> Объединение различных групп помещений в одну систему вентиляции, Можно так сделать с точки зрения нормативных документов?
Ivan_frank
сообщение 19.12.2022, 13:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Здравствуйте. Прошу подсказать знающих людей.
Есть два помещения и тамбур (идут последовательно), два помещения категории Д по пожарной опасности, там стоят щелочи и кислоты в закрытой таре.
Заказчик хочет обеспечить воздухообмен еще и в тамбуре (тамбур не категорийный), путем продления существующих систем вентиляции. т.к. не желает тратиться
на отдельную систему для тамбура.
Вопрос такой, могу ли я продлить существующие системы П и В через противопожарные нормально открытые клапаны и обеспечить воздухообмен в тамбуре (тем самым
объединив в одну систему помещения разного назначения) ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 97,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 20.12.2022, 14:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Да, можете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_frank
сообщение 21.12.2022, 11:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.12.2022, 14:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ivan_frank @ 19.12.2022, 13:00) *
Здравствуйте. Прошу подсказать знающих людей.
Есть два помещения и тамбур (идут последовательно), два помещения категории Д по пожарной опасности, там стоят щелочи и кислоты в закрытой таре.
Заказчик хочет обеспечить воздухообмен еще и в тамбуре (тамбур не категорийный), путем продления существующих систем вентиляции. т.к. не желает тратиться
на отдельную систему для тамбура.
Вопрос такой, могу ли я продлить существующие системы П и В через противопожарные нормально открытые клапаны и обеспечить воздухообмен в тамбуре (тем самым
объединив в одну систему помещения разного назначения) ?

Насколько вижу по картинке, это въездной тамбур для автомобиля/погрузчика. И нужен он, чтобы уменьшить теплопотери и по-возможности не предусматривать ВТЗ. Т.е. вентиляция этого тамбура практически бессмысленна - надо попытаться довести это до сознания Заказчика. Поясните, что это просто бессмысленное удорожание.
Объединение помещений в общие системы регламентированы п.п. 7.2.1...7.2.3 СП 60...2020. И в Вашем случае там вообще нет предмета для сомнений.
А вот по пп-клапанам к Вам вопрос - на основании каких норм собираетесь эти клапаны устанавливать? Я, например, сильно сомневаюсь, что ворота из тамбура в склад противопожарные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 20:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных