Цитата(a1312 @ 24.11.2022, 12:22)

с заявленными характеристиками: производительность до 720 м3/час, повышение давления до 30 м (по факту работает при поддержке постоянного давления в системе 4 кгс/см2 с помощью частотного регулирования). Диаметр трубопровода на выходе из насосной станции 300мм. Возникает вопрос, сколько максимально может пропустить труба Ду300 в данной ситуации?
Насос - это вовсе не "стабилизатор расхода". Какая-то "заявленная" величина может быть хоть "1000 м3/ч", а если на выходе центробежного насоса закрыть задвижку, то расход будет нулевой.
У насоса есть зависимость "напор - расход" (кривая линия). У трубопровода есть Kv (полупарабола "напор - расход"). Ещё нужно учитывать геодезические отметки.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.11.2022, 13:19