброго дня! Один заказчик попросил собрать ему автоматизацию теплового узла на контроллере Zont H2000+Pro. Все бы ничего, да некоторых штатных функций у него нет: 1. Не умеет защищать от перегрева обратки. А это ИТП в здании, источник теплоснабжения - ТЭЦ. 2. Не умеет управлять двумя насосами с резервированием и чередованием по наработке. КТо-нибдуь реализовывал такие функции на данном изделии? Можете поделиться опытом?
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 3.8.2022, 17:45
|
|
|
|
|
4.8.2022, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(Qwerty88 @ 3.8.2022, 19:44)  Всем доброго дня! Один заказчик попросил собрать ему автоматизацию теплового узла на контроллере Zont H2000+Pro. Все бы ничего, да некоторых штатных функций у него нет: 1. Не умеет защищать от перегрева обратки. А это ИТП в здании, источник теплоснабжения - ТЭЦ. 2. Не умеет управлять двумя насосами с резервированием и чередованием по наработке. КТо-нибдуь реализовывал такие функции на данном изделии? Можете поделиться опытом? С Zont я не работал, но делал шкафы ИТП на контроллере, где тоже не было управления насосной группой, а только один насос. Поскольку тот контроллер (не могу вспомнить марку, хотя вот-вот кажется, популярный) был заложен в проект и заменить его не удалось договориться, то я делал отдельный модуль на программируемом реле Лого, для управления насосами. Включалось все это по сигналу от контроллера, а все остальное: чередование, наработка, резерв = все делал Лого уже. Поэтому если вы от этого контроллера избавиться не сможете, то вам остается только подобный путь, мне кажется. То же самое и с перегревом обратки - вмешиваться в работу основного алгоритма и все. Тем более сейчас ОВЕН неплохие ПР делает.
|
|
|
|
|
5.8.2022, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Продайте Зонт, купите Элстарс, сейчас в одном Элстарсе 2 контура со всеми примочками, 2 клапана КЗР, или 0-10 вольт, или ШИМ для электрокотлов, работа по датчикам давления, и т.п.
|
|
|
|
|
5.8.2022, 15:56
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Потом продайте элстарс, купите (данфос, сегнетикс, сименс), у которых алгоритмы проверены временем и кучей применений.
|
|
|
|
|
6.8.2022, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Ashihara @ 5.8.2022, 15:56)  Потом продайте элстарс, купите (данфос, сегнетикс, сименс), у которых алгоритмы проверены временем и кучей применений. Дух Ашихары успешно вызван))) А я думал, куда запропастился человек? По сабжу конечно можно и эти, кто спорит, но в данфоссе который МСХ можно влететь с экранчиком, сименс, бывает память слетает, сегнетикс тоже не беспроблемный, как оказывается. Можно впулить скрещенный сегнетикс с данфоссом за сколько-то тысяч баксов. Но тогда уж лучше ECL210/310 за рублей 70, это машина, да.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.8.2022, 7:23
|
|
|
|
|
7.8.2022, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
ОВЕН САУ-У, управляет группой насосов с резервированием и чередованием по наработке. - 10 тыс, руб. ТРМ-32, умеет защищать от перегрева обратки, от 18 840 руб. Ни чего не слетает, хоть газовым ключем по ним колоти.
|
|
|
|
|
8.8.2022, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(kosmos440o @ 5.8.2022, 15:19)  Продайте Зонт, купите Элстарс, сейчас в одном Элстарсе 2 контура со всеми примочками, 2 клапана КЗР, или 0-10 вольт, или ШИМ для электрокотлов, работа по датчикам давления, и т.п. Заказчик хочет зонт. Прям официальное письмо написал. Цитата(kosmos440o @ 6.8.2022, 8:10)  Можно впулить скрещенный сегнетикс с данфоссом за сколько-то тысяч баксов. Но тогда уж лучше ECL210/310 за рублей 70, это машина, да. ЕСЛ тоже хрень. Может управлять насосами но криво-косо. Мне лично не нравится. Ну да и официально их не купить поэтому заказчик и настаивает на зонте. У них там один товарищ себе в котельную купил и вот теперь всячески продвигает. А эта хрень создана для небольших котельных коттеджей но никак не для промышленной автоматизации. Цитата(Галиев @ 7.8.2022, 21:17)  ОВЕН САУ-У, управляет группой насосов с резервированием и чередованием по наработке. - 10 тыс, руб. ТРМ-32, умеет защищать от перегрева обратки, от 18 840 руб. Ни чего не слетает, хоть газовым ключем по ним колоти. Да эти варианты все понятны и известны. В общем видимо, я первый кто эту хрень будет запускать. Разработчики говорят что их сценариями такое управление реализовать можно. Буду пробовать.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 8.8.2022, 8:28
|
|
|
|
|
8.8.2022, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Qwerty88 @ 8.8.2022, 8:26)  Заказчик хочет зонт. Прям официальное письмо написал. Ну так и вы им письмо. Так мол и так, на ваше входящее довожу до вашего сведения, что насосы... Как там у Райкина "Насосы и колёса": https://youtu.be/ei_dztACr14Ваш ИТП относится к ОПО? 1) опасные производственные объекты, на которых:…
б) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; …».Вы читали сертификат на Зонт? Что там сказано? Сертификат безопасности для низковольтного оборудования и ЭМС? Для бытового применения? А что про применение на ОПО?
|
|
|
|
|
8.8.2022, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Kotlovoy @ 8.8.2022, 9:24)  Ну так и вы им письмо. Так мол и так, на ваше входящее довожу до вашего сведения, что насосы... Как там у Райкина "Насосы и колёса": https://youtu.be/ei_dztACr14Ваш ИТП относится к ОПО? 1) опасные производственные объекты, на которых:…
б) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; …».Вы читали сертификат на Зонт? Что там сказано? Сертификат безопасности для низковольтного оборудования и ЭМС? Для бытового применения? А что про применение на ОПО? Вы светильники тоже с сертификатом на ОПО выбираете? Или, когда шкаф управления котельной собираете, вся начинка с сертификатом идет? Лучше обоснуйте требования к сертификации, со ссылкой, как сейчас принято.
|
|
|
|
|
8.8.2022, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Галиев @ 8.8.2022, 12:34)  Вы светильники тоже с сертификатом на ОПО выбираете? Или, когда шкаф управления котельной собираете, вся начинка с сертификатом идет? Лучше обоснуйте требования к сертификации, со ссылкой, как сейчас принято. Ну так нас ведь не заставляют Зонт ставить, зачем нам это? Сименс да, бывало. Частотник Мицубиси, было. ТС заказчик обосновал требование ставить зонт?
|
|
|
|
|
8.8.2022, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(Kotlovoy @ 8.8.2022, 13:03)  Ну так нас ведь не заставляют Зонт ставить, зачем нам это? Сименс да, бывало. Частотник Мицубиси, было. ТС заказчик обосновал требование ставить зонт? Да. В связи с тем что данфосс купить нельзя, овен гавно а сегнетиксов я боюсь - хочу зонт. Он такой прекрасный распрекрасный и все остальные с ним рядом не стояли. Вот такое было обоснование. Говорю же он у себя дома поставил на телефон подключил и радуется. Ну и решил чего бы не поставить в ИТП.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 8.8.2022, 14:00
|
|
|
|
|
8.8.2022, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Ну, это не обоснование. Обосновывать надо вот так: Цитата(Галиев @ 8.8.2022, 12:34)  Лучше обоснуйте требования к сертификации, со ссылкой, как сейчас принято.
|
|
|
|
|
9.8.2022, 6:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Судя по всему, этот Zont - контроллер уровня вышеупомянутого Эльстарс. Тоже разработан некими энтузиастами и теперь продвигается "для всего". Можно его поставить и ВОЗМОЖНО не иметь проблем, а скорее проблемы все же будут, придется с техподдержкой их плотно общаться. Это по моему опыту, я и сам подобные устройства делаю  в составе нашей конторы. На мой взгляд тут весь вопрос в том - кому обслуживать это все потом. Потому что смонтировать и как-то запустить, с помощью техподдержки, конечно получится, но последующие проблемы могут и достать. Когда зимой возникнет угроза размораживания, а то и вообще разморозится, кому станут звонить ночью, или в выходной? Данфосс конечно дорогой, но его ставят, чтобы забыть об объекте.
Сообщение отредактировал starmos - 9.8.2022, 7:01
|
|
|
|
|
9.8.2022, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(starmos @ 9.8.2022, 7:58)  Судя по всему, этот Zont - контроллер уровня вышеупомянутого Эльстарс. Тоже разработан некими энтузиастами и теперь продвигается "для всего". Можно его поставить и ВОЗМОЖНО не иметь проблем, а скорее проблемы все же будут, придется с техподдержкой их плотно общаться. Это по моему опыту, я и сам подобные устройства делаю  в составе нашей конторы. На мой взгляд тут весь вопрос в том - кому обслуживать это все потом. Потому что смонтировать и как-то запустить, с помощью техподдержки, конечно получится, но последующие проблемы могут и достать. Когда зимой возникнет угроза размораживания, а то и вообще разморозится, кому станут звонить ночью, или в выходной? Данфосс конечно дорогой, но его ставят, чтобы забыть об объекте. Обслуживать собрался тот, кто его проталкивает. Вот ему и "флаг в руки". Это чудо еще и без интернета в нем не перенастроить и не посмотреть что там происходит. Только температуры можно увидеть на их ущербном дисплее.
|
|
|
|
|
9.8.2022, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(starmos @ 9.8.2022, 6:58)  Судя по всему, этот Zont - контроллер уровня вышеупомянутого Эльстарс. Тоже разработан некими энтузиастами и теперь продвигается "для всего". Можно его поставить и ВОЗМОЖНО не иметь проблем, а скорее проблемы все же будут, придется с техподдержкой их плотно общаться. Это по моему опыту, я и сам подобные устройства делаю  в составе нашей конторы. На мой взгляд тут весь вопрос в том - кому обслуживать это все потом. Потому что смонтировать и как-то запустить, с помощью техподдержки, конечно получится, но последующие проблемы могут и достать. Когда зимой возникнет угроза размораживания, а то и вообще разморозится, кому станут звонить ночью, или в выходной? Данфосс конечно дорогой, но его ставят, чтобы забыть об объекте. Элстарс - это Космосконтроллерс, а ZONT - это решение аля умный дом, разработка Микралайн (Нижний Новгород), они делают сигнализации для автомобилей, то есть можно быть уверенным, что ваш котёл не украдут.
|
|
|
|
|
10.8.2022, 2:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Вы можете конечно кривить губы, но Элстарс работает годами бесперебойно, в том числе и в ИТПшках. Для этого там есть фишки, которых нет ни у кого. Плюс контроль собственной работоспособности почти по всем параметрам - память, время выполнения задач, таймеров и даже дисплея. Что позволяет мне жить без нервных звонков от клиентов. Да, иногда люди звонят, спрашивают, что как настроить. Думаю, что и для пожарки смог бы его сертифицировать, но пока нет желания туда лезть. Цитата(starmos @ 9.8.2022, 6:58)  Судя по всему, этот Zont - контроллер уровня вышеупомянутого Эльстарс. Тоже разработан некими энтузиастами и теперь продвигается "для всего". Можно его поставить и ВОЗМОЖНО не иметь проблем, а скорее проблемы все же будут, придется с техподдержкой их плотно общаться. Это по моему опыту, я и сам подобные устройства делаю  в составе нашей конторы. На мой взгляд тут весь вопрос в том - кому обслуживать это все потом. Потому что смонтировать и как-то запустить, с помощью техподдержки, конечно получится, но последующие проблемы могут и достать. Когда зимой возникнет угроза размораживания, а то и вообще разморозится, кому станут звонить ночью, или в выходной? Данфосс конечно дорогой, но его ставят, чтобы забыть об объекте. То, что Вы щас лепите у себя в конторе, я лепил 15-20 лет назад. Elstars это уже другой уровень, тут всё серьёзно.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.8.2022, 2:23
|
|
|
|
|
10.8.2022, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(kosmos440o @ 10.8.2022, 4:32)  Вы можете конечно кривить губы, но Элстарс работает годами бесперебойно, в том числе и в ИТПшках. Для этого там есть фишки, которых нет ни у кого. Плюс контроль собственной работоспособности почти по всем параметрам - память, время выполнения задач, таймеров и даже дисплея. Что позволяет мне жить без нервных звонков от клиентов. Да, иногда люди звонят, спрашивают, что как настроить. Думаю, что и для пожарки смог бы его сертифицировать, но пока нет желания туда лезть.
То, что Вы щас лепите у себя в конторе, я лепил 15-20 лет назад. Elstars это уже другой уровень, тут всё серьёзно. Никто не кривит губы. Я так вообще очень одобряю то, что вы делаете. Но по правде, постоянная самореклама как-то... Ведь если ваш контроллер действительно так хорош, то он в рекламе не должен сильно нуждаться. Потому что люди, входящие в сообщество разработчиков проектов, просто даже рекомендовали бы его друг-другу. На разных форумах были бы широко представлены положительные отзывы. И т.д. А чего нет, дешевый, качественный, беспроблемный, это же бомба просто. Но этого нет. Видимо это хороший, но ограниченный по распространению продукт, как тот же Zont, или WirenBoard. И сдерживает их распространение не недостаток рекламы.
|
|
|
|
|
10.8.2022, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(starmos @ 10.8.2022, 7:59)  Никто не кривит губы. Я так вообще очень одобряю то, что вы делаете. Но по правде, постоянная самореклама как-то... Ведь если ваш контроллер действительно так хорош, то он в рекламе не должен сильно нуждаться. Потому что люди, входящие в сообщество разработчиков проектов, просто даже рекомендовали бы его друг-другу. На разных форумах были бы широко представлены положительные отзывы. И т.д. А чего нет, дешевый, качественный, беспроблемный, это же бомба просто. Но этого нет. Видимо это хороший, но ограниченный по распространению продукт, как тот же Zont, или WirenBoard. И сдерживает их распространение не недостаток рекламы. Это поверхностные знания о продажах. Сейчас так почти никто не продаёт. Это не шаурма))) Пока продукт в масштабах страны ещё новый и малоизвестный. Но это другая история))) Я тут не рекламирую, мне хватает клиентов, просто предложил как вариант человеку в трудной ситуации. Кстати, у нашего общего знакомого Сергея К. из Новосиба сейчас партия лежит, он взял весь комплект контроллеров на тестирование, можете к нему обратиться с вопросами (это я топикстартеру, Вы же Макс, если не ошибаюсь?).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.8.2022, 8:38
|
|
|
|
|
10.8.2022, 20:27
|
Группа: Banned
Сообщений: 28
Регистрация: 3.3.2022
Пользователь №: 402414

|
Однажды мне собственник компании притащил эту хрень говорит классный контроллер "зонт" подсуропили, разберись. Ага щаззз больше делать нечего мыльницей этой сам занимайся. Потом он у него год на столе лежал, наверно и сейчас на томже месте
|
|
|
|
|
11.8.2022, 6:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(kosmos440o @ 10.8.2022, 8:35)  Это поверхностные знания о продажах. Сейчас так почти никто не продаёт. Это не шаурма))) Пока продукт в масштабах страны ещё новый и малоизвестный. Но это другая история))) Я тут не рекламирую, мне хватает клиентов, просто предложил как вариант человеку в трудной ситуации. Кстати, у нашего общего знакомого Сергея К. из Новосиба сейчас партия лежит, он взял весь комплект контроллеров на тестирование, можете к нему обратиться с вопросами (это я топикстартеру, Вы же Макс, если не ошибаюсь?). Да, Вы не ошибаетесь. Знаю я про Ваши контроллеры. Просто я люблю ПЛК, и пока они есть буду делать на ПЛК, так как все-же в душе программист. А зонт этот мне подпихнули и сразу с ходу я от него отмазаться не смог. Вот теперь и приходится разбираться. Пока у меня до него руки не дошли - так и стоит рядом с рабочим столом (это я про щит на зонте).
|
|
|
|
|
11.8.2022, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974

|
Безотносительно к марке РТ, но относительно вопросов вначале. Когда появились микропроцессорные РТ, появилась и функция защиты от перегрева обратки. Все новое интересно, так что поначалу поигрались с этой функцией и ...забыли (ну, или "забили"). Потому что, если проектировщики и монтажники ИТП и СО все сделали правильно, то при регулировании согласно установленного графика по подаче,перегрева обратки практически не было. Резервирование насосов и равномерная их наработка, конечно, вещь хорошая. Но покажите мне председателя ЖСК (товарищества собственников), которому важна равномерность. Наоборот, так как надо выработать один насос, а не сразу два. Дешевле вдвойне менять один, а не сразу два. Вопрос резервирования изящно решили проектировщики: на схеме ИТП показан один насос, а в спецификации заложены два. И примечание: один резервный - на складе. Ну и вообще для кого как, а мне предпочтительно визуально наблюдать пуск насоса. Мало ли что бывает, а случаи, как говорится, бывали разные... Относительно "ущербности" дисплеев. Если надо ехать, а не "шашечки", то двухстрочного ЖКИ типа 1602 достаточно вполне. У Данфоссов дисплей большой и, значит, как бы более информативный. Еще цена выдающаяся. А функционально - так себе, ничего особенного, рядовой РТ. В ИТП вполне достаточно просмотреть значения температур. А ноутбук с сервисной программой - это вообще "ляпота". А если есть удаленный доступ, то... Вот довелось когда-то заниматься с РТ на жесткой логике. И работали ведь, не имея дисплея вообще. Ну да, прошлый век, "преданья старины глубокой". Простите за оффтоп, навеяло...
Сообщение отредактировал Vandr - 11.8.2022, 12:30
|
|
|
|
|
11.8.2022, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Кстати да, тоже вспомнилось, когда монтировал ИТП, то один из постоянных вопросов от будущей эксплуатации - "а теперь покажите как всю эту вашу автоматику отключить?" Им были важны только переключатели ручного запуска насосов и все. Понятно, что там никаких моточасов и наработки: один сломался = включай второй. Сначала я тоже всегда выступал за хорошие дисплеи на контроллерах. Но по опыту - его ведь не видит никто 99% времени. В тех шкафах, что я ставил, на дверце были только лампы, кнопки и переключатели, а контроллер внутри, под замком. А что касается регулятора, то было интересно на ИТП - контроллер запускаю, он открывает кран на 100% и на этом все. А потому что с ЦТП уже вода поступает по температурному графику, а не 90 градусов. И регулировать нечего по факту, а контроллер Данфосс, стОит тучу бабла.
|
|
|
|
|
11.8.2022, 17:15
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(starmos @ 11.8.2022, 13:15)  А что касается регулятора, то было интересно на ИТП - контроллер запускаю, он открывает кран на 100% и на этом все. А потому что с ЦТП уже вода поступает по температурному графику, а не 90 градусов. И регулировать нечего по факту, а контроллер Данфосс, стОит тучу бабла. В розовых снах про идеальных проектировщиков и не менее идеальных монтажников никакие РТ вообще не нужны. Проектировщики правильно просчитали тепловую нагрузку, рассчитали ОТ. Монтажники пряморуко смонтировали всю ОС. И всё прекрасно работает без каких-либо регуляторов. Стоит себе элеватор и в ус не дует. Всеобщая экономия ресурсов и нервов. - "Ашихара, проснись, ты обоссался!" (с)
|
|
|
|
|
12.8.2022, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(starmos @ 11.8.2022, 14:15)  Кстати да, тоже вспомнилось, когда монтировал ИТП, то один из постоянных вопросов от будущей эксплуатации - "а теперь покажите как всю эту вашу автоматику отключить?" Им были важны только переключатели ручного запуска насосов и все. Понятно, что там никаких моточасов и наработки: один сломался = включай второй. Сначала я тоже всегда выступал за хорошие дисплеи на контроллерах. Но по опыту - его ведь не видит никто 99% времени. В тех шкафах, что я ставил, на дверце были только лампы, кнопки и переключатели, а контроллер внутри, под замком. А что касается регулятора, то было интересно на ИТП - контроллер запускаю, он открывает кран на 100% и на этом все. А потому что с ЦТП уже вода поступает по температурному графику, а не 90 градусов. И регулировать нечего по факту, а контроллер Данфосс, стОит тучу бабла. К вопросу дисплея. Ущербный дисплей зонта не позволяет к примеру управлять тем что запрограммировано в отдельном сценарии. Т.е. авр насосов сделать можно НО управлять им из дисплея нельзя. Температурный график поправить тоже нельзя. А если отвалился интернет (или к примеру компания их выпускающая решит уйти с рынка) то все - вообще никаких настроек не поменять. Вот это плохо. Я в 90% случаев собираю ИТП на контроллеах SMH2G (пока вырабатываю остатки потом видимо перейду на SMH4). И ниразу не пожалел. Во первых я в дисплее все пишу по русски и понятно для всех. Во вторых - можно гибко подстравать шкаф. Порой нужно управлять частотником на насосе и регулировать перепад давления. Были разные моменты когда именно использование ПЛК позволяло запустить тепловой узел в нужддный режим без дорогостоящих затрат (в случае ошибки в проектных решениях). Ну и на дисплее все внятно написано, аварии все на русском языке полными фразами - всех все устраивает. Еще большой плюс - контроллер стоит на двери. Сантехники отказываются открывать дверь шкафа и лезть внутрь говоря что у них нет допуска. А в контроллер на двери шкафа - легко. Тот же дорогой данфосс - мне не нравится. АВР насосов у него реализован ущербно, основной дисплей - набор символов "с ходу" не разберешься (да когда привыкнешь - жить можно). Теперь по поводу АВР насосов и эксплуатации. Мы делаем в основном жилые многоквартирные дома. Модернизируем ИТП в сталинках, брежневках, хрущевках и т.д. Если ставить 2 насоса и гонять только 1 - второй закиснет и через несколько лет (в мороз -40 когда сломается основной) он не запустится. Да и представьте ситуацию. 31 декабря, все "в хлам" и в 12 ночи сломается насос. Резервный сам не запустится. Когда это обнаружат (к утру) и пока приедет аварийка - сколько времени пройдет? Там нет постоянно сидящей на месте службы эксплуатации.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 12.8.2022, 9:08
|
|
|
|
|
12.8.2022, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(Qwerty88 @ 12.8.2022, 11:06)  Я в 90% случаев собираю ИТП на контроллеах SMH2G (пока вырабатываю остатки потом видимо перейду на SMH4). Сегнетиксы конечно хороши и удобны, но использование панельных контроллеров подразумевает использование и модуля MC. А эта связка для SMH4 стоит сейчас 570 евро, или около 36 т.р. по курсу. Недешево выходит. Хотя конечно дешевле чем Данфосс, да и для ИТП на дом наверное не критично. Я вот все хочу Matrix попробовать, он мне кажется более оптимальным, в версии 1321.
|
|
|
|
|
12.8.2022, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(starmos @ 12.8.2022, 15:11)  Сегнетиксы конечно хороши и удобны, но использование панельных контроллеров подразумевает использование и модуля MC. А эта связка для SMH4 стоит сейчас 570 евро, или около 36 т.р. по курсу. Недешево выходит. Хотя конечно дешевле чем Данфосс, да и для ИТП на дом наверное не критично. Я вот все хочу Matrix попробовать, он мне кажется более оптимальным, в версии 1321. В данном случае в выборе между панельным контроллером и модульным главным является не стоимость а удобство пользователя. Как я уже писал, сантехники боятся открывать дверь шкафа. Да и посути не имеют права (не имея группы допуска по электробезопасности). Поэтому и панельный контроллер. Конечно на матриксе будет дешевле. К слову сказать, тот же зонт выходит дороже, чем SMH4+MC.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 12.8.2022, 16:30
|
|
|
|
|
12.8.2022, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
спор ниочем, что Pixel что Matrix без особых проблем и танцев с бубном и по феншую можно вынести на дверь шкафа, решение стоит копейки. на маленькие итп 1-2 контура с парами насосов можно собирать в пластике с прозрачной дверцей, это 4х12 или 3х18 модулей и все рады и довольны как слоны, заказчики, эксплуатация в виде электриков и сантехников Цитата(Qwerty88 @ 12.8.2022, 20:30)  В данном случае в выборе между панельным контроллером и модульным главным является не стоимость а удобство пользователя. Как я уже писал, сантехники боятся открывать дверь шкафа. Да и посути не имеют права (не имея группы допуска по электробезопасности). Поэтому и панельный контроллер. Конечно на матриксе будет дешевле. К слову сказать, тот же зонт выходит дороже, чем SMH4+MC. разница в стоимости минимальна в стоимости автоматики ИТП, главное функционал, и в этом плане segnetics дает фору всем ибо гибкий и конечный продукт зависит от квалификации программиста.
|
|
|
|
|
12.8.2022, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Vandr @ 11.8.2022, 12:27)  Резервирование насосов и равномерная их наработка, конечно, вещь хорошая. Но покажите мне председателя ЖСК (товарищества собственников), которому важна равномерность. Наоборот, так как надо выработать один насос, а не сразу два. Дешевле вдвойне менять один, а не сразу два. Вопрос резервирования изящно решили проектировщики: на схеме ИТП показан один насос, а в спецификации заложены два. И примечание: один резервный - на складе. Ну и вообще для кого как, а мне предпочтительно визуально наблюдать пуск насоса. Мало ли что бывает, а случаи, как говорится, бывали разные... У нас можно тупо в меню выбрать количество насосов и совместно работающий насос - 1-й, 2-й или авто (2 насоса). А что нет графики, дак это в чём-то даже лучше - не жалко лампочку поставить, как оно и должно быть, визуально видимым с большого расстояния.
|
|
|
|
|
13.8.2022, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(vovganmgk @ 12.8.2022, 20:13)  спор ниочем, что Pixel что Matrix без особых проблем и танцев с бубном и по феншую можно вынести на дверь шкафа, решение стоит копейки. на маленькие итп 1-2 контура с парами насосов можно собирать в пластике с прозрачной дверцей, это 4х12 или 3х18 модулей и все рады и довольны как слоны, заказчики, эксплуатация в виде электриков и сантехников На маленькое ИТП может быть. Вот только пучок проводов на дверку, да и вообще неудобно собирать такие системы. Я говорю как лучше, а не как дешевле.
|
|
|
|
|
16.8.2022, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Примитивный АВР насосов и посуточное чередование с защитой от сухого хода и включением по положению ручки "авто" при помощи сценариев на контроллере Zont я реализовал. А вот защиту от перегрева обратки пока никак... напишу если что-то получится мало ли вдруг кому пригодится.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 16.8.2022, 11:36
|
|
|
|
|
16.8.2022, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
В общем их хваленый Зонт не умеет регулировать температуру подаваемого теплоносителя по уличному графику температуры с защитой от перегрева обратного. Сценарии не позволяют заводить промежуточные перемененные и производить математические вычисления. В общем видимо при перегреве обратки придется сделать график обратки и регулировать не подачу теплоносителя, а обратку. По другому видимо никак. В мусорку такой контроллер. Только примитивную котельную в коттедже ему можно доверить.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 16.8.2022, 14:37
|
|
|
|
|
17.8.2022, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Какой-то китайский философ сказал: "Достаточно посмотреть на пуговицу, чтобы узнать весь мир". Питание контроллера 12 вольт и датчики DS18B20 в данном случае как бы намекают.
Но зато у Вас есть повод заняться любимым программированием.
А я сейчас буду 6-ти ступенчатое управление котлами мутить. Зота Эконом подколола. Тоже без погодозависимого. Поехал на объект посмотреть, ещё и контакты все обугленные, контакторы поплавились. Всё на пределе. Запарила котельная промышленность своей простотой.
Но благодаря сгоревшим контакторам наверно сделаю одну ступень аналоговой.
Видите, во всём есть плохая и хорошая сторона)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.8.2022, 0:00
|
|
|
|
|
18.8.2022, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(kosmos440o @ 18.8.2022, 1:49)  Питание контроллера 12 вольт и датчики DS18B20 в данном случае как бы намекают. Кстати датчики DS18B20 - тот еще трэш. Так-то вроде все прекрасно и удобно, поэтому мы заложили их в свою систему. Но тут начались "овраги", вроде помех от тех же частотников, если они применяются, а систему уже не поменять. Там протокол с микросекундными задержками и временами выборки = реагирует на любой "чих" по проводам. Плюс много китайских подделок, а фирменные отнюдь недешевы. так что да - если система использует такие датчики, это значит её проектировали больше отвлеченные программисты, чем люди, разбирающиеся в существе автоматизируемого процесса и эксплуатации реальных систем. А значит все неизбежные проблемы, связанные с такой системой = решать вам.
|
|
|
|
|
19.8.2022, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(kosmos440o @ 18.8.2022, 0:49)  Но зато у Вас есть повод заняться любимым программированием.
Но благодаря сгоревшим контакторам наверно сделаю одну ступень аналоговой.
Видите, во всём есть плохая и хорошая сторона))) Был бы это нормлаьный плк. А то там ущербный язык простейшей логики. НИкаких переменных никакой математики. МОжно реализовать только самые примитивные алгоритмы. Т.е. удовольствия ноль. Цитата(starmos @ 18.8.2022, 10:17)  Кстати датчики DS18B20 - тот еще трэш. Так-то вроде все прекрасно и удобно, поэтому мы заложили их в свою систему. Но тут начались "овраги", вроде помех от тех же частотников, если они применяются, а систему уже не поменять. Там протокол с микросекундными задержками и временами выборки = реагирует на любой "чих" по проводам. Плюс много китайских подделок, а фирменные отнюдь недешевы. так что да - если система использует такие датчики, это значит её проектировали больше отвлеченные программисты, чем люди, разбирающиеся в существе автоматизируемого процесса и эксплуатации реальных систем. А значит все неизбежные проблемы, связанные с такой системой = решать вам. В комплекте у них идут температурные датчики с характеристикой NTC10. А так да у меня сложилось впечталение что этот контроллер и софт разрабатывали программисты, имеющие смутное представление об АСУТП. Возможно под руководством какого-то сантехника который делает котельные для частных домов.
|
|
|
|
|
21.8.2022, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
я не понимаю, с его вы взяли что это поделие для чего то серьезного? это поделие для частных домов прежде всего, это даже когда то было написано у них на сайте
|
|
|
|
|
22.8.2022, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Qwerty88 @ 19.8.2022, 11:03)  Возможно под руководством какого-то сантехника который делает котельные для частных домов. Сантехники тоже не полном восторге от ZONT https://youtu.be/Y_ffLeKg7Uk?t=2628
|
|
|
|
|
23.8.2022, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2022, 10:40)  Так я бы и рад был собрать им на сегентиках  Только заказчику нужен был именно зонт. Я же писал вначале. Котлов там нет, да и эта ересь (зонт) не может быть слейвом по модбасу. Только мастером. Менять не надо, надо добавлять. А то не примет комиссия без погодозависимого (я забыл, что там за объект). А потом при необходимости на дно шкафа положить.
|
|
|
|
|
23.8.2022, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 11:05)  Менять не надо, надо добавлять. А то не примет комиссия без погодозависимого (я забыл, что там за объект). А потом при необходимости на дно шкафа положить. Есть в нем погодозависимое регулирование. Но только либо по подаче либо по обратке. А по подаче с контролем перегрева обратки - нет и не реализовать. Не примут - ну мы действовали по официальному письму. Пусть платят еще денег - переделаем.
|
|
|
|
|
23.8.2022, 11:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2022, 11:08)  А по подаче с контролем перегрева обратки - нет и не реализовать. Не примут - ну мы действовали по официальному письму. Любопытно, а кто и на основании какого гостребования может "не принять"?
|
|
|
|
|
23.8.2022, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(tiptop @ 23.8.2022, 11:33)  Любопытно, а кто и на основании какого гостребования может "не принять"?  Это Kosmos440о предположил что могут не принять без погодозависимого регулирования.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 23.8.2022, 11:58
|
|
|
|
|
23.8.2022, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
СП 60 Применение на обязательной основе п. 6.1.2 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815). 6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные, индивидуальные или поквартирные тепловые пункты, обеспечивающие расчетный гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха. Мощность теплового пункта должна соответствовать потребности здания в тепловой энергии.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 23.8.2022, 12:14
|
|
|
|
|
23.8.2022, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 12:14)  СП 60 Применение на обязательной основе п. 6.1.2 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815). 6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные, индивидуальные или поквартирные тепловые пункты, обеспечивающие расчетный гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха. Мощность теплового пункта должна соответствовать потребности здания в тепловой энергии. Ну погодозависимый регулятор там есть. Запустим его по обратке и нехай работает. От перегрева защитит. Ну а если будет слишком холодно или слишком жарко - обращаться будут как раз к тому кто придумал ставить Zont. Вот он пусть и колупается в нем.
|
|
|
|
|
23.8.2022, 13:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 12:14)  автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха. Думаю, что достаточным ответом на эти слова является регулирование температуры воды, идущей в систему отопления. Мне пока ещё не встречалось гостребование к температуре обратной воды за исключением ПТЭ ТЭ. Но там нормируется допустимое отклонение от графика температуры обратной сетевой воды СРЕДНЕЕ ЗА СУТКИ.
|
|
|
|
|
23.8.2022, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Так дело в том, что по текущей формулировке не до конца ясен момент такой, что если погодозависимое регулирование есть на источнике (ЦТП, котельная, ТЭЦ) почему нужно такое же пог. завис. регулирование в местной системе?..
|
|
|
|
|
23.8.2022, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 14:17)  Так дело в том, что по текущей формулировке не до конца ясен момент такой, что если погодозависимое регулирование есть на источнике (ЦТП, котельная, ТЭЦ) почему нужно такое же пог. завис. регулирование в местной системе?.. ЦТП никогда не будет держать так, как надо на конкретном объекте. Если объекты конечно, не братья-близнецы стоящие рядом. Ну и за повышенную обратку иногда штрафуют. У меня некоторые клиенты насчёт этого сильно волнуются. Плюс если смотреть график подачи ЦТП на компьютере, то он сильно отстаёт от наружной температуры, что впрочем понятно.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.8.2022, 14:38
|
|
|
|
|
17.1.2024, 7:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Прошло время, как впечатления от ZONT?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)