Пожарные резервуары |
|
|
|
25.10.2022, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.1.2016
Пользователь №: 288635

|
Подскажите, как в наружной станции пожаротушения нужно выставлять насосы относительно пожарных резервуаров, чтобы было соблюдено условие работы насоса под заливом? Нужно ставить насос жоккей? Для чего, как его подобрать?
|
|
|
|
|
25.10.2022, 10:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(irob23 @ 25.10.2022, 8:59)  Подскажите, как в наружной станции пожаротушения нужно выставлять насосы относительно пожарных резервуаров, чтобы было соблюдено условие работы насоса под заливом? Нужно ставить насос жоккей? Для чего, как его подобрать? А самому нормы прочитать тяжело? Если какие-то конкретные пункты не понятны - можно разъяснить.
|
|
|
|
|
28.10.2022, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.8.2012
Из: г. Владимир
Пользователь №: 160315

|
Здравствуйте уважаемые специалисты. хочу поднять тему установки насосов под залив. скажите пожалуйста где найти расчеты? перерыла кучу всего. резервуары пожарного запаса воды для внутреннего пожаротушения. Предусматриваю 2 емкости объемом 30м3, радом в отдельной емкости - насосная станция. согласно СП 31.13330 10.4 Отметку оси насосов следует определять из условия установки корпуса насосов под заливом: - при заборе воды из резервуара – от верхнего уровня (определяемого от дна) неприкосновенного пожарного запаса (НПЗ) воды при одном пожаре; Уровень воды в резервуаре мне известен, нососы подобраны, но на какой именно ответке устанавливать насосы от верхнего уровня воды? как эту отметку рассчитать? помогите пожалуйста
|
|
|
|
|
28.10.2022, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Legodema @ 28.10.2022, 13:31)  на какой именно ответке устанавливать насосы от верхнего уровня воды?
|
|
|
|
|
31.10.2022, 11:29
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.8.2012
Из: г. Владимир
Пользователь №: 160315

|
Добрый день, спасибо! правильно я понимаю, что в данной картинке отметка считаемся от нижнего уровня воды, а мы по аналогии считаем от верхнего?
Сделать от минимального уровня еще и приямок не представляется возможным, емкость стеклопластиковая.
|
|
|
|
|
31.10.2022, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Legodema @ 31.10.2022, 11:29)  правильно я понимаю, что в данной картинке отметка считаемся от нижнего уровня воды, а мы по аналогии считаем от верхнего? Цитата(Legodema @ 28.10.2022, 13:31)  10.4 Отметку оси насосов следует определять из условия установки корпуса насосов под заливом: - при заборе воды из резервуара – от верхнего уровня (определяемого от дна) неприкосновенного пожарного запаса (НПЗ) воды при одном пожаре; Если у вас резервуар только на противопожарные нужды, то верхний уровень воды и будет "верхним уровнем неприкосновенного пожарного запаса"- от него и определяйте отметку оси насоса, так как ниже него воды не должно быть и насос всегда под заливом будет. А в картинке этой-общий случай, когда резервуар является РЧВ и вмещает в себя и регулирующий объем, и аварийный, и пожарный и пр. объемы, соответственно, уровни воды меняются.
Сообщение отредактировал aminopower - 31.10.2022, 12:51
|
|
|
|
|
31.10.2022, 20:18
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.8.2012
Из: г. Владимир
Пользователь №: 160315

|
так в этом и заключается вопрос, как рассчитать?
|
|
|
|
|
1.11.2022, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Legodema @ 31.10.2022, 20:18)  так в этом и заключается вопрос, как рассчитать? Отметка оси насоса определяется как: Zо.н.=Zпож.-а-0,5, где Zпож-уровень пожарного запаса в резервуаре, а-расстояние от оси насоса до верха насоса, м (определяется по габаритам насосного агрегата) 0,5-запас
|
|
|
|
|
1.11.2022, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Legodema @ 1.11.2022, 10:42)  http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=93232&st=60я так понимаю, что нужно уровень проверить на кавитацию ( как обсуждалось ранее) У вас геометрическая высота всасывания насоса отрицательная (насос ниже уровня воды). Проверка на кавитацию сводиться к расчету всасывающих трубопроводов, проще говоря, чтобы вакууметрическая высота всасывания (характеристика насоса по каталогу) не превышала сумму линейный и местных потерь во всасывающих трубопроводах.
|
|
|
|
|
1.11.2022, 15:51
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.8.2012
Из: г. Владимир
Пользователь №: 160315

|
Очень прошу посмотреть, что в итоге у меня получилось, схему и расчет прилагаю  в экс в экс
|
|
|
|
|
1.11.2022, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Ещё приемную решетку можно установить на оголовок трубы, что в резервуаре, они с цапковым соединением идут
|
|
|
|
|
1.11.2022, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.8.2012
Из: г. Владимир
Пользователь №: 160315

|
Цитата(GreyBrain @ 1.11.2022, 16:17)  Ещё приемную решетку можно установить на оголовок трубы, что в резервуаре, они с цапковым соединением идут скажите пожалуйста зачем? резервуары пожарного запаса, заполнение из городской сети
|
|
|
|
|
2.11.2022, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Legodema @ 1.11.2022, 16:26)  скажите пожалуйста зачем?
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 26,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48
|
|
|
|
|
2.11.2022, 9:11
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.8.2012
Из: г. Владимир
Пользователь №: 160315

|
спасибо, про решетку поняла, что скажете про получившийся у меня вариант?
|
|
|
|
|
2.11.2022, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Legodema @ 2.11.2022, 9:11)  спасибо, про решетку поняла, что скажете про получившийся у меня вариант? Я бы добавил еще вент патрубок для впуска и выпуска воздуха при заполнение и опорожнении резервуара (п.12.14 СП31), а так все ок.
|
|
|
|
|
2.11.2022, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.8.2012
Из: г. Владимир
Пользователь №: 160315

|
Дело в том, что резервуары располагаются под проезжей частью складского комплекса, по периметру площадки подпорные стены , куда б ее вывести. Спасибо большое за помощь!
|
|
|
|
|
2.11.2022, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Ledogema, тут без плана-съемки не подсказать. Можно ковер устроить типа газового, это если в пределах тротуара. Да и если коммуникаций нет других, можно какой-нужно длины вент. патрубок сделать. Лучше с ПЗУ согласовать
|
|
|
|
|
2.11.2022, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.8.2012
Из: г. Владимир
Пользователь №: 160315

|
спасибо! думаю выведу вдоль подпорной стены в пешеходной зоне
|
|
|
|
|
2.11.2022, 20:19
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.8.2012
Из: г. Владимир
Пользователь №: 160315

|
Нашла в просторах интернета очень полезный вебинар "Расчёт высоты всасывания насоса на реальном примере". Для себя подчерпнула информацию про величену запаса кавитации, расчет местных потерь для фасонных частей и арматуре. откорректированные расчеты прилагаю готова к критике)
|
|
|
|
|
  |