> Котел Vaillant T4, некоректно работаеть пъезорозжиг от ИБП
Maks1919
сообщение 6.11.2022, 19:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.11.2022
Пользователь №: 410560



Добрый день!!!
Недавно купил безперебойник с чистой синусоидой и стлокнулся смпроблемой, что при роботе от аккумулятора пъза зажигает пламя но не перестаёт работать пока не сработает защита котла. Если вовремя работы котла от ИБП срабатывает пъза и начинает постоянно работать и в этот момент дать питание от сети то она выключается, если оставить работать от ИБП то будет трещать до аварийной остановки котла. Что делать? В магазине мне продавей сказал что знающие люди на форумах находят как решить эту проблему, вот и я решил спросить)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.11.2022, 21:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



При работе от аккумулятора пропадает гальваническая связь между фазой питания и заземлением котла, перестаёт работать ионизационный контроль пламени. Какая модель бесперебойника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maks1919
сообщение 7.11.2022, 21:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.11.2022
Пользователь №: 410560



Цитата(Kotlovoy @ 6.11.2022, 22:04) *
При работе от аккумулятора пропадает гальваническая связь между фазой питания и заземлением котла, перестаёт работать ионизационный контроль пламени. Какая модель бесперебойника?

LOGIC POWER LPY-W-PSW-500WA
Так что посоветуете сделать?
Котел заземлён. Заземлить розетку в которую включен безперебойник.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.11.2022, 22:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Необходимо подключить заземление к одной из клемм выхода ИБП. Но у меня нет уверенности, что выходные клеммы гальванически развязаны от питающей сети. Включите бесперебойник и проверьте выход индикаторной отвёрткой. Она должна светиться вполнакала на обеих клеммах. На всякий случай подключите заземление к одной из клемм для начала через лампу накаливания 10-25 Вт. Лампа не должна засветиться. Подключите котёл и попробуйте его запустить. Если опять будет ошибка, переверните вилку питания котла на 180° в розетке бесперебойника. Если всё пройдёт нормально, лампу можно исключить, заземлив соответствующую клемму напрямую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных