Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Связь с Logo 8, Мануал или же инструкция
Zhantas
сообщение 2.12.2022, 10:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.11.2022
Пользователь №: 411023



Всем снова привет, Меня зовут Жантас студент Политехнического колледжа. Столкнулся с такой проблемой на практической работе, прописать логику АВР в LOGO 8, логика работы готова но не могу установить связь с Logo 8, и хотел у вас по интересоваться есть ли инструкция как построить связь? я получается подключился к Ethernet порту RJ45 подключился к ноутбуку, а программа Logo ее попросту не видит, буду крайне благодарен если будет инструкция (в инструкции по эксплуатации нечего не нашел) как наладить связь с ПК.


С уважением и с крайней большой надеждой на помощь...

Студент политеха Жантас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 2.12.2022, 10:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



По идее как устанавливать связь с Logo должно быть описано в документации на Программное обеспечение. В Инструкции по эксплуатации на сам Logo этого и не должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 3.12.2022, 5:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Logo Soft Comfort какой версии? Вроде как нужно, чтобы была 8.2. Тема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zhantas
сообщение 23.1.2023, 7:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.11.2022
Пользователь №: 411023



Цитата(Дима1973 @ 3.12.2022, 8:44) *
Logo Soft Comfort какой версии? Вроде как нужно, чтобы была 8.2. Тема


Спасибо большое что подсказали с версией, была версия V8, установив 8.2. все отлично заработала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных