Поскольку Ваш дом запитан от ЦТП, то там же должна быть и автоматика для регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. У Вас в доме, скорее всего, стоят элеваторные узлы. Вам стоит пройти по соседям, квартиры которых расположены в Вашем подъезде. Если у всех идет перегрев, то надо обратиться с заявлением от жителей в управляющую (УО) и теплоснабжающую (ТСО) организации, чтобы поменяли сопло на элеваторе. Кроме того, Вы как собственник, имеете законное право присутствовать при снятии показаний с общедомового прибора учета, а также запросить в УО данные по предыдушим показаниям. Потом можно сравнить эти данные с нормативом на отопление, установленным для Вашего региона. По идее, фактическое потребление тепла не должно сильно отличаться от норматива. Есть еще один нюанс. В переходные периоды весна - осень ТСО не может снижать температуру теплоносителя ниже 70 С, из -за необходимости нагрева воды для ГВС на ЦТП. В этом случае, на ЦТП должны запускаться смешивающие насосы, но это, как правило, дает малый эффект. Перегрев имеет место быть и с этим ТСО не хочет бороться. Проще брать деньги за перегрев, чем следить заниматься наладкой системы.
|