Контроллер dvp16es2 и модуль 04pt-e2, неправильные показания температуры |
|
|
|
25.9.2022, 19:35
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2014
Из: Pskov
Пользователь №: 244889

|
Здравствуйте. Есть обмоточная линия (китайская) с контроллером фирмы Delta dvp16es2 и модулем 04pt-e2. К модулю 04pt-e2 подключены 4 датчика Pt100. 2-а датчика вышли из строя, купили вместо них pt100 с диапазоном измерения от -60 до 500 градусов. Врут ~ в 2 раза. Родные датчики (неизвестно с какими характеристиками) тоже врут градусов на 30. В настройках модуля выставлены настройки по умолчанию. В программе и даташите на модуль написано, что он поддерживает pt100 от -180 до 800 градусов. Можно ли адаптировать модуль к нашим датчикам? Подключение правильное проверяли, датчики 3 проводные.
1.jpg ( 139,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
|
|
|
|
|
25.9.2022, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 1.9.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017

|
По пдф - у модуля лишь две кривых от -180 до 800 (поэтому и врут почти в 2 раза) и от -80 до +170. Это, в теории, можно поправить изменением смещения. В той же пдф, есть формула для расчета этого смещения (главное не запутаться с запятой). Или просто увеличивайте смещение порциями, и смотрите как температура изменится.
Сообщение отредактировал Andreyit43 - 25.9.2022, 20:26
|
|
|
|
|
25.9.2022, 20:37
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2014
Из: Pskov
Пользователь №: 244889

|
Да в даташите видел формулу, но не совсем "вкурил", как ей пользоваться.  насчет X понятно это измеренная температура, а насчет Y цифровой выход не совсем ясно. И куда это значени потом подставлять?
Сообщение отредактировал Bl@st - 25.9.2022, 20:38
|
|
|
|
|
26.9.2022, 6:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 1.9.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017

|
Цитата(Bl@st @ 25.9.2022, 22:37)  И куда это значени потом подставлять? Есть же поле "adjusted offset value" - туда и вставляйте. Там же ниже график. Для ваших датчиков выйдет около 3000 (беря верхнуюю границу. Т.е. X (800) делим на 0.1 получая 8000 - 3000 (смещение) получаем Y - верхнюю границу уже ваших датчиков. Хотя как-то странно большое значение...).
|
|
|
|
|
27.9.2022, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2014
Из: Pskov
Пользователь №: 244889

|
А откуда взялось значение 3000? Чтобы получилось 5000? (+500/0.1)
|
|
|
|
|
27.9.2022, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
На клеммы контроллера пробовали сажать? может не в ПО дело. 100 Ом по двух проводке плохо работают
|
|
|
|
|
27.9.2022, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 1.9.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017

|
Цитата(Bl@st @ 27.9.2022, 15:22)  А откуда взялось значение 3000? Чтобы получилось 5000? (+500/0.1) Есть же график для -180 до 800 - по Y верхнее значение 8000, по Х - 800. Для расчета смещения предлагают температуру (800) поделить на 0.1, чтобы стало 8000 - получили по X и Y одно и то же число. Теперь вычитаем 3000 получая 5000 по Y (которое, в теории, и для X) - ваше число для -60 до 500.
|
|
|
|
|
27.9.2022, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Andreyit43 @ 26.9.2022, 6:58)  Хотя как-то странно большое значение Эт точно, особенно если учесть, что по инструкции: Set the adjusted Offset value of Ch1 ~ Ch4. Default = K0 Range: K-400 ~ K400
Сообщение отредактировал cauto - 27.9.2022, 15:08
|
|
|
|
|
27.9.2022, 15:33
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2014
Из: Pskov
Пользователь №: 244889

|
Цитата(olg2004 @ 27.9.2022, 13:58)  На клеммы контроллера пробовали сажать? может не в ПО дело. 100 Ом по двух проводке плохо работают У нас 3 проводные датчики. 2 новых(взамен сгоревших новых родных китайских) pt100 от - 60 до +500 градусов ТС-А-4011-3-100-Pt100-2,0 они и врут в два раза. И ещё 2 родных китайских с неизвестными характеристиками, которые врут градусов на ~30. Цитата(cauto @ 27.9.2022, 15:07)  Эт точно, особенно если учесть, что по инструкции: Set the adjusted Offset value of Ch1 ~ Ch4. Default = K0 Range: K-400 ~ K400 Да максимум 400.  Толковой инструкции по настройке нет, на форуме дельты проверку пока не прошёл, видимо придётся в службу поддержки звонить. Термо пары с хар-кой от - 180 до +800 не найти
|
|
|
|
|
27.9.2022, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Bl@st @ 27.9.2022, 15:33)  Термо пары с хар-кой от - 180 до +800 не найти  Ну во-первых, не термопары, а термосопротивления, а во-вторых, эти цифирьки на показания датчика вообще никак не влияют. У любого pt100 при 0 °C сопротивление 100 Ом и изменение сопротивления составляет 0,385 Ом на 1 °C.
Сообщение отредактировал cauto - 27.9.2022, 21:34
|
|
|
|
|
27.9.2022, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Один раз у меня было, что аналоговый модуль от Дельты врёт (4-20, сдвинут диапазон, но линейность не пострадала), а соседние работают без проблем. Т.е. неисправность модуля тоже может быть. Но если модуль врёт стабильно, что мешает это исправить в его настройках или в проге?
1.PNG ( 45,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5Это характеристики модуля, т.е. что он может измерить и с каким разрешением, а для датчиков, диапазон температур указывают с учётом конструкции датчика. Термосопротивление производитель может поместить в пластиковую коробку, эта коробка выдержит 800 градусов? ТС, Вы случайно не менеджер?
Сообщение отредактировал Олег_ - 27.9.2022, 21:54
|
|
|
|
|
27.9.2022, 22:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2014
Из: Pskov
Пользователь №: 244889

|
Цитата(Олег_ @ 27.9.2022, 21:43)  Один раз у меня было, что аналоговый модуль от Дельты врёт (4-20, сдвинут диапазон, но линейность не пострадала), а соседние работают без проблем. Т.е. неисправность модуля тоже может быть. Но если модуль врёт стабильно, что мешает это исправить в его настройках или в проге?
1.PNG ( 45,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5Это характеристики модуля, т.е. что он может измерить и с каким разрешением, а для датчиков, диапазон температур указывают с учётом конструкции датчика. Термосопротивление производитель может поместить в пластиковую коробку, эта коробка выдержит 800 градусов? ТС, Вы случайно не менеджер? Неисправность модуля маловероятна, т.к. линия новая. Там 2-е такие сборки и ведут себя одинаково. Т.е. 2-а таких контроллера и модуля. А причём тут пластиковая коробка? Чувствительный элемент из металла, который находится в печи, а распред коробки и нет, а если и была бы, то находилась снаружи, дешёвые термосопротивления....Маркировку термосопротивления я указал. А с чего вы решили, что я менеджер? Я бы тогда предлагал и продавал оборудование. Я инженер, просто с аналоговым модулями delta ещё опыта не имел. В основном logo и ПЧ.
Сообщение отредактировал Bl@st - 27.9.2022, 22:32
|
|
|
|
|
1.10.2022, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Коэффициент 0.385 Ом на градус, если это PT100. Если нет, то выкиньте их. Или это какой-нибудь никель, тогда там есть нюансы. Вроде встречались в природе с коэффициентом 0,375. Также датчики есть различные по классу точности, но там в любом случае не выше 5 градусов на максималках. И что значит врут в 2 раза? Вместо 400 градусов 800 показывают?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.10.2022, 19:53
|
|
|
|
|
5.10.2022, 15:37
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2014
Из: Pskov
Пользователь №: 244889

|
Вместо 400 градусов показывают 200. Взяли таблицу для термосопротивления pt100, при какой температуре какое сопротивление и проверили модуль, подвешивая сопротивления. Показывает точно. Заказали другие термосопротивления. Придут будем менять.
|
|
|
|
|
  |