Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> параметры давления на элеваторе, перепад давления на элеваторе
elina71
сообщение 5.12.2022, 13:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.3.2020
Пользователь №: 374808



добрый день, форумчане. может кто встречался с ситуацией, когда не просто отсутствует перепад давления на подаче и обратке после элеватора, но и давление в подаче после элеватора ниже чем на обратке. и по температуре какой-то парадокс чем это может быть вызвано? может ли подача до элеватора по какой-то причине поддавливать обратку?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  элеватр.pdf ( 9,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.12.2022, 13:56
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Для начале все эти манометры нужно проверить.

Элеватор издаёт шум?

Сообщение отредактировал tiptop - 5.12.2022, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina71
сообщение 5.12.2022, 13:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.3.2020
Пользователь №: 374808



Цитата(tiptop @ 5.12.2022, 13:56) *
Для начале все эти манометры нужно проверить.

Элеватор издаёт шум?

нет, элеватор молчит. манометры поверены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 5.12.2022, 14:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(elina71 @ 5.12.2022, 18:45) *
добрый день, форумчане. может кто встречался с ситуацией, когда не просто отсутствует перепад давления на подаче и обратке после элеватора, но и давление в подаче после элеватора ниже чем на обратке. и по температуре какой-то парадокс чем это может быть вызвано? может ли подача до элеватора по какой-то причине поддавливать обратку?


На схеме температуры укажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 5.12.2022, 14:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Похоже что нет циркуляции, где то задвижка закрыто банально...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina71
сообщение 5.12.2022, 15:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.3.2020
Пользователь №: 374808



термометров в итп нет. примерное распределение температур - на схеме
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  элеватор_2.pdf ( 9,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 5.12.2022, 15:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(elina71 @ 5.12.2022, 20:11) *
термометров в итп нет. примерное распределение температур - на схеме


Перепад перед элеватором более чем хороший, 24м.вод.ст. Шайб каких-либо нет?
А вот дальше "непонятки", нужны замеры нормальным термометром, и температуру "подсоса" тоже надо, она должна быть одинакова с обратками СО и Т/С.

Сообщение отредактировал awlan - 5.12.2022, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 5.12.2022, 15:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Забит грязью грязевик на обратке из СО или вхитрую засунули шибер в обратку (после перемычки) (что-б никто не видел)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina71
сообщение 5.12.2022, 16:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.3.2020
Пользователь №: 374808



Цитата(l-nikolaev @ 5.12.2022, 15:38) *
Забит грязью грязевик на обратке из СО или вхитрую засунули шибер в обратку (после перемычки) (что-б никто не видел)

грязевик промыли. а этот шибер как-то можно выявить? с системой отопления давно проблемы были.может где-то что-то и насовали дяди Васи

Цитата(awlan @ 5.12.2022, 15:18) *
Перепад перед элеватором более чем хороший, 24м.вод.ст. Шайб каких-либо нет?
А вот дальше "непонятки", нужны замеры нормальным термометром, и температуру "подсоса" тоже надо, она должна быть одинакова с обратками СО и Т/С.

самое странное, что температрура обратки СО значительно ниже обратки ТС. куда могли те шайбы поставить, между фланцами где-то? явно что-то мешает инжекции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 5.12.2022, 18:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(elina71 @ 5.12.2022, 21:54) *
самое странное, что температрура обратки СО значительно ниже обратки ТС. куда могли те шайбы поставить, между фланцами где-то? явно что-то мешает инжекции


А фото элеватора можно сюда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.12.2022, 11:35
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(elina71 @ 5.12.2022, 13:45) *
добрый день, форумчане. может кто встречался с ситуацией, когда не просто отсутствует перепад давления на подаче и обратке после элеватора, но и давление в подаче после элеватора ниже чем на обратке. и по температуре какой-то парадокс чем это может быть вызвано? может ли подача до элеватора по какой-то причине поддавливать обратку?

Переразмерен элеватор скорее всего. Или сопротивление системы слишком высокое, а тут вариантов уже больше чем надо. От малых диаметров до закрытого крана и вваренного ломика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 8.12.2022, 13:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(elina71 @ 5.12.2022, 16:54) *
грязевик промыли. а этот шибер как-то можно выявить? с системой отопления давно проблемы были.может где-то что-то и насовали дяди Васи


самое странное, что температрура обратки СО значительно ниже обратки ТС. куда могли те шайбы поставить, между фланцами где-то? явно что-то мешает инжекции

А ГВС на этом объекте есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных