> общая дымовая труба для двух котлов
Гипроив
сообщение 19.10.2022, 11:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.6.2018
Пользователь №: 343730



Добрый день!
Проектом предусмотрены 2 котла отечественных агуна acs-500 мощностью по 500кВт каждый
Для них предусмотрена общая 1 дымовая труба.
Помогите расчетом или методикой для расчета трубы.

По прикидке общая ду550 выходит

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  агуна500_2.JPG ( 39,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 19.10.2022, 14:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Для расчета необходимо знать: вид и состав топлива, какой коэффициент смешивания принимать в расчетах. Есть ли в радиусе 200 м другие здания и какой они высоты. Где котельная находится, (в жилой застройке или промзоне) для определения зоны рассеивания выбросов до норм ПДК. Если топливо - газ то нужен паспорт, если уголь, то какого месторождения или данные по зольности и влажности, наличие серы и других хим. элементов. Кроме того, какой у Вас населенный пункт в каком регионе? Это для определения расчетных значений давления и температуры наружного воздуха. В первом приближении этого достаточно. Возможно появятся дополнительные сведения, но бе этих - Вы расчетов не сделаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гипроив
сообщение 19.10.2022, 15:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.6.2018
Пользователь №: 343730



Топливо -природный газ 8000ккал
кпд котла 94
темп.уходящих газов 150гр
район - Москва
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 19.10.2022, 23:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Считайте как обычно по нормативными расчёту аэродинамики. Тягу найдёте и по ней минимальная высота трубы техническая находится. А как будет дышаться в округе уже экологи определяют. В любом случае она не должна быть ниже окружающих зданий, чтобы не стелился дым в окна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.10.2022, 0:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(К.Д. @ 19.10.2022, 23:39) *
Считайте как обычно по нормативными расчёту аэродинамики. Тягу найдёте и по ней минимальная высота трубы техническая находится.

Затем проверяете высоту трубы на рассеяние и принимаете в итоге бОльшую из них. При этом произведя перерассчет обратный по тяге от принятой высоты трубы( если высота вышла по "рассеянию"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 21.10.2022, 9:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Для расчета нужен паспорт газа, т.к. от его состава определяются количество и состав дымовых газов, а также количество воздуха, необходимого для его сгорания. Считай по Равичу "Эффективность сжигания топлива"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 27.10.2022, 15:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Размещал расчет параметров с проверочным расчетом на рассеивание. Все просто . http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=41977

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.10.2022, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 28.10.2022, 9:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Уважаемый CNFHSQ, в приведенном Вами расчете даются ссылки на СНиП II - 35 - 76 и ОНД - 86. Эти документы давно отменены и не действуют!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 28.10.2022, 16:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Тепловед @ 28.10.2022, 9:02) *
Уважаемый CNFHSQ, в приведенном Вами расчете даются ссылки на СНиП II - 35 - 76 и ОНД - 86. Эти документы давно отменены и не действуют!
расчет это таблица в икселе. Вставляйте свои коэффициенты. Бог в помощь. Я разместил в 2010 году, расчет трубы по Столпнеру 1988 г. С тех пор мало что поменялось, таблица рабочая.Скачало 2200 человек. Есть еще несколько вариантов, но мой самый простой , тем более делает проверочный расчет на рассеивание. "бе этих - Вы расчетов не сделаете" куча совершенно не нужных сведений.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.10.2022, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 31.10.2022, 19:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Гипроив @ 19.10.2022, 11:48) *
Добрый день!
Проектом предусмотрены 2 котла отечественных агуна acs-500 мощностью по 500кВт каждый
Для них предусмотрена общая 1 дымовая труба.
Помогите расчетом или методикой для расчета трубы.

По прикидке общая ду550 выходит
диаметр у меня получился 400, высота больще 7, согласно мой таблице. Все займет 5 минут. Высоту можно и увеличить по обстановке например 10 метров. Расчеты можете проверить со своими. Рассеивание заведомо пройдет т.к. там смешные цифры. Можно конеч наплевать на расчеты. Были случаи с такими по мощностями котлами не было тяги на трубе 500. Установка трубы 600 решило проблему. были трубы где была излишяя тяга, ставили шиберы.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.10.2022, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных